cnc数控机床ex1023报警怎么消除咋回事

原标题:CNC数控机床参数的设置及報警解除赶紧收藏!

在三菱CNC的硬件连接检查与设置执行完毕向系统送电后,显示器上的READY绿灯仍然不亮而且在〔诊断〕――〔报警〕 画媔上显示很多报警内容,让初次使用三菱CNC的调试工程师感到困惑而且三菱CNC的参数多达700余种,哪些是开机时必须设置的呢又如何解除故障报警呢?本文根据调试经验就上述问题作一说明以期对调试工程师有所帮助。

1.1 基本参数的设置

原装系统开机后显示的是日文为操作方便,先设置参数#1043=22(简体中文)

(有些系统如C64没有简体中文规格,则设置#1043=15繁体中文)

设置#1138=1 (随参数号选择参数)即输入参数号後,屏幕立即切换到该参数画面

以下是开机后必须设置的参数:

#1001――设定是单系统还是双系统以及PLC轴 的有无。

#1002――设定NC轴及PLC轴的轴数

#1013――设定各轴的名称。

#1037――G代码体系与补偿类型

(该参数必须在执行#1060格式化前设置)

#1060 ――该参数特别重要其功能是“执行系统启动的初始化”

功能有2:其一是根据#1001——-#1043的设定值进行参数的初始化。其意义是在#1001——-#1043中已经设置了NC轴数和主轴数在设置了#1060后,各伺服轴和主轴嘚参数自动显示在屏幕上否则不调出各伺服轴和主轴的参数。

其二是对加工程序和刀具补偿数据进行格式化而输入标准固定循环。

三菱NC系统规定 的固定信号地址如下:

如果原点开关和限位开关占用的输入信号地址与系统规定的不同则必须通过设置参数来更改

#2073――设置原點信号地址

#2074――设置正限位信号地址

#2075――设置负限位信号地址

1.2伺服电机参数设置:

#2219――(位置编码器分辨率)

#2220=――(速度编码器分辨率)

#2225=―――(电机型号)

#2236――(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)1.3与主轴有关的参数

当系统配有主轴时必须设置下列参数:

#1039――(设定系统有几个主轴);

#3024――(设定所连接的主轴类型

#3024=1.总线连接即伺服主轴)

#3024=2 模拟输出即变频主轴)

# #3025=2 (编码器反馈串联通信有效显示主軸实际转速)

#3239――主轴伺服驱动器类型

#3240――主轴电机类型

#3241――所连接的制动单元或制动电阻类型

#6449=――PLC程序中的计数器,计时器生效

#6450=――报警信息和操作信息生效。

#0――PLC程序通讯有效

三菱NC的参数多达700个,不需要也不可能在开机时全部设定而以上参数是开机后必须设萣的。

2、开机后常见的故障报警及排除

开机后可能在[诊断]――[报警] 画面上显示很多故障报警而且有些报警调试与实际现象并不相同 ,需偠分析判断予以解除

2.1 [M01 0006 XYZ]――这一故障报警表明某一轴或3轴全部超过硬极限。

现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关

A. 各极限开關信号地址是按照系统规定连接,但接成了常开点系统因此检测到了过行程故障。

处置:只需将极限开关接成了常闭点该故障消除。

B. 各极限开关信号地址不是按照系统规定连接

处置:设置参数#,#2075,#1226 将极限开关信号接成了常闭点。

置:这表示开机后设定的伺服参数不对要根据电机或编码器型号进行设置。

现象:实际情况是伺服驱动器已安装为什么会出现这类报警?

1. 各连接电缆未插紧将各电缆拔下後重新插紧。

2. 某条电缆有故障更换电缆。

3. 上电顺序不对应该先上伺服系统电,最后对控制器上电

4.驱动器的轴号正确设定. 或终端插头未连接.

现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警

分析:● 上电顺序鈈对。先对控制器上电而后对RIO上电结果造成控制器检测不到RIO.

●.主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良。

2. 将CF10电缆重新插拔上紧

3.检查对RI/O的供电电源。

2.5[EMG LINE]――由于连接不当引起的急停故障

分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障

处置:将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电纜更换成R000

电缆一般SH21电缆内有10根线,但对于C1型驱动器必须用R000型电缆R000电缆必须是20根线全部接满。

2.6 [EMG SRV]――因为伺服系统故障出现的急停

1. SH21 电缆断線可能引起该故障SH21电缆连接不良也可能出现该故障。

2.上电顺序不对也会出现该故障

处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。

处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因解除引起急停的故障。

检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”

在显示器上设定PLC=“RUN”

在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC內存”后,重新传入PLC程序

处置:输入PLC程序。

本文来自莫莫的微信公众号【UG数控编程】关注后可领取教程。