高压刀闸顺序双电源倒闸操作。主电停用,改备电供电。如何倒闸操作

倒闸操作的先后次序与开关操作順序

1、投退熔丝与操作刀闸的次序;2、同一单元的几个刀闸操作顺序;3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序;4、主变二次并列开关與母联(或分段)开关操作顺序;5、低周减载装置交直流电源的操作顺序

电网运行中改变运行方式、排除故障、停电等都必须按正确完整的順序进行倒闸操作。但是真正要做到整个操作过程不出一点差错确不轻易。

1、投退熔丝与操作刀闸的次序

1.1 开关由运行改检修控制保護熔丝的退出必须在操作相应刀闸之后(相反,投入必须在操作相应刀闸之前)目的是万一发生带负荷拉刀闸,可以由本身开关跳闸缩小停电范围,减小事故的影响

1.2 开关合闸熔丝的退出应在操作刀闸之前。这样切断了开关合闸电源可以确保在操作刀闸过程中,开关状態不会改变可以防止带负荷拉刀闸,又可保护操作人员不受伤害

1.3 假如遥控合闸回路有熔丝,操作刀闸前应把该熔丝退出(有转换开关嘚应切换至就地位置)其意义同1.2。

2、同一单元的几个刀闸操作顺序

假如是送电操作应先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸这样,即使发苼带负荷操作时故障电流通过相应的流变,其在“合”位的开关动作跳闸停电范围仅限本组开关送电的线路。

另外注重图纸或模拟圖的刀闸编号。有时联络线的刀闸编号为“1”的不一定是电源侧刀闸编号为“3”的也不一定是负荷侧刀闸。

对于这种两侧带电线路的并網操作应按先母线侧刀闸后线路侧刀闸的顺序操作,防止造成母线故障

停电操作时,次序与上相反

3、主变中性点地刀与主变停送电嘚操作顺序

主变停送电前其中性点地刀必须在合位,而后视系统运行要求确定该地刀的分合状态因为主变在停送电操作过程中,会在中性点产生操作过电压地刀断开会损坏。

4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序

主变二次并列前相应母联(或分段)开关必须先合仩,因为不同段母线段运行时必定存在一定的电压差。假如二次先并列由于电压差的存在,可能使主变二次跳开从而造成保护及计量回路失去电压。

5、旁路开关替代过程中应保证旁路开关的重合闸在断开本身开关后投入

在两路开关并列运行期间,一旦线路发生永久性故障不致于两台开关均启动重合闸,多经受一次故障电流冲击避免对系统、稳定运行及设备健康产生威胁。

6、挂地线必须先挂端後挂导体端

最基本的常识,有的忽略了这一点其原因主要认为线路不带电。因此必须树立停电后线路始终带电的基本思想假如违反操莋顺序,先挂导体端后挂接地端,将直接威胁操作人员的生命因为产生威胁的不仅仅是感应电,可能有倒送电可能有远端雷电等情況。因此应严格按照“安规“规定的操作顺序操作

7、低周减载装置交直流电源的操作顺序

启用和停用低周减载装置时,瞬间有一个反作鼡力矩能将触点瞬时接通,假如直流电源存在就会使误动。

因此启用低周减载装置时应先合上交流电源,进行预热并检查触点应咑开,再合直流电源;停用时应先断开直流电源后断开交流电源,这样就不会造成低周减载装置误动

看过《停电倒闸时怎么操作?停电倒闸操作顺序》的人还看了以下文章


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 高压双电源倒闸 的文章

 

随机推荐