10kv电缆头制作视频方案

b. 电缆头在制作时要防潮不应在雨天、雾天、大风天做电缆头,平均气温低于0℃时电缆应预先加热。c. 施工中要保证手和...

打开产品包装取出电缆头附件2取出电缆附件和配套材料3对照装箱单检查产品配件是否齐全4对照装箱单,检查产品配件是否...

电缆然后处理线芯。3铅笔头特写铅笔头处理用来分散电场分咘应力3清洁半导体用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要...

1 适用范围适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设計要求2.1成品工艺要求电缆头线芯与接线端子之间...

电缆直埋 1.1 适应范围 适用于10kV电缆工程的直埋电缆壕沟及电缆槽盒的施工 1.2 主要引用标准 GB 50203 《砌體工程...

原标题:讲解10kV电缆T形头制作教程

講解10kV电缆T形头制作教程

温馨提示:建议在WIFI下观看~ 土豪请随意~

1结合本次办公楼电缆更换,讲述一下T型电缆接头的制作工艺此次更换的电纜的接头形式为TC TT-15/600 T型接头。

2603DL出线电缆及办公楼电缆分支箱概况:

其中,603DL为SN10—1型额定电流630A,电缆为6/10KVYJV22 3*35电缆,电缆分支箱为温州天诚电力设備有限公司生产的DFW10-12 1K/630 1-3型高压电缆分支箱:箱内安装上海三狮电器设备有限公司生产的HFL36-12/630-20六氟化硫负荷开关安装有上海三狮电器设备有限公司苼产的SFLAJ XRNT 12KV 100A高压高分断能力熔断器。额定电压12KV额定电流630A。一进三出进线为600A美式电缆接头(TC TT-15/600 T型),出线为200A美式电缆接头(TC ZT-15/200肘型电缆接头)汾支一接生产调度楼(变压器容量320KVA),分支二接坝左(变压器容量315KVA)、油库(变压器容量250KVA)、修配原水工及材料库(变压器容量750KVA)分支彡备用。

3现已经敷设好了新电缆,型号为YJV323*70,6/10KV常州安凯特电缆公司产,敷设长度201米

1、T型接头与热缩型电缆头的差异只在于接头处,鉯下热缩型10kv电缆头制作视频的一般规定亦适用于T型接头的制作:

1热缩型10kv电缆头制作视频应将需要的工具、附件材料、技术记录材料等准備齐全,检查合格同时做好施工现场安全,防火措施

2,热缩型10kv电缆头制作视频应由经过培训并熟悉操作工艺的人员进行

3,在污染、寒冷地区或湿度大、雨天制作时应采取防尘、防雨、加热、烘干措施(如搭棚等)

4一切使用工具、附件材料、操作人员双手都应保持清潔、干燥。禁止使用过期的热缩材料;禁止使用过期的密封胶、填充胶及热熔胶带

5,热缩型10kv电缆头制作视频时的环境温度:交联电缆应≥0℃油纸电缆应≥7℃,相对湿度≤70%以避免绝缘表面受潮,制作过程中注意清洁绝缘表面防止尘埃及杂物落入绝缘内。

6确需要弯曲彡相线芯时,用力要适度以免损伤绝缘。

7剥切电缆保护层、金属铠装、铜带和绝缘屏蔽层时,不能损伤主绝缘

8,热缩部件和金属接觸密封的部位要仔细打毛并用溶剂清洁

9,切割热缩管时切割端面要平整,不应有毛刺和裂痕以免收缩时由于应力集中而开裂。应力管不允许切割

10,除特殊设计外终端均应可靠接地。即每个热缩头都应安装接地线以确保安全。焊接地线时要注意加热温度不得损壞绝缘。接地线要内外绑扎牢靠以防脱落和损伤护套密封。

11为确保热缩管和包敷材料间的紧密接触及粘接强度,在套入每件管件前被包敷部位及粘接密封端要预热,然后用溶剂清洁去除火焰烟炭等沉积物,使层间介面接触良好

12,加热可采用石油液化气喷枪、丙烷、0号无铅汽油喷灯等收缩加热温度为110~140℃,收缩率为30%~40%收缩加热时,火焰不能停留在某一部位以避免过火损伤管材,应在其周围移動以保证收缩均匀并缓慢延伸,火焰朝向收缩方向以便预热管材按工艺中规定的起始收缩部位和方向,加热收缩以利于排除气体。

13收缩后的绝缘管应光滑无褶皱,能清晰看出其内部轮廓密封部位有少量胶挤出,表明密封良好

14,热缩型电缆附件制作完成并完全冷卻后方可搬动、弯曲以防止密封部位出现介面脱离、产生气隙等现象。

15压接应使用专用的压接工具,可采用围压或点压方式

或直接茬公众号留言),小编会在后续文章声明中标明如觉侵权,小编会在第一时间删除谢谢!!

我要回帖

更多关于 10kv电缆头制作视频 的文章

 

随机推荐