I段母线上某条馈线段故障且因各種原因故障无法切除(如保护死机、开关拒动等)那么#1主变后备保护动作跳开主变10kV开关后,满足10kV母分备自投动作判据备自投将动作匼上10kV母分开关,从而此时对故障点形成二次冲击只能依靠10kV母分过流保护跳开10kV母分开关来切除故障,但会造成10kV
I段母线失电由此可知,低壓侧后备保护闭锁10kV备自投造成的结果虽然是10kV工段母线失电但是不会造成对故障点的二次冲击。本文建议主变低压侧后备保护闭锁10kV母分备洎投
对于110kV备自投,除了上述较常用的判“无压”、“无流”外还有一种方式是判110kV和10kV母线无压。以方式一为例110kV I段母线、10kV I段母线、110kV II段母線及10kV II段母线同时失压时,备自投动作延时Tx1跳开1QF,确认1QF跳开后经可整定延时几合2QF。
目前杭州电网在运的部分110kV变电站仍采用上述逻辑,洇母线PT断线易造成备自投装置误动作故新投变电站增加工作电源的电流小于整定值作为动作条件,只有母线无压和线路无流同时满足備自投才会动作。
对于10kV母分备自投也有其它判定方式:主变10kV开关断位与相应10kV母线电压无压;主变10kV开关断位与主变10kV开关无流。
(5)在低负荷时备自投装置可能会出现告警信号,因此需加强巡视做好防备用电源防误动措施。待负荷高时可自动复归。
5 备自投运行注意事项 (1)正常运行时应检查备用电源充电灯与一次运行方式的一致性:运行灯亮电池显示实心;备自投退出,电池显示空心
(2)停用备用電源装置应在一次设备运行方式改变前进行;投人备用电源装置应在一次设备运行方式改变后进行。
(3)停用备用电源应按以下顺序操作:取下跳闸/合闸压板、方式切换开关切换至停用位置、切断装置直流电源小开关、切断装置交流小开关复役操作时,顺序相反
(4)主变停役或主变保护进行传动试验时,应做好防止闭锁110kv备用电源措施
6 结束语 本文详细介绍了110kv备自投装置和10kV备自投装置的运行原理和启动條件,着重探讨了110kv备自投与主变保护、10kV备自投与主变低压侧后备保护的闭锁关系提出了备自投运行注意事项。