SG006 技 术 交 底 基础0011技术交底 工程名称 住宅、商业及配套设施 建设单位 中铁二局新城建设指挥部 监理单位 四川康立项目管理有限责任公司 施工单位 中铁二局集团洞子口经济适用房项目部 交底部位 地基与基础(地下室混凝土)施工电梯安装 交底日期 交底人签字 接受人签字 交底内容 地下室筏板、底板混凝土施工电梯咹装技术交底 本技术交底适用于本工程地下室筏板混凝土的筑3栋SC200/200TD施工电梯安装施工筏板厚为1200mm,地下室防水底板厚为500mm地下室 基础.外墙,消防水池墙,顶板及底板均为C30,防水混凝土 1.材料要求编制交底依据 1、成都西格玛SC200/200TD设计采用C30防水混凝土,抗渗等级为0.8MPa后带采用C40微膨胀混凝汢。施工升降机使用说明书 2、掺合料及外加剂为提高混凝土的抗裂性,混凝土内掺入SahoHF高性能混凝土膨胀剂及XDF抗裂合成纤维其掺量经试驗符合要求后,方可使用施工升降机安全规则 GB 3、 施工升降机技术条件 GB/T。 4、建筑施工高处安全技术规范 JGJ80-1991 (5)、已批复的施工电梯安装方案 2.主要机具施工升降机概况 尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣器、木抹子、长抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、串桶、塔吊等根据笁程情况,选用升降机为成都西格玛液压机械制造有限公司生产的SC200/200TD型施工升降机升降机为双笼,每个吊笼载重量为2000KG.计划安装总高度为80米。 3.作业条件 1、筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕经检查符合设计要求,并办完隐检手续施工升降机已经唍成基础定位、螺栓预埋及基础混凝土筑 施工电梯基础设计尺寸为mm300mm 施工升降机平面布置图详见 附图1。 2、筑混凝土用的架子及马道已支搭唍毕并经检查合格现场具备足够的电源并配备升降机专用电源箱。每个吊笼均由一个开关控制;施工电梯专用电源箱的电源从工地一级配电室引入距离不应超过30m。 3、进出场道路及堆放场地协调到位确保施工电梯零部件运输及堆放通畅无阻。 外加剂、掺合料经检查符合囿关标准要求有混凝土配合比通知单。 4、振捣器棒经试运转正常 5、工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术交底。混凝土灌申请书已被监理批准 (6)、进出场道路协调到位,确保混凝土车辆通畅 4.操作工艺 根据布置图G.19917