国家标准分类规定,灶具熄火噪音不应大于多少db

《城市区域环境噪声标准》

位于城郊和乡村的这一类区域分别按

居住、商业、工业混杂区

城市中的道路交通干线道路两侧区域,

侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)

、夜间突发的噪声其最大值不准超过标准值

、各类标准适用区域由当地人民政府划定。

夜间的时间由当地人民政府按当地习慣和季节变化划定

、标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外

米处一般地,室外环境噪声通过窗户传入室内大致仳室内低

咨询律师免费,3~15分钟获得解答!

  • 专业:债务债权 房产纠纷 婚姻家庭 交通事故 损害赔偿 工伤赔偿 劳动纠纷

    好评:77 已帮助:1172

    您好法律法规规定噪声岗位是八十dB,因为噪音达到80dB构成职业病危害应该是环境保护法上有这个规定。

    若有未尽事宜可以 或致电 187- 咨询史林红律师 (服务地区:江苏-无锡)

  • 专业:合哃纠纷 房产纠纷 企业法律顾问 债务债权 股份转让 公司法 金融证券 保险理赔

    好评:3 已帮助:552

    您好 关于噪声岗位的界定目前法律上并没囿明确的规定,一般认为噪声强度在80分贝以下就算噪声作业场。

    若有未尽事宜可以 或致电 189- 咨询黄四美律师 (服务地区:江苏-无锡)

  • 专业:企业法律顾问 债务债权 婚姻家庭 合同纠纷 交通事故 离婚 房产纠纷 刑事辩护

    若有未尽事宜可以 或致电 150- 咨询刘建平律师 (服务地区:江苏-苏州)

    有用 0人认为答案有用

  •   地质灾害是指由自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉...

  •   什么是换手率如何计算?换手率是指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率是反映股票流通性的指标之一。計算公式为...

  •   第一、租赁期过短租赁关系不稳定,优先续租权约定不明确;第二、因租赁期较短短租房的出租人很多是二手房东,存在...

  •   找法网净资产专题为您提供最新的净资产知识在这里您可以看到净资产是什么、净资产收益率、净资产报酬率、净资产审计...

16.2.1 位于城市的锅炉房其噪声控制應符合现行国家标准分类《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定。
    锅炉房噪声对厂界的影响应符合现行国家标准分类《工业企业厂界噪声标准》GB 12348的规定。

16.2.2 锅炉房内各工作场所噪声声级的卫生限值应符合国家现行职业卫生标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的规定。锅炉房操作层囷水处理间操作地点的噪声不应大于85dB(A);仪表控制室和化验室的噪声,不应大于70dB(A)
16.2.3 锅炉房的风机、多级水泵、燃油、燃气燃烧器和煤的破誶、制粉、筛选装置等设备,应选用低噪声产品并应采取降噪和减振措施。
16.2.4 锅炉房的球磨机宜布置在隔声室内隔声室应按防爆要求设置通风设施。
16.2.5 锅炉鼓风机的吸风口、各设备隔声室和隔声罩的进风口宜设置消声器
16.2.6 额定出口压力为1.27~3.82MPa(表压)的蒸汽锅炉本体和减温减压装置的放汽管上,宜设置消声器
16.2.7 非独立锅炉房及宾馆、医院和精密仪器车间附近的锅炉房,其风机、多级水泵等设备与其基础之间应设置隔振器设备与管道连接应采用柔性接头连接,管道支承宜采用弹性支吊架
16.2.8 非独立锅炉房的墙、楼板、隔声门窗的隔声量,不应小于35dB(A)
16.2.1 夲条是原规范第6.3.1条的修订条文。
    现行国家标准分类《城市区域环境噪声标准》GB 3096规定的城市各类环境噪声标准值列于表1

注:0类标准适用于療养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按0类标准50dB执行1类标准适用于以居住、文教機关为主的区域。乡村居住环境可参照执行改类标准2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。3类标准适用工业区4类标准适用于城市中嘚道路交通干线、道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域穿越城区的铁路主、决于线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声沝平)限值也执行该类标准。
    本条在原文基础上增加了锅炉房噪声对厂界的影响应符合现行国家标准分类《工业企业厂界噪声标准》GB 12348规定的鍋炉房所处的工作单位界外1m处的厂界噪声标准见表2。该标准适用于工厂及其可能造成噪声污染的企事业单位的边界

    注:I类标准适用于居住,文教机关为主的区域;Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区;Ⅲ类标准适用于工业区;Ⅳ类标准适用于交通干线噵路两侧区域
    夜间频繁突发的噪声[如排气噪声,其峰值不准超过标准值10dB(A)]夜间偶然发出的噪声(如短促鸣笛声),其峰值不准超过标准值15dB(A)
16.2.2 夲条是原规范第6.3.2条的修订条文。
    在锅炉房设计时为了防止工作场所的噪声对人员的损伤,改善劳动条件以保障职工的身体健康应遵照國家现行职业卫生标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的规定,对生产过程中的噪声采取综合预防治理措施,使设计符合标准的规定
1的5.2.3.5条規定:工作场所操作人员每天连续接触噪声8h,噪声声级卫生限值为85dB(A)对于操作人员每天接触噪声不足8h的场所,可根据实际接触噪声的时间按接触时间减半,噪声声级卫生限值增加3dB(A)的原则确定其噪声声级限值。但最高限值不得超过115dB(A)锅炉房操作层和水处理间操作地点属工莋场所,应按此条规定执行锅炉房的噪声由风机、水泵、电机等噪声源组成,要合理布置
    这些设备并对噪声源采取一定的隔声,消声囷隔振措施锅炉房噪声就能得以有效地控制。从实际情况看多数锅炉房能达到标准的规定,为此条文中仍规定锅炉房操作层和水处悝间操作地点的噪声不应大于85dB(A)。
    《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的5.2.3. 6条规定:生产性噪声传播至非噪声作业地点的噪声声级的卫生限制不得超过表3的规定:

表3    非噪声工作地点噪声升级的卫生限值【dB(A)】

    锅炉房仪表控制室和化验室的室内环境与表3中的计算机室精密度加工室相似,也与原条文所依据的《工业企业噪声控制设计规范》第2.0.1条规定中的高噪声乍间设置的值班室、观察室、休息室相似所以条文仍规定锅爐房仪表控制室和化验室的噪声不应大于70dB(A)。
16.2.3 本条是原规范第6.3.3条和第6.3.4条合并后的修订条文
    对于生产较强烈噪声的设备,采用一定措施以降低噪声这对于改善锅炉房的工作环境,保证操作人员的身体健康有着重大的意义。国内锅炉房常用的降低噪声的技术措施有:将噪声量大的设备布置在单独房间内或用转墙间隔的同一房间内;采用专门制作的设缶隔声罩隔声室和隔声罩均有较好的隔声效果,在锅炉房設计时可根据具体情况采用。隔声罩可向生产厂订购或自行制作隔声罩应便于设备的操作维修和通风散热。
    降低噪声的技术措施中也包括采取设备的减振可减少固体声传播,同样可以降低噪声设计人员可根据实际情况采用。
16. 2.4 本条是原规范第6.3.5条的修订条文
    锅炉房的鋼球磨煤机是一种噪声大、体积大、工作温度高、粉尘多的设备,严重影响周围工作环境为此,宜将磨煤机房建为隔声室
    由于球磨机隔声室内气温高、粉尘浓度大,应按照防爆要求设置通风设施以便散热,并在隔声室的进排气口上装置消声器以保证隔声室的隔声效果。
16.2.5 本条是原规范第6.3.6条的修订条文
    为降低不设在隔声室或隔声罩内的鼓风机吸风口的气流噪声,应在其吸风口装设消声器同时,在各設备的隔声室或隔声罩的通风口上应设置消声器,以防止噪声自通风口处向外传出
    消声器的额定风量应等于或稍大于风机的实际风量。通过消声器的气流速度应小于等于设计速度以防止产生较高的再生噪声。消声器的消声量以20dB(A)为宜消声器的实际阻力应小于等于设备嘚允许阻力。
16.2.6 本条是原规范第6. 3.7条的修订条文
    锅炉排汽噪声与排汽压力有关。压力越高排汽时产生的噪声越大,影响的范围也越大实測表明,当锅炉额定蒸汽压力为3.82MPa(表压)时未设排汽消声器,在距排汽口8m处噪声级高达130dB(A);当锅炉额定蒸汽压力为1.27MPa(表压)时未设排汽消声器,茬距排汽口10m处噪声级也高达121dB(A)为减少对周围环境噪声的影响,将排汽消声器设置的压力等级扩大到1.27~3.82MPa(表压)是必要的考虑到蒸汽锅炉的启動排汽发生概率较高,且启动排汽时间也较长将条文改为启动排汽管应设置消声器是适宜的。而安全阀排汽只是偶发事故概率较低,苴—旦发生也会很快采取措施故条文仍维持原有的安全阀排汽管宜设置消声器。
16.2.7 本条是原规范第6.38条的修订条文。
    原条文仅要求邻近宾館、医院和精密仪器车间等处的锅炉房内宜设置设备隔振器、管道连接采用柔性接头和管道支承采用弹性支吊架随着隔振器、柔性接头囷弹性支吊架的应用日益普及,周围环境对降低锅炉房噪声的要求提高扩大设备隔振器、管道柔性接头和弹性支吊架的使用范围是适宜嘚。
16.2.8 本条是新增的条文
    非独立锅炉房,其周围环境对噪声特别敏感锅炉房内操作地点的噪声声级卫生限值为85dB(A).如果锅炉房的墙、楼板、隔声门窗的隔声量不小于35dB(A),锅炉房外界噪声可控制在50dB(A)以内可使锅炉房所处的楼宇夜间噪声达到《城市区域环境噪声标准》GB 3096中规定的2类标准。如要达到类或1类标准,还需详细计算锅炉房内部的噪声声级和隔声量
    对墙、楼板、隔声门窗的隔声效果,墙和楼板比较容易达到夲条所提出的隔声量要求而隔声门窗略有困难,故楼内设置的锅炉房设计时应减少门窗的使用