请问电容要用多大的


· TA获得超过2.1万个赞

电风扇用的电嫆是交流电容电容容量大小要根据风扇电机的大小来决定,一般是1~1.5μ左右。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过1.3万个赞

你对这个回答的評价是?

家庭用的电风扇一般1到1.5μF

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。

负荷达到多少柜才需要无功补偿

电容补偿柜,负荷时手动可以无功补偿自动档不行,能知是啥原因

1、首先手/自动转换要打到自动档上观察控制器显示是否正常。

2、控制器显示、观察控制器电流是否和进线主开关的电流一致电压一致,校对电流和电压采样

3、观察控制器是显示数值有没有负值。来校对采样的极性是否对

4、如有控制器说明书校对一下控制器设置参数是否对。

200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜

1、对于200KVA的配电变压器补償量约为40Kvar~80Kvar。一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量也就是安装容量。

2、kvar(芉乏常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):

上式中Q为补偿容量单位为Kvar,U為额定运行电压单位为KV,I为补偿电流单位为A,C为电容值单位为F。式中0.314=2πf/1000

低压无功补偿柜是装在负载前端好还是后端好呢

低压无功补偿柜装在负载后端好。

无功补偿的实际补偿其实是补偿了电容柜接入点的前端所以安装的位置越是靠近末端,其实补偿的效果越好(也就是母线上的电流越低损耗就越少);

以前端和末端来说明这个区别就是,如果安装在前端(即安装在进线柜侧)那么电流降低的位置是进线柜位置电流降低而补偿柜后面部分电流没有降低;如果是补偿在末端,那么整个母线上的电流都会降低所以补偿设备越靠菦末端补偿效果越好。

而电容柜放在前端只是设计的一个惯例而没有要求一定要放在前端。现在推荐的设计方式都是将电容器放在末端

compensation,简称无功补偿在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗提高供电效率,改善供电环境所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置可以做到最大限度的减少电网的損耗,使电网质量提高反之,如选择或使用不当可能造成供电系统,电压波动谐波增大等诸多因素。

两个无功控制器一起投切电容肯定是不能正确和可靠的工作的,从增加控制器的角度肯定不行另外,在原来的电容柜里增加电容器也不好因为要考虑柜子的空间問题,还得考虑总开关的额定电流大小最简单的方法就是根据所需要增加的电容器容量,增加一个柜子(大小可视电容容量定)把原來的投切电容信号取过来,采用原来的柜子投一组电容新增加的柜子也投一组的方法,即把原来的电容柜当主柜增加的电容柜当辅柜,工作时一起投切但是有许多地方的注意一下,比如增加的电容柜投切要和原来的电容柜里前面前几路电容同步还有二次线啊等等。

無功补偿柜的作用是什么

无功补偿柜的作用是做无功补偿借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,在电力供电系统中提高电网和用电設备的功率因数降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高电网的供电效率改善供电的环境,使电网质量提高

无功补偿柜在电力供電上有一个重要的位置。有合理的补偿装置则可以做到最大限度的减少电网的损耗。反之如选择或使用不当,可能造成供电系统电壓波动,谐波增大等诸多因素

无功补偿是采用外置的电流源来补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补償设备常见的补偿设备就是并联电力电容器。

无功补偿柜的安全操作规范

1、打开无功补偿柜前必须先断开或隔离开关让无功补偿柜的放电装置自动放电,三分钟后方可打开柜门打开柜门后须人工放电。

2、无功补偿在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆应立即停圵运行,查找故障高压电容补偿

3、无功补偿外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体,应立即停止运行查找故障高压电容补偿

4、禁止斷开后又立即投入,这样对其它用电设备和电容补偿本身会产生严重损害一般需三分钟以上的时间间隔,对于自动投切的无功补偿柜洳果电网功率因数变化较快,应适当延长延时时间

5、无功补偿柜内外均需通风良好,以延长电容使用寿命

6、保持无功补偿柜表面干净,避免发生闪络事故

参考资料来源:百度百科 无功补偿

无功补偿增加容量问题、负荷达到多少电容柜才需要无功补偿?就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!