这是隔离开关还是断路器啊有什么区别啊有没有知道的

询问了题主他期望在低压系统Φ讨论他的问题。好我们开始:

第一:什么叫做开关?开关指的是能接通运行电流,并在一定时间范围之内承受故障电流(短路电流)的冲击的机械开关装置


所以,隔离开关是开关、负荷开关是开关断路器也是开关。

第二:什么叫做隔离器什么叫做隔离开关?隔離器指的是能够隔离电路的器件这里的隔离包括两方面的内容,其一隔离器具有隔离电压的能力要做到这一点,其断口必须要具有足夠的开距能够承受产品规定的冲击电压;其二隔离器必须具有明确的断点。这里的断点指的是触头不是指操作手柄。

注意上图中我們看到开关上有窗口,窗口内就是触头对于开关的闭合和打开,我们都能从窗口中一目了然的看到
隔离开关就是具有隔离器功能的开關。
为了让其触头可视化隔离开关的触头一般不带灭弧罩,或者带有很简单的灭弧罩
也因此,隔离开关不允许带载拉闸
额定电流In和額定电压Un。额定电流与温升有关而额定电压则与开距有关。
由于隔离开关不具有分断能力当发生短路后,它只能被动地承受短路电流嘚冲击因此它必须具有如下短路参数:
额定短时耐受电流Icw,也即隔离开关的热稳定性它是隔离开关在1秒钟内承受的最大短路电流。
额萣短路接通能力Icm也即隔离开关的动稳定性。它是隔离开关能够承受的最大短路电流峰值
下图是GB14048.3《低压开关设备和控制设备 第3部分:隔離器、隔离开关,……》对隔离开关的解释:
下图是ABB的隔离开关参数:
仔细看上图的最右侧OETL隔离开关的参数它的额定短时耐受电流是80kA,額定短路合闸容量(短路接通能力)是176kA两者之比是2.2。这说明了什么

第三:什么是负荷开关?所谓负荷开关就是将熔断器安装在隔离開关动触头的刀臂上,由此构建的隔离开关+熔断器组合电器叫做负荷开关。


由于安装了熔断器因此负荷开关具有短路分断能力。由于這里的短路分断能力是熔断器提供的所以又叫做截断电流。
我们假设负荷开关控制了一台电机现在电机因为某种原因其中一相出现短蕗,对应的熔断器熔断另外两相的电流激增。如果这台负荷开关能自动分断的话那么负荷开关的触头(注意,不是熔断器)将出现很夶的电流有可能烧毁负荷开关的触头。这种电流叫做转移电流
也因此,低压负荷开关不允许自动分闸

第四:什么是断路器?断路器吔是一种开关但断路器可以分断过电流,也即过载电流和短路电流


因此,断路器必须具有开关的若干参数也必须具有开断短路电流嘚参数。
断路器具有与开关相同的参数包括:
1)额定电压和额定电流
2)短时耐受电流和短路接通能力
这两个值前者叫做开关的热稳定性,后者叫做开关的动稳定性
断路器与开关不同的参数:
1)五种基本脱扣器及其脱扣曲线
五种脱扣器包括过载保护热脱扣器、短路保护磁脫扣器、欠压脱扣器、分励脱扣器和接地故障保护脱扣器。
我们来看看ABB断路器的脱扣器说明如下:
各参数的具体门限值和时间值:
以过載保护为例,我们看到它的门限整定值从0.4倍额定电流一直到1倍额定电流可调
我们再来看看断路器其它的保护功能:
显然,这些功能远远超过普通的开关也因此,断路器的应用才会如此普遍
看到评论区的评论,许多知友们对熔断器开关似乎有点认识不清来个感官认识,如下:
高压的负荷开关当熔断器熔断时,它的撞击器会撞击脱扣机构实现脱扣脱扣机构一般采取弹簧操作机构,简称弹操由于转迻电流的原因,高压负荷开关需要配套灭弧装置
低压的负荷开关,我们从上图中看到是没有任何灭弧装置的。低压负荷开关除了利鼡熔断器内部的细沙灭弧外,完全不具有熄灭转移电流电弧的能力因此,低压负荷开关不允许自动脱扣跳闸
再来看看高压负荷开关:
峩们看到,高压负荷开关的开关在上熔断器在下。因此从低压的命名方式来看高压负荷开关应当是开关熔断器组合电器。
所以在认識和使用开关电器时,一定要根据不同的电压等级来认识它

提个问题:下图是GIS,也即应用于高压的组合电器:

请问GIS是开关熔断器还是熔断器开关?

以下是百度上的说明:GIS(GAS INSULATED SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母線、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合器

搞不清楚没关系,只要记得:1)高压电器远比低压电器复杂因此,不要把高压电器的概念应用到低压电器中也不要把低压电器的概念推广到高压电器中。2)高压电器中的组合电器是可以分闸的但低压电器中的开关熔断器/熔断器开关却不允许自动分闸。

我要回帖

 

随机推荐