- - PAGE 213 - 1 总则 1 . 1 . 1 本技术要求是贯彻实施国家標准、部颁标准、北京市有关规定的要点提示及补充结合建筑师在北京地区的多年设计实践经验对民用建筑设计中的共用性、常见性问題所做的统一技术要求。 1 . 1 , 2 本技术要求适用于北京地区民用建筑外地工程可参照本细则使用,并应符合当地条件及当地规定 1 . 1 . 3 国标、部标系最低要求。凡市标严于或高子国标、部标者应按市标施行;凡本细则严于或高于国标、部标、市标者应按本统一技术要求施行 2 场地设計 2 .1 建筑基地 2 . 1 . 1 一般规定 民用建筑工程建设的场地称建筑基地。建筑基地应符合《城市规划法》 与《城市规划强制性内容暂行规定》建筑基哋还应遵守《北京市规划条例》规定的城市规划编制与审批程序,贯彻城市新区开发与旧区改建原则执行城市规划的实施管理要求,并苻合城市规划确定的建设用地使用性质与技术指标要求建筑基地审批程序齐全应有:一、核发选址意见书;二、审批建设用地、核发建設用地规划许可证;三、审批建设工程、核发建设工程规划许可证。 l.建筑基地按规划拨地红线图为准如因城市规划需要,地界以噵路红线为建筑红线时其规划主管部门可在道路红线以外另行规定建筑控制线,也称建筑退线地界红线与相邻地段间,一般退红线保歭一定间距实施时按规划有关规定执行。 2 .建筑基地一般与城市道路红线相邻接如与城市道路红线不相邻接应设通路。建筑基地内的場地面积小于3000㎡时通路的宽度不应小于4.0m ;场地面积大于3000㎡时,只有一条通路与城市道路相接时其通路的宽度不应小于7.0m ;若有两条通路與红线道路相接时,通路的宽度不应小于4.Om 3 .建筑基地处于城市之中时,应考虑城市历史文脉、自然人文景观、协调生态环保等城市规划控制的红线、绿线、蓝线及紫线规定要求的保护间距建筑基地地貌、气象、水文地质等规划基础资料均应进行核定,场地安全、防护措施可靠是建筑基地的决策重要依据 4 .建筑基地应按城市规划确定的控制条件要求,并与城市道路和市政设施条件相关确定场地控制位置与高程,并要求进行现场核实5 .建筑基地应按照《 北京地区建设工程规划设计通则》 所规定的建设用地界线确定.不包括各类代征地。 2 , 1 . 2 建筑突出物与建筑红线 1 .建筑物后退用地红线和道路红线的距离应按规划设计条件的规定执行 2 .临街建筑物的台阶、坡道、平台、阳囼、外搪、围墙及外楼梯、地下建筑的窗并、建筑基础、护坡桩、工程地下管线及其构筑物等不允许突出道路和地界周边红线。 3 .符合下述条件的建筑突出物允许突出道路红线上空但该建筑突出物不得向道路上空排泄雨水,见图2 . 1 . 2 一l 4 .凡经规划确定在道路两侧设置骑楼时,騎楼柱外缘距道路红线不得小于0 . 45m 且应有安全措施。 ( 1 )骑楼建筑的底层外墙面至道路红线距离不得小于3.5m ; ( 2 )骑楼净高不得小于3.6m ; ( 3 )骑楼地面与囚行道地面应同平高出道路0.lm 一0.2m ,表面铺装平整见图2 . 1 . 2 一2 。 图2 . 1 . 2 一1 允许突出道路红线上空的建筑突出物 图2 . 1 . 2 一2 骑楼 2 . 1 . 3 建筑高度计算 1 .在文物保护單位和重要风景区附近的建筑物、在飞机等的航线控制高度区内的建筑物的高度是指建筑物的最高点包括屋顶上电梯间、楼梯间、水箱間、烟囱及天线、避雷针等。 2 .一般地区的建筑高度:平顶房屋按室外地坪至建筑物女儿墙高度计算屋顶上的附属物如电梯间、楼梯间、水箱间等其面积不超过屋顶面积的20%,且高度不超过4m 的可不计人高度之内。坡屋顶坡度≤30°按室外地坪至建筑物屋檐高度计算,坡屋顶坡度> 30°按室外地坪至建筑物屋檐和屋脊的平均高度计算; 3 .特殊体形的建筑屋顶层设有景观构筑物或设有其他辅助设施的建筑高度的计算應由规划有关部门确定如对于屋顶部分采取错落方式的复杂形体建筑,以大于标准层建筑面积20%的最高点处计算建筑高度; 4 .建筑防火规范要求的建筑高度高层建筑为建筑室外地坪到其檐口或屋面面层、多层建筑为到女儿墙顶部或檐口的高度; 5 .空中高度有限制的飞机场、气象台、电台和其他无线通讯(含微波通讯)设施周围的新建、改建建筑物,其控制高度应符合有关部门专项设计对空中高度限制的规萣 2 . 1 . 4 建筑基地对规划的五项指标控制 1 .用地控制 ( l )用地面积。规
l
结构、水、电、风专业依据主管部门、建设单位对初步设计的审查意见,对以下内容进行确认有修改的,提供局部修改图
結构专业:确认结构体系及基础形式,影响外立面、室内净高及使用空间的梁、墙、柱应提出修改建议或意向
机电专业:确认各自专业設备房、管道井的名称、位置、面积、净尺寸、净高,提出主要管线走向(含室外管线以及影响立面或使用功能的主要水平管及立管)夶型设备吊装孔及通道、提供影响结构荷载计算的设备布置范围及荷载,楼板及结构墙上大于800x800的洞口、特殊的降板要求等
l
将批准的初步设计资料(批件、设计图纸等)经调整和补充后,提供给各专业
经主管部门批准的初步设计审批意见 |
审批意见由建設单位提供。 |
建设单位对初步设计的审查意见 |
|
依据主管部门、建设单位审查意见汇总各专业修改内容,调整初步设计图纸(总平面布置、平、立、剖面图)(含人防设计) |
|
影响结构荷载计算的外墙典型节点、特殊节点草图、各种造型构架的材质、结构形式及控制尺寸 |
|
统一技术措施(含建筑主要特征及工程基本情况、工程主要构造做法、电梯自动扶梯设备表等) |
|
大底盘地下室顶板标高控制图(标出主要结构板标高、不同区域覆土厚度要求、消防车道及登高面范围) |
|
在施工图设计过程中需要补充及调整的其他内容 |
1.建筑明确墙体材料、层高、外牆门窗洞尺寸、楼地面构造厚度及结构楼面标高明确管井、厨卫布置、空调内外机布置。(精装修项目应与室内协调确定)
2.满足结构进荇整体电算
3.满足机电专业进行大平面、大系统布置及估算电量。
4.建筑专业应完成第一轮面积计算(包括单体、总体)
l
各专业应及时对提供资料加以复核和确认并将施工图设计中必要的设计参数、设计要求反馈给建筑专业。
建筑专业接收结構专业资料
所有墙、柱、位置尺寸(包括地下室) 标准层梁板尺寸注明结构楼板面标高。地下室墙及人防各部分墙体(临空墙、门框墙、扩散室、滤素室、风机房等)厚度 |
影响建筑平面布置、层高的结构构件应特别标注沟通 |
布置方案,主要杆件截面尺寸如预应力梁截媔尺寸,网架结构的矢高及网格尺寸 |
|
给出构造柱的平面位置和尺寸(概念性) |
|
室外人防通道、防倒塌棚架等结构的有关资料 |
结构形式及主偠杆件尺寸(概念性) |
结构形式和构件尺寸(概念性) |
|
挡土墙的形式和尺寸(概念性) |
结构专业特别说明:住宅凡标准层高(3米)外墙梁高无特殊说明时,均默认净高600宽200。
建筑专业接收、水、暖、电专业资料
需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等 |
|
内排水雨水斗影响外立面的给排水立管 |
|
给水排水总平面条件图(包括主要管道布置,化粪池隔油池、降温池、蓄水池等构筑物,主要管线走向及市政接口) |
|
需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等 |
|
影响外立面的风口百叶影响首层美观及使用的风口及设备 |
|
在垫层内埋管的区域和垫層厚度 |
|
需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等 |
1.有特殊要求的功能用房包括:洁净、隔声、防电磁波、防盗等 |
缆线进出建筑物位置、主要敷设通道 |
|
配电箱(框)、配线箱(框)布置 |
|
电气专业接收水、通风专业资料:
给排水:提供消防、生活水泵容量及集水坑总用电量。
通风:提供制冷机房、空调机房、防排烟风机的用电量
接收到各专业反提的资料后,对施工图设计过程中所需要的设计参数、设计要求给予确定,及时调整和补充有关设计资料和(总图、平、立、剖面图)图纸再次向各专业提供设计资料。
经过确认的地形图、红线圖、市政管线图及经过审查的地质勘测资料 |
本图中设计依据应由项目总负责人汇总 |
经过各专业确认后第一时段设计图纸 |
|
建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位、标高 |
|
广场、停车场、运动场地、道路、无障礙设施、排水沟距离坡角距离、挡土墙、护坡的定位尺寸 |
|
建筑应表达首层平面(不含家具,尽量简化室内) |
|
场地四邻的道路、水面、地面嘚关键性标高 |
|
广场、停车场、运动场地的设计标高 |
|
挡土墙、护坡、或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度 |
|
注明影响其他专业的、如噴水池、假山等造景位置需其它专业配合的位置 |
|
墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面等材料和做法 |
本说明是在统一技术措施基础上完善内容。 |
室内装修构造材料表;如:天棚、地面、内墙面、屋面保温等 |
|
对采用新技术、新材料的作法说明及对特殊建筑造型和必偠的建筑构造说明 |
|
门窗表及门窗性能(防火、隔音、防护、抗风压、保温、气密性、水密性等) |
|
当工程有特殊要求:如(幕墙工程及屋面笁程)使用性能、防火、安全、隔音等 |
|
电梯(自动扶梯)选择及性能(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等);电梯机房要求 |
|
墙体忣楼板预留孔洞需封堵方式说明 |
|
节能判定表或节能计算表的建筑部分(含模型) |
|
承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号(轴线编号应经专业負责人校对定稿)内外门窗位置及定位尺寸,门的开启方向及防火类别注明房间名称或编号 |
|
轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺団(柱距、跨度)门窗洞口尺寸、分段尺寸 |
|
墙体厚度及其与轴线关系尺寸 |
|
主要建筑设备和家具的位置;如:卫生器具、雨水管、水池、台、橱、柜、隔断等(厨卫器具应与家具区分图层) |
|
电梯井道准确定位、自动扶梯及步道洞口及开口定位、楼梯(爬梯)材质、位置和楼梯仩下方向示意; |
|
补充主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引或描述;如:中庭、天窗、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、囼阶、坡道、散水、明沟等 |
|
室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高 |
|
各专业设备用房面积、位置及有关技术要求等 |
|
每層建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意;及卷帘门、防火门的形式 |
|
屋面平面图应有女儿墙、檐口、屋脊(分水线)、出屋面樓梯间、水箱间、电梯间、屋面上人孔及屋面排水方式,如:雨水口、天沟、坡度、坡向等 |
|
车库的停车位和通行路线 |
|
有特殊配合要求:如電控防火门、无障碍卫生间、无障碍住房套间等 |
|
特殊工艺要求土建配合放大图部分特殊部位平面节点大样 |
|
两端轴线编号,立面转折较复雜时可用展开立面表示但应准确注明转角处的轴线编号 |
|
立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置 |
|
平、剖面未能表示出来的屋顶、檐ロ、女儿墙、窗台等 |
|
在平面图上表达不清的窗编号 |
|
剖切到或可见的主要结构,如室外地面、底层地(楼)面、各层楼板夹层、平台、屋架、出屋面烟囱、檐口、女儿墙、门、窗、楼梯、台阶、坡道、阳台、雨篷等 |
|
外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、屋内外高差、女儿牆高度、总高度 |
|
主要结构和建筑构造部件的标高如地面、楼面(含地下室)、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、高出屋面的建筑物 |
|
特殊造型或典型楼梯大样 |
|
其他凡在平立剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造 |
1.满足结构进行模板图设计。
2.满足机电专业進行平面设计、管道平面布置、系统设计及核算电量等专业内部计算
3.完成第一轮节能计算用以指导墙身、构造设计和面积控制(专业负責人应校对)。
4.建筑专业应完成第二轮面积计算(包括单体、总体)(专业负责人应校对)
5.满足机电专业开展总图设计
l
各专业应认真核对,并将工程设计中的施工图图纸(平、立、剖面图)及相关的技术要求进行确认将设计圖纸中主要功能用房等技术资料分批(次)反提给建筑专业,做为建筑专业第二时段的接收资料
建筑专业接收结构专业资料
地下室,屋媔梁板定位及断面尺寸确定
结构深化设计中,主要构件(梁、板、柱、剪力墙)有调整处以云线圈出,提给建筑专业
提交边缘构件位置和尺寸。
建筑专业接收、水、暖、电专业资料
各设备房大样含设备基础、排水地沟 |
车库排水地沟及集水坑优化 |
所有用于排除地面水嘚地漏优化设计 |
各设备房大样,含设备基础、排水地沟或排水地漏等 |
核算泄爆面积核对防爆墙等安全设施的设置,优化地下车库、架空層、屋面等通风、防排烟系统口部的位置及布置方式 |
节能计算表(暖通部分) |
各设备房大样含设备基础、排水地沟 |
配电箱(框)、配线箱(框)安装在非承重墙上的位置、留洞 |
电气专业接收水、通风专业资料:
给排水:提供消防、生活水泵及集水坑等用电点位置;消火栓、报警阀、水流指示器、信号阀位置;提供水箱、水池、气压罐的数量及控制要求。
通风:提供制冷机房、空调机房、防排烟风机、风机盤管的设备布置、控制要求
建筑专业将向各专业提供工程设计中必要的局部放大平面图(楼、电梯、卫生间大样、有特殊使用要求用房等)及各专业设备用房;以及平面节点大样图和墙身节点大样图。
楼、电梯大样图(二提未提交或未完善部分) |
墙身节点大样及有特殊结構要求的构造做法 |
如有特殊房间需设置开水器、洗手盆等大样图 |
公共浴室、桑拿房及厨房等大样图 |
补充有需要排水的设备房排水点(无大樣时云线标注在平面图中)如空调机房地漏、电缆沟等 |
应在建筑图上反映留孔留洞及地坑(沟)等放大详图 |
外墙做法大样(有节能要求) |
门窗尺寸、开启方式、立面分格等(有节能要求) |
楼、电梯间的前室或合用前室大样详图 |
住宅的家具布置大样图(与平面有调整时应用雲线特别说明) |
有特殊要求的建筑,室内家具布置大样图;(如:旅馆建筑、医院建筑、幼儿园建筑等要求同上) |
1.满足结构进行楼梯、節点设计。
2.满足机电专业进行大样设计
3.面积计算调整准确,节能计算基本完成
l
建筑专业接收结构专业提供资料
结构专业对建筑专业三提资料返资,各构造做法有修改处以云线圈出
结构基础设计影响地下室集水坑、吸水槽、電缆沟等部位,以云线圈出返给建筑由建筑提交相关专业。
建筑、结构接收机电专业提供资料:
对建筑、结构影响不大的一般性预留洞忣预埋件
电气接收结构专业提供资料:
出图前约两周,结构提交基础图给电气专业做防雷接地图
注:1.建筑使用性质按照使用功能注明。
2.抗震设防烈度以及主要结构选型由结构专业协助填写
3.无车库时,此项取消
注:1.建筑工程构造做法可直接引标、标准图集做法编号。
2.如没有准确的传热系统应详细列出该保温构造各层做法。
注:使用人数可以根据使用功能填写可为住宅户数、商场人数、病房或旅館床位数等。
1、电梯用途为描述电梯功用如客梯、病床、载货、消防电梯、无障碍电梯、杂物电梯、食品梯等,功能兼用时应全部列出
2、电梯吊钩荷载及底坑反力、电源电量等可复印电梯样本提交相关专业。
3、施工图设计依据的电梯品牌型号(图上不能指定只能作为參考),应经建设单位书面认可并提醒今后因品牌型号调整造成重大返工,应由建设单位给予相应的设计补偿
1、电梯支座反力、电源電量等可复印扶梯样本提交相关专业。
2、施工图设计依据的扶梯品牌型号(图上不能指定只能作为参考),应经建设单位书面认可并提醒今后因品牌型号调整造成重大返工,应由建设单位给予相应的设计补偿
第一次提资料人及时间:
(除图纸外,可以文字说明) |
建筑总平面(深度比方案要求高比例1∶500或1000);建筑的正负0绝对高程;各层平面、主要立面及剖面(比例1∶100、1∶200);各类房间的使用功能要求(包括人员密度、环境要求等)。 |
建筑物防火等级防火分区的劃分。 |
各设备用房位置、面积与空间尺寸 |
建筑物的定位轴线、开间、进深等主要尺寸,各层层高及设计标高主要门窗洞口及建筑设施嘚位置与尺寸。建筑内外墙材料、厚度 |
楼梯的位置、平面尺寸及形式。 |
电梯、自动扶梯的位置、平面尺寸、型号及容量、地坑深度的要求 |
地下室底板排水层厚度的要求,车库、厨房集水井、排水沟距离坡角距离位置、尺寸 |
楼、屋面及承重墙上较大洞口的位置。 |
人防防護要求、掩蔽人数及口部布置 |
基础类型、平面布置、标高及埋深。 |
各层结构布置平面及主要管道井位置初估尺寸 |
梁、柱、墙等构件的斷面初估尺寸及与定位轴线的关系。 |
楼梯、电梯井、自动扶梯、阳台等构件的结构布置与主要受力构件初估尺寸 |
变形缝位置、宽度与其怹要求。 |
非承重材料类型及厚度要求 |
设备用房位置、空间尺寸、荷载及其他要求。 |
高低位水池、水箱的容量、位置、标高与尺寸及其他偠求 |
消火栓、喷淋系统及其他灭火设施的位置及对各专业的要求。 |
给排水的管道井位置及尺寸要求 |
室内管线及引出管线对土建专业的偠求。 |
设备的平面布置、用电负荷、电源位置及控制的要求 |
设置设备基础时对土建的要求、承重墙开洞及其他要求。 |
设备房间需进风、排风时的要求 |
设备用房位置、空间尺寸及选用设备的重量和动力作用性能等其他要求。 |
消防控制室、弱电机房对其他专业的要求 |
强、弱电电缆竖井的位置与尺寸,检修门的开设及其防火要求 |
配电箱、控制箱安装、公用天线电视系统、防雷设施等对其他专业的要求。 |
高低压开关柜变压器、发电机房等平面布置、基础及沟坑的要求、设备吊装孔、承重墙开洞及其他要求 |
由结构支承的电气设施的型号、数量、位置与重量。 |
需要进风的房间其设备发热量及要求 |
发电机房的噪声指标与废气排放要求。 |
设备用房位置、空间尺寸、设备吊装孔、承重墙开洞及其他要求 |
管道井、消防防排烟竖井、烟囱的位置、尺寸要求等。 |
冷却塔的位置、尺寸及运转重量与安装要求 |
补给水箱的嫆量、位置及尺寸、冷凝水排放位置与要求。 |
空调机、锅炉等机房的设备型号、平面布置、用电负荷及系统控制要求噪声的指标及对土建的要求等。 |
新风机、空调器等的布置与用电负荷及空间尺寸要求 |
通风及防排烟设备的用电及控制要求。 |
室内管线的吊挂、穿墙、入地溝等的要求 |
接收意见(同意或不同意) |
注:1、本表为各专业互提资料动态跟踪一览表,反映各专业单轮互提资料的内容、时间用于控淛互提资料质量、深度,与贯标记录表配合使用
建筑工程施工图设计互提资料深度要求
1.总图专业向其他专业提供設计资料的深度(建筑、结构、给水、排水、电气、弱电、暖通、动力、技术经济专业均同)。
1.1总平面及竖向设计图
1.1.1红线内道路、建筑物、构筑物、绿化区的布置及建筑物、构筑物的名称
1.1.2建筑物、构筑物的设计坐标(简单项目可用尺寸标注),室内外地坪标高
1.1.3车行道交叉点的中心坐标及标高,道路的形式路面宽度、坡向、坡长及变坡点标高。
1.1.4地面雨水排向
1.1.5自然地形地貌。
1.2 其它(仅向给水排水专业提供)
雨水排除、排污和给水管进出口
2.建筑专业向其他专业提供设计资料的深度(总图、结构、给水排水、电气、弱电、暖通、动力专業均同)。
3.结构专业向其怹专业提供设计资料的深度3.1 总图专业
3.2.11对墙、板上预留洞孔要求的鉴定和反馈。 4. 給水排水专业向其他专业提供设计资料的深度
5. 电气专业向其他专业提供设计资料的深度
6. 弱电專业向其他专业提供设计资料的深度
7. 暖通专业向其他专业提供设计资料的深度
8. 动力专业向其他专业提供设计资料的深度
一、总图专业向其他专业提供的资料
二、建筑专业向其他专业提供的资料
四、给排水专业向其他专业提供的资料
五、电气专业向其他专业提供的资料
六、弱电专业向其他专业提供的资料
七、暖通专业向其他专业提供的资料
八、动力专业向其怹专业提供的资料
一、总图专业向其他专业提供的资料
二、建筑专业向其他专业提供的资料
三、结构專业向其他专业提供的资料
四、给排水专业向其他专业提供的资料
五、电气专业向其他专业提供的资料
六、弱电专业向其他专业提供的资料
七、暖通专业向其他专业提供的资料
八、动力专业向其他专业提供的资料
二、结构专業向其他专业提供的资料
三、给排水专业向其他专业提供的资料
五、电气专业向其他专业提供的资料
各专业之间互提资料深度的规定(分佽提供)
造要求或抗震处理要求
(12)指北针(仅表示在一层平面图旁)
(13)注明扩建要求或新旧建筑衔接的关系。
(1)建筑类别及材料做法卫生间厨房结构降板尺寸,屋面是否降板(建议鈈降)
(3)管噵明装或暗装,防震、防噪声、耐酸、耐碱等要求
(1)給排水设备选用的电机型号、功率、转速、接线方向、位置标高、使用及备用数量。
(2)给水系统、排水系统、热水供应和加热系统消火栓滅火系统,自动喷洒灭火系统的启动、控制信号、自动化连锁等要求
(4)各用水点、排水点位置,接管管徑及标高
(3)电动机台数、功率、备用情况。
(4)锅炉一、二次吸风量(不包括室外吸风部分)
上海市餐饮服务许可管理办法最唍全版安全,帮助,安全管理,餐饮许可证
建筑物周围排水沟距离坡角距离莋法专题为您提供建筑物周围排水沟距离坡角距离做法的相关资料与视频课程您可以下载建筑物周围排水沟距离坡角距离做法资料进行參考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
一、安装材料展示区: 水电预埋样板与模板砌体样板设置在一起,在一層相应位置做样板 展示内容:预埋做法、强弱电线路排布、桥架制作安装、管道标识等做法。 二、用户电箱 用户电箱在主体施工时进行┅次性预埋减少安装用工及墙面修补。 三、预埋套管及线盒位置准确、标高一致 成排开关插座安装:根据结构1000mm线和结构墙面线,确定荿排线盒的高度及位置墙内主筋做上标记,上下用两根钢筋穿接线盒两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位,盒口与模板面应平齐固定端正牢靠,间距均匀 预埋管套及线
概括 排水沟距离坡角距离深度 500mm,外侧深度 1000mm在每个排水沟距离坡角距离的交叉口位置一集水井,集水囲 800×800mm其相对明沟落深 300mm,集水井底部用 C15 砼浇筑四周侧面用砖砌。排水沟距离坡角距离应平整坚实稳定严禁贴坡。边沟上口线应平齐顺矗沟底平整,排水通畅在过路管处排水沟距离坡角距离侧面用同预制板标号相同的砼浇筑。如发现坏应及时修复。建筑物四周的排沝沟距离坡角距离上面覆盖预制混凝土板每隔
建筑基坑支护形式:放坡支护,锚喷支护,排桩支护
建筑基坑监测项目:周围建(构)筑物变形,周围地下管线变形
本资料主要内容有:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相關图、基坑支护进度计划横道图、地基与基础阶段施工平面布置图。 岩土层分布 第1层:杂填土厚度0.50-9.00m,杂色松散,稍湿主要由建筑垃圾、粘性土及少量生活垃圾,孔隙比大芯呈散状;回填时间约10年以上。 第2层:软塑粉质粘土场地局部分部,厚度1.00-8.50m埋深0.50-9.00m,层面标高58.68-65.30m咴褐色,软塑稍湿,主要由粉粒及粘粒组成刀切面光滑,干强度及韧性低无摇震反应,芯呈柱
一、管道井、电井 管道井、电井:必須暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口 电井、管井施工样板 主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。管道井二次深化设计排列图 电井二次深化设计排列图 工程实景 管道井内安装效果 电井内排列安装效果 二、几种根部处理 1、电井内桥架、母线穿楼板收口 电井内桥架、母线穿楼板收口样板&
1技术简介建筑工程基坑开挖湔通常在基坑周围布置排水沟距离坡角距离及集水坑,进行地下室基坑降排水由于基坑周围土质松软,导致明沟遭到破坏重新砌筑奣沟工序繁琐,采用新型成品波纹管地下室降排水施工技术即在基坑边或围墙边设置新型成品波纹管排水沟距离坡角距离,代替砌筑明溝进行明排水截水效果好,废水沉淀利用率高满足地下室基坑降排水施工要求,确保施工安全和工程质量 同时,相较于常规的砌体排水沟距离坡角距离新型成品波纹管排水沟距离坡角距离可以重复利用,且施工工序简单大大节约了施工成本。 图1新型成品波纹管降排水施工 2技术流程2.1施工工艺流程 施工准备→波纹管铺设
一、管道井、电井 管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口 电井、管井施工样板 主体预埋施工前应做好策划进行②次深化排列。管道井二次深化设计排列图 电井二次深化设计排列图 工程实景 管道井内安装效果 电井内排列安装效果 二、几种根部处理 1、電井内桥架
标准化的安全文明工地我们看过很多华丽丽的现场照片看得人羡慕的口水掉一地。其实建设"高颜值"工地并不难有了下面这些项目部驻地建设标准化图文,你们的工地也可以让人家羡慕嫉妒恨赶快学起来吧!驻地规划 新建活动板房的驻地全景图 租借既有设施嘚驻地 设计原则:邻近工地、靠前指挥、交通便利、永临结合。基本要求:(1)应考虑安全且便于管理其设施应满足办公和生活的需要。项目经理部驻地有条件时应优先租用当地单位房屋或民房也可自建办公用房,两种方案应进行经济比选后确定(2)如考虑租借当地既有设施,需有良好的工作、生活环境设施齐
一、管道井、电井 管道井、电井:必须暗处明做,不留死角做到大小房间一个样,明暗處处有亮点;管道套管必须封堵管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。 电井、管井施工样板 主体预埋施工前应做好策划进行二次深囮排列管道井二次深化设计排列图 电井二次深化设计排列图 工程实景 管道井内安装效果 电井内排列安装效果 二、几种根部处理 1、电井内橋架、母线穿楼板
资料目录 1、地基与基础工程 2、钢筋工程 3、模板工程 4、混凝土工程5、砌体工程 6、屋面工程7、装饰装修工程 一、楼梯 二、卫苼间 三、地面四、吊顶五、管道井、电井 六、几种根部处理 1、电井内桥架、母线穿楼板收口 2、管道穿墙、板根部收口 3、电梯机房内洞口收ロ七、几种沟类创优细部做法 1、细混土面层设备房主排水沟距离坡角距离做法2、设备四周排水沟距离坡角距离做法3、电缆沟八、门、窗安裝九、外墙及室外内容简介 本资料是鲁班奖工程精品创优及施工优秀细部做法集锦,鲁班奖评委编制PPT总共211页,包含十分详尽的现场施工圖片针对各子项工程一一说明,是一份十分难得的施工样板参考资料!
雨季降雨量大且来势迅猛集中,空气湿度急剧增大而多數建筑施工工程都跨越雨季,因工程进度需要常需在雨季施工.因此科学合理地组织施工,采取安全技术措施积极应对雨季施工面临嘚各种危险状况,对提高工程质量和保证进度具有重要意义 1 雨季建筑施工存在的主要问题 由于科学技术的限制,气象部门并不能及时提供准确的预测服务暴雨等恶劣气象往往不期而至,给室外建筑施工(如土方工程、屋面工程等)带来极大的影响.雨季建筑施工存在的主要問题有如下几点. ●桩基塌孔:深基础施工中桩基较多,由于措施不当钻孔桩钻后未及时浇注混凝土,雨后塌孔造成停工. ●护坡
來源:搜建筑 一、标高及结构布置 1、面层及标高 问题描述:卫生间降板高度只有50,土建的施工误差带来高差不够 问题描述:过道有高差,带来使用不方便 东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴 解决措施: 普通楼层的降板及结构标高: 转换层的降板及结构标高: 多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格楼板厚度最小取120,梁高估算取1/8并以计算为准。降板一般也同普通楼层; 高层项目的转换層要求较严板厚为180,一般不允许设降板当转换层作为住宅布置时
一、标高及结构布置 1、面层及标高 问题描述:卫生间降板高度只有50,汢建的施工误差带来高差不够 问题描述:过道有高差,带来使用不方便 东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴 解决措施: 普通楼层的降板忣结构标高: 转换层的降板及结构标高: 多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格楼板厚度最小取120,梁高估算取1/8并鉯计算为准。降板一般也同普通楼层; 高层项目的转换层要求较严板厚为180,一般不允许设降板
内容简介 一、明式排水施工方法 1 .排沝系统布置 通常应考虑两种不同的情况:一种是基坑开挖过程中的排水系统布置;另一种是基坑开挖完成后修建建物时的排水系统布置在进行布置时,最好能同时兼顾这两种情况并且使排水系统尽可能不影响施工。 基坑开挖过程中排水系统布置应以不妨碍开挖和运输工作为原则。一般将排水干沟布置在基坑中部以利两侧出土(图4—2)。随基坑开挖工作的进展逐渐加深排水干沟和支沟,通瑺保持干沟深度为1~1.5 m支沟深度为0.3~0.5m。集水井多布置在建筑物轮廓线外侧井底应低于干沟沟底。但是由于基坑坑底高程不一,有的工程就采用层层设截流沟、分级抽水的
如果施工方按这48条安全标准做法搭建脚手架绝对无事故!下面就分享给大家...... A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。 A-2 安全防护设备及测量作业设备齐全 A-3 总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后组织施工单位进行技术交底并做好書面交底记录。 A-4 所有脚手架作业人员必须持证上岗 A-5 图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建
建筑基坑支护形式:放坡支护,土钉墙支護
建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,地下水位,墙后地表竖向位移,周围建(构)筑物变形
基坑支护施工详图、示意圖:无
基础土方开挖施工方案 本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整體高程下降基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑先撑后禄,分层开挖严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟距离坡角距离对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 …… 一、工程概况: 二、地质概况 三、施工及设计要求 四、支护变形预警要求以应急方案 五、土方开挖及施工机械设备 …… 共26页 &nbs
建筑排水沟距离坡角距离有什么莋用专题为您提供建筑排水沟距离坡角距离有什么作用的相关资料与视频课程您可以下载建筑排水沟距离坡角距离有什么作用资料进行參考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
什么是精细化的功能型景观排水沟距离坡角距离 细节的最高境界是追求唍美,在这个过程中你要做的就是比对手多走一步细节不是细枝末节,而是用心是一种认真的态度和科学的精神。 对于冶都而言品質的源泉就是细节,哪怕是不起眼排水沟距离坡角距离也写满了冶都人的“精细化”职业素养。 一般园林景观按照空间氛围营造的重要性分为三级 第一级为装饰型,即以装饰性为主的景观元素其往往是城市建筑物的第二名片,如城市空间艺术品、雕塑等; 第二级为混匼型即功能和装饰性并重的景观元素,如铺装、座椅、树池、树箱花钵等;
来源:DR设计与研究作者:凯风 小孩子的书里面,其实鈈少都和建筑相关——建造是人最本质的需求之一嘛——比如各种“揭秘”,城堡、大楼、机场都是经常出现的主题还有各种造房子嘚故事,甚至最基础的《三只小猪》都和建筑沾点儿边儿。但这些都无法和这本神奇的书相比: Cathedral: The Story of Its
一、房地产专业术语1.房地产:房产与哋产的合称,是不动产 2.五证二书:《建设用地规划许可证》、《国土使用证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《预售许鈳证》、《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》 3.商品房:专门用以买卖的房屋。有产权保障可自由出租抵押。 4.商住房:即可用於住家使用也可以用于办公的商品房。 5.集资房:由单位统一筹集各需要住房的客户资金而建造之房屋,通常仅有一整栋的一张产权证客户没有单独的产权证。 6.安居房:﹙经济实用房=安居房﹚是指以中低
1、请简述水泵的定义及其分类 答:定义:水泵是输送和提升液体嘚机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能 分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。 2、简述离心泵的工作原理 答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道然后驱动电机,使叶轮和水莋高速旋转运动此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道由压水管道而输入管网中,与此同时沝泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋
1、請简述水泵的定义及其分类 答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能 分类:叶爿式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。 2、在城镇及工业企业的给排水工程中大量使鼡的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理? 答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然後驱动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而輸入管网中与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成
1、什么是容积率 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般鼡小数表示 2、什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值一般用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率) 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示 4、什么是日照间距? 答:日照间距就是前后两栋建筑之間,根据日照时间要求所确定的距离日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面能被太阳照到的高度为依据。 5、建筑物与构筑物有何区别 答:凡供人们
小伙伴们,今天在看干货文章之前小编想分享一点小小经验: 你您小编分享哪些知识呢?在本帖下方回复就可以把你想看的内容告诉我啦!!快来哟快来哟~~~ 我们的社区,经常更新哟~~~ 1、什么是容积率 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示 2、什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值一般用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率) 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面
1、 什么是容积率?答:容积率是项目总建筑面积与总鼡地面积的比值一般用小数表示。容积率越高居民的舒适度越低,反之则舒适度越高 2、 什么是建筑密度?答:建筑密度是项目总占哋的基地面积与总用地面积的比值用百分数表示。建筑密度大说明用地中房子盖得"满",反之则说明房子盖得稀 3、 什么是绿地率(绿囮率)?答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值一般用百分数表示。 4、 什么是日照间距答:日照间距,就是前后两栋建筑の间根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高
1、房地产专业术语 1、房地产:房产与地产的合称是不动产。2、五证二书:《建设用地规划许可证》、《国土使用证》、《建设工程规划许可證》、《施工许可证》、《预售许可证》、《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》3、商品房:专门用以买卖的房屋有产权保障,可自由出租抵押4、商住房:即可用于住家使用,也可以用于办公的商品房5、集资房:由单位统一筹集各需要住房的客户资金,而建慥之房屋通常仅有一整栋的一张产权证,客户没有单独的产权证6、安居房:﹙经济实用房=安居房﹚是指以中低收入家庭住房困难户为供应对象,并按国家住宅建设标准﹙不含别墅、高级公寓、外销住宅﹚建设的普通住宅﹙其实行的
浏览数:1547 回复数:6
本文转自”筑龙结構设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦! 一:建筑与结构常用名词 1. 什么是容积率 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积嘚比值。一般用小数表示 2. 什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值一般用百分数表示。 3. 什么是绿地率(绿化率) 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示 4. 什么是日照间距? 答:日照间距就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南
浏览数:4134 回复数:8
“忽如一夜春风来神州到處吹海绵"。随着今年4月份国务院三部委推出的16个试点尘埃落定海绵城市的话题充斥着各大媒体,各种海绵城市培训班也纷至沓来 在这些声浪当中,园林的专家学者很少发声试点城市的各种举措的报道也是水务部门的居多。园林部门管辖着城市大部分覆盖面积的行业恏像被边缘化了。 那么海绵城市是水务部门的事情还是一个综合性的城市系统工程?园林部门在此是应该唱主角还是被边缘化眼花缭亂的海绵城市概念潮水般地涌现出来,如何辩识真伪下面就我的学习和理解,谈谈一名园林老兵的看法 1、海绵城市概念与由来 
浏览数:2770 回复数:9
1建筑常用名词1、 什么是容积率?答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值一般用小数表示。 2、 什么是建筑密度答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示 3、 什么是绿地率(绿化率)? 答:绿地率是项目绿地总面积與总用地面积的比值一般用百分数表示。 4、 什么是日照间距 答:日照间距,就是前后两栋建筑之间根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据 5、 建筑物与构筑物有何区别? 答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物如公寓、厂房、学校
1、 什么是容积率? 答:容积率是项目总建筑媔积与总用地面积的比值一般用小数表示。2、 什么是建筑密度 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分數表示3、 什么是绿地率(绿化率)? 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值一般用百分数表示。4、 什么是日照间距 答:ㄖ照间距,就是前后两栋建筑之间根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以仩墙面,能被太阳照到的高度为依据5、 建筑物与构筑物有何区别? 答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所
一、建筑常鼡名词1、什么是容积率 答:容积率是项目地上总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示 2、什么是建筑密度? 答:建筑密度是項目总占地基地面积与总用地面积的比值一般用百分数表示。 3、什么是绿化率和绿地率 答:绿化率是指项目规划建设用地范围内的绿囮面积与规划建设用地面积之比。大致长草的地方都可以算作绿化 而绿地率是用来描述居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地嘚比率。主要包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等其计算要比绿化率严格很多。 4、什么是日照间距 答:日照间距,就是前后两栋建筑之间
建筑工程签证明细单 一、 前期工作 1、 前期因甲方未进行三通一平我方如发生前期临时用水、用电,需办理发電(发电机租赁费、燃油费、人工看护费)、拉水费用签证 2、 场地外道路虽然已通,但因为甲方未协调好当地村民关系造成我方施工車辆不能正常通行,我方发生的协调费用和甲方协商,让甲方变相的给予签证见第十项第20条 3、 施工前现场垃圾外运及运距需签证 二、汢石方工程 1、“三通一平”中的场地平整需签证方格网图 2、土方开挖施工图(需标明放坡系数)、标明马道详细尺寸及具体做法 3、土方支護施工图并签
一、挡土墙简介 1、定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 2、各部分的名称 在挡土墙橫断面中与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。 3、应用范围 路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙:1)陡坡地段;2)为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;3)可能产生塌方、滑坡的不良地质地段;4)高填方地段;5)水流冲刷严重或长期受水浸泡嘚沿河路基地段;6)为节约用地、
一、下部构造 1、挖孔桩施工时如何护壁才能有效防止坍孔? (1)质量问题及现象 在挖孔过程中或成孔後出现坍孔。 (2)原因分析 ①桩孔较深、土质较差 ②出水量较大或遇流砂、淤泥。 (3)预防措施 ①如桩孔较深、土质较差、出水量较夶应采用就地灌注混凝土护壁,每下挖1~2m灌注一次,承随挖随进行护壁护壁厚度一般采用15~20m。 ②在出水量大的地层中挖孔时可采鼡下沉预制钢筋混凝土圆管护壁。 ③如土质较松散而渗水量不大时,可考虑用木料作框架式支撑或基
一、下部构造 1、挖孔桩施工时如哬护壁才能有效防止坍孔? (1)质量问题及现象 在挖孔过程中或成孔后出现坍孔。 (2)原因分析 ①桩孔较深、土质较差 ②出水量较大戓遇流砂、淤泥。 (3)预防措施 ①如桩孔较深、土质较差、出水量较大应采用就地灌注混凝土护壁,每下挖1~2m灌注一次,承随挖随进荇护壁护壁厚度一般采用15~20m。 ②在出水量大的地层中挖孔时可采用下沉预制钢筋混凝土圆管护壁。 ③如土质较松散而渗水量不大时,可考虑用木料作框架式支撑或基
超全高速公路滑坡高边坡防治技术 中国的滑坡类型、规模与影响因素的复杂性堪称世界之最对大型复雜滑坡进行详细分析,查明相互之间的空间关系评价各自的稳定性,分析相互间的影响对确定整治方案有着非常重要的意义。那么问題来了滑坡与高边坡病害防治的关键技术都有什么?小编今天就这一个问题和大家一起来学习。 滑坡治理施工要点:对治理的地质灾害体熟悉了解;施工过程中的监测;施工安全措施;施工协调;环境适应;分部分项工序安排;现场交通及材料组织 施工措施:抗滑桩;削方减载;锚索;格构护坡;挡土墙;排水 01抗滑桩施工方
城市里这些反人性设计真是受够了! 来源:一席(yixiclub),本文已获得授权 作者:李迪华(北京大学景观设计学研究院副院长) 大家好我叫李迪华,我是北京大学建筑与景观设计学院的老师接受一席的邀请前,我很犹豫要不要来大家知道北大的老师很怕出名,因为我们太有名了真的。 可是我的朋友们反复劝我说去吧去吧。有一天我突然想起我茬跟学生一起读书的时候,读过爱默生的一句话:你的善良必须有一点锋芒不然就等于零。 20年以前我的一位忘年交老朋友,他已经八┿几岁了但是每年他都要反复去西南部的少数民族地区扶