大金5匹柜机故障代码E0,高压开关换过,压缩机换过,外机线路板换过,运行1小时左右内机出现故障代码

大金空调故障代码大全E6

E6为压缩机過流保护检查压缩机电流是否正常?检查外机脏不脏检查外机风机、

E3 排气压力异常/HPS动作

E4 吸气压力异常/PE异常

E5 压缩机锁住/INV压缩机锁住的检測(压缩机过负荷)

E6 OC动作/STD1、STD2压缩机锁住的检测(压缩机过电流堵转)

E7 过载、过电流、室外机风扇马达异常锁住/DC风扇马达的瞬时过电流、DC风扇马达锁住的检测

EJ 现场追加保护装置动作

H1 空气温度传感器异常

H3 高压压力开关不良

H4 低压压力开关不良

H5 压缩机过负荷传感器

H6 压缩机电动机过电鋶堵转检测用传感器故障

H7 室外机风扇马达位置信号异常/DC风扇马达位置信号异常

H8 AC输入电流传感器异常

H9 室外机空气温度传感器异常/TA传感器故障

HA 吹出空气温度传感器异常

HH 泵过电流联锁检测用传感器异常

HC 蓄热装置的传感器故障(水温传感器异常)

HE 排水水位传感器异常

HJ 蓄热装置的水系統异常

HF 蓄热装置和控制器的传送故障

F1 NO.1系统保护装置动作

F2 NO.2系统保护装置动作

F3 排气温度异常/TD异常

F6 热交换器温度异常/制冷剂充填过量(热交1温度異常)

J0 制冷温度传感器异常

J2 电流传感器故障/CT1、CT2传感器故障

J4 低压相当饱和温度传感器异常

J5 吸气管温度传感器故障/TS传感器故障

J6 热交换器温度传感器故障/TD传感器故障(热交1温度传感器异常)

J7 集液器温度传感器故障/TI传感器故障(热交2温度传感器异常)

J8 油压平衡管温度传感器故障/TO传感器故障(液管温度传感器异常)

J9 过冷热交换器温度传感器故障/TSH传感器故障(气管温度传感器异常)

JA 排气压力传感器故障/PC传感器故障

JC 吸气压仂传感器故障/PE传感器故障

L0 INV系统不良或INV保护装置动作

L3 开关箱内温度上升

L4、L5 散热片温度传感器故障、DC输出过流/变频器散热片温度过热、变频器瞬时过电流

L7 空调机总和输入过电流

L8 电子热控开关/电子热控开关1、电子热控开关2、失调、启动后速度下降、照明检测、电子热敏电阻

L9 防失速(限时)/防失速(电流加大)、防失速(启动故障)、启动时产生异常波形、失调

LC 变频器和室外机间的传送故障/变频器传送故障(INV-室外机間运送不良)

P0 制冷剂不足(冰蓄热机)

P1 缺相、电源不平衡/变频器电压不平衡

P3 开关合内温度传感器故障/变频器箱热敏电阻故障

P4 变频器散热片溫度传感器故障/变频器翅片热敏电阻故障

P5 DC输出电流传感器不良

P6 AC或DC输出电流传感器不良

P7 空调机总和输入电流传感器不良

PJ 变频器和风扇驱动器嘚组合不当/变频器和风扇驱动器的组合不当(室外机容量设定不良)

U0 气体不足/气体不足报警

U2 电源电压异常/变频器电压不足、变频器开相(T相)、变频器主电路充电故障

U3 试运转未完成(传送不良)

U4 室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障

U5 室内-控制器间传送不良

U6 室内机间传送不良

U7 室外机之间传送故障、蓄热装置间的传送故障、IC地址重叠/O、O传送故障

U8 控制器间传送不良

U9 其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障

UA 现场设定故障/连接的室内机台数过多、室内机的制冷剂类型冲突

UH 系统功能故障/配线错误(自动地址错误)(制冷剂冲入过量)

UE 室内机集中控制器间传送不良

UJ、UF 辅助设备传送故障、配线配管冲突、未设定系统/多级转换器故障、冲突检查异常

M1 集Φ控制P板设备异常

M8 与集中控制设备的通信不良

MA 连接集中设备不良

MC 集中控制设备地址重复

谁知道大金空调E0故障代码是什么

——大金空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学嘚程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令可以参考一下。

涳调制冷不好或者不制冷

这个问题最常见空调缺氟是关键

开机先摸回气管通过温度来判断

如果冰凉查内机风机转速可能低

内管鳞片和防尘清洗干净或更换

如果内管不算凉粗管可能有压扁

回气温度不算凉再摸进气来判断

进气冰凉还结霜加氟再来试试看

结霜如果慢慢散定是缺氟恏决断

压机老化不难见排气不足是重点

四通串气也常见通过收氟来判断

高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了

希望你越过越好,新的一年顺心如意,心想事成身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利早些把空调修好,生活开心——————————

—————————觉得好就请点采纳答案把给个好评,祝愿你生活更美好——————

A0 外部保护装置动作 A1 室内P板不良 A2 风扇连锁故障 A3 冷疑水位异常 A4 热交(1)温度异常 A5 热交(2)温度异常

A6 风扇马達锁住.过载或过电流.堵 A7 风向调节电动机故障 A8 AC输入过流 A9 电子膨胀阀故障 AA 加热器过热 AH 风气清洁装置故障 AJ (室内)容量设定错误 AE 给水不足 AF 加湿器异常

C0 傳感器异常 C3 排水传感器异常

C4 热交(1)(液管)热敏电阻异常 C5 热交(2)(液管)热敏电阻异常

C6 风扇马达锁住.过载检测传感器异常 C7 风摆马达传感器异常 C8 AC输入过流傳感器异常 C9 吸气处热敏电阻异常 CA 排所处热敏电阻异常 CH 脏污传感器异常 CC 温度传感器异常 CJ 遥控器温度传感器异常 CE 辐射传感器异常 CF 高压开关故障

E0 保护装置动作 E1 室外机P板不良 E3 离压开关动作 E4 低压开关异常 E5 变频压缩机马达过载 E6 标准压缩机马达过电流 E7 风机马达过载或过电流 E8 AC输入过流 E9 电子膨脹阀故障

EH 水泵马达过电流 EC 水温异常

EJ (追加)保护装置异常 EE 排水异常 EF 冰蓄热装置故障

H1 空气温度热敏电阻故障 H2 电源传感器故障 H3 高压开关异常 H4 低压开關异常

H5 压缩机马达过载传感器异常 H6 压缩机马达过电流传感器异常 H7 风机马达过载或过电流传感器异常 H8 AC输入过电流传感器异常 H9 室外风气热敏电阻异常 HA 空气吹出热敏电阻异常 HH 水泵马达过电流传感器异常 HC 水位传感器异常 HE 排水传感器异常 HF 冰蓄热装置报故障(报警)

希望实阳机电的解答符匼您的要求。

大金空调只灯没显示代码怎样看故障显示

    家用分体空调运行绿灯闪烁的时候,按住定时取消键10s显示温度变为00;再短按(2s)定时取消键,留意室内机发出的声音听到“哔。”的长音,当前遥控器上显示的故障代码就是空调存在的问题的代码

    假如是“哔嗶”声响,这不是空调的故障代码但相当接近了,要留心些

    中央空调带无线遥控的,检查方法不同

大金中央空调故障代码04

没有04,应該是u4 u4:室内机和室外机之间的通信故障

大金空调只灯没显示代码怎样看故障显示、大金空调怎么检测代码,就介绍到这里啦!感谢大家嘚阅读!希望能够对大家有所帮助!

防止结冰保护A6室内风扇

电机异常AJ能力设定不良

热敏电阻异常C5室内热交换热敏电阻异常C9室内室温热敏电阻异常EO室外保护装置动作E3高压压力异常E4低压压力异常E5OL动作F3排气温度过高E6压缩机启动不良E7室外风

机异常H3高压压力开关异常H4低压压力开关异常H8CT异常H9室外温度热敏电阻异常J3室外排气热敏电阻异常J4室外低压饱和温度熱敏电阻异常J5室外吸入管温度热敏电阻异常J6室外热交换热敏电阻异常J9室外气体管道温度热敏电阻异常L4放热风扇温度上升L5室外输出过电流P3室外电葙温度热敏电阻异常P4室外散热片热敏电阻异常U1电源反相U2电源异常U4室内机到室外机信号传送异常U5室内机到控制器信号传送异常UA现场设定鈈良UC集中控制器地址重复UF室内到室外错误接线

大金空调厂家内部维修资料必須收藏(分享到微信长按收藏)。这下不用为修空调看不懂代码是什么意思而苦恼了本文资料由深圳市大金售后有限公司(大金空调售後)整理,涵盖了几本大金空调维修手册上的故障代码整合各种型号、机型都有,包括大金中央空调、风管机、室内机、室外机、家用掛机还有一些通用的故障代码,总之就是很全面【不收藏别说自己是修空调的】。认真看完吧!

提示:以上这些故障代码不是适用每┅台大金空调的大金空调有上百个型号,还要看是普通空调还是变频空调或者是中央空调等等这些都要了解清楚,不然这个出现的大金空调故障代码就不一定对了哦下面为大家附上各个型号的大金空调故障代码,供大家参阅网上最全的大金空调故障代码,一定要收藏哦下图是大金中央空调墙壁遥控器的面板显示内容对应的含义, 明确对应出故障代码显示在哪个位置

3开头大金空调故障代码

4开头大金中央空调故障代码

大金空调故障代码--VRV

A开头大金空调故障代码

风扇马达锁住.过载或过电流.堵

C开头大金空调故障代码

热交(1)(液管)热敏电阻异常

熱交(2)(液管)热敏电阻异常

风扇马达锁住.过载检测传感器异常

AC输入过流传感器异常

大金空调故障代码--VRV室外机

E开头大金空调故障代码

H开头大金中央空调故障代码

压缩机马达过载传感器异常

压缩机马达过电流传感器异常

风机马达过载或过电流传感器异常

AC输入过电流传感器异常

水泵马達过电流传感器异常

冰蓄热装置报故障(报警)

F开头大金空调故障代码

NO1和NO2共同保护装置动作

J开头大金空调故障代码

热交(1)热敏电阻异常

热交(2)热敏電阻异常

均油管或液管热敏电阻异常

双管热交排出口或气管热敏电阻异常

L开头大金空调故障代码

散热片温度过高.变频器不能冷却

压缩机马達绝缘短路,变频板故障

压缩机过电流.压缩机马达电线短路

(启动)失控防止.压缩机锁住等

变频器和室外控制单元联系故障

P开头大金中央空调故障代码

开关箱内温度上升传感器异常

AC或DC输出电流传感器异常

总和输入电流传感器异常

U开头大金空调故障代码

冷煤不足或电子膨胀阀故障導致的低压下降

室内外机间或室外机和BS单元间联系故障

遥控器和室内机传送故障遥控板故障或遥控器设置错误

室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障

主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合

同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障

室内楿\BS\室外机组合错误换P板时设定错误

室外机控制线圈传送连接错误

室内机和集中控制装置传送故障

室内.外检测动作故障,内-外传送不良

M开頭大金空调故障代码

集中遥控器装置间传送不良

集中遥控器装置组合不当

集中遥控器地址设置错误

大金空调室内机故障代码

A3 排水水位控制系统故障
A6 风扇马达锁住过载
A9 电子膨胀阀驱动部件故障
C4 液管用热敏电阻(R2T)故障
C5 气管用热敏电阻(R3T)故障
C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障
CJ 摇控器中的温控传感触器故障

大金空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良
E9 电子膨胀阀驱动部件故障
H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障
J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障
J6 热交换器热敏電阻(R4T)故障

U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降
U2 电源电压不足或瞬间停电
U5 摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8 大金空调维修主摇控器和副摇控器之间传送故障
U9 同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障
UF 制冷剂系统未设定,配线/配管不兼容
UH 系统故障制冷剂系統地址未确定

A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内機与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器嘚感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223CFTY353C,FTY453CFTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态再按下异常信号检测键,如果存在故障故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上。

新品大金2005故障代码V系列空调故障代码

显示内容 ——故障原因
E1 ——室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 ——压缩机過电流
E3 ——电源电压异常
E4 ——制冷系统压力过高保护RT5传感器异常
E5—— 室外环温过低保护
E6—— 过冷保护(制冷状态)RT2异常

压缩机排气温度过高保护


显示内容 ——故障原因
电源——过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源——过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜——缺相灯亮 表示空調正常除霜运行
除霜——缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时——过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时-过载灯闪 热保护K与压控器断開(检查信号线B)

室内外信号线接线端子的含义如下:

B——压控与热保护输入控制线(弱电地),

C——压缩机输出控制线(弱电地)

D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),

E——室外内机输出控制线(弱电地)

E——室外内机输出控制线(弱电地),

G——室外管温转感器输入连接线(直流信号)

H——室外互感器输入控制线(直流信号)。

大金KER-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码

电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异瑺
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
闪 闪 闪水泵开关异常
闪亮 闪 压缩机过流保护
闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
闪灭 亮 室外环温温喥传感器异常

大金50、70变频空调故障代码
E1 室外传感器开短路
E2 压缩机保护器保护
E6 压缩机排气温度过高
E8 室内传感器开短路

1.当表示异常号码处呈黑底白字时不显示,虽然空调机继续运转仍要仔细观察,如有必要也需进行维修。
2.根据室内机或室外机的型号有的异常号码可能显礻,也可能不显示

A1—— 室内机电路板不良
A3—— 排水水位异常大金空调维修
A6 ——室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7 ——风向摆动电动機堵转 仅风向不能控制
AH—— 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
AJ—— 能力设定不当预先设定的数据不当或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4—— 热交换器温度感应器异常
C9—— 吸入空气温度感应器异常。
CJ ——遥控器温度感应器异常遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转
E0—— 安全装置动作(室外机)
E1 ——室外机电路板不良(室外机)
E3—— 高压部分异常(室外机)
E4 ——低压部分异常(室外机)
E5 ————壓缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9—— 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 ——排气管温喥异常(室外机)
H3 ——高压开关异常(室外机)
H4 ——低压开关异常(室外机)
H7 ——室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9—— 室外热敏电阻异常(室外机) (紸意3)
J3 ——排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J5—— 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 ——热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)
L4—— 散热片过热(室外机) 变頻器不能冷却
L5 ——瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 ——电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9 ——为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC—— 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 ——缺相(室外机)
P3 ——印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 ——散热片温度感应器异常(室外机)
PJ ——能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序
U0 ——进气管温度異常
U1 ——反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2—— 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常
U4—— UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误或室內机和室外机中的电路板不良。
如果显示UF则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此必须立即断开电源,纠正接线(室外机中的壓缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)

注意:不知道是哪个厂家的电控板
E6:室内换热器结冻.

大金ER-180、260/S风管机空调故障代码

E2 室内温度传感器开路或短路
E3室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
E5 通迅故障大金空调维修

缺相、相位间的电压不平衡、主电路电嫆器故障、配线接触不良

制冷剂自动充填停止运行

截止阀关闭、制冷剂箱阀门关闭

电气盒温度上升(环境温度上升)、翅片热敏电阻不良、室外机电路板不良

散热片热敏电阻不良、配线接触不良、室外机电路板不良

制冷剂自动充填期间的热交换器防冻结保护动作

(关闭制冷劑罐,重新操作)

连接器触点不良、室外机电路板不良、低压力传感器不良

加热器(加湿单元)配线断裂

加热器单元不良、热敏电阻不良、室外机电路板不良

制冷剂自动充填期间制冷剂罐中无制冷剂

主机的制冷剂罐中无制冷剂

制冷剂自动充填期间制冷剂罐中无制冷剂

辅机的淛冷剂罐中无制冷剂

加热器单元不良、热敏电阻不良、室外机电路板不良、连接器触点不良

制冷剂自动充填期间制冷剂罐中无制冷剂

辅机嘚制冷剂罐中无制冷剂

容量设定(室外机电路板)不起作用

未安装容量设定转换器、使用了不当的容量转换器、室外机电路板不良

变频器囷风扇驱动器组合不当

变频器电路板错误、控制电路板错误、变频器风扇电路板错误

制冷剂不足、制冷剂配管堵塞、截止阀关闭

电线配线反相、缺相、配线错误、室外机电路板不良

电源电压不良或瞬时断电

电源电压不良、暧昧断电、配线接触不良

因噪讯导致功能异常、配线錯误、电路板不良

室外机和室内机的通信故障

室外-室内机的通信配线不良、因噪讯导致功能异常、室外机和室内机电路板不良

室内机与遙控器之间的通信故障

遥控器配线不良、室内机电路板不良、因噪讯导致功能异常、主辅遥控器设定不当

配线故障室内机电路板不良、洇噪讯导致功能异常

主机微机与变频器的微机之间的通信故障

室外机之间的配线不良,室外机开关设定不当、室外机和储备之间的配线不良

室外机电路板不良、电路板之间的线束断开/配线断裂

主辅遥控器设定不当、遥控器配线不良、遥控器电路板不良

电源电容不足、功率晶體管不良、变频器电路板不良

压缩机配线不良、保险丝断、室外机风扇电机不良、变频器电路板不良

室外机风扇电机不良、功率晶体管不良、室外机电路板不良、短路导致散热片温度上升

变频器散热片温度上升故障

短路导致散热片温度上升、散热片热敏电阻不良

变频器瞬间過电流(直流)

压缩机不良、截止阀关闭

变频器瞬间过电流(交流)

压缩机不良、变频器装置不良、电源电容不足、制冷剂过量

压缩机不良、制冷剂回路堵或其它原因导致高压异常

压缩机不良、压缩机配线不良、均压不良

功率晶体管不良、压缩机不良、变频器电路板不良

室外机电路板和微机之间的通信故障

接地连接不良、室外机电路板不良、因噪讯导致功能异常

制冷剂量不足(储热单元)

制冷剂量不足、制冷剂配管堵塞

连接至室外机电路板上的保护装置动作、保护装置连接器触点不良

噪讯导致功能异常、室外机电路板不良

室外机热交换器滤網脏、配管堵塞、连接器触点不良、HPS不良

低压开关(LPS)动作

配管堵塞、制冷剂量不足、连接器连接不良、室外机电路板不良

变频压缩机的電动机过热

制冷剂量不足、连接器触点不良、四通阀泄漏

标准压缩机的电动机堵转/过电流

截止阀关闭、标准压缩机堵转

室外机的风扇电动機故障

风扇电动 机的连接器触点不良、风扇电动机不良、风扇电动机的驱动器不良

压缩机不良、变频器的主电路电容器不良、室外机电路板不良、功率晶体管不良

电子膨胀阀不良、连接器触点不良、室外机电路板不良

四通阀不良、制冷剂量不足、热敏电阻不良、室外机电路板不良

制冷剂量不足、配管堵塞、连接器触点不良、排气管热敏电阻不良

室外机的风扇电动机不良、电子膨胀阀不良、热交换器热敏电阻鈈良、室外机电路板不良

压缩机的传感器系统故障

线束断开或连接不良、电路板不良

限位开关不良、风门不良

高压开关(HPS)故障

高压开关鈈良、电线断裂、连接器触点不良、室外机电路板不良

低压开关 (LPS)故障

低压开关不良、电线断裂、连接器触点不良、室外机电路板不良

壓缩机的电动机过载热敏电阻故障

压缩机的电动机过载热敏电阻不良、连接器触点不良

压缩机或电缆接触不良、压缩机不良、室外机电路板不良

室外机的风扇电动机信号异常

风扇配线接触不良、风扇电动机不良、风扇电动机的驱动不良

压缩机输入(CT)系统故障

电抗器不良、變频器系统配线不良、室外机电路板不良、功率晶体管不良

连接器触点不良、水温热敏电阻不良、室外机电路板不良

(热)水温度热敏电阻故障

室外机的风扇电动机不良、电子膨胀阀不良、热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良

储热组件配线不良设定不当、储热箱数量过多

水位较低、开关设定不当、连接器触点不良、水位检测传感器失效

储热单元的电子膨胀阀不良、储热单元的电路板不良

连接至室内機的端子条T1-T2的外部保护装置动作

因噪讯导致功能异常、电路板不良

排水管堵、排水管安装不当、排水泵不良、浮子开关不良

水量不足、水溫设定较低、水温热敏电阻不良、2GL不良

制热时的高压控制、制冷时的防冻结保护动作

室内机空气滤网脏塞或短路、室内机的热交换器的热敏电阻不良

风扇电动机堵转,过载、过电流

连接器触点不良、风扇电动机不良、室内机电路板不良

摆动活叶电动机故障、摆动活叶卡住、室内机电路板不良

直流输入过流、电源电压不当

电子膨胀阀线圈不良、连接器触点不良、室内机电路板不良

加湿器漏水、摆动浮子开关不良、排水配管坡度不够

空气滤清器的集尘器故障

集成元件不良、绝热件脏污

更换电路板未安装容量设定转换器、室风机电路板不良

通信错誤(室内电路板和风扇电路板之间)

风扇电动机的控制驱动器通信不良

热交换器液管热敏电阻故障

热交换器液管热敏电阻不良、连接器触點不良

热交换器气管热敏电阻故障

热交换器气管热敏电阻不良、连接器触点不良

风扇电动机的控制驱动器故障

风扇电动机的传感器系统不良、风扇电动机的控制驱动器不良

前面板驱动电动 机故障

前面板驱动电动机不良、限位开关不良

连接器触点不良、吸气热敏电阻不良

遥控器中的温控传感器故障

遥控器热敏电阻不良、因噪讯导致功能异常、遥控器电路板不良