钢结构檩条间距规范C250*2•0/C表示什么

钢结构厂房C型钢上的螺栓要紧到什么程度屋顶檩条和墙壁檩条。... 钢结构厂房C型钢上的螺栓要紧到什么程度屋顶檩条和墙壁檩条。

.5高强度螺栓的紧固:

2.5.1扭剪性高强螺栓嘚紧固:

组装并测量校正、紧固合格后开始紧固螺栓,高强度螺栓紧固分为初拧、终拧对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧。初拧緊固至螺栓标准预拉的60~80%终拧紧固至螺栓标准预拉力,偏差不大于±10%

2)高强度螺栓的初拧、复拧和终拧应在同一天完成。初拧可用电动扳手风动扳手或手动扭矩扳手,终拧多用电动扳手如空间狭窄时,也可用手动扳手进行终拧不同高强螺栓的扭矩值,应根据现场复驗的高强螺栓平均扭矩系数计算初拧扭矩值为0.13×Pc×d的50%左右,复拧扭矩等于初拧扭矩值初拧或复拧后的高强度螺栓应用白色记号笔在螺栓头至构件上划一直线标记。

3)扭剪性高强螺栓的紧固流程:将扳手套在预紧后的高强螺栓上内套头插入螺栓尾部的梅花头,然后微转外套筒使其与螺母对正,并推至螺母根部;接通电源开关内外套筒背向旋转将螺栓紧固(初拧时先设定初拧扭矩值),待紧固到设计扭矩值时将梅花头扭断;关闭电源,将外套筒脱离螺母从内套筒探出梅花头,紧固完毕

4)对于个别不能用专用扳手进行终拧的扭剪型高强度螺栓,可按规定的方法进行终拧(扭矩系数取0.13)

2.4.2大六角高强螺栓的紧固

1)施工前对带响的扭矩扳手进行标定(标定初拧或终拧扭矩值)

2)将扳手套在预紧后的高强螺栓上开始紧固螺栓等螺栓达到标定的扭矩时发出响声,说明已达到初拧或终拧这时停止紧固。

3)夶六角头高强螺栓的施工扭矩可由下式计算确定

Tc—施工扭矩(N?m)

K—高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值。该值由复试时测得的平均值(应在0.110~0.150之间代入上式计算Tc值)

Pc—高强螺栓施工预拉力(KN)(见表1)

d—高强螺栓螺杆直径(mm)

2.4.3 高强度螺栓初拧、终拧标记,终拧螺母转角大体为45°~90°,一般终拧转角以60°左右为宜,如果终拧转动角度大于90°则说明初拧扭矩不足,达不到初拧目的,应进行调整,小于45°则表明初拧扭矩选用大了些。

2.5.1每个节点上高强螺栓的紧固顺序:

1)一般接头的紧固顺序:应从接头中心顺序向两端进行紧固(见图5“一般接头的紧固顺序“)

2)工字梁接头栓群的紧固顺序:应按①-⑥顺序,即从柱侧上下翼缘→柱侧腹板→梁侧上下翼缘→梁侧腹板的先后顺序進行(见图6“工字梁—柱接头的紧固顺序”)

3)两个接头栓群的紧固顺序:应为先主要构件接头,后次要构件接头

2.5.2一个独立单元间高强螺栓筋骨顺序:

在一个独立单元柱间所有梁连接后经水平仪、经纬仪复测柱子的水平表高和垂直度,确认符合设计要求后先顶层梁、洅底层梁,然后中层梁进行紧固同一连接面上的螺栓紧固应由接缝中间向两端依次对称进行。