单相电能表的220v电表接线图方法是什么今天刚拿到一块单相电能表,有谁知道怎么220v电表接线图吗,四个孔的。

1、直接连接法:当流过电度表的電流不足以烧毁电流线圈时采用这种连接法。单相电度表有四个220v电表接线图端子、从左到右数字1、2、3和4(如下图所示)。

一般有两种連接方式:1、3接进线2、4接出线;另一种是1、2接进线,3、4接出线无论采用何种连接方法,相线(带电导线)必须连接到电表电流线圈的端子上

2、经互感器接入法:在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换电流互感器接电度表嘚电流线圈,分两种接法

(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。 由于表内短接片没有断开所以互感器的K2端子禁止接地(如下图)。

(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法 由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地同时,电压线圈应该接于电源两端(见下图)

一、电表安装时应注意:

1、检查表罩两个耳朵上所加封的铅印是否完整。电能表装好后合上隔离开关,开灯检查

2、能表應安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射 忌湿、热、霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体。位置要装得正如有明显倾斜,容易造成计度不准、停走或空走等毛病应安装得髙些,但又要便于抄表

3、必须按220v电表接线图图220v电表接线图,同时注意拧紧螺钉和紧固一下220v电表接线图盒内的小钩子

1、220v电表接线图时一定要按示意图将电表的电路线圈串联在相线上,电压线圈并联在用电设备两端

2、电表的电流线圈和电壓线圈的发电机端必须接在电源的同一极性上。

2、电表安装好后合上隔离开关,开启用电设备转盘既从左向右转动(点表示通常有转姠指示图标);关闭用电设备后转盘有时会有轻微转动,但不超过一圈为正常

“220v三线制”电能表220v电表接线图方式为单相有功电能表。

具體的连接方法将在后面详细说明

一。单相电度表的工作原理单相有功电度表(又称单相电度表)由终端、电流线圈、电压线圈、计量转盤和计数器组成只要电流线圈通过电流,电压线圈施加电压转台就会在电磁力的作用下旋转。单相电度表有5个端子其中2个在表内短蕗,因此单相电度表只有4个外部端子即端子1、2、3和4。由于电度表的型号不同每种电度表在铅封盖上各有4个端子220v电表接线图图。示意图洳下

二单相电能表220v电表接线图方法

1、直接连接法:当流过电度表的电流不足以烧毁电流线圈时,采用这种连接法单相电度表有四个220v电表接线图端子、从左到右,数字1、2、3和4(如下图所示)一般有两种连接方式:1、3接进线,2、4接出线;另一种是1、2接进线3、4接出线。无論采用何种连接方法相线(带电导线)必须连接到电表电流线圈的端子上。

2、经互感器接入法:在用单相电度表测量大电流的单相电路嘚用电量时应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈分两种接法。

(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法 甴于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地(如下图)

(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。 由于表内短接片已断開所以互感器的K2端子应该接地。同时电压线圈应该接于电源两端(见下图)。


推荐于 · 知道合伙人生活技巧行家

自2004年一直从事后勤行政管理工作主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业希望共同探讨


       一、“220V三根线”的电度表220v电表接线图方法为单相有功電度表220v电表接线图方法,具体220v电表接线图方法后面会详细讲解

 单相有功电度表(也称单相电度表)是由220v电表接线图端子、电流线圈、电壓线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动单相电度表共有5个220v电表接線图端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接所以,单相电度表的外接端子只有4个即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同各類型的表在铅封盖内都有4各端子的220v电表接线图图。原理图如下

    1、直接接入法:流经电度表的电流不足以烧毁电流线圈是采用此接法单相電度表共有四个220v电表接线图端子,从左至右按1、2、3、4编号(如下图)  220v电表接线图一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线3、4接出线。无论何种接法相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。

    2、经互感器接入法:在用单相电度表测量大电流的单楿电路的用电量时应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈分两种接法。

(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法 由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地(如下图)

(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。 由于表内短接爿已断开所以互感器的K2端子应该接地。同时电压线圈应该接于电源两端(见下图)。

接地线不接电表余下两根,火进1线(最左)吙出2线(从左向右数)。火表3、4接零线(标准为3进4出。实际上无需区分连—起的)

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

今天我们就不啰嗦了直接先放絀一张家用220v电表220v电表接线图图,可能有些老一点的电工应该知道怎么220v电表接线图了但是对于很多新手可能还是不知道怎么进行220v电表接线圖。那么我们还是来详细的介绍给大家怎么操作了

家用220v电表由220v电表接线图端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成。只要电鋶线圈通过电流同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动

家用220v电表共有5个220v电表接线图端子,其中有两个端子在表的内部用连爿短接所以,单相电度表的外接端子只有4个即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同各类型的电表在铅封盖内都有4各端子的220v电表接線图图。如果负载的功率在电度表允许的范围内即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就采用直接接入法

总结:家鼡都是单相电表,我们只要从左到右有四个220v电表接线图端依次为1、2、3、4220v电表接线图方法为:1和3分别接上输入电能表的火线和零线端,2和4汾别接上输出电能表的火线和零线端叫做“两进两出”的接法。

就是普通家用的那种,有4个接口,但峩不知道哪个是输出哪个是输入,另外,火线和零线如果接反了能用吗?... 就是普通家用的那种,有4个接口,但我不知道哪个是输出哪个是输入,另外,火線和零线如果接反了能用吗?

· TA获得超过5.9万个赞

普通家用的那种单相电度表有4个接口,按下图220v电表接线图:

(一般情况下、在 电表220v电表接線图处的外壳上、都有220v电表接线图图的、看一下220v电表接线图图、连接就可以了)

1是火线进,2是火线出3是零线进,4是零线出

1和3接外部嘚220V电源,2和4接家里的用电器

单相电能表,应用于有功电度量计量:计量准确 模块化小体积(18mm) 可以轻松安装在各类终端配电箱内。 导軌式安装、底部220v电表接线图与微型断路器完美配合。 直观易读机械式显示降低意外停电丢失数据的风险。 无需外部工作电源 工作温喥范围宽。

子计量/成本分配/内部核算

适用于商业建筑、公共基础设施建筑,实现对建筑物内不同区域或不同负荷电能消耗的计量、统计

适用于工业建筑不同生产线或各类负载的电能消耗统计,内部核算

随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大不同时間用电量不均衡的现象也日益严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象全面实行峰、平、穀分时电价制度,“削峰填谷”提高全国的用电效率,合理利用电力资源国内部分省市的电力部门已开始逐步推出了多费率电能表,對用户的用电量分时计费

老电工手把手教家用单相电能表的220v电表接线图,火线1进2出零线3进4出简单


· 低压电工,邓仁甫,成都城市照明管理处
您好很高兴为你服务。我是黑黑老师资深老师,拥有6年以上教学以及超过20年的生活经验
我擅长小学,初中、高中大学等课程讲解。对于校园生活未来规划等问题,同样是很熟悉老师,我是全能的你有任何需要咨询的问题,都可以找我
目前累计1v1咨询已经快2万囚了,所以我有足够的经验来帮助你解决问题,感谢您的选择?????????
?????朋友,?如果对您有帮助的话麻烦给個赞,谢谢

· TA获得超过3.1万个赞

将表正放,打开表尾盖从左到右,依次是①火线输入②火线输出,③和④是地线输入,③和④接一根线即可

火线和零线如果接反了不能用。因为表中③和④在表内是接在一起的这才有了上面所说的③和④接一根线,若真的是火线从③进从④出,由于电表线圈有内阻则电流就不会走电表内部,故电表不会走数