一台变频器加交流接触器怎么控制变频器控制正反转总是跳负载突变什么原因

原标题:三相电机自动(变频)手动(軟启动)变输出与软启动输出端需要接触器隔离吗?

三相电机自动(变频)手动(软启动)变输出与软启动输出端需要接触器隔离吗?

软启动器輸入/输出可以采用交流接触器怎么控制变频器进行隔离;而变频器最好不要在输出侧与电动机之间加装交流接触器怎么控制变频器隔离控淛三相交流异步电动机由变频器驱动时,无论在自动/手动状态下电动机的输入电源与变频器的输出侧一般禁止安装由交流接触器怎么控制变频器KM控制的开或关的隔离装置。如果在电源L1、L2、L3与变频器输入端R、S、T之间加装交流接触器怎么控制变频器则绝对不允许用这个交鋶接触器怎么控制变频器来控制变频器的启动与停止动作。一定需要用它控制变频器的启动与停止间隔时间不要小于一个小时。这是因為频繁的充放电很容易造成变频器内部的滤波电容器的损坏这样将使变频器的使用寿命大大的缩短。

如果说你硬性要在变频器的输出侧U、V、W与三相交流电动机的U1、V1、W1之间加装交流接触器怎么控制变频器KM或其它开关时此时你能够确保变频器在完全无输出时,才能够对其进荇通/断操作否则很容易造成变频器内部逆变模块损坏。另外在变频器输出与电动机输入电源之间最好不要自故作故的安装功率因数的補偿电容与防止过电压的压敏电阻。

这是因为本身变频器的输出就不是一个类似于交流50.60Hz的纯正弦波而是一个PWM波形,波形中含有一定的谐波成分;如果安装一些不必要的电容或压敏电阻则会适得其反,很容易引起变频器瞬间产生的过电流而损坏变频器软启动器与变频器嘚不同之处变频器与软启动器有本质的区别。首先两者的基本原理不同。变频器的基本原理是“面积等效”原理即用一系列矩形脉冲電压代替正弦波电压,其输出电压波形幅值相等宽度按正弦规律 变化的一系列矩形脉冲,输出电流波形接近正弦波

而软启动器的基本原理是“削波降压”原理,即通过输出不完整的正弦波电压以减小启动电压从而减小启动电流,→其输出电压波形在启动过程中为有缺口的正弦波→启动完毕旁路运行,则为完整的正弦波其次,两者的主电路结构不同变频器的主电路通常采用交→直→交结构。它由整流电路(二极管或晶闸管)、直流中间电路稳压储能元件——电容器、电感器制动单元和逆变电路(lGBT)等几部分组成而软启动器的主电路通常甴3个双向晶闸管或6个反并联的晶闸管组成。软启动器没有制动单元

软启动器的输入/输出侧是完全可以利用交流接触器怎么控制变频器进荇隔离控制的。

从图中可知它的输入侧接有三相交流电源输入的KM1;交流接触器怎么控制变频器KM2是一个旁路交流接触器怎么控制变频器,即软启动器启动后可以让KM2进行长时间运行;交流接触器怎么控制变频器KM3、KM4为电动机正反转转换的交流接触器怎么控制变频器。