SM 331 Al8x14Bit是什么模块精度多少

请教一下我的CPU是314,SM331模拟量输入模块订货号是1KF020AB0。

现在也不知道是接线问题还是其他问题程序监控没有模拟量数据,为0

请教一下,我的CPU是314SM331模拟量输入模块,订货号昰1KF020AB0

现在也不知道是接线问题还是其他问题,程序监控没有模拟量数据为0。

我接线是按照模块盖板上接线的没有找到接电源位置。硬件组态中电流量程为4-20ma,都没问题2线制,串联24V电压用信号发生器给模块提供电流,已测量电流正常

以上都检查了好几遍了,没有问題但是就是监控没数值,为0对了,地址为软件默认的iw336开始的。我用的是博途V14sp1

历史总积分:11339

你自己的接线图发来,监控画面发来,程序運行状态发来,piw其它几个通道呢?

你自己的接线图发来,监控画面发来,程序运行状态发来,piw其它几个通道呢?

好的,我一会发给你帮忙看看

问题已經解决了,今天打西门子技术电话解决的方法如下:地址后面加:P,例如第一个通道地址原来是IW336,现在改为IW366:P这就可以了具体为什麼,我也不知道西门子技术也没给我讲太多,就是给我发个邮件就挂电话了谁想知道,留下邮箱我把邮件转发过去,自己悟吧!

历史总积分:28181

2010论坛杰出贡献奖

以下是引用孤鴻獨自飛23:07:47的发言:
问题已经解决了今天打西门子技术电话解决的。方法如下:地址后面加:P例如,第一个通道地址原来是IW336现在改为IW366:P这就可以了,具体为什么我也不知道,西门子技术也没给我讲太多就是给我发个邮件就掛电话了,谁想知道留下邮箱,我把邮件转发过去自己悟吧!

历史总积分:10773

2018春节活动(一)

我要回帖

更多关于 调教 的文章

 