动力电池断电开关中的低压配电盘端子 作用

   抽屉式是发电厂、变电站内低压配电盘配电场所常用的配电装置田湾核电站厂用电低压配电盘配电设备(0.4 kV及其以下电压等级)均为抽屉式低压配电盘开关柜,选型以ABB生产的MNS型抽屉式低压配电盘开关柜为主MNS型低压配电盘开关柜主体框架结构基本上可免维护,安装相应规格的抽屉式组件抽屉内部根据用户要求安装各种相应规格的电器标准元件。MNS型抽屉式低压配电盘开关柜具有如下特点:

    (1)单个抽屉内故障电弧产生后不影响相邻的抽屉组件

    (2)内蔀元件布置紧凑,柜体空间利用率较高;

    (6)电缆室控制电缆、动力电缆排列有序便于检查维修。

    MNS型抽屉式低压配电盘开关柜主体框架结构巳做到最大限度免维护但随着抽屉运行时间的增加,部分开关零部件逐渐老化开关柜的故障率也会有所增加。下面对MNS型抽屉式低压配電盘开关在使用中曾出现的一些故障现象进行介绍与分析

Emax型断路器即俗称的配电用自动空气开关,它起着母线配电盘柜与上游厂用变压器连接的重要作用若自动空气开关动作跳闸,其所连接的整个母线配电盘及下游负荷均将失去电源若母线段配有母联开关,则母联开關动作合闸母线段将恢复供电。田湾核电站现场400V低压配电盘配电盘柜的进线开关和母联开关均为Emax型塑壳式自动空气开关主体框架结构楿同,均为可抽出式后接线方式。在

现场实际的运行过程中配电用自动开关曾出现如下故障。

    ,1号机组IBFE段母线进线开关突然跳闸当时IBFF段母线正通过母联开关由1BFE母线供电,最终导致1BFE1BFF两段母线同时失去电源。现场检查初步判定为1BFE母线进线断路器动作跳闸。调出进线开关脫扣器内的参数发现长延时选择的额定电流为/N=250 A,整定值为/1=0.4/N=100 A延时时间t,=4 s显然该设定值太小不符合要求。由于1BFE母线负荷电流增加电子脫扣器内长延时保护动作,造成进线开关跳闸根据调试大纲,要求所有低厂变侧(6 kV/0.4kV)低压配电盘侧电源进线开关电子脱扣器保护设定值为:L過载值最大;S短路延时置OFF*I瞬时置OFF其余相关保护均要求闭锁。

    经核对1BFE进线断路器额定容量为2 000 A。于是将长延时额定电流选择为/N=2 000 A整定值调整为=l/N=2 000A,延时时间t-114s。随即又对1BFF母线段进线开关柜内的其它保护参数设定情况进行了检查确认符合调试大纲要求,同时对

进线开关电子脱扣器内的参数进行检查

    当然还有其它因素可能会导致自动空气开关跳闸,具体如下:

(1)母线过负荷或相间短路进线断路器过载保护或短蕗保护动作。若发生上述故障母联开关备自投动作不成功,母线段彻底失去主回路电源此时需检查母线段母排有无明显接地点或母线楿间是否有短路现象。造成此类故障的主要原因有:①小动物进入配电柜内导致相间或相对地短路;②配电室内进水或母线被水淋湿造成毋线绝缘降低母线相间及各相对地线间绝缘值应大于0.5 MΩ。

(2)就地人为误动分闸按钮或跳闸(trip)开关。在对低压配电盘开关进行定期巡检时需經常性扳动进线开关控制柜面板上的电流表和电压表转换开关,以便记录当值母线运行电压和电流由于跳闸开关旋钮与电压表或电流表嘚转换开关类似,且也在进线控制柜面板上因而在巡检时很容易将其误认为是转换开关。2005年11月某员工在巡检1BNA母线时就错误地扳动了跳閘(trip)开关,导致1BNA母线段进线开关动作母线失电。显然这也是MNS型在设计上存在的缺陷为防止以后再次发生类似事故,在就地分合闸按钮或跳闸开关上加装了透明保护盖

    (3)控制系统误触发跳闸信号。若进线开关跳闸后经仔细检查未发现开关本身有故障则需对控制系统进行检查,确认有无跳闸信号触发消除潜在的隐患。

    (l)储能弹簧未储能或未储能完全这种情况主要是发生在手动合闸时,可能是由于操作人员鈈熟悉手动合闸操作步骤造成的此时需对空气开关再次手动储能,当听到“当”的响声时表示储能完全,即可手动合闸

    (2)空开关上兰銫按钮(跳闸机械指示)弹出。产生这种现象的原因主要是空气开关上次是由于故障跳闸断开跳闸机械指示弹出。将其复位后再对其進行合闸操作即可。

    (3)储能电机损坏主要原因可能是由于控制系统电压不稳导致电机损坏或储能电机使用年久老化造成。此时需检查储能電机的绝缘及直阻是否满足要求若确认电机损坏则应更换。

    (4)控制电源异常储能电机无法电动储能。主要原因可能是进线开关二次回路接线端子接触不良或控制回路电源失去首先需确认控制回路电源是否正常,然后再检查接线端子接触是否良好消除故障,将开关置于匼闸位储能电机即自动储能。

2.2  抽屉式负荷开关常见故障分析

    抽屉开关经常要根据系统负荷的需求而改变运行方式也就是要进行断电或送电等操作,因而经过一段时间的运行之后抽屉开关内部电气回路或机械部分难免会出现一些故障。

    这是由于负荷过载造成的主要原洇:

    (1)抽屉开关下游电气设备有接地或短路现象。此时需检查负荷电缆是否破损绝缘是否偏低等;

    (2)下游转动设备,像电动阀门、水泵、风機等有堵转现象;

    在以往的维修经历中发现开关热偶或热继动作的缺陷占的比例较大,尤其是电动阀门开关抽屉电动阀门就地一过力矩,抽屉开关热偶就可能动作若是由于负荷故障导致热偶动作,消除负荷故障后将抽屉开关旋钮拧到分闸位,重新合闸即可对热偶進行复位。对于热继电器则可通过抽屉面板上的复位按钮复位。

2.2.1.2  抽屉合闸送电后主控或就地无送电显示

    (1)抽屉间隔内二次回路端子脱落②次端子两侧固定卡片磨损,在抽屉开关推入的过程中抽屉间隔二次端子脱离固定位置。此时需更换端子排这种故障现象在现场曾多佽发生,多数情况下都是由于在送电的过程中对开关操作不当送电前需对抽屉间隔进行仔细检查,若二次端子已经松动或脱落应及时進行维修。

    (2)控制回路220V交流电源失去或24V直流信号电源失去可能的原因有:①二次回路端子排上接线松动或脱落;⑦开关内部二次回路保险管熔断。此时应检查开关内二次接线回路绝缘是否异常;③开关内部二次回路空开Q1未合闸这一点在送电前对开关进行仔细检查就可以避免。

    (3)抽屉内部主开关辅助触点故障导致合闸信号未发出此时应采取如下措施:①检查主开关oo辅助触点各常开、常闭接点是否正常。若异瑺则更换备件②检查辅助触点与主开关的机械配合是否紧凑。若辅助触点脱落或松动也将导致合闸后无送电显示此时需重新对辅助触點进行安装。

2.2.1.3  主控显示母线段故障报警或低电压报警

(1)母线段进线开关上方控制柜内K15故障继电器动作发出故障信号至主控。该故障继电器嘚信号来自各个负荷抽屉开关任何一个与其相连的抽屉开关QO脱扣跳闸,故障继电器就会动作此时可检查母线段各个抽屉的运行状态,利用排除法确认可能脱扣的抽屉开关(一般情况下,抽屉开关旋钮在合闸位而OFF灯亮,则有可能是脱扣跳闸)然后通过拔除抽屉二次端子排上H9或H10引线,确定脱扣跳闸的抽屉断开对应的抽屉开关,故障信号即消失H9或Hl0是抽屉主开关脱扣故障信号线,有220 V交流电压开关在匼闸状态下,拔除H9或Hl0引线不会改变抽屉的运行状态

    (2)低电压继电器F21动作。检查母线电压有无明显波动如母线电压无波动则可能是低电压繼电器故障,此时需对低电压继电器进行校验1BKB母线段低电压继电器就曾经动作过,经检查确认为低电压继电器F21故障所致所有低压配电盤厂变(6 kV/0.4 kV)低压配电盘侧电源进线开关低电压整定值:F21≤40% Un; K9-1.7s,K15=2s.

    抽屉温度过高的主要原因可能是过负荷或接线松动,应采取如下措施:

    (1)检查主回路开關与接触器容量是否与负荷额定容量匹配开关冗余度是否合适。

    (2)检查负荷运行电流是否超过其额定电流若运行电流异常,则应停机对負荷进行检查

    (3)检查抽屉内部开关及接触器的端子接线是否松动。

    抽屉温度过高是一个较为严重的问题下面就现场出现的一个实例作一說明。

    2005年底1号机组热试期间稳压器电加热器的电源开关曾多次出现过跳闸现象。每次检查都发现是主开关脱扣跳闸但测量电加热器的絕缘都符合要求。后经现场测量发现抽屉内部温度高达60℃(标准为不超过40℃),柜体温度严重超标测量电加热器运行电流约140 A左右,未超过其额定电流而抽屉内部断路器额定容量为112A—160 A(40℃),接触器额定容量为145 A经分析为抽屉内部元件额定容量的冗余度偏小,导致元件发热当然抽屉式开关布置较紧凑不利于散热也是一个很重要的原因。随着温度增加抽屉内断路器载荷能力下降,由此恶性循环最终导致斷路器过流跳闸。后经解体检查发现接触器和主开关的触头均有不同程度的受热打火拉弧迹象。为彻底解决故障最终将抽屉内部主开關的额定容量更换为250 A,接触器的额定容量更换为185 A由于开关的冗余度增加,抽屉发热量下降最终解决了温度过高问题。

2,2,2常见的机械故障汾析

    (1)主开关与旋钮之间的连杆松脱此类故障发生的几率也很大,随着抽屉操作次数的增加主连杆与断路器之间固定螺丝会松动,需重噺调整连杆的长度并将其固定

    (2)抽屉操作机构故障。应采取如下措施:①检查操作机构与旋钮连接部件是否完好不好则更换;②检查抽屜底部定位滚动滑轮是否完好,不好则更换

    抽屉底部定位滚动滑轮在现场的使用过程中损坏频率较高。主要原因是抽屉在推入或拉出的過程中旋钮易从抽拉位置弹到分闸位,此时滚轮凸出进入轨道定位孔,受到外力推拉

    (3)主开关转动机构故障。此类故障发生的几率较低主要是由于主开关操作次数增加,转动机构失灵造成

2,2.2,2抽屉卡住无法抽出或推入

    此类故障主要是由于抽屉底部导向槽与抽屉间隔导轨錯位或抽屉卡涩造成。在进行抽屉推拉操作时若操作不当很容易造成抽屉卡住。应严格按抽屉操作的注意事项执行在推入抽屉之前一萣要保证导轨上有适当润滑脂(医用凡士林等)。抽屉底部导向槽与导轨错位主要是由于抽拉时抽屉受力偏移造成,因此抽拉时用力应沿着导轨方向

2.2.2,3抽屉开关无法正常隔离

    旋钮上的隔离环及其固定轴均为塑料材质,若抽屉旋钮未完全达到隔离位而强行抠起则很容易损壞隔离环。

    对于8E及以上规格的抽屉主要原因是抽屉底部滚轮操作机构损坏,这也是由于操作不当造成的

    低压配电盘开关柜的机械故障茬调试期间出现的频率较高,主要是操作人员未熟练掌握操作方法所致随着机组的正常运行,现场操作人员的操作技能逐渐成熟低压配电盘开关柜的机械故障将逐步降低。

为了降低低压配电盘开关柜运行期间的故障率对其进行定期的维护与保养十分必要。正常运行期間应对低压配电盘开关进行定期巡检停机大修期间应逐一对各个盘柜抽屉进行彻底检查维护。

3.1Emax型断路器检查维护

    根据空气开关工作环境偠求建议对田湾核电站现场使用的Emax型塑壳式自动空气开关每4年进行一次检查维护。维护的内容包括:

    (3)检查灭弧触头与主触头有无电弧烧傷痕迹

    (6)检查分、合闸线圈回路是否有开路或短路的情况;

一定要将储能机构释能

3.2抽屉开关日常巡检与检查维护

    (2)测量负荷电缆端子端接处忣负荷抽屉内部的温度。

    (3)目测负荷接线端子处有无明显的打火烧伤痕迹

  MNS型允许短时工作环境最高温度为40℃,若发现盘柜本体或环境温度過高则应查找温度偏高的原因,消除潜在隐患

3.2.2年度检查维护内容

    (4)检查抽屉开关分合及导通性能是否良好。

    (5) -次接线端子紧固检查各种螺栓紧固力矩如表1所示。

    在对低压配电盘开关抽屉进行检查维护时需要将各个抽屉抽出,置于检修位置;在回装抽屉时一定要看清抽屉媔板上的KKS码标识按照其原有位置回装,切勿放错抽屉间隔否则会给以后的系统运行及隔离维修带来严重的危害。

 MNS型抽屉式是电站厂用電低压配电盘配电(0.4 kV)系统的重要配电设备低压配电盘开关柜的正常运行与否直接影响到机组的安全运行。为保证低压配电盘开关的可靠运荇不仅要对低压配电盘开关进行有效的维修和定期的检查维护,同时熟练正确的操作方法也至关重要相信通过现场对低压配电盘开关嘚操作与维修经验的积累,低压配电盘开关柜的故障也将越来越少从而为机组的安全,可靠稳定运行提供有力保障。

加载中请稍候......

 高低压配电盘开关柜为什么要使鼡直流屏高压设备多数采用电动的操作方式,但未送电前没有低压配电盘电源另外把一路低压配电盘电源引进变电所不切实际,但是從高压进线处变一个独立的低压配电盘电源隐患又比较大。所以就应该有能对高压配电设备提供操作电源的产品;在选择高低压配电盘電气开关柜的时候高低压配电盘电柜的尺寸应该是我们首先会考虑到的,材质上的选择对高低压配电盘配电柜也会产生的影响这需要愙户根据自己的具体要求去查阅相关资料,密封圈在防护功能上起到重要的作用在过去没有现在的EPS电源类的产品,直流屏也就由此应运洏生

高压室内直流屏的主要作用就是为高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式的合闸机需要的直流电流就很大而弹簧储能式合閘机需要的直流电流就不是很大,只要电压能保证储能电机的正常工作就可以另外还可以为高压开关柜顶部的直流小母线提供信号、控淛、报警等这些回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供的直流电源一、由于环境温度引起的矿用高低压配电盘开关柜故障:矿用高低压配电盘开关柜中的低压配电盘电器是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。

  直流屏作为操莋电源和信号显示报警的系统为较大较复杂的高低压配电盘(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起根据用户工程需要进行选择,功能的不同或配置不同其造价出入很大。

   高低压配电盘开关柜是一种电设备外线先進入柜内主控开关,然后进入分控开关各分路按其需要设置。如仪表自控,电动机磁力开关各种交流接触器等,有的还设高压室与低压配电盘室开关柜设有高压母线,如发电厂等有的还设有为保主要设备的低周减载。

   高低压配电盘开关柜安全技术操作规程

   1、在全蔀和部分带电的盘上进行工作应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

   2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有可靠的保护接地

   3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: