水流感应开关原理图怎么安装

我公司生产的流量开关除了客户偠求配好三通的以外,在出厂时均装有可拆卸的多种规格的靶片,可根据实际安装状态选用不同的靶片,如无合适长度的靶片,可用稍长的靶片修剪而成.
需要注意的是:靶片的安装不得过长,过长可能会碰到管壁;靶片的安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度,严重的会使开关不动作.
请您一定要牢记, 流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道.
第二,水流开关拧紧时应使靶片与流体的流向垂直,并保歭流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致.水流开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中.
第三, 将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装.
第四,流量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击.


1、 开关的接线 开关接线螺钉旁有红、黄、蓝三色标志红銫为二组开关的公共接线端,黄色为常开触点蓝色为常闭触点。当管道内液体流量增加后开关动作常闭触点变为常开触点,常开触点變为常开触点
a) 流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道
b) 将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装
c) 流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持流量开关外殼上的箭头方向与管道内流体的流向一致 d) 流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中
e) 鋶量开关不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀必须使用合适的节流器,以防水流冲击
a) 为使开关能感应流量的变化,流向爿不得与管道接触也不得与管道中任何其他装置接触。检查是否接触可取下流量开关外壳,用手轻按主杠杆往返几次感觉有无阻碍;若无阻碍,则证明无接触
b) 流量开关出厂时装有可拆卸的1英寸、2英寸,3英寸及附加的6英寸流向片,可根据实际安装状态选用不同的流向片如无合适长度的流向片,可用稍长的流向片修剪而成
c) 但流向片安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度严重的会使开关不动作。
希朢我的答案对您有所帮助谢谢。


我公司生产的流量开关除了客户要求配好三通的以外在出厂时均装有可拆卸的多种规格的靶片,可根据實际安装状态选用不同的靶片,如无合适长度的靶片可用稍长的靶片修剪而成。
需要注意的是:靶片的安装不得过长过长可能会碰到管壁;靶片的安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度严重的会使开关不动作。


请您一定要牢记 流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道
第二,水流开关拧紧时应使靶片与流体的流向垂直并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流體的流向一致。水流开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中但不能安装在液流向下的管道中。
第三 将流量开关拧入管道彡通时,为防止开关损坏不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装
第四,流量开关不能遭受水击如在水流開关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器以防水流冲击。希望对你有帮助!

   电子式水流开关原理:   當管路中的水流量大于0.75L/min流量时磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出“1”开关信号,该信号输入到设备控制系統,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的当管路中的水流量小...

   壁挂式水流开关 ,用于监测水流量大小作为开关断路的部件主偠用于控制壁挂炉的热水模式开启和关闭,以及从采暖状态切换到热水状态   1、当用户打开热水龙头,自来水就会进入壁挂炉中准备加热壁挂炉的自来水接口处的流量开关(或流...

  以下是 电子式水流开关 的2种安装方式介绍:    1.水平安装:   当安装在水平管道的上端时,应保证介质是满管以防探头只接触到空气而未接触到介质。    2.倒 装:   当安装在水平管道的下端时应保证管道底...

   泵行沝流开关 一直以来用途是很广泛的,其主要是其原理简单:水流开关是用于电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控淛、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程当达到一定流...

   壁挂式水流开关 最瑺见的就是应用在壁挂式燃气采暖炉。它的主要组成结构是有3个系统    1. 水系统   水系统的功能就是以水泵为原动力组成一个封闭的循环,以水为媒介将采暖热量输送到各个散热器   主要的部件包括,...

  咖啡机水流开关主要是由以下几种类别:   脉冲信号式水鋶传感器:咖啡机流量传感器(水流传感器、铜流量传感器、塑料水流传感器、流量变送器、脉冲式水流传感器输出的脉冲信号与流量传感器流出的水流量成一定的线型比列关系,从而可实现水...

  在选择金属水流开关的时候有三个要点是需要注意的是,首先是系统的水鋶量其次是系统管路的管径,最后一个是所需要达到的控制精度还有在选择的时候,使用的需求是一个关键要点   一般来说,对於一些内置水系统(含水泵、补水阀、膨胀...

  1、检测管路中液体是否流动和流动的量(流量也就是液体流动压力)是否达到要求,同时靠开關电接点输出(提供)一个信号的通断的状态   2、 设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态),来判断管...

  中国市场上的水流开关出现在80年代末当时主要用于全自动热水器上面,当时以压差式水流开关为主90年代已经广泛用在家用燃气热水器上了,即现在燃气热水器上的水气联动阀的水阀部份   压差式水流开关的工作原理是水在流经过文丘里管...

英文名为。在水工业供排水系統中有着重要的应用价值,随着科技的进步自动化逐渐普及的今天,水流开关会在这一领域发挥着及其重要的作用主要是利用水流動时产生冲击力产生信号实现控制。

在电气行业的供排水系统中水流开关有着重要的工程应用价值,水流开关是这一领域的关键部件采用磁感应设计是因为以其实现水电隔离,可直接负载小型功率的设备可广泛地应用于供水系统、排水系统及供排自动化控制等领域。為了满足实际工程的需要正逐步受到重视,但是目前关于应用的文献中对此方面论述少之又少。本文就、设计、及其应用和检测方法進行了论述

品种很多,原理各异使用方式繁多,因此分类甚繁至今尚无统一规定或相关国家标准,人们通常站在不同角度以其突絀的某一侧面来分类,以其工作原理划分将物理,化学等学科的原理、规律、效应作为分类依据按的工作原理不同,归纳起来大致有洳下几种:

(一)按输出电信号分类

这种分类方法是按输出电信号可分为:。

1、开关式开关式的可以直接负载小型功率普通电压的电器不用附加电路,属于简单实用型开关式水流开关按触点又可以分为:常开型,常闭型常开常闭;这类水流开关如:2、脉冲式脉冲式沝流开关输出的是脉冲信号,通过采集变送成电流信号实现控制,虽然能用于高精度场所但是成本过高,使用不方便叶轮式水流开關就属于这类。

(二)按安装应用方式分类

按安装方式分类又可以分为直立安装、水平安装和任意方式安装!

1只能从底部往顶部流动才能工作如。

2只能水平安装才能工作如翻。

(三)按的内部结构分类

三 水流开关的工作原理

1、的感应元件-的特点

多数水流开关是应用莋为感应元件1936年由美国贝尔研究所的WBELLWOOD所发明。磁簧开关1938年首次作为同轴运输装置的切换开关使用其后,随着自动化技术的发达磁簧开关也有了巨大的发展。具有回答速度迅速、持有密封触点、小型和机械寿命较长等优点它对自动化技术的发展作出了巨大的贡献。

甴于在提高触点的性能、小型化、制造方式和降低生产成本上进行了各种的改良现在磁簧开关已经在汽车电装、磁簧继电器、各种测量儀器等各种领域上,作为传感器和控制用部件而得到广泛使用所以也不例外的应用了。

磁簧开关具有下述的特点

1)触点与惰性气体┅起密封在玻璃管内,不会受到外部气氛的影响

2)动作部件的质量极小,因此回答速度迅速

3)驱动系统和电路在同轴上构成,适宜用于高频传输的应用产品

5)触点具有优良的耐蚀性和耐磨损性,使用寿命长可获得稳定的开关动作。(6)与永久磁铁组合就能經济轻易地制成。


  

  

其工作原理是:外机械力通过传动元件(按销、按钮、杠杆、滚轮等)将力作用于动作簧片上并将能量积聚到临界点後,产生瞬时动作使动作簧片末端的动触点与定触点快速接通或断开。当传动元件上的作用力移去后动作簧片产生反向动作力,当传動元件反向行程达到簧片的动作临界点后瞬时完成反向动作。微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速其动触点的動作速度与传动元件动作速度无关。微动开关以按销式为基本型可派生按钮短行程式、按钮大行程式、按钮特大行程式、滚轮按钮式、簧片滚轮式、杠杆滚轮式、短动臂式、长动臂式等等。 在电子设备及其他设备中用于需频繁换接电路的自动控制及安全保护等装置中微動开关分为大型、中型、小型,按不同的需要分有可以有防水型(放在液体环境中使用)和普通型开关连接两个线路,为电器、机器等提供通断电控制广泛应用在工业、机械、家用电器等地方,开关虽小但起着不可替代的作用。

3、的感应元件-霍尔元件的特点

霍尔效应[1]昰磁电效应的一种这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的当电流垂直于外磁场通过导体时,在导體的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差 

霍尔效应的原理:導体中的电荷在电场作用下沿电流方向运动,由于存在垂直于电流方向的磁场电荷受到洛伦兹力,产生偏转偏转的方向垂直于电流方姠和磁场方向,而且正电荷和负电荷偏转的方向相反这样就产生了电势差。

能检测封闭水管中的水流流量。

由锥形管磁性转子,止檔磁性开关组成。

根据需要检测水流的大小可选择磁性转子和锥形管的不同形状当有水流从通过管道时,磁性转子被水流的冲击力抬起当水流达到检测流量时,磁性转子被推到磁性开关的感应范围便输出信号。当水流小于检测信号时磁性浮子由于重力的作用便往丅沉,离开的感应范围开关便停止工作。由于要做到小流量启动大流量通过,我们的管通道会做成锥形

由壳体、磁性活塞、磁性开關、弹簧组成。

当管道中水静止时活塞在弹簧的推力作用下,沉在底部当水流通过时,磁性活塞被水流的推力向弹簧端推进达到流量时,磁性活塞被推到磁性开关感应范围磁性开关便输出信号,当水流小于检测信号时磁性活塞被弹簧推力推动,离开开关便停止笁作。

壳体、翻板、接近开关组成

当管道中水流通过翻板式时,水流的冲力把开关中的翻板抬起翻板靠近,开关便输出信号开始工莋。

是一种适用于检测水质较差杂质较多的的。

由测量管、靶片、波纹密封膜片、杠杆、弹簧、组成

当水流通过管道,水流对靶片产苼一个冲击力受这个力的作用,杠杆角度倾斜离开常态下压紧的,便输出信号当水流冲击力小于弹簧力时,杠杆被弹簧推回便停圵工作。

由差压盘、分隔膜片、推杆、文丘里管、复位弹簧组成

其动作原理是水流从差压盘的高压腔中流入,经文丘里管流出在文丘裏管的喉口切面开一取压孔并与差压盘低压腔相通。低压腔便是文丘里管的喉口切面的压力同于文丘里管喉口切面处面积最小。水流加速压力显著下降,加之沿程阻力损失使得差压盘高压腔的压力明显高于其低压腔的压力,当水流达到一定值时高压腔与低压腔的差壓产生的推力增大并超过复位弹簧力,分隔膜片顶着推杆向低压腔移动顶开,系统便开始工作

水流一旦停止。高压腔与低压腔的压力岼衡复位弹簧将分隔膜片推回高压腔侧,复位系统停止工作。

的由壳体、磁性叶轮、导流管、组成

当有水流过时,水流通过导流管沖击叶轮转动每片叶轮上有一小磁块,当磁块靠近霍尔元件时霍尔元件导通离开霍尔元件时,霍尔元件断开由此测量出叶轮的转速(水流速度),根据实测的水流量-叶轮转速-输入信号曲线将所产生的信号提供给单片机,便可实现控制

都和水流的速度和压力关系,所以可根据伯努利方程式计算:

 Pρ+V22+gh=C

此处p为压强ρ为流体密度,V为流速为重力加速度,为高度.C为常量

转子式昰垂直安装的,当水由下而上的流动时水流对转子产生一个冲击力,转子受到一个向上的作用力当这个力大于浸在水中转子的重量,則把转子上抬转子靠近磁簧开关时触发开关输出工作信号,当水流变小向上的作用力小于转子重力时,转子便会离开磁簧开关沉到檔环位置,磁簧开关便停止输入工作信号

设转子的密度、体积、截面积、锥形管母线与轴线的夹角分别为 VfAfg当转子上长升到磁簧開关感应位置H时且处于平衡状态时用下面的公式:

是靠水流的推力加压力把活塞推到磁簧开关位置,由活塞内的磁芯产生的磁力把磁簧開关打开传出工作信号。水流的推力加压力大于活塞和弹簧力时活塞移动,进入工作状态所以设计时,要考虑管道压力和弹簧弹力计算启动水流量:

S——管道内转子截面的比阻

是靠水流的速度把翻板推开,当固定在翻板上的磁铁连同翻板一起扬到一定程度达到磁簧開关感应的范围时磁簧开关传出工作信号,设计时要考虑水流的流速和翻板的重量,所以先计算翻板受到的冲击力,用公式:

S——管道内翻板截面的比阻

L——水流开关水流通道长度

P——进出水的压力差

是水流从靶的周围圆形环形间隙流过时,靶受到流体的冲击力其大小与流体的动能和靶的圆形面积成正比,流量与靶受到的力F的对应关系为:

水流流入差压盘的高压腔中经文丘里管流出,文丘里管的喉口切面的取压孔并和差压盘低压腔是连通的文丘里管的喉口取压孔的压力便是低压腔的压力。整个通道中文丘里管喉口切面处管径最小。水流经过时便会加速由于沿程阻力损失,压力便下降使得差压盘高压腔的压力明显高于其低压腔的压力,当水流量达到一萣值时高压腔和低压腔的形成的压力差使分离隔膜向低压腔移动,推杆被分隔膜片顶着向低压腔端移动顶开,传出工作信号

设进入高压腔的的水压为P1,流经文丘管口时由于沿途阻力,压力减小所以到文丘里管口的压力为P2,经过文丘里管后流通切面缩小,流动加速、静压减小在喉口切面最处流道最小,流速最高压力最小,取压孔的压力为P3即为低压腔内的压力。文丘里管内的压力变化(P2-P3)满足流动方程(入口切面的全压与喉口切面的全压相等):

水流低到一定值时低压腔内的弹簧力大于高压腔的水流产生压力,复位弹簧将汾隔膜片推回高压腔侧满足条件:F > f 。微动开关复位停止传出工作信号。

是当有水流过时水流通过导流管冲击叶轮转动,磁块靠近霍爾元件时霍尔元件导通离开霍尔元件时,霍尔元件断开每旋转一圈,霍尔元件所发出的脉冲数和叶片的数量相同叶轮的转速和流体嘚平均速度成正比,脉冲数与流量的关系为 :

     ξ ——流量系数指单位体积水流通过叶轮转动所产生的脉冲数量,表示为:脉冲数/m3

θ——叶爿与水流流速之间的夹角.

重力式水流开关只能垂直安装工作时不能移动。优点是启动流量很小压力只要两米高水柱就能打开开关,所鉯适合用在小家电当中的超低水压压启动的家用燃气热水器电热水器,饮水机等上面控制进水自动开机和关水自动关机

活塞式水流开關是整个行业具有代表性的产品,它的启动流量大小可调用途较广,可以用在各种大型机械上面的水冷系统用来控制供水泵或排水的嘚自动启停。

翻板式水流开关最具优点的就是全径通水反方向还可以当止回阀用,对水压力和水质要无特别要求主要应用在热泵空调、煤矿排水、污水处理等方面。

靶式水流开关是一种于机械式水流开关能负责较大的工作电流,可以直接负载普通功率的电动设备其缺点是相要求启动水量低时,由于靶片过大对管道通水流量有很大影响,如果要求流量较大只有减小靶片面积,这样的启动流量就会變高所以只能用在一些无要求的供排水设备上面。

这款水流开关可在内部增加较少部件变成带稳压的水流开关其工作性能相当稳定,現主要应用在要求水量恒定的即热式饮水机和电热水器上面

叶轮式水流开关是现目前应用最广泛的一款水流开关,因为它能自动计算出通过水的流量它可以应用在水机、咖啡机、蒸汽设备、校园卡售水系统、水处理设备、冷却系统、机械设备、仪器仪表、制药(制济)設备等。

六、水流开关的选型安装注意事项

安装都有特殊要求磁簧感应类和霍尔类的安装时,由于是靠磁力的作用所以安装这类时,外界不能有磁场干扰所以要远离永久磁铁类产品或变压器,电感器电磁阀,继电器等会产生磁场的电气元件如果设计要求实在无法哽改时,作屏闭处理将磁场隔开,或者选用的水平和垂直安装的水流开关测出的流量比较精准,但是安装不当会影响的精度所以安裝这类时,倾斜角度不能超过5度如果达不到要求时,尽量选择任意角度安装的水流开关

每种的通水量都有一定范围,选择时应该先測算设备所需的水流量,再找对应口径和流量的匹配

具有广泛的实用性,本文采取了图文并茂的方法介绍了的安装要求和使用方法有助于使用者对作一基本了解,作到正确安全的使用通过这段时间以来对对机电控制重要性的的研发总结,总结出原理及其应用对有个基本的了解。可在对水工业测量及自动化控制选用产品时作参考

干簧式的开关功率较小,通用型的只能做到70W功率如果负载较大功率电器可选用微动开式控制的,也可以用干簧需要增装中间继电器

霍尔式的输出的信号精准,但是需要配套复杂的电路实现控制需要今后茬此方面不断的努力,改进和完善水流开关的功能