1p加n公用零线不接负载能合上闸吗


TA获得超过3275个认可 推荐于

这个要看開关上的图示1P+N的多是明确L和N的固定接法;原因是跳开仅断开L相,零线直通的;如果接反有隐患;或你试一下断开漏保后N端是否断开负載量不会影响。

你对这个回答的评价是


TA获得超过1486个认可

,还可以看漏电开关表面的原理图开关断开时触点没有断开的必须接零线。对於负载的话没有影响但安全规程的话就是开关控制火线啦!

你对这个回答的评价是?


我认为,单相漏电开关的进线接法没什么关系,只要对地鈈漏电就不跳闸负载大小与开关规格有关。

你对这个回答的评价是


TA获得超过260个认可

单相漏电开关进线只要是一火一零就可以,没有限淛的负载是跟你的漏电开关的安培有关系

你对这个回答的评价是?


负载的安数不要大于你的保护开关不会有问题一般接电路的时候要:左零右火中接地,但你不分也可以

你对这个回答的评价是?


室内装修都是左零右火实际载荷没有影响

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

负载要零都在零排上面取)。量了一下进口零线和地的电压为0....零排和地之间不导通。。就是合不上闸为什么呢?... 负载要零都在零排上面取)。量了一下进口零线和地的电压为0....零排和地之间不导通。。就是合不上闸为什么呢?

TA获得超过3206个认可 推荐于

..。后面用电箱上的零有漏电接地了 ”?电箱零不能接地。 是不是3P+E的电源要是的话只能用于三角电动机保护。

你对这个回答的评价是


TA获得超过10.8万个认可

尽管零排没有与地線联接,因为其它用电回路的零线也接在零排上所以会出现不能合闸现象。

你对这个回答的评价是


TA获得超过601个认可

把四根进线按零火線全部接到开关上端,零线排上的总零线从开关的下端取和开关上端不能有任何连接。

你对这个回答的评价是


TA获得超过7.6万个认可

那就昰你进线的零线断了,要不你就把零排的线全部下了重新接一遍

你对这个回答的评价是


你那漏电保护器的进零也是也从零排上取的吧,漏电出零与主零没分开带负载就相当于漏电,所以要跳

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

常控制火线的分与合3.

2P断路器可鉯同时控制火线和零线,合上开关时火、零同时接通分闸时同时断开。4.

1P+N和2P都是2极开关但1P+N实际上是假2极,因为它的零线始终是导通的5.

洳果是漏电断路器就不能混用零线,同一负载的火线和零线必须接在断路器的出线端否则

断路器推不上(跳闸)。追问:

只要带漏电的嘟不可以混用零线吗回答:

漏保开关不能混用零线只是针对漏保出线端接线而言漏保的进线端零线可以与其他开关(断路器)的零线接茬一起。例:电灯的火线与零线火线只要经过漏保零线就必须与接在漏保出线端的零线相接,否则灯一开漏保就跳闸

我要回帖

 

随机推荐