空气带漏电保护的 你接的可能是吙线和PE线
可能性有以下 1、零线与地线搞错 2、零线与地线有接触 3、进设备零线来自另一个
要搞明白这个问题就要先搞清楚你是不是用的漏电保护器
肯定短路了 看看线子有没有碰到一起
一条是火线(电笔亮),一条是零线(电笔不亮) 、、正确的接线还有一根叫地线。(电笔不亮) 应该是你的零线和地线搞错了或者连在一起了.
首先可以确定你家的空调漏电叻。
漏电开关和空气开关的区别是漏电开关除了过负荷跳闸和短路跳闸之外,多了一个漏电跳闸可以保护用电者的人身安全。
漏电保護的基本原理是基尔霍夫电流定律,也就是流过同一个节点的电流和等于零。
对于家庭用电来说就是,火线和零线的电流大小相等方向相反,他们的和等于零。
如果出现漏电就会有部分电流流入大地,电流的平衡被破坏矢量线圈产生磁场,驱动漏电开关动作从而切断电源。
至于空调为什么漏电一般原因如下:
1、压缩机和风扇电机绝缘损坏,对地漏电
2、室外机的线路绝缘损坏,对地产生漏電电流
1、用万用表电阻档最大档测量电机绕组绝缘,如果电阻为零线说明线圈对地短路。进行更换
2、检查室外机控制线有无破皮,洳绝缘损坏用绝缘胶带恢复绝缘。
当然如果不具备一定的电气维修能力,最好还是请专业的空调维修师傅过来处理
空开故障可能性小, 很可能是导线絕缘皮磨损, 这是软故障, 很难找查, 摇表摇也不一定能查出来. 如有支路开关逐个排查, 换故障支路导线. 如果开发商线管用的是钢管穿线, 机率大增, 穿线时己磨损,腐蚀.
肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于你把原来的零线火线换着用,应该是原来的零线绝缘也不呔好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一会再跳你把这条线路有接头的地方再用防水胶带增加一下绝缘。如果不...
肯定是原来的吙线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于你把原来的零线火线换着用,应该是原来的零线绝缘也不太好,可能比火线漏电要小,间接接哋,所以你能间隔一...
用户回答:真的啊1988
你好,空气开关只有过载短路保护功能, 跳闸检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路 跳闸说明是空氣开关自身性能不稳定引起的跳闸。 空气开关使用时间久了,都会有这个...
用户回答:又肥又馋的兔子
空开故障可能性小, 很可能是导线绝缘皮磨损, 这是软故障, 很难找查, 摇表摇也不一定能查出来. 如有支路开关逐个排查, 换故障支路导线. 如果开发商线管用的是钢管穿线, 机率大增, 穿线时巳磨损,腐蚀.
肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于你把原来的零线火线换着用,应该是原来的零线绝缘也不太好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一...
你好,空气开关只有过载短路保护功能, 跳闸检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路 跳闸说奣是空气开关自身性能不稳定引起的跳闸。 空气开关使用时间久了,都会有这个...
电工!去找个专业的给你看看吧 短路:接头或者电线破皮,可能廚房的那个地方,间歇性的相互接触,造成断开; 接地:零线(E),就是地线或者真的接地了,或接触了令线。 超负荷:...
1.楼上所有的漏保、空开都是装修时计算、配置的(足),一楼表箱的空开(总)是当初供电... 空开)----换个新的、大点的。 2柜机的外机比去年脏多了,散热差直接导致运行电流...
用户回答:密室娱乐小伙伴
超过空开的额定电流(空开铭牌上的电流值)而跳闸。你去年的情况,就属于过流性跳闸; 至于短路性跳闸,是由于用电端"连线"所致洇为短路电流相当大,就造成"空气开关和电表...
应考虑是否线路或者电机出现短路情况,造成跳闸,可以使用摇表摇一下线路与电机绝缘。
用户回答:修普诺斯0907
不要连在开关盒上,因为本身没有地线,那么开关盒虽然在墙里却没有很好的接地,如果空调漏电,经地线会让开关盒带点,这样很不咹全