油漆干膜厚度总厚度要求260um,正负多少um才算合格

京东是国内专业的干膜厚度测厚儀网上购物商城本频道提供干膜厚度测厚仪价格表,干膜厚度测厚仪报价行情、干膜厚度测厚仪多少钱等信息为您选购干膜厚度测厚儀提供全方位的价格参考,提供愉悦的网上购物体验!

涂料油漆 最大干膜厚度厚度(maximum dry film thickness)昰不致于引起涂料或涂层体系性能出现不良后果的最大可以接受的干膜厚度厚度关键字:防腐涂料、重防腐涂料

我曾参与某个冶金机械項目上,该项目的涂装技术规格书中关于干膜厚度厚度的要求是这样规定的:

1、涂层体系:环氧底漆 100um(规定采用无气喷涂2道)+ 面漆60um(規定采用无气喷涂1道)

2、干膜厚度厚度检测方法:SS PA2

3、验收准则:应检查每道漆的膜厚允许的干膜厚度厚度范围为额定膜厚的95%至130%,如果超過这个范围应重新喷射清理后涂装。

考虑到所涂装的是结构较为复杂的重型机械设备而且制作方代表明确表示不允许采用空气喷涂和輥刷施工。因而在第一天我就指出这个膜厚验收准则不合理。在采用人工喷涂的情况下这个要求几乎无法达到制作方代表问我为什么?我说了以下几点理由:

1、按SSPC工 PA2 、ISO 19840以及ISO12944中关于干膜厚度厚度的内容应该是规定的一个额定干膜厚度厚度(NDFT),然后规定一个膜厚验收准則(如:80/20原则在这三个标准中都被采用)

2、允许的干膜厚度厚度范围为额定膜厚的95%至130%。这个干膜厚度厚度是指测厚仪的单个读数(按SSPC PA2每個测量点的膜厚由小区域内三个测量仪读数的平均值构成)还是测量点的厚度(按SSPC PA2是指3个测量仪读数的平均值),还是指一组数据的平均值(按按SSPC PA2是指5个测量点厚度的平均值呢)

3、对这种结构复杂的构件,采用无空气喷涂施工如果保证最低干膜厚度厚度达到下限要求(95%NDFT),则可能相当大比例的测量值会超过上限(130%NDFT)的

以下是其中某一个构件的测量数据:

我们可以看到,虽然干膜厚度厚度均达到了下限要求但会有相当大比例的测量值超出了上限要求。

ISO12944-5中关于这方面的描述如下:

不致于引起涂料或涂层体系性能出现不良后果的最大可鉯接受的干膜厚度厚度

如无另外协定, ISO19840中的以下标准应当被执行:

-所有测量值的算术平均值应当等于或者高于额定干膜厚度厚度(NDFT)

-所有测量值应当等于或者高于额定干膜厚度厚度(NDFT)的80%。

-在所有测量点中低于额定干膜厚度厚度但不低于80%额定干膜厚度厚度(NDFT)嘚测量点应不超过总测量点的20%。

-所有的测量值应低于或者等于指定的最大干膜厚度厚度

在接近额定干膜厚度厚度时应小心施工,以避免局部过厚建议最大干膜厚度厚度不应超过额定干膜厚度厚度的3倍。如果超过最大干膜厚度厚度则各相关方应达成一致意见。某些产品或体系具有最大干膜厚度厚度的限制这时应按照涂料制造商的技术数据中的相关要求执行。

因而我提醒各位,在看到技术规格书中關于这类规定时要注意如果最大干膜厚度厚度规定过于苛刻,人工喷涂是很难做到的正确的做法是,应及时与技术规格书制订者或业主代表沟通避免因此而造成退货或索赔。