名称 400V配电系统说明书 代号 CHSF 版本 A.1 编 淛 工 艺 校 核 标准化 审 核 批 准 版 本 变更人 变更日期 变更说明 变更编号 目 次 目 次 III 1 功能 1 2 结构 1 3 使用环境条件 1 4 系统组成 2 5 技术参数 2 6 运输、安装和调试 3 7 開关设备的操作程序 4 8 开关设备的维护和保养 4 功能 400v配电供电系统由4台低压配电盘柜组成用于400V供电电源的控制,为地铁辅助设施设备提供三楿400v电源为保证供电的安全,系统具备过流、短路等保护功能 结构 采用GCK柜体,属间隔式开关柜采用模块结构设计,柜架的全部结构件經过镀锌、喷塑处理通过螺钉紧固相互连接成基本柜架,按需要加上门、挡板、隔板、抽屉、安装支架以及母线和电器组件等部件组裝成一台完整的开关柜。从结构上可将其分为柜体、母线系统和功能单元三部分母线系统采用三相五线制,水平母线装于柜顶N线、PE线裝于柜底。 图1:外形尺寸 使用环境条件 海拔1000m 400V/800A 过流、短路 电源控制 技术参数 5.1开关柜总体基本技术参数 开关柜的柜型为 电源系统额定电压:V -10% ~ +15% 开關柜最高运行电压:V 额定频率:50±1HZ 额定电流:A 5.2开关柜主要设备技术参数 5.2.1智能断路器技术参数 型式:框架式 额定电压: 690V 额定电流:800A 分断能力42kA 5.2.2 電流互感器技术参数 型式:全绝缘 线圈变比及参数:800A/5A 5.2.3 隔离开关 额定电压: 690V 额定电流:400A 运输、安装和调试 5.1运输和存放注意事项 A)设备在装卸、运输时不准倾翻倒置和遭受强烈振动,吊绳应置于包装箱或开关设备指定的部位; B)防止雨淋以免产品受潮; C)开关设备抵达现场时,收货人应检查货物外包装是否完整货物有无受到损坏或短缺,必要时应通知供货方到现场共同检查; D)产品的搁置应平稳不得随意拆卸电器元件及零部件。 5.2开关设备的安装 略 5.3开关设备的调试 a)检查隔离触头的插入深度及接触是否良好; b)开关设备安装后要进行操作试验手動操作断路器、手车及接地开关等部件,并检查机械连锁全部程序的操作动作要求准备,应灵活无卡滞现象; c)检查断路器的机械特性是否符合要求并按照规定的最高、最低操作电压进行操作试验,合分应正常; d)对二次回路进行通电试验检查保护、控制和信号回路动作嘚正确性; e)主回路电阻测量,断路器的回路电阻不应超过规定值; f)主回路相间和相对地工频耐压试验; g)二次回路绝缘强度试验2000V/1min应无击穿閃络现象。 开关设备的操作程序 虽然开关设备设计有保证各部分操作程序正常的连锁装置但操作人员对设备的操作仍需严格按照操作规程及本说明书进行,不应随意操作更不能在操作受阻时不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏,甚至引起事故 开关设备上电后,将操作面板上的“远程/就地控制旋钮”旋转至“本地”位按下“合闸控制”按钮,断路器将合闸合闸指示灯亮;此时储能电机运转,储能完毕后储能指示灯亮;按下“分闸控制”按钮断路器将分闸,分闸指示灯亮在母线带电的情况下,带点指示灯会常亮若将“遠程/就地控制旋钮”旋转至“远程”位,断路器分合闸控制将由远端计算机接管本地控