怎样判断简易电流感应开关关的好坏

在使用电流传感器的时候会偶爾出现故障异常的情况,这个时候我们如果不知道电流传感器故障出在哪里的话那么是可以采用一些诊断方法来找出故障原因的。下面傳感器爱好者就以霍尔电流传感器为例为您介绍一些比较实用的故障诊断处理方法,希望对您有帮助!

  在使用的时候会偶尔出现故障异常的情况,这个时候我们如果不知道电流传感器故障出在哪里的话那么是可以采用一些诊断方法来找出故障原因的。下面传感器愛好者就以霍尔电流传感器为例为您介绍一些比较实用的故障诊断处理方法,希望对您有帮助!

  电流传感器故障处理方法

  在变频調速过程中电流信息与速度信息是必不可少的,需要它们两个的完善来支撑双闭环控制的环节电流传感器在运行的过程中,会受到电鋶冲击等因素的干扰从而发生故障导致系统崩溃。对于它的故障诊断方法主要有以下几种

  1、基于模型诊断方法。这种诊断方法的基础是数学建模也就是说数学模型在电动机上的应用。其中必须要用到观测器。观测器所观测的信息与实际对电流传感器的测量信息莋一个数据对比从而判断故障。利用全阶自适应观测器来产生一个残差根据残差和给定的阈值判断电流传感器故障。

  2、基于信号診断方法这种诊断方法是通过对信号的测量、对信号特征的辨别来诊断是否发生故障。如果电流传感器发生了故障那么就会显示出不哃的信号特征,对其予以记录故障信号特征与正常系统的特征不同,那么根据之前的经验就可以准确地把握故障的定位对其进行辨识,从而予以解决在没有障碍顺利运行时,各相的故障定位变量都将趋近一个固定值而在某相电流传感器故障后,这个值会与其他两相顯著不同从而定位故障。

  3、基于知识的故障诊断方法这种诊断方法的依据和基础与前两者略有不同,其需要实时数据与历史数据兩者同时具备的情况下才能去诊断。这种诊断在实际应用中还是很广泛的。

  变频器电流传感器故障修复方法

  1、基于状态观测器的容错控制方法这种方法就是通过对经过合理设计的观测器的观察与运用,捕获到准确的电流信号在故障发生之后,运用所观测到嘚电流信息代替原本在传递的传感器信号从而达到闭环控制的效果。变频器中一般有两个相电流传感器,所以容错控制应考虑单个相電流传感器的情况

  2、基于坐标变换的容错控制方法。这种方法就是通过对坐标的计算与换算构造出丢失的电流信息,也是一种变楿的数学建模方法通过数学方法对电流信息进行判定。这种方法在实践中具有很大的可行性一般都会通过坐标的变换得出α、β轴电流,进一步与已经计算出的电流数值进行比较根据电流自身特性进行判断,从而完成故障诊断

  3、直流母线电流采样法,这种方法是利用串联在直流母线上的采样电阻得到直流母线电流然后利用逆变器的开关状态重构三相电流。当变频器施加非零矢量时直流母线电某一相电流的信息。由于空间矢量脉宽调制方法是将相邻的两个非零电压矢量在一个采样周期内进行合成来得到目标电压矢量所以在一個开关周期内直流母线电流采样可以得到两相电流信息。但是这种方法会造成较大的噪声,这是其弊端那么它就适用于小功率场合。

  以上就是传感器爱好者为您介绍的霍尔电流传感器故障处理及诊断方法了对于电子器件的出现异常故障现象,我们在检测诊断的时候是不容马虎的这个时候就要要求我们多掌握一些实用的诊断修复方法了!

声明:本文由个人作者撰写,版权归原作者或原出处所有观點仅代表作者本人,不代表传感器专家网立场如有侵权或者其他问题,请联系我们本站拥有对此声明的最终解释权。

按说明书接好电源用匹配的感應源接近开关,在用万用表电压档检测out线和vcc线是否有信号输出或者信号是否有变化因为接近开关分pnp和npn型,所以信号输出不同

三根线,兩根电源一根信号输出有的是高有效输出,有的是低有效输出有信号和无信号输出时用万用表量一量输出端电压有无差别。另外有的接近开关是集电极开路输出形式此种情况在输出端的电源正极之间接个10K电阻才可以量输出线的电压。

我要回帖

更多关于 简易电流感应开关 的文章

 

随机推荐