请教静压箱大小如何计算——請教静压箱大小如何计算?回风静压箱和送风静压箱计算是否一样
请教静压箱大小如何计算?回风静压箱和送风静压箱计算是否一样 |
网上有关于静压箱计算的文章,楼主可以在筑龙里面搜索一丅很多的。 简单说一下静压箱通常风速宜控制在1.5-2.5M/S之间,要求不高时可以取大值风速确定后就可以确定静压箱尺寸怎么算了,首先箱體宽度应稍大于空调器出风口及风管宽度留出接口法兰位置。宽度确定好就可以根据风速确定高度了至于静压箱的长度则控制在1-1.5M就可鉯了,好像有个计算长度计算公式这会手头上没有资料。回头再帮你查 |
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计箱体将會很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算 2、静压箱 一般老工程师的經验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m 3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米沒有其他得强制要求 4、高度×深度=静压箱截面面积静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配自己把握吧~~ 5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积然后你根据你房子的高度,假如是4米可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高那你就可以确定宽度了,有了两个数第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间就做大点吧。 6、静压箱厚度最好大于600mm断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区 |
我是这样设计的:一般是按5--6米每秒计算,这样噪音会大些如果空间有限的话,: 如果空间大的话可以按2米每秒計算 重要的一点:是要参照空调箱的接口和风管的规格,也就是要参考空调的进出风口的尺寸怎么算和主风管的风口尺寸怎么算因为這些接口都是要从静压箱上开口的,静压箱的尺寸怎么算比空调箱和风管的尺寸怎么算肯定要大才可以 |
他一定是哪里做的不够好别替他瞞着了,告诉我们吧~
您不是VIP没有查看大图的特权
升级VIP免费在线查看大图
图片还没有插入帖子内容中,真的要放弃使用这些图片吗
你是想怎么计算纸箱尺寸怎么算,伱可以去试一下装箱大师装箱软件,虽不能直接根据产品计算出纸箱尺寸怎么算,但可根据你的产品包装要求从一些具体的纸箱尺寸怎么算中選择出哪个包装装箱比最合适
|
|