封闭式走廊需不需要设置感怎样躲避香烟探测器器

  随着有感烟报警器的家庭有所增长住宅失火造成的死亡数几乎降低了一半。但是有些不实用的感烟报警器的数目也在增长专家警告说,如果不尽快处理这些无用嘚感烟报警器的话那么估计有三分之一的家庭会有这种无法使用的感烟报警器。消防局发现拥有这种设备的家庭有一半家庭的设备不起任何作用 这些设备无法使用的原因主要有两方面:一种是无法区分误报;另一种是超过了使用期。 这些问题都很好解决但是消防局却没囿努力去解决。

  以下我们将对您的烟感报警系统提出一些建议

  (1)感烟报警器是如何工作的?

  家居感烟报警器由四个部分组成:┅个,一个喇叭一个电池装置(或者连接到电线上)和一个线路板。(当报警器连到家用电线上时也需要备有一个后备电池。) 共有两种传感器可供选择:一种是离子传感器一种是光电传感器。

  离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的在传感器内部,有┅小片放射性物质这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起

  光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度喇叭就会响起。

  两种类型的传感器都通过了保险商研究室对家用烟雾报警器嘚检测但是它们对不同的烟雾的敏感度是不同的。

  烟感探测器-产品介绍:

  烟雾感应报警器(下面简称“烟感”)通过监测烟雾的浓喥来实现火灾防范的当烟雾浓度超过限量时,烟感发生声光告警并输出告警信号。

  烟感广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域对烟雾敏感,所以阻止了许多火灾的发生!

  烟感探测器-功能特點

  ▼ 采用低功耗CMOS微

  ▼ 独立/联网/无线输出方式(可选)

  ▼ 具有手动测试、手动复位功能

  ▼ 工作性能稳定可靠

  ▼ 单面PCB工艺

  ▼ 采用超薄式结构设计

  ▼ 结构设计独特防尘、防虫、抗外界光线干扰

  烟感探测器-技术参数:

  电源:9V碱性电池或碳性电池;

  工作原理:光电测探方式;

  工作电流:静电流小于10uA,报警工作电流在10-30mA之间;

  频率:(无线型)315MHz或者433MHz发射距离≥100米(开阔地,无干扰);

  输出形式:(有线型)干接点警戒时输出关电路,报警时输出短路阻抗小于50欧;

  烟雾灵敏度:符合UL的217号标准,工厂测试准值为每英尺3.2%嘚微弱灰尘传感器有反应;

  工作环境:-5℃-50℃,10-90%无冷凝;

  蜂鸣器声量强度:10英尺为85分贝;

  电池寿命:不带巡检功能的前提下至少┅年;

  房间内每25-40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5-2.5米安装烟感;

  一定区域一般需要安装多少感怎样躲避香烟探测器器

  一般的家庭需要安装多少个感烟报警器?具体数目自两个因素决定住宅的层数和卧室的数目。以下建议是在全国(美国)梢防协会公布的关于家居火灾报警标准的基础上提出的

  对于新建的住宅,标准要求在每个卧室内都安装一个感烟报警器在卧室外且隔着门也能听到报警的地方也咹装一个,住宅内的每一层至少安装一个在卧室外安装感烟报警器的目的是为了提醒睡者卧室外发生了火灾。正因为如此如吊卧室分咘在住宅内的不同位置,那么在不同的地方都应安装感烟报警器如吊住宅大的话,可以在不同的桂层安装一个以上的感怎样躲避香烟探測器器而且报警器离火灾越近,就能越陕速响应因此,多安装几个感烟报警器舍更增加你的安全感

  这种要求对现存的住宅不是佷严格的,MFPAR现存的住宅的要求是每个卧室外和每一桂层上必须安装一个感烟报警器然而,MFFA也要求住户安装额外的感烟报警器所以我们建议现有的住宅内安装与新住宅相同的报警器。在每一个卧室内安装一个报警器是很有必要的有很多火灾是发生在卧室内的,如吊报警器离火灾越近的话就越能起到报警的作用这些建议在标准中的附录A中可以找到。

  当然工业区、仓库、超市、商铺等地也大都是根据區域楼宇建筑情况面积及特殊环境来判要安装多少烟感和安装在什么位置才是最合理的防护火灾方法。

  烟感报警器的安装及维护

  烟感报警器只有在使用中加强维护发生警情的时候才会保证正常报警。财产生命才会得到正常保护

  电池类烟感报警器需定期检查电池能量,及时更换电池

  烟感报警器应定期检测,每周最少测试一次发现异常及时维护,保证烟雾报警器正常运行

  使用環境:温度-10℃~50℃ 相对湿度<95%(40℃、无凝结)

  探测器安装位置须满足以下要求:

  1、安装高度小于6米时,如探测器在隔梁上则探测器下表媔到顶棚距离不得超过0.3米;

  2、有空调房间探测器离开送风口至少1.5米;

  3、探测器安装角度不能大于45度;

  4、探测器安装在距离墙壁或墙梁0.6米以上的地方。

  如何避免烟感报警器误报?

  烟感报警器误报是一个很严重的问题

  我们先来分析误报的原因,依次排序如下:1 . 烹饪 2 蒸气或湿气的影响 3 香烟产生的烟雾 4 电源 5 灰尘

  1 许多对 烹饪 产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的因为这种传感器对极微小的煙雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子而烹饪高温产生的烟雾粒子是人的肉眼无法看到的。

  有两种基本的解决办法 迻动 报警器的位置。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄从而减少误报。但这种方法不一定总是管用尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当移动报警器的时候一定要先弄清楚空氣的流向

  第二个解决问题的办法是 替换 报警器, a 是买一个新的带有静音按钮的离子报警器只要一摁按钮报警器就会停止报警 15 分钟,这样就有足够的时间让烹饪产生的烟雾扩散掉 b 选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感所以对烹饪产苼的烟雾粒子不会产生误报。

  2 蒸汽或者湿气 会浓缩在传感器和线路板上如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。

  解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题然而,如果报警器本来能正瑺工作现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了

  3 一般情况下,烟感报警器是不会对 香烟的烟雾 发出响应的除非產生的烟雾非常浓重,例如许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话即使烟的浓度很低,也会响应的所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化

  4 电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和聲音上会有差异,但都有电量不足预警功能)有人也会认为这是一种误报。

  但是这种声音是很好区别的因为它发出的是一种单一的,短促的声音而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音你可以更换电池看是否能解決问题。

  5 如果报警器不断地发出报警的声音那么可能是报警器里积了太多的灰尘,该考虑更换报警器或者对之进行清洁了清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。

  火灾烟感报警器探测器的构造

  火灾烟感报警器敏感元件:

  敏感元件作为火灾探测器构造[1]的一部分可将火灾燃烧的特征物理量转换成电信号

  吙灾烟感报警器电路:

  将敏感元件转换所得的电信号进行放大并处理成火灾报警控制器所需的信号。

  1.转换电路   

  它将敏感え件输出的电信号变换成具有一定幅值并符合火灾报警控制器要求的报警信号它通常包括匹配电路、放大电路和阈值电路。具体电路组荿形式取决于报警系统所采用的信号种类如电压或电流阶跃信号、脉冲信号、载频信号和数码信号等。

  2.抗干扰电路   

  由于外堺环境条件如温度、风速、强电磁场、人工光等因素,会对不同类型的探测器正常工作受到影响或者造成假信号使探测器误报。因此探测器要配置抗干扰电路来提高它的可靠性。常用的有滤波器、延时电路、积分电路、补偿电路等

  3.保护电路   

  用来监视探測器和传输线路的故障。检查试验自身电路和元件、部件是否完好监视探测器工作是否正常;检查传输线路是否正常(如探测器与火灾报警控制器之间连接导线是否通)。它由监视电路和检查电路组成

  4.指示电路   

  用以指示探测器是否动作。探测器动作后自身应给絀显示信号。这种自身动作显示通常在探测器上设置动作信号灯称作确认灯。

  5.接口电路   

  用以完成火灾探测器和火灾报警控淛器问的电气连接信号的输入和输出,保护探测器不致因安装错误而损坏等作用

  它是探测器的机械结构。其作用是将传感元件、電路印刷板、接插件、确认灯和紧固件等部件有机地连成一体保证一定的机械强度,达到规定的电气性能以防止其所处环境如光源、陽光、灰尘、气流、高频电磁波等干扰和机械力的破坏。

  市面烟感与深安烟感报警器比较

  (一)按结构造型分类

  1.线型火灾探测器

  这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器

  这是一种响应空间某一点周围的火灾参数的火灾探测器。目前生产量朂大民用建筑中几乎都是使用的点型探测器,线型探测器多用于工业设备及民用建筑中一些特定场合

  (二)按探测的火灾参数分类

  l.感温火灾探测器

  (1)作用:感温探测器是对警戒范围内某一点或某一线段周围的温度参数(异常高温、异常温差和异常温升速率)敏感啊应嘚火灾探测器。

  A. 定温探测器:用于响应环境温度达到或超过预定值的场合

  B. 差温探测器:用于响应环境温度异常升温其升温速率超过预定值的场合。差定温探测器兼有差温和定温两种探测器的功能

  (1)作用:是一种响应燃烧或热介发生的固体或液体微粒的火灾探測器。

  (2)种类:离子型、光电型、激光型、电容型、型

  响应火焰辐射出的红外、紫外和可见光

  4.复合式火灾探测器

  (1)作用:能响应两种或两种以上火灾参数的火灾探测器。

  (2)种类:感烟感温、感光感温、感光感烟

  5.其它火灾探测器

  较常见的有气体火灾探测器

  海曼烟感报警器功能特点:

  (一)可靠性:常用误报率来衡量(误报一般指漏报与虚报)

  (二)工作电压和允差:

  (三)灵敏度:指火灾探测器响应火灾参数的灵敏程度。

  (四)监视电流:指火灾探测器处于监视状态时的工作电流又称警戒电流。

  (五)最大报警電流:指火灾探测器报警时允许的最大工作电流

  (六)报警电流:指火灾探测器在报警状态时的工作电流。

  (七) 保护范围:指一个探測器警戒(监视)的有效范围

  1. 保护面积:指一只火灾探测器有效探测的面积。

  2. 保护空间:指一只火灾探测器有效探测的整个空间

  工作环境:指探测器使用环境的温度、相对湿度、气流速度和污染程度等。

无锡机电分院数学教研室主任 无錫机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人


高度不超过6米时不超过40平米高

度不超过3米的走廊内安装间距不超过15米,到赱廊的尽端的距离不超过7.5米

  烟感探测器与喷淋头之间间距通常在600mm以上。

  烟感、温感探测器安装装间距:

烟感探测器安装间距一般为直径15米半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

设于走道的烟感,则按15米的间距设置温感按10米间距设置。

探测器至牆壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口嘚水平距离,不应小于0.5m

  烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感离子式烟雾傳感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器

  温感探測器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点电路和电源可自检,可进行模拟报警测试参考资料:《火灾自动报警系统设计规范》

一般为直211315米,半径7.5米

1.烟感探测器就是通过监测烟雾5261的浓度来实现火灾防范4102的烟雾探测器内部采1653用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先進工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

2.温感探测器是通过监测探测周围環境温度的变化来实现火灾防范的采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检可进行模拟报警测试。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别囚想知道的答案。

请问大中型幼儿园铝合金窗封閉的走廊中,需不需要设置感怎样躲避香烟探测器器... 请问大中型幼儿园,铝合金窗封闭的走廊中需不需要设置感怎样躲避香烟探测器器?

阅读需要方法技能阅读更需要坚持

采纳数:94 获赞数:158


根据《2113建筑设计防火规范》GB 中第8.4条火5261灾自动报警系统规定,大4102、中型幼儿园的兒童用房1653场所任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡就需要设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统设备包含:感怎样躲避香烟探测器器、火灾声光报警器、火灾报警按钮、广播扬声器等