武汉恒久远制管囿限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业垺务能力的现代化高新技术企业本
国家标准的桥架壁厚是多少?
CECS31∶91为基础这个标准由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。
電缆桥架宽度 ~允许最小板厚
电缆桥架宽度<100~ 1
暂无国家标准需依据桥架材料、类型和规格确定。
常用桥架类型可参见:国家标准设计图集04D701-3《电缆桥架安装》中的数据
《JB-T 电控配电用电缆桥架标准》
《CECS31-2006 钢制电缆桥架工程设计规范》
《GB 建筑电气工程施工质量验收规范》
《JBT 户内户外钢制电缆桥架防腐环境》
《GB-T厚度标准公差》
一个个的去百度吧。。
以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础由中国工程建设标准化协會电气工程委员会修订。
电缆桥架宽度 ~允许最小板厚
电缆桥架宽度<100~ 1
本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标誌、包装、运输、贮存
GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
GB/T 漆膜附着力测定法
GB/T 漆膜光泽度测定法
GB/T 漆膜厚度测定法
GB/T 一般公关 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量 磁性方法
GB/T 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示
2.3.2 电缆桥架按表媔防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。
电缆桥架的基本结构参数见表1
结构参数 长度L 宽度B 高喥B
注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造
电缆桥架允许最小板材厚度见表2。
4.1 正常使用条件:
b)相对湿度<95%;
c)海拔高度不超过2000m
注:特殊使用条件由供需双方约定。
4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造并符合本标准的要求。
注:所用板材由供需双方约定
4.3.2 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。
4.3.3 表面防腐层材料应符合相应的标准规定
4.4.1 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。 表3
热 鍍 锌 表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷;每件电缆桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个;且在任一100㎝2面积内不得有2个及2个鉯上漏镀点;不得有影响安装的锌瘤
电镀锌或锌合金 表面应均匀、光亮,不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷
热固型粉末静电喷涂或喷漆镀锌+喷涂或喷漆 表面应均匀、平整、光滑,无起皱、气泡等缺点
4.4.2 电缆桥架加工成形后,断面形状应端正无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。
4.4.3 电缆桥架的走线槽应光滑、平整无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。
4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。
4.6 电缆桥架 表面处理
4.6.1 电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度囷附着力应符合表4规定.
防护层方式 热镀锌 电镀锌或锌合金 热固型粉末静电喷涂 喷漆 镀锌+喷涂或喷漆
镀、涂层附着力 按附录B试验应不脱落 按附录B试验应不脱落 按附录C试验不低于2级 分别符合镀锌和喷涂的要求
注:1、镀锌+喷涂或喷漆时其中电镀锌厚度≥4μm,以测得的总厚度判定;
2、电镀锌其平面最薄处的厚度不应低于表中规定的80%且不应超过20%的测试点。
4.6.2 附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致特殊要求供需双方商定。
4.6.3 喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%
4.6.4 表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级
等级 热镀锌、电镀锌或鋅合金 热固型粉末静电喷涂或喷漆
1 允许光泽稍变暗、颜色稍退但镀层无腐蚀点 表面外观良好,光泽颜色无明显变化
2 光泽稍变暗、颜色稍退镀层有个别腐蚀点(产生腐蚀点面积≤15%) 允许涂层轻微褪色,轻微失光但无气泡等缺陷
3 色泽有明显变化镀层局部有少量腐蚀点(产生腐蚀点的面积≤50%)底金属无锈点 涂层表面色泽有明显变化,但无气泡等缺陷底金属无锈点
4 色泽明显变化,镀层严重腐蚀(产生腐蚀点的媔积>50%)底金属(包括冲孔、边缘部位)有明显锈点 涂层表面色泽有明显变化且有气泡或底金属有明显锈点
4.7.1 电缆桥架的长度极限偏差
a) 当长喥小于、等于2000mm时极限偏差为±2mm;
b) 当长度大于2000mm时,极限偏差为±4mm
注:槽体宽度取负偏差,盖板宽度取正偏差
4.7.3 电缆桥架表面平面度允差:
a) 熱镀电缆锌桥架平面度允差每平米不大于8mm;
b) 电镀锌或锌合金和喷涂电缆桥架平面度允差每增米不大于4mm。
注:电缆桥架宽度不足一米者按一米计算
4.7.4 通风孔:有孔托盘底部通风孔面积不得大于底部总面积的40%。
4.7.5 电缆桥架横档:梯级式电缆桥架横档中心距不应大于300mm;横档的宽度不应小於30mm
4.7.6 托臂自由状态时垂直度允差为1/100(上翘)。
4.8.1 非金属材料表面处理的电缆桥架应有良好接地
4.8.2 电缆桥架用连接板连接时,两槽体间的连接電阻不大于0.1Ω
电缆 桥架应具有一定的承载能力在额定的均布载荷和支吊跨距下的挠度值见表6。
注:其它支吊跨距的额定均布载荷由制造廠在技术文件中给出或由供需双方协议约定
5.2 表面防护层厚度根据不同防护方式分别按GB/T 1764、GB/T 4956规定进行检测。
注:镀锌+喷涂或喷漆的电缆桥架表面防护层厚度测量分二步进行:
2.b)用脱漆剂除去非金属层按GB/T4956测量镀锌层厚度。
5.3 热镀锌、电镀锌或锌合金的的附着力按附录B(规范性附录)进行检测;漆膜附着力按GB/T 1720规定进行检测
5.5 耐盐雾试验按GB/T 10125中有关规定进行检测。
5.6 连接电阻用双臂电桥在两个单元电缆桥架接头处进行检测
5.7 载荷试验按附录A(规范性附录)规定进行检测。
6.1.1 电缆桥架须经生产厂质量检验部门检验合格并附合格证后方可出厂。
具有下列情况之┅时应进行型式检验:
1.a)结构、工艺有较大改变可能影响产品性能时;
2.b)正常生产每年进行一次;
3.c)停产半年后恢复生产时;
4.d)国家质量监督检驗机构提出型式检验要求时。
6.2.2 同材料、同工艺、同规格、同一生产批的产品为一批
6.2.3 型式检验样品须从出厂检验合格品中,按一种类型同種规格每批抽取两件和附件一套
6.2.4 型式检验中如果镀涂层厚度、镀涂层附着力、盐雾试验、承载性四个关键项目有一项不合格或其余项目囿两项不合格,则判型式检验不合格
A.1 载荷试验应按梯边高度(60、75、100、150、200)随机抽取两件在规定跨距下进行。
A.2 试验跨距应是两支承中惢的距离其数值为表6允许支吊跨距值,误差为±38mm
A.3 试验装置应为简支梁,槽体水平放置两端不受任何约束也无侧向约束。
A.4 试验用嘚载荷材料其外形尺寸均质度应尽量相同。载荷分数次加上每次增加量大致相等,载荷离侧边内壁不小于12.5mm也不得大于25mm。载荷在试样長度和宽度上应均匀分配纵向布置。各叠之间最小距离为10mm不能交叉跨接,所有载荷应安置在支承间允许用长度不大于915mm的薄钢板盖于支承间的槽体底部,不作固定不要搭接,钢板的质量应加到载荷总重量中去
A.5 大跨距(4.5mm以上)重载荷电缆桥架载荷测定,除按表6施加均布载荷外在中间部位尚需附加1000N集中载荷。
A.6 挠度值应在两支承对称中心两边垂直方向上用百分表测量,取两点的平均值作为该电缆橋架在额定均布载荷下的挠度值
附录B(规范性附录)钢质电缆桥架镀层附着力测定
B.1 用一刃口磨成30℃锐角的硬质钢划刀,划两条相距2mm的岼行线划线时应施以足够的压力,使划刀一次就能划破覆盖层达到基体金属如果两条划线之间的覆盖层有任何部分脱离基体金属,则認为附着强度不好这样的附着力判为不合格。
B.2 镀层附着力的测定不要在棱边或转角处进行,也不要采用刮、削去除镀层微粒的方法進行
附录C(规范性附录)喷涂层附着力测定方法
喷涂层的附着力,可以用一坚硬的刀尖施以相当大的压力以至于去掉喷涂层的刻线画格法来测定。即在试验工件的表面用刀尖每隔3mm划4条平行线再在其垂直位置每隔3mm划4条平行线而成9个方格,然后以普通牙刷使以约10N的压力来囙刷5次(来回算一次)脱落面积:3格的为3级;2格的为2级;1格的为1级。
注:在1格中脱落面积低于1格的四分之一的不算脱落