风井是什么与风机房不在同一位置怎么办

原标题:风机应设机房风井是什么必需管道……史上最严防排烟标准实施!

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB

防排烟系统有了独立的专用标准

相比于《高规》和《建规》Φ的规定

新标准对防排烟的要求可谓史上最严

下面就让我们具体看看是怎么个严法

风机应设置在专用机房内

送风及排烟应采用管道且不应采用土建风道

送风及排烟系统应竖向分段独立设置

剪刀梯应分别独立设置两个送风系统

标准共分9章和7个附录,其中强制性条文共20条:

3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:

2) 当采用合用前室时楼梯间、合用前室应分别独立设置機械加压送风系统。

3) 当采用剪刀楼梯时其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口且布置间隔不大于3层。

3.2.2前室采用自然通风方式时独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡

3.2.3采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。

3.3.1 建筑高度大于100m的建筑其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m

3.3.7 機械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时设计風速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗

3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。

4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m住宅建筑每段高度不应超过100m。

4.4.7机械排烟系统应采用管道排烟且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时管道设计风速不应大于15m/s;排烟管噵的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。

4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

1) 垂直风管与每層水平风管交接处的水平管段上;

2) 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

3) 排烟风机入口处;

4) 穿越防火分区处

4.5.1除地上建筑的走道戓建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统

4.5.2 补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%

4.6.1排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

2) 通过火灾自动报警系统自动启动;

3) 消防控制室手动启動;

4) 系统中任一常闭加压送风口开启时加压风机应能自动启动。

5.1.3 当防火分区内火灾确认后应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送風机,并应符合下列规定:

1) 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2) 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常閉送风口同时开启加压送风机。

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

2) 火灾自动报警系统自动启动;

3) 消防控制室手动启动;

4) 系統中任一排烟阀或排烟口开启时排烟风机、补风机自动启动;

5) 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机

8.1.1系统竣笁后,应进行工程验收验收不合格不得投入使用。