-
本回答由北京神州明达高科技有限公司提供
-
层高不足12米2113房间面积小于526180平,烟感的最大保护面4102积是80平保护半径是6.7米。
层高高于6米不足165312米房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平保护半径是6.7米。
层高不足6米房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平保护半径是5.9米。 -
一个温感的保护面积为20平至30平
烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感离子式烟雾传感器是一种技术先进,工莋稳定可靠的传感器被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器
它在内外电离室里面有放射源镅241,电离產生的正、负离子在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电離室干扰了带电粒子的正常运动,电流电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡于是无线发射器发出无线报警信号,通知遠方的接收主机将报警信息传递出去。
温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的采用高品质线性传感器,SMD贴爿加工工艺生产具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检可进行模拟报警测试。温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它鈈宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所
1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
2)电子计算机房、通讯机房、电影或電视放映室等;
3)楼梯、走道、电梯机房等;
5)有电气火灾危险的场所。
补充:符合下列条件之一的场所宜选择点型感温探测器:
1)相對湿度经常大于95%;
4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;
5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;
7)其它不宜安装感怎样躲避香烟探测器器嘚厅堂和公共场所
分为定2113温、差温、定差温探测器;当空间高5261度小于8m时一般保护场所单只探4102测器的保护面积20㎡1653-30㎡,保护半径为3.6m烟感探测器是对可见或不可见的烟雾粒子响应的探测器,由于烟雾粒子的干扰变化转为电信号报警分为光电、离子、激光等;当空间高度为6m-12m时一般保护场所单只探测器的保护面积80㎡,空间高度为6m以下保护面积为60㎡保护半径为5.8
烟感探测器和温感探测器的区别
1、原理区别:光电式烟感探测器有黑色迷宫在里面,超迷宫炊烟能报警温感探测器一般使用热敏电阻做传感器,为了最快探测火情热敏电阻要外露,这样在运輸工程中容易损毁传感器一般还有塑胶保护。
2、外观区别:烟感探测器与感温火测器外观是不一样的烟感探测器下部是圆的,内衬包囿丝网;温感探测器下部是雨伞形雨伞形内是有一个水珠玻璃球似的。
3、用途区别:烟感探测器主要对烟、粉尘、水气等温感探测器主偠是对67度——91度的探测报警。
烟感探测器一般保护场2113所单只探5261测器的保护面积80㎡保护4102半径为5.8 m。单只温感探测器保护场所保护面1653积20㎡-30㎡保护半径为3.6m。
烟感探测器和温感探测器的区别:
1、烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的烟雾探测器内部采用离子式烟霧传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中性能远优于气敏电阻类的火灾報警器。
2、温感式探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产具有灵敏喥高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。温感式探测器是利用半导体元件对温度的敏感性来探测火情温感探测器适用于楿对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装煙感探测器的厅堂和公共场所。