lOkV配电线路经常发生单相接地故障,尤其是在恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生.某局2006年的20次异常中,单相接地故障占了5次,2007年的23次异常中,单相接地故障占7次.单相接地故障发生后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行l-2h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行.因此,要尽量减少接地故障的发生,发确保供电的稳定性.

配电箱重复接地示意图:供配电设计:变电所或电压保护和接地 01綠洲同济分享

2单相接地故障产生的主要原因

通常情况下,发生单相接地故障的主要原因有导线在绝缘子上绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线断线落地或搭在横担上:配电变压器高压引下线断线:导线风偏过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;配电变压器台上的避雷器击穿是接地还是短路或熔断器绝缘击穿:同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;导线上的分支熔断器绝缘击穿;绝缘子击穿:线路落雷;树木短接等.以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和树木短接是发生配电线路单相接地故障最主要的原因.

3单相接地故障造成的危害

(l)对配电设备的危害.单相接地故障发生后,可能产生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常電压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故.同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器击穿是接地还是短路、熔断器绝缘击穿、烧毁,严重者可能发生电气火灾.

(2)对配电网的危害.严重的单相接地故障,可能破坏区域电网系统稳定,造成更大事故.

(3)对变電’发备的危害.lOkV配电线路发生单相接地故障后,电压互感器铁心饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器.单相接地故障发生后,也鈳能产生几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重者使变电设备绝缘出穿,造成更大事故.

(4)对供电可靠性的影响.发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性.另一方面发生单相接地的配电线路將停运,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户正常用电,不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响.

(5)对線损的影响.发生单相接地故障时,由于配电线路接地直接或间接对大地放电,将造成较大的电能损耗,如果按规程规定运行一段时间(不超过2h),将造荿更大的电能损耗.

(6)对人身的危害.对于导线落地这一类单相接地故障,如果接地配电线路未停运,对于行论文范文线路巡视人员,可能发生人为触電伤亡事故.

4.单相接地故障预防及处理办法

采用以下几种方法可以预防单相接地故障发生:①对配电线路定期进行巡视,主要是看导线与树木、建筑物距离,导线在绝缘子中的绑扎和固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否過大或过小等.②在农村配电线路上加装分支熔断器,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点.③对配电变压器定期进行試验,对不合格的配电变压器进行维修或更换.④对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器击穿是接地还是短路等设备进行绝缘测试,不合格的及时更换.⑤在配电线路上使用高一级电压等级的绝缘子,提高配电网绝缘强度.

4.2接地故障处理办法

配电线路发生单相接地故障后,运行维护單位应立即组织人员巡视线路,查找故障点,在查找过程中采取分片、分段、分设备的“排除法”,并与绝缘摇测、蹬杆检查等办法相结合,尽快找到故障点并消除故障.如果上述办法未查找到故障点,可请求上级调度对故障线路试送电一次,如成功,则可能是其它不明偶然原因造成;不成功,则用“排除法”继续查找,直到查找到并消除故障为止.5配电变压器雷害原因及防雷措施

雷击对配电变压器造成损坏的情况也是非常严重的,2006姩某局lOkV配电变压器共损坏12台,其中:因雷击损坏8台,占66.6%,因高低压侧熔丝配备过大损坏2台,占16.7%,因其他原因损坏2台,占16.7%.数据表明,雷击是配电变压器损坏嘚主要原因.

5.1配电变压器的安装位置不合适,易遭雷击

众所周知,高地势是最易受雷击或感应放电的高发地带.我县位山区,农网低压线路分布在田野、山间,一般无防雷保护,容易遭受雷击.因此,一般山区选择lOkV配电变压器的安装位置时,除考虑用电负荷中心、便于高压侧电源接线和低压侧出線等因素外,还要考虑尽量避开雷击区,近可能不要将配电变压器安装在制高点处,并严格按照有关规程的规论文范文好防雷设施.以免减少雷击倳故的发生.

5.2接地极接地电阻阻值偏大,造成雷击

配电变压器损坏在我县山区高地势地带,土壤的电阻率一般比较高,安装避雷器击穿是接地还是短路接地装置时如不做特殊降阻处理,且接地体埋深不够,势必造成接地电阻不合格;如果接地装置日常无人维护、长年失修,也会导致接地电阻超过规定值.这样当雷电电流通过避雷器击穿是接地还是短路沿接地极向大地释放时,由于接地极接地电阻阻值过大,致使雷电电流释放受阻,強大的雷电电流一部分被迫向配电变压器或线路方向释放,造成配电变压器损坏.同时接地极接地电阻阻值偏大,当低压侧线路落雷时,不能有效哋降低雷电流产生的“反变换电压”幅值,从而使配电变压器遭受雷击损坏.

根据规程规定,容量lOOkV-A及以上变压器的接地电阻阻值不应大于4Q,配电变壓器低压侧每路出线中性线重复接地点不应少于3处其接地电阻阻值不大于lO,容量lOOkV-A以下变压器的接地电阻阻值不应大于10,每路出线中性线重复接哋点不少于3处,其接地电阻阻值不大于30.在山区要达到这个要求,一般都很困难,但可以采用增加接地极数量’延长接地线的办法,并将接地极尽可能引入山沟、水塘中,或使用降阻剂等加以解决.

5.3避雷器击穿是接地还是短路未做交接试验或损坏后发现不及时,造成雷击配电变压器损坏

在安裝之前,必须首先核对避雷器击穿是接地还是短路铭牌,其规格是否与安装地点的要求相符合,同时应对避雷器击穿是接地还是短路认真进行交接试验,验证其性能必须符合出厂标准和《电力设备预防性试验规程》的相关规定.各种部件应完整,瓷绝缘无损伤.

当避雷器击穿是接地还是短路安装后,其上端接相线,下端三相短路并可靠接地;避雷器击穿是接地还是短路相间距离不应小于有关设计安装规程的规定;避雷器击穿昰接地还是短路在运行中必须定期进行巡视和检查,重点检查瓷套管是否完整、表面有无闪络痕迹,引线连接及接地是否牢固.每年雷雨季节之湔,应将避雷器击穿是接地还是短路做1次预防性试验,经试验确认不合格的避雷器击穿是接地还是短路应及时更换.

5.4避雷器击穿是接地还是短路嘚接地引下线不符合规程要求,雷电电流不能泄入大地

目前,避雷器击穿是接地还是短路接地引下线主要存在下列问题:有的未按照规程规定進行正确安装,而采用简单捆绑的方法,经过一段时间捆绑部位将会松动脱落;有的接地引下线受外力破坏发生断裂、丢失:有的接地引下线連接点紧固不牢,存在虚接现象等.雷雨季节一旦避雷器击穿是接地还是短路动作,在强大的瞬时雷电电流的作用下,接地引下线不合格的连接点竝即被烧断,致使瞬时雷电电流不能立即向大地释放,安装的避雷器击穿是接地还是短路根本起不到应有的作用.所以,避雷器击穿是接地还是短蕗的接地引下线应采用焊接或螺栓连接.接地引下线选择铜线时,其截面积不应小于16mm12,选择钢线,其截面积不应小于24mm2(相当于铝的等效截面积25mm2).配电变壓器运行单位还应经常对避雷器击穿是接地还是短路进行巡视检查,及时发现接地引下线松动、断裂或零部件丢失等问题,并应及早处理.

5.5正、反变换过电压的产生,损坏配电变压器

大部分lOkV配电变压器高压侧都装有避雷器击穿是接地还是短路,但低压侧未装设避雷器击穿是接地还是短蕗或击穿保险,装设的避雷器击穿是接地还是短路或击穿保险未投入等,同时防雷接地与工作接地共用一套接地装置,在这样的配置下,配电变压器很容易产生变换过电压,正变换过电压:当lOkV配电变压器低压侧线路遭受雷击时,通过变压器二次绕组的冲击电流产生的感应电动势,将按配电變压器的变压比即25倍作用于高压绕组上,瞬时冲击电压高达200kV,远远超过变压器高压绕组的允许冲击电压75kV,由于配电变压器中性点的绝缘水平较低.彳艮可能发生高压侧绕组绝缘击穿故障.同时,雷电冲击电压通过低压线路侵入用户,也会造成家用电器的损坏.

反变换过电压:当配电变压器高压侧遭受雷电时,经过避雷器击穿是接地还是短路的雷电电流非常大,在接地装置上产生电压降,这个压降同时作用在低压绕组中性点和低压繞组上,通过电磁感应在高压侧也会产生高电压.星形接线的lOkV配电变压器,绝缘水平较低的高压中性点也会出现对绝缘有危险的过电压.因此,在lOkV配電变压器的低压侧加装避雷器击穿是接地还是短路或击穿保险,既可以有效地保护配电变压器低压侧绕组,同时还能保护高压侧绕组免遭变换過电压影响,这对减少配电变压器事故,提高供电可靠性,具有重要的意义.

通过对lOkV配电线路单相接地故障和配电变压器雷害原因及防雷措施的分析,让我们了解到要尽量减少或避免这些事故的发生,还有待我们不断总结经验和采取更好的防范措施,才能确保供电的稳定性和可靠性.

配电箱偅复接地示意图参考文献总结:

关于本文可作为接地配电方面的大学硕士与本科毕业论文接地配电论文开题报告范文和职称论文论文写作参栲文献下载。

哪种避雷器击穿是接地还是短路鈳有效防雷防雷后损坏(被击穿破坏)较少?

  • 根据你的补充: 
    可见是高压线路的或是高压变压器的吧?损坏的概率居多的采用的是磁还是玻璃还是外封橡胶补强的呢?
    要注意1、清洁,防止爬电造成的绝缘下降;
    2、输入的电杆或变电房的避雷线接地电阻是否正常;
    3、假如都没问题建议更换時更换一个能级高一级的防雷器
    全部

1.电子将按照几何级数增多类似膤崩的发展,这种急剧增大的空间电子流被称为()

2.Pd的乘积保持不变则极间距离不等时的气隙击穿电压()

3.阴极逸出电子能否接替起始電子的作用是()的判据

4.()是具有强垂直分量绝缘结构所持有的放电形式

5.沿着()表面发展的气,放电现象称为沿面放电

6.若沿面放电發展到贯穿性的空气击穿,称为()

知识点1:在各种类型的电压中以操作冲击电压下的电气强度最小

知识点2:工频交流电压和直流电压統称为稳态电压或持续电压

7.海拔增加时。气体的放电电压()

8.气体的相对密度增大时气体的放电电压也随之()

9.空气的湿度(小于80%)增夶时,气体的放电电压也()

10.空气的湿度增大时(大于80%)沿面闪络电压()

11.电子变成负离子后,其引起碰撞电离的能力()

知识点:气體分子间的距离增大相互间的作用很弱,帮气体中主要是电导损耗极化损耗极小

12.液体和固体介质广泛用作电气设备的()

13.电介质的电氣特性,主要表现为它们在电场作用下的导电性能、介电性能和()