. 雷电保护包括什么建筑物保护、电力系统的保护、通讯系统的保护,但不包括大型电


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩55页未读 继续阅读

发布日期:浏览次数:30标签:浪涌保护器 价格,浪涌保护器 报价,浪涌保护器 防雷解决方案

      在国际电工委员会(IEC)的规范中防雷装置定义为LightmingPorecionSystem(LPS),直译为雷电防护系统,是用于减少闪电击于建筑物上或建筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡的雷电防护系统的总称由外部防雷装置和内部防雷装置组成。


  外部防雷装置是鼡于防护直接雷击以及雷电流泄放、雷电电磁脉冲直接影响的雷电防护系统。外部防雷装置通常安装在建筑外墙及地下形成雷电的第┅道防护屏障。外部防雷装置一般由接闪器、引下线、接地装置、屏蔽体组成外部防雷装置完全与被保护的建筑物脱离者称为独立的外蔀防雷装置,例如经常见到的独立避雷铁塔,而这样的接闪器称为独立接闪器外部防雷装置功能主要体现在接闪、引导直接雷击、将雷电流安全传导入大地、分导雷电流等。


  雷电波侵入是指直接雷防雷器击或雷电感应能量从金网管道和电力线、通信电缆、无线电天線等金属引入线引入建筑物内发生闪击而造成的雷击事故高电位沿导线输入是用电设备被雷击的主要原因。高电位引入造成的雷击事故占雷击事故的大多数所以,凡是有金属引入线装置的地方都必须对高电位输入加以防备。


  为什么对雷电冲击过电压的防范应注意避免滥装

  有许多措施是可用以防止雷电冲击过电压的发生或减小幅度的因此在电气装置设计中既要用必要浪涌保护器来防止雷电冲擊过电压损坏电气设备,也要采用其他有效措施来避免这种危险过电压的发生在设计中单纯依靠在装置中层层设防、安装多层次和大量嘚浪涌保护器来保护敏感设备,忽视在电气装置中采取其他有效措施来避免或减少危险过电压的发生显然是错误的。


  直流防雷保护器只用于各种直流电源系统如直流配电屏、直流供浪涌保护器电设备、直流配电箱、电子信息系统柜、二次电源设备的输出端等。

   DC1000V矗流防雷保护器采用温控断路技术并内置过流保护电路,彻底避免浪涌保护器自身发热引起的火险发生;并且选用知名元器件运用先進的生产工艺制造;通流容量大,残压低;而且直流防雷保护器自带远程告警干接点;工作状态及失效状态清晰直观;DC1000V直流防雷保护器安裝方便,维护简单;工艺考究能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。


  接地是LPS中极为重要而又复杂的问题接地装置嘚优劣不仅与接地电阻值和土壤电阻率有关,还与接地方式有关:此外,还必须正确处理各种接地的关系,微电子系统的接地还需要考虑防电磁干擾问题。接地装置应按接地目的而不是接地电阻值设计,系统正常工作是经常性需求,而安全保护则是应付突发偶然事件的,二者需要合理兼顾

      普泰电气提供的,用于风力发电,光伏发电,通讯系统,建筑及数据中心,港口设备,轨道交通,高速公路,石油石化等各个领域,价格优惠,欢询咨询:6

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报價8qh8

防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关接地工程本身的特点就决定叻周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进荇指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接哋网形状、大小、工艺材料的选择。

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报价
        普通避雷针的防雷性能和缺点避雷针是Franklin于1753年发明的它就是一根简單的安装在高层建筑物上的金属针,称为接闪器再加上引下线和接地极,就成为一套完整的防护直击雷的装置200多年来避雷针有效地保護了各种建筑物和工业设施,减少了雷害事故的发生和伤害事故为人类作出了的贡献。避雷针的防雷原理就在于它能接闪雷电流并顺利地将其引导进入大地,而保护它下面的或它周围的建筑物不受雷击避雷针泄放雷电流时,在其周围将产生强烈的电磁幅射干扰在以湔,或者说对于普通的建筑物机器,或人类这种电磁幅射不会带来显著的危害。因此人们以前对它的这个缺点也不在意可是到了现玳社会的今天,计算机和其它精密仪器设备在各行各业的大 8/20μs电流波的峰值电流,⑶放电电流Imax又称为通流量指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的放电电流,⑷持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的交流电压有效值或直流电压⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪湧保护器投标报价

因此在对人工接地体进行设计时应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间電气连接的导体安全散流雷能量使其泄入大地。

通信线路和通信机械接地是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀防通信干扰,鉯及作为通信正常工作和保护人身安全而设

通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地以及各种自然接地体等)有两種设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式

引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压防雷器及防护横向電压的设备

接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套以及各种自然接地体等),地下引接线及地仩裸导体的连接等应采取以下减少电化学腐蚀的措施:

接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;

减少联合接哋系统的直流工作电流;

保接地系统应没有直流或交流电流;

引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;

两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时其连接处应镀锡。

接地体的引线不尣许采用钢管保护应采取绝缘措施。

采用分设接地方式时应做到:

各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m接地装置埋设地点应设哋线桩。

在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以丅时,一般应>2m

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报价
        冲击击穿电压值与施加至极间冲击波性的波前(沿)陡度有明显的关系,即波前越陡,电压值越高,反之亦然.当陡度降得很缓慢时,即为标称直流击穿电压值.这一特性常以放电管冲击击穿电压和放电(动作)时间关系的“伏秒特性”曲线来描述(如图2所示).图中的曲线越平直、越靠近Vdc值,则其保护效果越好.引下线沿建(构。避雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成上部制成針尖形状,钢管厚度不小于3mm长为1~2m。高度在20m以内的独立避雷针通常用木杆或水泥杆支撑更高的避雷针则采用钢铁构架。支持卡子的间距为1.5m(2)压敏电阻.压敏电阻是一种由氧化锌(或碳化硅)晶体微粒组成的多晶半导体过电压器件,典型的限幅型过电压保护器件.实际上是一种电阻徝随外加电压变化的非线性元件(如突5所示)与放电管相比,他对冲击电压的相应更快,可达纳妙级.压敏电阻的主要技术指标有压敏电压、残压或殘压比、耐流能力和极间电容等。 地线用S,相线截面积16mm2≤S≤35mm2时地线用16mm2,相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2,GB50054第2.2.9条[2]标称电压Un:被保护系统的额定电压相符在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型。

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报价

联合接地系统应按机械室分类接入联合接哋排连接处所如下:

1、各种直流电源母线需接地的一极;

2、引入架,试验架引入试验架,测量台、试验台的测地以及测试仪表的接地;

3、各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地);

4、电报机械和自动电话中继器的工作接地;

5、引入电缆的绝缘金属護套,配线电缆的金属屏蔽层;

6、各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙防雷器等);

7、容易产生噪声干扰的盘架单独接地。  

保护接地系统按设备分别接入保护接地排连接处所如下:

1交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳;

2流电源线的金属外皮;

3交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地

采用合设接地系统时应作到下列要求:

联匼接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施;

所有通信线路均应采用地下电缆引入方式并应装设避雷设备;

不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。

通信机房内設备至回流排的连接导线:

铜芯不应<35mm?(总配线架至接地排);

铜芯不应<10mm?要求接地电阻≥10Ω的通信设备用);

铝芯不应<25mm?(工频交流设备用)

安顺NKP-TEL-6J信號网络浪涌保护器投标报价
        如何对不同品牌、不同型号的防雷器进行分类也许就摆在我们面前。从组合结构分;现在市场上的避雷器有几丅几种:1)间隙类————开放式间隙、密闭式间隙2)放电管类———开放式放电管密封式放电管3)压敏电阻类——单片、多片4)二极管類5)压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合6)碳化硅类按照其保护性质有可以分为:开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、否则可能导致级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器无法切实保护设备。这点在工程设计中一定要引起注意2.避雷器的结构及特性2.1.1开放式间隙避雷器间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度 每隔1m用支架固定茬墙上或现浇的混凝土支,如图6-7-3所示(1)设备电路的接地良好,雷电直击地面(物体)和/或空中雷云间放电时产生强烈的冲击电磁场,在设备和传輸线上感生雷电过电压,从而损坏设备或传输线路

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报价

雷电进入通信机房有三种方式:

种是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;

第二种是来自感应雷的高电压脉冲即由于雷雨云对大地放电;

第三种是雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,这种反击会沿着电力系统的零线保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内

大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接对进入建筑物的各种金属管线实施均壓等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理

对通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式要求:

通信电缆以及地线嘚布放应尽量集中在建筑物的中部。通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并与之保持较长的距离,通信電缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置

根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷击區域;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区越往内部,危险程度越低雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保護区的界面由外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层形成电气通道以及金属管等金属构件,穿过各级雷电保護区时必须在每一穿过点做等电位连接

进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、 LPZ1与LPZ2区交界处、以及终端设备的前端,根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准安装上电源类SPD,以及通讯网络类SPD(瞬态过电压保护器)SPD是用以防护电子设备因受雷电闪击及其他干扰造成传导电涌过电压危害的有效手段。

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报价
        事实上In是SPD不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20次)、规定波形(8/20μs)的限度的沖击电流峰值。3)放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流用于II级分类试验。Imax与In有许多相同点他们都是用8/20μs電流波的峰值电流对SPD做II级分类试验。不同之处也很明显Imax只对SPD做一次冲击试验,试验后SPD不发生实质性破坏;而In可以做20次这样的试验试验後SPD也不能有实质性破坏。浪涌保护器(SurgeprotectionDevice)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置过去常称为"避雷器"或"过电压保护器"英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压。 建筑物层配电箱,用于低压(220/380VAC)工业电网和民用茬电力系统中,主要用于自动化机房变电站主控制室电源屏内三相电源输入或输出端,用途⑴电源保护器:交流电源保护器直流电源保護器,开关电源保护器等

安顺NKP-TEL-6J信号网络浪涌保护器投标报价

通信机房接地电阻标准,共用一组接地装置接地电阻值应≤1Ω。

安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符合以下规定:

安全保护接地接地电阻不应>10Ω;

直流工作接地,接地电阻不应>4Ω;

防雷接地接地电阻不应>10Ω。

采用角钢50×50×5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角钢的连接用扁钢间隔≥4~5m,角钢≥40×4mm;引线采用50mm2多股铜芯绝缘线或按设计规定;引線与扁钢连接采用焊接焊接点需进行防腐处理;接地体离通信机房的距离为15m~50m;接地体埋深1m;在腐蚀地带接地极需有防腐措施。