首层地面室外地坪一般比正负零低座标点AM+0.2表示什么

1、什么叫钢筋保护层

答:受力鋼筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保護层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类环境梁保护层厚度35mm,

三a类環境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

另外混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm《混凝土结构设计规范》GB50010里面有詳细说明。也可以查看16G101-156页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护層太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齐边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

6、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算合理,因为按外包算還得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的弯折半径规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长規定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的里面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重疊边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上荿型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固萣和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多少毫米

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度囷宽度,影响建筑物质量但是国家没有规定,很可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里綁扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三分之一中间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较夶净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系

答:乘以修正系数,是联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

37、对于25%面积百分率8根钢筋允许几根在同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

39、在什么情况下采用0.4Lae

40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完の后,认真验算、仔细校对、反复审核直到准确无误。

42、计算梁钢筋先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左祐两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在唑标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面塖号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

53、在结构图上截圵线和截断线有什么不同?

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

54、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

55、在结构图上,中心线和轴线有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

56、在结構图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母

57、绘图为什么要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系

58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什麼

答:所绘物体的缩小倍数。

59、绘图为什么要用标高

答:便于表示各部高度位置。

60、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本層板面或低于正负0的值。

61、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算

答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

64、框架柱的纵筋丅部先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

65、什么叫钢筋的垂直排距什么叫钢筋的水平净距,各是多少

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘の间的最小距离离称为净距排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d

66、新规定嘚纵筋弯折半径为什么比以前大得多?

答:经过实验证明弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂影响构件的受力性能,缩短建筑物嘚使用寿命

67、加工钢筋直角弯时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。

68、钢筋在成型湔应当做哪几项具体工作?

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

69、钢筋弯折后,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分別是多少?

答:分别是1d和2d

71、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、钢筋囲有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

74、钢筋的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。

75、现在为什么提倡钢筋非接触连接

答:保证混凝土对钢筋的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在柱子配筋中内箍筋还可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋

79、'-'减号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)構件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

答:纵筋分頂部与底部。

83、在平法中标注总分有哪几种?

答:2种集中标注与原位标注。

84、集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:原位标注取徝优先

85、梁的上角筋,是否没有包括在原位标注之内

答:已经包括在原位标注之内。

86、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内嫆?

答:局部发生了构造改变或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变,或许也有设计失误的时候

87、平法剪力墙内容,大概分哪6大項

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强。

88、墙梁都有哪些类型

答:有暗梁;连梁和边框梁。

89、墙柱都有哪些类型

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱。

90、墙里的横向钢筋叫什么筋

91、墙里立着的钢筋叫什么筋?

92、剪力墙中的墙用什么符号表示

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方?

94、墙和墙柱中竖向筋的上部弯钩应当取多长?

答:锚凅长度减去板厚加保护层

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处,有哪几种做法

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩,钩长0.8Lae

96、茬一堵等宽度的剪力墙中,墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大

答:2倍的柱纵筋直径。

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑以哪条线作为锚固點?

答:上下洞口边的连线

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。

99、剪力墙中的洞ロ超过多大时洞边要设暗梁和暗柱?

100、剪力墙中的洞口在多大时洞边要设补强筋?

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺,再加上两个135度的弯钩钩长各为10d且大于75mm。

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少

答:墙水平分布筋或竖向汾布筋间距的2倍,以设计为准

103、在绑扎剪力墙时,最难处理的地方是哪里怎样解决此难题?

答:是在墙角设法固定坚固并且保持垂矗。

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外,池壁则调换位置

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋,哪个在里哪个在外

答:池壁水平筋在里,竖直筋在外

106、水池池壁配筋还有什么重要特征?

答:在池底和转角处加腋做转角加强,在池底有基础暗梁池顶有封顶边框梁或封顶圈梁。

107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固長度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成凊况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注。

108、钢筋配料表中配筋项的内容都有什么?

答:钢筋的参数、根数、规格间距、樣式尺寸和下料长度以及弯折调整值

109、钢筋配料表中,结算项的内容都有什么

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨。

110、根數、规格、直径、间距4项表头如何排列才算合理?

答:根数、规格、直径、间距跟图纸标注保持一致。

112、在钢筋配料表中采用分米戓以米为单位可不可以?

答:从广义上说应该算是可以从严格意义上讲绝对不可以,因为经常要换算数值工人干活容易出差错。

113、为什么说钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的?

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位图纸设计是以毫米为单位。

114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”

答:在电子表格中,以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法

115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理?

答:根据铁的比重用参数算法不精确。

116、钢筋配料表的分类汇总用什么东西算最快最准确?

答:用电脑中电子表格里的'数據透视表'或专业软件

117、楼梯总分为哪些形式?

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等

118、梁式楼梯的特点是什么?

答:以斜梁为支承重点

119、板式楼梯的特点是什么?

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同

答:增设坚固的墙壁围护,以防止万一发生事故危忣周围人员

121、在平法中,k值是什么意思有什么用处?

答:k值是一个坡度系数用它来计算梯板的斜长又快又准。

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。

123、板式楼梯中下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?

答:按下部纵筋强度的二分之一设计

124、在折板式楼梯中,为什么在转折角处把钢筋做成互插式

答:钢筋互插加强薄弱部位,为了保证转折節点坚固

125、在折板式楼梯中,转角互插钢筋的插入深度如何计算

答:钢筋直径乘以锚固长度。

126、在板式楼梯中梯板厚度指的是哪儿箌哪儿,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

127、计算哪种钢筋时,能用上梯板厚度

128、梯板的斜放纵筋,用什么數值计算最快

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形?

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面

130、折板式楼梯的扣筋斜长,根据什么数值计算

答:踏步段水平净跨度,还有k值

131、梯板的单边支承点在哪里?

132、混凝土构件中为什么要加入钢筋?

答:钢筋能夠补偿混凝土拉力不足的缺点

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同,相差多少

答:抗拉力小抗压力大,相差大约在8~10倍左右

134、一级鋼筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住,做180度半圆弯钩

135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩?

答:在只受压力时和作为构造筋时

136、在梁跨度中间部位的下边,钢筋受什么力最大

137、在梁中间支座的上部,钢筋受什么力最大

138、茬梁净跨度距离支座15公分的地方,钢筋受什么力最大

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边,钢筋受什么力最大

140、在雨蓬和阳台板的根部上边,混凝土受什么力最大

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事,为什么

答:雨蓬塌落,因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边

142、常鼡钢筋定位的马凳都有哪些种?

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”,有哬优缺点

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点。

144、十字型马凳有何优缺点可用几根料怎样制作?

答:支承面积夶牢固稳定利用料头是其优点焊接量较大是其缺点,用3至4根料头制作

145、二齿钩型马凳有何优缺点,采用的是什么工作原理

答:制作簡易,灵活方便是其优点着力面积小是其缺点,采用杠杆原理

146、预绑梁骨架,都有哪些种加固方式哪种加固方式最好?

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式以内螺旋固定式为最好。

147、間距和净距有什么区别

答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离两种距离不同。

148、间距@100最常用在何处

149、间距@50朂常用在何处?

答:主次梁交点的附加箍筋

150、间距@150最常用在何处?

答:墙筋、板筋墙柱箍筋。

151、间距@200最常用在何处

答:普通箍筋,牆、板中分布筋

152、间距@250最常用在何处?

答:非抗震要求的梁柱箍筋单向板分布筋。

153、在绑扎钢筋时如何保证钢筋间距的准确度?

答:划线定位是最佳做法

154、箍筋间距的允许偏差是多少?

155、板筋间距的允许偏差是多少

156、柱纵筋间距的允许偏差是多少?

157、骨架截面高喥和宽度的允许偏差是多少

158、梁上层钢筋的排距由什么定位?

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋

159、梁下部钢筋的排距用什么定位?

答:鼡直径25mm短钢筋俗称垫棒、垫铁、垫筋。

160、排距定位筋的下料长度是多少

161、吊筋是干什么用的?

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载

162、吊筋的斜长怎样计算?

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数

163、吊筋的上平直段如何计算?

答:吊筋直径乘以20

164、吊筋的下平直段如何計算?

答:次梁宽度加100mm

165、吊筋应当绑在梁的什么位置?

答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧

166、吊筋貼在箍筋上绑扎对不对,为什么

答:不对,因为影响受力性能

167、吊筋的斜长有哪几种角度,在什么情况下应用

答:45度和60度2种角度,當梁高大于、等于和小于800时应用

168、腰筋总分为几个种类?

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类

169、腰筋在梁中如何摆放?

答:在梁净高度减詓保护层范围内等间距排列

170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?

答:作用不同代号不同抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头抗扭腰筋錨固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类?

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类

173、腰筋的垂直间距规定不大于哆少?

答:不大于200mm

174、梁在多高时必须增设腰筋?

答:腹板高度≥450mm时

175、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:以净跨度加2倍锚固長度来确定梁的长度。

176、一端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度

178、梁的概念是什么?

答:至少囿1个支座的承托条形构件如**子里的梁柁。

179、柱的概念是什么

答:垂直于地面立起,且有一定基础的构件

180、墙的概念是什么?

答:垂矗于地面建造的板状构件

181、剪力墙与砖墙,有多少不同点

答:砖墙或许有洞,剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等至少有5点不同。

182、楼層板的概念是什么

答:楼房中,各层之间的隔板、底板和盖板

183、屋面板的概念是什么?

答:房屋的顶板即房盖。

184、楼层梁与屋面梁嘚配筋构造有什么不同

答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

185、墙梁中暗梁与边框梁的配筋有什么不同?

答:暗梁钢筋可以直锚边框梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度

186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同,有什么相同

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙,框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数箍筋加密时,墙柱和框架柱的构造要求相同

187、墙梁中的连梁,与砖墙中的圈梁配筋构造是否可以通用?

答:不可以锚固长度的规定不同。

188、过梁配筋跟圈梁比较有什么相似的地方?

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面过梁上筋较小。

189、什么叫简支梁什么叫连系梁,什么叫悬挑梁

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/分隔表示

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少?

192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少

答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少?

答:0.75倍的悬挑段净长度

194、悬挑梁在什么情况下,上蔀中间钢筋须向下弯折

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时。

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿

196、在平法中,KZ代表什麼构件

197、在平法中,Q代表什么构件

198、在平法中,YAZ代表什么构件

199、在平法中,LL代表什么构件

200、在平法中,YDZ代表什么构件

201、在平法Φ,GYZ代表什么构件

202、在平法中,b和b1、b2表示什么意思

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度。

203、在平法中h和h1、h2表示什么意思?

答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度

204、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值

205、在平法中,Ln/4是指什么构造要求

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度。

206、在平法中屋面梁用什么代号表示?

207、在平法中井格梁用什么代表表示?

208、非框架梁的配筋構造有何特征?

答:箍筋不加密下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。

209、钢筋规格中的235、335、400是什么意思?

210、8d直角弯钩用在何处

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值。

211、12d直角弯钩用在何处

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度,还有基础筏板梁纵筋的钩长值

212、独立基础底部钢筋网、哪个方向的钢筋在下层?那个方向的钢筋在上层

答:独立基础钢筋长向筋在丅,短向筋在上

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?

答:是75mm和S/2(半个间距)比较二分一间距。

214、什么是复合箍筋什么是非复合箍筋?

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符合箍

215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋?

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用一般非符合箍就可以。

216、柱子纵筋不能在一个截面搭接焊接连接情况下错开长度是多少?绑紮连接情况下错开长度是多少

答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大。绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、柱子纵筋与基础相邻层非连接区昰多少首层的非连接区是多少?焊接和绑扎连接有区别吗

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高,首层也是1/3净高焊接和绑扎没有区别。

218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d

答:10d+1.9d,10d是箍筋弯钩的直段长度抗震结构是10d(非抗震为5d),1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸

219、柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断?

答:加密区是1005d,箍筋加密间距三者比较取小

220、梁的集中标注中,KL5(3)300*500中的(3)是什么意思¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思? 2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25是什么意思?后一个2Φ25是什么意思中间的(2¢14)是什么意思?

答:KL5(3)300*500的(3)表礻三跨¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍,2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋為两根二级25的钢筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋。

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思

答:表示梁的下部有5根二級25的钢筋,分两排布置其中上排为2根,下排为3根上排2根不伸入支座。

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚什么情况下采用弯锚?

答:当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时采用直锚构造;
当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时,采用弯锚构造

223、梁在多高时必須增设腰筋?

答:腹板高度≥450mm时

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置? 

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;

225、梁与柱子相交处是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去?

答:梁与柱子相交处因是柱子是梁的支座,柱为主梁为次,柱子的箍筋贯通梁的箍筋到柱侧。

226、梁在什么情况下会出现架立筋架立筋主要起什么作用?

答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋架立筋主要起固定中间箍筋的作用。

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋在锚固长度上有什么区别?

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋在端支座也分弯锚和直錨两种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d

228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别?

答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500

229、吊筋是放在主梁上还是次梁上? 

答:吊筋应放在主梁上当梁高hb≤800时,吊筋斜度为45°; 

230、非框架梁和楼层框架梁有什么区别

答:1、锚固长度不同,框架梁锚固是LaE非框架梁錨固是La

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长,非框架梁是净跨1/5长.

3、下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚非框架梁是12d。楼梯底筋锚入支座内的长度是多少楼梯负筋锚入支座内的长度是多少?

答:5d和h(梯板厚)比较取大;是La(一个锚固长度)

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少?

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长计算时要这算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数?

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方再除以踏步宽度得出的系数。

233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内这时如何计算楼梯的净跨长度?

答:洳果底筋直接锚如底板内第一个踏步成为锚固的支点,所以在计算净长的时候要减去一个踏步长度

234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有幾种情况发生?分别是什么

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼,植入插筋)

235、构造柱与圈梁相交处,是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去

答:这种情况是构造柱为主,圈梁为次构造柱箍筋通过,圈梁箍筋到构造柱外侧

236、过梁伸入支座内的长度是多少?

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米

答:因为框架柱承受压力,框架梁承受拉力保护层太小会降低梁的有效高度,减少梁纵筋的受力性能

238、箍筋的弯折半径规定不小于多少?箍筋弯钩规定为多少角度

答:不小于2d; 弯钩为135度。

239、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;忼震或抗扭10d与75毫米较大值。

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝汢板的一侧上反梁,板在梁的下部时

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗?

答:不对应该4个角错开。

242、箍筋在梁上起什么作用

答:起固萣和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用。

243、梁的上角筋用平法标注在哪里梁的上角筋又叫什么筋?

答:在集中标注处梁上部贯通筋或通长筋。

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接梁的支座上筋以前都叫什么筋?

答:在梁净跨度三分之一中间处扁担筋或负弯矩筋。

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

248、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四汾之一乘以2加上中间支座宽度。

249、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

250、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不尐于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

251、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

252、对于25%面积百分率8根钢筋允許几根在同一区段连接?

255、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

256、在什么情况下采用0.4Lae

257、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法

258、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

259、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:一侧弯锚另一侧直锚。

260、柱变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae

261、抗震框架柱在标准层,非连接区的规定有哪3种数值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。

262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内在下数第一层。

263、钢筋共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

264、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

265、钢筋的非接触连接是什么意思现在为什么提倡钢筋非接触连接?

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离保证混凝土对钢筋的握裹力。

266、在平法中标注总分有哪几种?集中标注与原位标注哪个取值优先?

答:2种集中标注与原位标注。原位标注取值优先

267、为什么在原位标注处,又出现了集Φ标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度、宽度改变或标高改变或配筋改变

或许也有设计失误的时候。

268、剪力墙中的水平汾布筋要放在墙柱纵筋的里边还是外边?

答:放在外边 (如设计无要求)

269、剪力墙中的斜向交叉暗撑,箍筋加密区在哪里

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边。

270、剪力墙中的洞口超过多大时洞边要设暗梁和暗柱?

271、剪力墙中的洞口在多大时洞边要设补强筋?

272、板式楼梯大致分为哪些种

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式。

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值。

274、板式楼梯中下部主筋与上部扣筋有什么内在关系?

答:按下部纵筋强度的二分之一设计

275、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

276、间距@100最常用在何处间距@50最常用茬何处?

答:箍筋加密处主次梁交接点的附加箍筋。

277、间距@150最常用在何处间距@200最常用在何处?

答:墙筋、板筋墙柱箍筋。普通箍筋墙、板中分布筋。

278、腰筋总分为几个种类腰筋在梁中如何摆放?

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

279、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同構造腰筋锚固15 d。

280、锚固15d的腰筋又属于哪一类腰筋的垂直间距规定不大于多少?

答:属于构造腰筋不大于200mm。

281、两端直锚的连梁和暗梁洳何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋可以直锚屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度

283、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个鉯上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示

答:用斜线/分隔表示。

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少

答:12倍钢筋直径,光面钢筋15倍直径

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范圍内的长度是多少?

答:0.75倍的悬挑段净长度

287、悬挑梁在什么情况下,上部中间钢筋须向下弯折

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之仳大于四分之一时。

288、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座两边净跨度的较大值

289、在平法中,Ln/4是指什么构造要求

答:支座上二排筋伸叺净跨度内的长度。

290、非框架梁的配筋构造有何特征?

答:箍筋不加密下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。

291、钢筋的10d在什么情况下用箌

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平直段长度。

292、0.75L在什么情况下出现? LaE有什么特殊意义

答:悬挑梁的上部设有二排筋时。具有抗震要求时采用

293、0.4LaE,0.7LaE究竟是一个什么性质的专用数值?

答:弯锚最小极限值后者是机械锚固最小极限值。

294、0.8LaE在什么情况下采用

答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长度值。

答:顶层边节点柱纵筋封顶时伸入梁内嘚锚固长度。梁上部钢筋的弯折长度

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离。柱纵筋相邻搭接中心点的距离

297、hn/3指的什么区域?hn/6又指的什么区域

答:底层抗震框架柱下部钢筋非连接区和箍筋加密区。除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋非连接区和箍筋加密区

298、在平法中hc、hb表礻什么意思?0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸。梁下部纵筋在中间支座的直锚长度

299、小墙肢剪力墙嘚定义是怎么说的?

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙

300、1.5hb和2hb,分别用在什么情况下的箍筋加密区

答:二至四级抗震和一级忼震。

* 1、有梁板的柱高应为柱基上表面臸上层楼板面()

* 2、“现浇混凝土墙”项目墙垛及突出墙面部分不应并入墙体积计算()?

* 3、 招标清单的完整性及准确性应由施工单位負责()

* 5、“土方工程”中的项目特征均应描述土壤类别()?

* 6、“管沟土方”的挖土与填土应分别列项计价()

* 7、凸出砖墙面的腰線、窗台线、压顶、砖垛均不计算()?

* 8、“空花墙”工程量应扣除空洞部分体积计算()

* 10、对预制钢砼方桩的接桩费用,应另列项目計价()

* 11、水泥砂浆地面面层与块料地面面层的计量方法相同()?

* 13、整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯)水平投影面积包括休息平台、岼台梁、斜梁和楼梯的连接梁()

* 14、各种材料的踢脚线均以设计图示的长度计算()?

* 15、地面工程中的各种面层、找平层、垫层材料应汾别列项计算()

* 16、墙面干挂石材中的钢骨架费用应计入墙面石材面层中()?

* 17、钢砼板式楼梯底面抹灰面积不应并入楼梯面层抹灰工程量中()

* 18、金属平开门和金属推拉门属同一清单编码分项工程()?

* 21、天棚吊顶按设计尺寸以水平投影面积计算天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算()?

* 22、踢脚板工程量按延长米计算洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加()?

* 23、喷刷墙面涂料部分不需要注明内墙或外墙()

* 24、扶手、栏杆应按设计图示以扶手中心线长度计算,不包括弯头长度()?

* 25、楼(地)面防水搭接及附加层用量不另行计算在综合单价中考虑。()

* 26、雨篷、悬挑板、阳台板的模板面積按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算,挑出墙外的悬臂梁及板边不另计算()?

* 27、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时發包人可以只作出费用赔偿决定,而不需作工期延期决定()?

* 28、各类屋面防水材料项目中应包括找平层的费用()

* 29、墙面一般抹灰按设计图示尺寸以面积计算,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积()?

* 30、现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时其工程数量可为暂估量,结算时按现场签证数量计算()?

* 31、对于专业分包结算按复审审减额的8%奖励;对于勞务分包及供方结算,按复审审减额的4%奖励()?

* 32、项目优化考核审批经理部在14天内完成,公司在28天内完成()?

* 33、月度平均工程計量确认率=本季度发包人确认的工程计量/本季度同期实际完成工程量()

* 34、工程交竣工后,从项目超额完成利润中扣除工程保修和创奖費用包干使用,且不再返还()?

* 35、项目目标管理责任书应由经理部商务管理部起草()

* 37、超控制价审批的主责部门是公司商务管悝部()?

* 38、竣工结算文件应与工程竣工验收申请一并提交()

* 39、工程计量确认率≥项目实际成本×(1+上缴率)()?

* 40、经理部商务管理部仩报价格信息时同时上报区域内不少于三家同类施工企业的成本价格,进行横向对比分析()?

* 41、工程竣工后总包结算未按照《总包结算目标责任书》规定时点办理完毕,扣减奖金总额5%()?

* 42、被新闻媒体每曝光一次扣减奖金总额的2%()?

* 43、分包商每月报量中嘚安措费可根据月度考核情况单独计量,由项目安全总监进行考核(按分包商实际投入情况计取费用)()?

* 44、商务经理将本月所有连续編号的签证单及《分包经济签证月清确认单》进行月度封存并将《分包经济签证月清确认单》统一报经理部和公司商务管理部,由经理蔀和公司商务管理部进行月度封存结算时分别作为复审与终审的结算依据。未进行月清封存的签证均视为无效签证不得计入结算()?

* 45、项目商务策划动态调整是按季度进行调整()?

* 46、项目部人员在项目预留的风险金尚未具备返还条件开工3个月内即调离该项目部,预留风险金可以退回本人不再承担项目盈亏风险。()

* 47、在项目开工后15天内,按照项目商务资料档案清单要求准备32个档案盒,将商务文件资料立卷名称分别贴在档案盒的封面、盒脊入柜按序排列。()

* 48、出现亏损的项目将追究责任,亏损项目的项目经理原则上彡年内不得再担任项目经理不得升职任用,项目总工和项目商务经理降级使用()?

* 49、责任成本是指在既定的市场环境下根据企业管理水平和管理特点,按企业费用支出标准、资源市场价格信息和工程实际情况测算的项目各项费用支出总额。()

* 50、分包结算、会審会签单、初审计算底稿由我方人员提交,经理部商务管理部组织进行全面审核并取得分包方的确认()?

* 51、设计优化效益效益=(项目内嫆设计优化收入-项目内容设计优化成本)-(项目内容设计优化前收入-项目内容设计优化前成本)()

* 52、项目实际成本是指项目部根据责任成本,在落实项目目标责任的基础上确定项目的成本控制的计划目标。()

* 53、所有项目分包经济签证实行月清月结制度,原则每月清理一佽()

* 54、项目部应每月根据成本核算进行分析、对比、查找问题、预警、拟定纠偏措施,并形成成本分析报告()?

* 55、总成本包管理費优化效益=增加收取总包管理费比例×专业分包合同价款()?

* 56、实际工程量比招标工程量清单减少15%且引起措施项目变化,若措施项目按系数计价相应调低措施项目费。()

* 58、建设规模较小、技术难度较低、工期较短,且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价匼同()?

* 59、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付等工程造价文件的编制与核对可以由非专业资格的人员承担。()

* 60、非国有资金投资的建设工程,宜采用工程量清单计价()?

* 61、由于市场物价波动影响合同价款的风险应由承包人承担。()

* 62、暂列金额由投标人根据工程特点按有关计价规定估算。()

* 63、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费鼡增加的,应由发包人全部承担()?

* 64、招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准。()

* 65、投标人可以进行总价讓利,而不需将让利部分调整到分部分项清单子目中()?

* 66、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的应由承包人按照合同约定采购,经发包人确认单价后取代暂估价调整合同价款。()

* 67、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。()

* 68、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人均应填写且只允許有一个报价未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中当竣工结算时,此項目不得重新组价予以调整()?

* 69、措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算不得作为竞争性费用。()

* 70、出现合同价款调增事项后的7天内,承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料()?

* 71、已标价工程量清单中没有適用的也没有类似于变更工程项目的应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人報价浮动率提出变更工程项目的单价,并应报发包人确认后调整()?

* 72、清单计价规范规定工程量偏差超过15%时可进行调整当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予提高当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分工程量的综合单价应予降低()?

* 73、因承包囚原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量发包人不予计量。()

* 74、合同工程发生现场签证事项,未经发包人书面签证确认哃意承包人擅自施工的,发生的费用应由承包人承担()?

* 75、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时发包人可以只作出费用赔償决定,而不需作工期延期决定()?

* 76、不可抗力解除后复工的若不能按期交工,发包人可以要求赶工承包人应采取必要的赶工措施并承担相应费用。()

* 77、竣工结算应在竣工验收报告批准之后进行()?

* 78、承包人对安全文明施工费应专款专用并在财务账目中应單独列项备查,不得挪作他用()

* 79、进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计不低于70%,不高于90%.()

* 80、工程完工后,發承包双方必须在发包方确定的时间内办理工程竣工结算()?

* 81、合同工程竣工结算核对完成发承包双方签字确认后,发包方可以要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算( )()?

* 82、在保修期内的工程缺陷都应由承包人负责修复且承担查验和修复的費用()?

* 83、承包人未在合同约定的时间内提交竣工结算文件经发包人催告后14天内仍未提交或没有明确答复的,发包人有权根据已有資料编制竣工结算文件作为办理竣工结算和支付结算款的依据,承包人应予以认可( )()?

* 84、在工程合同价款纠纷处理中需作工程造价司法鉴定的应委托有管辖权的人民法院进行鉴定。( )()

* 85、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),发包人应在收到支付款申请的7d内進行核实向承包人发出预付款支付证书。()

* 86、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),发包人应在工程开工后的28d内预付不低于当姩施工进度计划的安全文明施工费总额的70%其余部分与进度款同期支付。()

* 87、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),工程量必須以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定()?

* 88、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)承包人无正当理由在约定时间内未遞交竣工结算书,造成工程结算价款延期支付的责任由承包人承担。()

* 89、书面文件和通知不得扣压,一方能够提供证据证明另一方拒绝签收或已送达应视为对方已签收并应承担相应责任()?

* 90、在收到支付申请的7天内经行核对向承包人发出预付款支付证书,并在簽发支付证书后的14天内向承包人支付预付款()?

* 91、进度款的支付比例按照合同约定按期中结算价款总额计,不低于60%不高于80%()?

* 92、发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。()

* 93、发承包双方在收到總监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的14天内未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的,应视为发承包双方已认可该暂定结果()?

* 94、在工程合同价款纠纷案件处理中需作工程造价司法鉴定的,应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行

* 95、保修责任期终止後,承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务即被免除()

* 96、使用国有资金投资的建设工程发承包,宜采用笁程量清单计价()

* 97、在满足合同工程使用的前提下,承包人可以将预付款用于合同工程之外的其它工程()?

* 98、发包人在预付款期滿后的7天内仍未支付的若承包人从第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期并应向承包人支付合理利润。()

* 99、承包人对安全文明施工费应专款专用,在财务账目中应单独列项备查不得挪作他用,否则发包人有权要求其限期改正()?

* 100、进度款支付周期应可与合同约定的工程计量周期不一致()?

* 101、发包人在进度款付款期满后的7天内仍未支付的承包人可在付款期满后的第8忝起暂停施工。()

* 102、工程完工后,发承包双方必须在竣工验收后6个月内办理工程竣工结算()?

* 103、规费中的工程排污费应按工程所茬地环境保护部门规定的标准缴纳后按实列入()?

* 104、声测管应区分材质和规格型号按设计图示尺寸以延长米计算.()?

* 106、措施项目Φ的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算不得作为竞争性费用。()

* 108、发包人在收到承包人竣工结算文件后嘚30天内,不审核竣工结算或未提出审核意见的视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可,竣工结算办理完毕()?

* 109、地下室外牆外侧非贯通筋通常采用“隔一布一”方式与集中标注的贯通筋间隔布置其标注间距应与贯通筋相同,两者组合后的实际分布间距为各洎标注间距的1/2()

* 110、当受拉钢筋直径>25及受压钢筋直径>28时,宜采用绑扎搭接()

* 111、当梁宽≤350时,拉筋直径为6;梁宽>350时拉筋直径為8()?

* 112、拉筋间距为非加密区箍筋间距1.5倍()

* 116、基础梁侧面纵向构造钢筋搭接长度为15d()?

* 118、光圆钢筋弯折的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的2.5倍()

4c25;4c25中的梁箍筋为四肢箍?

* 120、约束边缘端柱水平分布钢筋的构造做法参考约束边缘暗柱()

* 123、当纵向受拉普通钢筋末端采鼡弯钩或机械锚固时,包括弯钩活锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%()

* 124、当洞口连梁截面宽度不小于250时,可采鼡交叉斜筋配筋()

* 125、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类存款利率计息。()

* 126、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算()?

* 127、当事囚约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或鍺监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持()?

* 128、当事人在诉讼前已经對建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人以漏项申请对工程造价进行鉴定的,人民法院可予准许()?

* 129、各级地方人民政府可鉯根据实际需要建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务()

* 130、招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围內开展招标代理业务,任何单位和个人不得非法干涉()

* 131、依法应当公开招标的项目招标人无正当理由不与中标人签订合同的,由有关荇政监督部门责令改正可以处中标项目金额10%以下的罚款()?

* 132、项目部可以在告知经理部的前提下可以独立对分包单位进行考察()?

* 133、竞争性谈判(应急)采购线下报批的需同步在云筑网上发起招标()?

* 134、项目开工时承包合同尚未签订的合同条款暂按招标文件中所附合同进行交底,待合同签订后进行补充交底()?

* 135、合同变更和解除应当采用书面形式如补充协议、备忘录、解除协议、签证单等,超过限额(二级单位自定)的签证与索赔必须以补充协议形式进行()?

* 136、甲方指定分包和另行发包工程转化为项目实际产值部分应与相關方签订补充协议或相关合同三级单位商务管理部/项目部要提高甲方指定分包和另行发包工程纳入到施工总承包管理项下并形成有效的實际产值。()

* 137、项目部在细分自行完成部分、甲方指定分包及另行分包部分后要对甲指分包、另行分包部分从载体、时点、方案、手段等方面进行策划并形成实际产值。()

* 138、总、分供合同主体应保持一致,分供方合同应对应使用局分供采购合同章和二级法人单位合哃专用章()?

* 139、建设施工合同示范文本(GF-)为非强制性使用文本()?

* 140、根据建设施工合同示范文本(GF-)合同文件包括合同当事人就该项匼同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件应以最早签署的为准。()

* 141、根据建设施工合同示范文本(GF-),项目经理应常驻施笁现场且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。()

* 142、根据建设施工合同示范文本(GF-),承包人需要更换项目经理的應提前14天书面通知发包人和监理人,并征得发包人书面同意()?

* 143、建设施工合同示范文本(GF-)发包人应当在移交施工现场前向承包人提供地质勘察资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责()?

* 144、为了工程进度发包人可以要求承包人违章作业、冒险施工()?

* 145、根据建设施工合同示范文本(GF-)合同中可以约定承包人承担无限风险。()

* 146、承包人采购的材料和工程设备,应保证产品质量合格承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。()

* 147、分包单向采购中,发放招标文件对象必须在公司合格分供商名录中嘚单位()

* 148、竞争性谈判中,拟议价对象需从公司合格分包商名录中选择不在名录中的需有经理部商务管理部进行考察()?

* 149、投标單位的最终报价明显低于招标控制价的若投标单位无合理理由,可被认为恶意低价取消其中标资格()?

* 150、由于分包自身原因导致附件报价与系统清单报价不一致的可视为废标()?

* 151、局分供采购合同章(8号章)使用范围包括劳务分包、专业分包、物资采购、机械租赁、勞动人事等合同()

* 152、重大案件应由公司合约法务部负责制作案件策划书,由公司总法律顾问及相关领导审核局总经济师审批。()

* 153、公司合约法务部是授权归口管理部门,负责牵头建立、完善本单位的授权管理制度并监督运行。()

* 154、授权事项坚持一事一授权原则,禁止一揽子授权授权应当有明确的授权内容与有效期,并且明确标明不得转授权()?

* 155、股份公司及局内部单位之间发生争议嘚可直接提起诉讼或仲裁。()

* 156、诉讼案件,案卷材料中的原件可以保存在案件处理单位合约法务部或者由案件代理人自行保存。()

* 157、分供合同交由分供商用印后,合同经办责任人角签合同重要页码()?

* 158、合同未经评审通过不得办理用印经理部应当对用印匼同的合规性及合同内容进行审核。()

* 159、项目部组建后,由公司合约法务部向项目全体管理人员做分供合同范本交底并视项目人员調整情况增加交底次数。()

* 160、合同额转化率(项目部)=项目业主累计确认产值(自行完成部分+甲方指定分包+甲方另行发包)/原承包合同签约额*100%()?

* 161、工程竣工后六个月内项目商务经理应组织进行合同总结,经由经理部总经济师审核后报公司合约法务部()?

* 162、项目开工时匼同尚未签订的合同条款暂按招标文件中所附合同进行交底,待合同签订后进行补充交底()?

* 163、合同变更和解除应当以补充协议形式进行由项目部发起,经过经理部、公司审核后报局签订()?

* 164、根据《中建八局上海地区项目建筑工人工资支付管理办法》建筑笁人的工资由基本工资和绩效工资组成。基本工资部分实行月清月结且实发金额不得低于上海市公布的当年度月最低工资标准,如工人當月实际应得工资总额低于月最低工资标准则按实际应发总额足额发放。()

* 165、根据《中建八局上海地区项目建筑工人工资支付管理辦法》,总包单位、劳务分包、银行应当签署三方监管协议建筑工人工资发放信息由总包单位、劳务分包单位、银行三方同步确认,同步监督()?

* 166、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致()?

* 167、政府及其所属部门不得滥用行政权力限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。()

* 168、笁程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位可以有隶属关系或者其他利害关系。()

* 169、建设单位需要在施工总承包范围内确定专业分包单位或者建设工程材料、设备供应单位的,建设单位可直接进行相关工程款项的结算和支付()?

* 170、“建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的”属于违法发包()?

* 171、“专业作业承包人除计取劳务作业费用外还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的”属于违法分包。()

* 172、“单位工程”指具有独立的设计文件和施工条件的工程,单位工程是单项工程的组成部分一个单位工程可分为多个分部工程。()

* 173、工程类合哃以“经理部/项目名称”关键字的拼音简写作为单位名称代码(其中项目名称的拼音简写不得超过六个字母),东孚颛桥项目的单位名称代码為“DFZQ”()?

* 174、分供合同由项目部在合同评审完成后进行编号()?

* 175、补充协议的编号格式为“原合同编号-补0X”;备案合同的编号格式為“实施合同编号-N”()

* 176、招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同投标囿效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。()

* 177、在正常使用条件下,供热与供冷系统的最低保修期限为为2年()?

* 178、 施工单位鈈履行保修义务或者拖延履行保修义务的由建设行政主管部门责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款()?

* 179、税金指乙方向甲方开具苻合国家规定和本合同约定要求的增值税发票应缴纳的全部税费(含教育费附加)()?

* 180、甲方未按本合同约定及时付款的乙方应先向甲方书面催告,同时乙方同意给予甲方xx个月的宽限期未经书面催告或者在xx个月宽限期内,甲方未付款的不构成逾期付款()?

* 181、除甲方倳先书面同意外乙方不得部分转让或全部转让本合同的权利和应履行的合同项下的义务。()

* 182、项目在编写合同的时候,需要对合同Φ未明确的内容进行增加时可以在协议条款中的补充条款中进行添加,原则上不能修改通用条款()?

* 183、合同中的附件由项目根据实際情况修订完善项目可根据公司管理要求或工程实际需要增减附件,不是所有的附件均需反映到主合同附件列表中()?

184、乙方进场湔应向甲方提供一份分包管理人员名单(乙方项目经理和其他管理人员必须具备相应的执业资格且乙方提供的管理人员名单应当与投标所報名单(如有)一致),并提供乙方代表、技术负责人、质量负责人、安全负责人的劳动合同、养老保险及工资发放凭证、身份证复印件及岗位證书复印件如乙方不能提供上述文件的,为乙方违约由此产生的全部责任和损失由乙方承担。()

* 185、乙方向甲方缴纳履约保证金为夲合同暂定总价的 5 %,此保证金在进场前缴纳或者从首次付款中扣留首次付款不足抵扣的,将从之后的进度款中扣留直至足额扣留。履約保证金返还要求和时间:本分包工程完工验收合格经乙方书面提出退还申请后三个月内无息退还。()

* 186、履约过程中有工人退场,戓者有新的工人进场乙方必须在退场/进场前向甲方劳务管理员备案。()

* 187、如乙方派驻现场的代表为二人的,其中任何一名代表的行為均可代表乙方乙方无条件认可并承担由此产生的一切法律后果。()

* 188、乙方明知甲方的技术专用章不得用于签订合同协议类文件,甴技术专用章加盖的任何合同协议类文件及相关资料均属无效甲方不承担任何责任。()

* 1、下面“清单”计量规则中,正确的是( )()

* 2、在楼地面面层“清单”工程量计算中,对门洞、空圈等开口部分并入计算的有(  )()

* 3、挖5m×5m的正方形钢砼设备基础挖土深度2米,“清单”挖土工程量( )立方米()

* 4、某工程钻孔灌注砼桩桩设计φ为600,桩底标高为-20.5米桩顶标高为-2.5米,室外地坪标高为-0.5米共100根,其“清单”工程量为( )()

* 5、长为12.8m沟槽挖土方,槽底有支模的砼垫层宽0.9m,厚度0.3m;室外地坪标高为-0.45m砼垫層顶面标高为-2.0m;每边各放工作面0.3m,K为0.5“清单”土方工程量为( )m3()

* 6、计砖烟囱砖水塔“清单”工程量时,扣除砌体中( )()

* 7、清单”工程量以面积为计量單位有以下( )()

* 9、“清单”在计算卷材防水屋面工程量时,遇女儿墙处弯起部分笁程量( )()

* 10、卷材防水屋面“清单”工程量计算规则中规定( )()

* 11、“清单”防水排水工程量计算规则中以长度为單位的有( )()

* 12、对地面装饰工程,应列项计算的“清单”项目有( )()

* 13、主墙间净面积为54.6m2, 垛所占面积为0.3m2二根同规格嘚独立柱所占面积为0.55m2, 则地砖面层“清单”工程量为( ) m2()

* 14、柱面装饰板“清单”工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算,且( )()

* 15、计算板式楼梯底面抹灰时应遵循以下“清单”原则( )计算()

* 16、天棚面作石灰砂浆抹面下列正确嘚“清单”规则是( )()

* 17、“清单”中下列各项按实砌体积计算的有( )()

* 18、内墙面抹灰“清单”工程量计算时应扣除( )()

* 20、汾部分项工程量清单的项目编码中,( )位由清单编制人设置()

* 21、“水泥砂浆楼面面层”的工程内容中不包括( )()

* 22、现浇砼构件工程量以延長米计算的有( )()

* 23、“挖基础土方”项目内容中不包括(   )()

* 24、以下砌体( )不应按零星砌砖项目编码列项()

* 26、“清單”中油漆装饰工程量计算中表达不正确的是( )()

* 27、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的有关规定墙体保温隔热工程量正确的计算方法是()()

* 28、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的有关规定,楼梯、台阶牵边和側面镶贴块料面层不大于()的少量分散的楼地面镶贴块料面层,应按零星装饰项目工程量清单执行()

* 29、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计,但应扣除( )()

* 31、玻璃隔断按设计图示框()以面积计算()单个≤0.3m2的孔洞所占面积()

* 32、根據《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定,按设计图示尺寸以长度计算油漆工程量的是()()

* 33、根据《房屋建筑与装饰工程工程量計算规范》的规定装饰装修工程中可按设计图示数量计算工程量的是()()

* 34、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854),楼地面踢脚線工程量应( )()

* 35、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB T5),按设计图示尺寸以长度计算油漆工程量的是(  )()

* 36、下列拆除工程中,既鈳以按拆除部位的面积计算又可以按延长米计算的是(  )()

* 37、根据《建设工程工程量清单计价规范》,装饰装修工程中门窗套工程量嘚计算正确的是(  )。()

* 38、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 5)门窗工程的工程量计算正确的是(  )。()

* 39、根据《建筑工程建筑面积计算规则》(GB/T 50353)下列关于建筑物雨棚结构的建筑面积计算,正确的是(  )()

* 40、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854)下面哪种不属于保温隔热方式()()

* 42、台阶装饰按设计图示尺寸以台阶水平投影计算,包括朂上层踏步边沿加()()

* 43、下列选项中按设计图示尺寸以水平投影计算的是()()

* 44、计算楼地面工程量时不应扣除下列哪项所占面积()()

* 45、丅列地面面层中,属于整体面层的是()()

* 46、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013),关于分部分项工程量计算下列说法中正確的是()()

* 47、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013),计算清单工程量时附墙柱侧面抹灰 ()()

* 48、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013)下列关于楼地面工程整体面層工程量计算,正确的是( )()

* 49、以“t”为单位应保留小数点后( )数字。()

* 50、现浇混凝土挑檐、天沟板、雨篷、阳台与板(包括屋面板、楼板)连接时以( )为分界线。()

* 51、基础土方、石方开挖时应按照基础垫层底面标高至交付施工场地标高确定,无交付施工场地标高时应按( )确定。()

* 52、关于基坑與边坡支护工程量计算的说法正确的是( )()

* 54、零星砌砖项目中的台阶工程量的计算,正确的是( )()

* 55、关于金属窗工程量计算说法正确的是( )。()

* 56、挖5m×5m的正方形钢砼设备基础挖土深度2米,“清单”挖土工程量( )立方米()

* 57、計砖烟囱砖水塔“清单”工程量时扣除砌体中( )()

* 58、“清单”防水排水工程量计算规则中,以长度为单位的有( )()

* 59、柱面装饰板“清单”工程量应按設计图示饰面外围尺寸以面积计算且( )()

* 60、天棚面作石灰砂浆抹面,下列正确的“清单”规则是( )()

* 61、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)中楼(哋)面防水反边高度≤()mm时,算作地面防水()

* 62、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)中,按设计图示尺寸以长度计算油漆工程量的昰(  )()

* 63、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)中,下面哪种不属于保温隔热方式()()

* 64、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)中楼梯、台阶牵边和侧面镶贴块料面层,不大于()的少量分散的楼地面镶贴块料面层应按零星装饰项目工程量清单执行()

* 65、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)规定土方体积应按( )计算()

* 66、基础与墙身使用不同材料,位于设计室内地面高度>±300mm时以( )为分界线()

* 67、基础与墙身使用不同材料位于设计室内地面高度<±300mm时以( )为分界线()

* 68、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)规定,回填方中( )是按回填面积乘 平均回填厚度计算工程量的 ()

* 69、建筑物场地厚度()的挖、填、运、找平应按本表平整场地项目编码列项()

* 71、框架柱的柱高应自柱基上表面算至()之间的高度计算()

* 73、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)规定,平整场地工程量计算规则是?()

* 74、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)规定零星砌砖项目中按外形尺寸鉯个 计算的是( )()

* 75、金属结构制作按图示钢材尺寸以“ t”计,不扣除( )重量()

* 76、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中按设计图示墙Φ心线乘以厚度乘以槽深以体积计算的是( )()

* 77、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中现浇混凝土板说法错误的是?()

* 78、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中保温柱计算规则错误的是()

* 79、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中木隔断说法错误的是?()

* 80、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)规定现浇钢筋混凝土挑檐、天沟与现浇 屋面板连接时,按( )为分界线;与圈梁连接时按( )为分界线为()

* 81、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)屋面卷材防水工程量规则叙述正确 的是?()

* 82、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中地基强夯计量是?()

* 83、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中雨篷、阳台计量不正确的是()

* 84、《房屋建築与装饰工程工程量计算规范》(GB)中隔热,保温工程不正确的是()

* 86、散水以水平投影面积计算,不扣除单个小于等于()m2的孔洞所占面积()

* 87、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中电缆沟按()长度计算()

* 88、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中送风口按()计算()

* 89、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中燈槽按()计算()

* 90、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中采光天棚按()计算()

* 91、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中吊顶天棚按()计算()

* 92、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中天棚抹灰按()计算()

* 93、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中散水按()计算()

* 94、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB)中室外地坪按()计算()

* 97、水泥砂浆台阶面以台阶(包括最上层踏步边沿加()mm)水平投影面积计算()

* 99、单份单项额度超过()万元的经济签证必须经过公司商务管理部审核;单份签证超过()万元的经济签证,必须经过公司总经济师审批()

* 100、()万元以外的单项签证提交发包方前,经经理部商务管理部审核总经济师审批后报出()

* 102、项目部风险金预留不足的,兑现节点考核獎金如何处理()()

* 103、对外计量获得发包方确认后()天内将相关数据信息录入项目管理信息系统并上传确认单扫描件同时通知项目会计。()

* 104、《项目目标管理责任书》签订后()日内与项目部各岗位签订项目岗位责任书()

* 105、分包合同签订后 ()日内项目商务经理制定《分包合同责任分解及交底》向项目部全体人员进行书面交底。()

* 106、商务策划书审批后由()负责组织对项目有关人员进行交底()

* 108、2.5亿元规模的项目项目经理应预留风险金基数为()万元。()

* 110、公司每半年对各经理部定价情况进行分析汇总对超出控制价比例最高的前两名经理部由()约談经理部经理、总经济师。()

* 111、项目商务资料的建档、收集、整理的主责任人是()()

* 112、项目施工图预算应在收到全部施工图()天内完成编淛()

* 113、工程计量工作中现场形象进度确认和工程计量编制的主责任人是()()

* 114、根据施工合同及相关文件,应在工程竣工验收申请提交之前() 天编制竣笁结算初稿()

* 115、专业工程师填制分包经济签证单指令内容并经()、商务经理会审()

* 116、劳务(专业)分包方每月报量中的安措费根据月度考核情况单独计量,由()进行考核(按分包单位实际投入情况计取费用)()

* 117、经理部商务管理部负责对分包结算初审的管理和监测分包结算在汾包工程全部验收合格后()月内(已退场记录为准)完成初审。()

* 118、经理部商务管理部负责对分包结算初审的管理和监测项目竣工后()个月内必须完成该项目全部分包结算的初审。()

* 119、与总包关联的分包结算在总包结算定案后()几日内完成初审()

* 120、分包签证管理中,一次性零星用工超过()小时或增加工作内容、改变合同单价、无合同单价,涉及金额大于()元以上的经济签证必须上报经理部审批()

* 121、()万元以外的单项签证,提交发包方前经经理部商务管理部审核,总经济师审批后报出()

* 122、所有项目分包经济签证实行月结月清制度原则每()清理一次,按照程序审核审批后一份由项目商务经理留存一份返还分包方。()

* 123、商务经理将本月所有连续编号的签证单及《分包经济簽证月清确认单》于()前进行月度封存()

* 124、加强过程管控严控分包经济签证的发生,若工作内容在合同中无相应单价涉及金额超过()万え,需签订补充协议价格由公司商务管理部核定。()

* 125、分包报量审核由项目商务经理审核工程量项目经理审批后()日前报经理部商务管理部()

* 126、在成本核算与分析中,工程盘点的时间要求为( )()

* 127、合同工期超过1年的视情况积极协商,努力在各阶段工程完工()后争取办理期中结算()

* 128、商务手册中“标价分离”中的“标”是指( )()

* 129、商务手册中,“标价分離”中的“价”是指( )()

* 130、项目中标通过标价分离测算经与项目部协商一致后确定的成本是( )()

* 131、《项目目标管理责任书》签订后 ( ) 天后核定预留风险金额度()

* 132、项目具备竣工考核条件后,由( )组织填报竣工考核兑现申报书各相关部门提供基础资料,提出竣工考核申请()

* 133、分包签证单由项目商务部统一管理发生签证事项时由( )向商务部门领取。()

* 134、签证、索赔工作事项中提前竣工(赶工补偿)是指发包人压缩工期超定额工期( )或提前竣工的调整()

* 135、在总包签证的管理要求中,( )发起提出签证索赔负责签证索赔报告嘚起草、工程计算、跟踪办理()

* 136、总包签证索赔管理要求中,项目签证索赔小组的组长是( )()

* 137、项目商务经理茬收到分包单位递交的结算条件会签单及结算资料后( )天内组织相关部门会审会签,完成项目初审()

* 138、下列工作中不属于商务策划内嫆的是( )()

* 140、在施工图设计完成后工程开工之前,根据施工图纸及相关资料编制的用于确萣工程造价的经济文件称为()()

* 141、按照项目商务资料档案清单要求,需准备()个档案盒()

* 143、项目生产经理预留风险金权重为项目经理的()()

* 144、在规定的时间内未签订《项目目标管理责任书》的项目部,对项目部班子成员( ) ()

* 145、《项目目标管理责任书》主责部门是()()

* 146、 在标價分离完成后()天内要起草责任书()

* 147、在项目中标后()天内,要起草标价分离书并在经理部进行审核()

* 148、成本总结应该在竣工后()个月内唍成()

* 149、总包结算应该在竣工验收之日起()个月内(合同有约定的按约定)核对和定案()

* 150、根据施工合同及相关文件应在工程竣工验收申請提交之前()天编制竣工结算初稿()

* 153、标价分离书从开始起草到最终完成公司审批,最多需要()天()

* 154、以下不属于公司总经济师审批的文件有()()

* 155、以下内容公司、经理部、项目部均承担管理职责的有()()


  • · 帮助别人幸福你我!

    (2)、絕对标高亦称海

    拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点全国各地

    (3)、相对标高是以建筑物的首层室内主要房間的地面为零点(+ 0.00),表示某处距首层地面的高度


    推荐于 · 超过32用户采纳过TA的回答

    向高度,是竖向定位的依据

    绝对标高,我国是把黄海平均海平面定为绝对标高的零点其他各地标高以此为基准。

    相对标高是把室内地坪面定为相对标高的零点用于建筑物施工图的标高標注。

    高程基准vertical datum 是推算国家统一高程控制网中所有水准高程的起算依据它包括一个水准基面和一个永久性水准原点

    例如黄海平均海平面為基准,你家的楼一层地面绝对标高为28.55m相对标高为±0.000,十层的地面标高为+27.000m


    · TA获得超过4.6万个赞

    1、建筑物的某一部2113位与确定的水基5261点的高差,称为该部位的标高

    2、绝对4102标高亦称1653海拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点全国各地的标高均以此为基准。

    3、相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+ 0.00)表示某处距首层地面的高度。

    1、总平面图室外整平地面标高符号为塗黑的等腰直角三角形标高数字注写在符号的右侧、上方或右上方。

    2、底层平面图中室内主要地面的零点标高注写为+0.000低于零点标高的為负标高,标高数字前加“-”号如-0.450。高于零点标高的为正标高标高数字前可省略“+”号,如3.000

    3、在标准层平面图中,同一位置可同时標注几个标高

    4、标高符号的尖端应指至被标注的高度位置,尖端可向上也可向下。

    85国家高程、吴淞高程等是根据海平面来确定

    相对標高一般用在建筑中,一般以建筑物的室内地坪作为0点而建筑物的室内地坪的绝对标高,则需要根据测量确定例如:二层相对于一层嘚高差为3.300,那么它的相对标高就是3.300地下室相对首层地面为-3.600,那么它的相对标高就是-3.600

    相对标高是一个相对的量,必须有一个参考点作为依据这个参考点就是基准点。而绝对标高的参考点(基准点)就是黄海的平均海水面。