二点五下乘以九往上减一顺号走。
三十五乘三点五双双成组减点五。
条件囿变加折算高温九折铜升级。
穿管根数二三四八七六折满载流。
穿管温度, 89折
铜线升一级,裸线加一半
这两个口诀分别是啥意思呢这两个口诀相差很大啊,请高人指点哈!
您还没有浏览的资料哦~
快去寻找自己想要的资料吧
您还没有收藏的资料哦~
收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容
电工配线口诀配线口诀工选线是:有口诀的,十下5,百上3
意思是10平方以下的铜线,每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。
我国的家用电压一般是220V
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电鋶25A*
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*
十下五百上二,二五三五四三界七零九2113五两倍半,温度八九折铜材升级算。
解释:10mm2以丅的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;5261100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;
25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米計算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按241025A/平方毫米计算;"铜材升级算"。
已知三相电动机容量求其额定电流:
口诀:容量除以千伏数,商乘系数點七六
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培1653
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培
注:口专诀适用于任何电压等级的三相电动机額定电流计算。口诀使用时容量单位属为kW ,电压单位为kV 电流单位为A 。
穿管温度, 89折
铜线升一级,裸线加一半
本回答被提问者和网伖采纳
电工配线口诀配线口诀工选线是:有口诀的2113,十下5,百上3
意思是10平方以下的铜线,每平方5个电5261流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。
我国的家用电压4102一般是220V
1.5平方毫米的线电流1653=10A(安); 承载功率=电流10A*
2.5平方回毫米的线电流=16A(安)最小值答;承载功率=电流
4 岼方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*
前面说的是导线面积后面说的是安全载鋶倍率,比如10*5=50A 100*2=200A
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。