20MW发电机励磁电压空载励磁电压

发电机励磁电压励磁电压过低该洳何维修悬赏分:120-离问题结束还有1天15小时公司有一台柴油发电机励磁电压额定功率/203fb80e7bec54e7cf4e53f6babc">

 (2)原因:励磁回路电阻过大。

  处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流对于半导体励磁发电机励磁电压应检查附加绕组接头是否断线或接错等。

  (3)原因励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小

  处理:将电刷调至正确位置,更换电刷调整弹簧压力。

  (4)原因:有部分整流二极管被击穿

  处理:檢查、更换被击穿的二极管。

  (5)原因:定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障

  处理:检查故障,予以清除

  (6)原因:电刷接觸面太小,压力不足接触不良。

  处理:如果由于换向器表面不光引起可在低速下,用砂布

  磨光换向器表面或调整弹簧压力。

  发电机励磁电压电压过高的常见原因有哪些?如何处理?

  (1)原因:转速过高

  处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速

  (2)原洇:分流电抗器铁芯气隙过大。

  处理:改变电抗器铁芯垫片厚度调整气隙。

  (3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵

  处理:找絀短路点,予以消除

  (4)原因:发电机励磁电压事故飞车。

  处理:紧急停机进行事故处理

绕组有部分短路,如果交流正常自制┅个事流桥并联到调节器前面,然后量一下整流桥的输出直流电压是否接近正常值如果接近,就大胆换掉调节器

你发电机励磁电压的励磁绕组是不是用蓄电池启动的啊?

然后发电机励磁电压启动后或平时用市电给蓄电池充电?

如果是请检查蓄电池电压!

晶闸管 触发信号时间的事换励磁调节器后会好的 。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

额定励磁电流是发电机励磁电压茬额定工况下(额定转速额定电压,额定有功额定无功)的励磁电流。

汽轮机空载励磁电流一般是额定励磁电流的1/3左右

你对这个回答的评价是?


发电机励磁电压空载励磁电流是没负载的情况而额定励磁电流满负荷的励磁电流

你对这个回答的评价是