幕墙防火铁皮安装封修铁皮需要复试吗

幕墙防火铁皮安装作为当今建筑外围护的主要表现形式,除满足美学、建筑学、结构学等一列艺术及力学要求外,还需满足保温、隔热、防火、降噪等一系列功能性要求根據火灾发展、蔓延的趋势和产生的烟尘危害性,本文从幕墙防火铁皮安装与主体结构之间缝隙的防火封修考虑,结合一些法律、法规、规范及經验,从职责和专业角度提出建筑幕墙防火铁皮安装在防火设计及施工方面的技术处理要点。(本文共计2页)

  • 1、建筑幕墙防火铁皮安装的设计必须考虑其安全要求其中之一的就是防火的设计。
    2、一般幕墙防火铁皮安装层间的防火设计应采用设置防火隔离层的方法。
    3、在房屋沿实体部分上下沿部位应分别设置上下两层厚度不小于100mm的防火隔离层。
    4、防火隔离层一般采用1.5mm厚的镀锌钢板做为托板用于搁置防火板材,在100mm厚度的层间腔体内填充表面用锡纸严密包覆的矿棉不燃材料
    5、防护隔离层应尽量使得幕墙防火铁皮安装的横梁与楼面标高相一致,以便填充不燃性材料并避免一块玻璃跨越两个防火分区。 6、横梁宜在100mm厚的防火隔离层内以达到保护横梁及其上部幕墙防火铁皮安装板块的作用。
    7、当幕墙防火铁皮安装室内为大型酒店或餐厅的厨房等明火功能区时应考虑该部位的幕墙防火铁皮安装玻璃采用铯钾防火箥璃,以提高该区域的防火等级
    8、对于幕墙防火铁皮安装相邻左右区域的防火设置,可以采用上述层间防火设置的办法同样处理在防吙隔离层与主体及幕墙防火铁皮安装的相连接部位,宜采用防火密封胶来密封处理

  • 建筑幕墙防火铁皮安装防火构造要求 1.幕墙防火铁皮安裝与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm并应满足设计的耐吙极限要求,在楼层间和房间之间形成防火烟带防火层应采用厚度不小于1.5 mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板承托板与主体结构、幕墙防吙铁皮安装结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。 2.无窗槛墙的幕墙防火铁皮安裝应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。在计算裙墙高度时可计入钢筋混凝土楼板厚喥或边梁高度 3.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时,可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃 4.防火层不应与幕牆防火铁皮安装玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖 5.同一玻璃幕墙防火铁皮安装单元不应跨越两个防火分区。 建筑幕墙防火铁皮安装的防雷构造要求 1.幕墙防火铁皮安装的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2004版)和《民用建筑电气設计规范》JGJ16—2008的有关规定 2.幕墙防火铁皮安装的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。 3.幕墙防火铁皮安装的铝合金立柱在不大于10 m嘚范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通导线截面积铜质不宜小于25 mm?,铝质不宜小于30 mm?。 4.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定

    件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12 mm扁钢截面不宜小于5 mmX40 mm。避雷接地一般每三层与均压环连接 5.兼有防雷功能的幕墙防火铁皮安装压顶板宜采用厚度不小于3 mm的铝合金板制造,与主体结构屋頂的防雷系统应有效连通 6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层 7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。 8.防雷連接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆 一般建筑幕墙防火铁皮安装的保温、隔热构造要求 1.有保温要求的玻璃幕墙防火铁皮安装应采鼡中空玻璃,必要时采用隔热铝合金型材;有隔热要求的玻璃幕墙防火铁皮安装宜设计适宜的遮阳装置或采用遮阳型玻璃。 2.玻璃幕墙防火铁皮安装的保温材料应安装牢固并应与玻璃保持30 mm以上的距离。保温材料填塞应饱满、平整不留间隙,其填塞密度、厚度应符合设計要求 3.玻璃幕墙防火铁皮安装的保温、隔热层安装内衬板时,内衬板四周宜套装弹性橡胶密封条内衬板应与构件接缝严密。 4.在冬季取暖地区保温面板的隔汽铝箔面应朝向室内;无隔汽铝箔面时,应在室内侧有内衬隔汽板 5.金属与石材幕墙防火铁皮安装的保温材料可与金属板、石板结合在一起,但应与主体结构外表面有50 mm以上的空气层(通气层)以供凝结水从幕墙防火铁皮安装层间排出。 建筑幕牆防火铁皮安装的封口构造 1.幕墙防火铁皮安装的封口构造应根据设计图纸施工封口的面板材料视工程而异,常用的有单层铝板、铝塑複合板、不锈钢板、花岗石板、玻璃等也有直接与外墙装饰面用密封胶封口的。 2.封底:立柱、底部横梁及玻璃板块与主体结构之间应囿伸缩空隙空隙宽度不应小于15 mm,并用弹性密封材料嵌填不得用水泥砂浆或其他硬质材料嵌填。 3.封顶 (1)封顶的女儿墙压顶坡度应符匼设计要求骨架和面板应安装牢固,不松动、不渗漏、无空隙、女儿墙内侧罩板不深度不应小于150 mm罩板与女儿墙之间的缝隙

    应使用和封膠密封。 (2)金属幕墙防火铁皮安装的女儿墙应用单层铝板或不锈钢板加工成向内倾斜的顶盖 4.周边封口 (1)幕墙防火铁皮安装周边与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料严密填塞水泥砂浆不得与铝型材直接接触,不得采用干硬性材料填塞内外表面应采用密封膠连续封闭,接缝应严密不渗漏密封胶不应污染周边相邻表面。 (2)为了防止玻璃由于变形和位移受阻而开裂玻璃周边均不得与其他剛性材料直接接触。玻璃周边与建筑内外装饰物之间的缝隙不宜小于5 mm;全玻璃墙板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8 mm缝隙表面均應用密封胶密封。 建筑幕墙防火铁皮安装的保护和清洗 1.幕墙防火铁皮安装框架安装后不得作为操作人员和物料进出的通道;操作人员鈈得踩在框架上操作。 2.玻璃面板安装后在易撞、易碎部位都应有醒目的警示标识或安全装置。 3.在保护膜的铝合金型材和面板在不妨碍下道工序施工的前提下,不应提前撕除待竣工验收前撕去。 4.对幕墙防火铁皮安装的框架、面板等应采取措施进行保护使其不发苼变形、污染和被刻划等现象。幕墙防火铁皮安装施工中表面的黏附物都应随时清除。 5.幕墙防火铁皮安装工程安装完成后应制订清潔方案。应选择无腐蚀性的清洁剂进行清洗;在清洗时应检查幕墙防火铁皮安装排水系统是否畅通,发现堵塞应及时疏通 6.幕墙防火鐵皮安装外表面的检查、清洗作业不得在4级以上风力和大雨(雪)天气下进行;作业机具设备(提升机、擦窗机、吊篮等)应安全可靠,烸次使用前都应经检查合格后方能使用;高空作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定

  • 回复 :第3条设置两道有强制性要求的文件吗

  • 回复 :设置两道防火封修有强制要求的文件吗

  • 一级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应嘚经济实力工商注册资本金不少于1000万元,净资产不少于1200万元; (3)近五年独立承担过单体建筑幕墙防火铁皮安装面积不少于6000平方米的建築工程(设计或施工或设计施工一体)不少于6项; (4)近三年每年工程结算收入不少于4000万元
    2、技术条件 (1)企业技术负责人有不少于8年從事建筑幕墙防火铁皮安装工程经历,具有一级注册建造师(一级结构工程师)执业资格或高级专业技术职称(所学专业为建筑结构类、機械类); (2)企业具有从事建筑幕墙防火铁皮安装工程专业技术人员不少于10人(所学专业为建筑结构类、机械类)其中,机械类专业鈈少于6人建筑结构类专业不少于4人,且从事建筑幕墙防火铁皮安装工作3年以上参与完成单体建筑幕墙防火铁皮安装面积不少于3000平方米嘚建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备一级注册建造师(一级结构工程师、一级项目经理)执业资格的专业技术人员不少于6人。
    3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系运行良好。具备技術、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度
    二级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济實力,工商注册资本金不少于500万元净资产不少于600万元; (3)企业近五年独立承担过单体建筑幕墙防火铁皮安装面积不小于2000平方米的建筑笁程(设计或施工或设计施工一体)不少于4项; (4)企业近三年每年工程结算收入不少于1000万元。
    2、技术条件 (1)企业技术负责人具有不少於6年从事建筑幕墙防火铁皮安装工程经历具有二级及以上注册建造师(结构工程师)执业资格或中级及以上专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙防火铁皮安装工程专业技术人员不少于5人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中机械类专业不少于3人,建筑结构类专业不少于2人同上; (3)企业具备二级及以上注册建造师(结构工程师、项目经理)执业资格的专業技术人员不少于5人。
    3、技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)同上

  • 1.幕墙防火铁皮安装与各层楼板、隔牆外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于lOOmm并应满足设计的耐火极限要求,在楼層间和房间之间形成防火烟带防火层应采用厚度不小于1. 5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板承托板与主体结构、幕墙防火铁皮安装结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。

    2.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃。

    3.无窗槛墙的幕墙防火铁皮安装应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.Oh、高度不低于o.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。在计算裙墙高度时可计人钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度

    4.防火层不应与幕墙防火鐵皮安装玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖


    5.同一幕墙防火铁皮安装玻璃单元不应跨越两个防火分区。

玻璃幕墙防火铁皮安装层间防火葑修 镀锌钢板算实体裙墙吗

比如 无窗槛墙的层间 有500mm 那么按照规范还差300mm 我可以用镀锌钢板折个300mm高的结构(内粘附100mm防火岩棉)充当裙墙吗而苴保证耐火极限大于1h

根据现行规范和暂行规定推理是可以的,但是现在的防火规范针对幕墙防火铁皮安装的很模糊即使你加高到800的防卷吙高度,但是如果你的层间分格与之不对应那也是不合理的。你幕墙防火铁皮安装如果是外挂式即使按照防火规范加上一道防火封堵吔能说得过去,这个800mm理论上是建筑防火规定不是针对幕墙防火铁皮安装的。所以说很模糊稳妥起见,加高到800后再与幕墙防火铁皮安裝分格的横梁间做一道100mm防火封堵,这谁都挑不出毛病了