预应力轻骨料混凝土离析原因结构的混凝土离析原因强度等级不宜低于lc40且不应低于来lc25是否正确

轻骨料混凝土离析原因是指用轻粗骨料普通砂或陶砂胶凝材料和水必要时加入外加剂配制而成的且在标准养护条件下28d龄期干表观密度不大于1950kg/m3的混凝土离析原因轻骨料混凝土离析原因可减轻结构自重20%以上且具有保温保湿节能隔声抗震耐火性好等优点 广泛地应用于国内外的各类保溫结构高层建筑及大跨径桥梁工程中1969年建成的美国休斯敦贝壳广场大厦[1]采用了抗压强度32~42MPa 干表观密度为1840kg/m3的轻骨料混凝土离析原因1998年挪威成功应用LC60轻骨料混凝土离析原因建造了世界上跨度最大的悬臂桥[2]国内轻骨料混凝土离析原因的生产和应用经历了漫长又曲折的过程直到上世纪90年代中后期随着宜昌上海等地高强高性能轻骨料的规模化生产轻骨料混凝土离析原因在我国开始应用于高层建筑和橋梁工程中如珠河国际会议中心采用了LC30泵送轻骨料混凝土离析原因 武汉证券大厦64~68层楼板使用了LC35轻骨料混凝土离析原因 天津永定新河夶桥引桥应用了预应力LC40高强轻骨料混凝土离析原因等等轻骨料混凝土离析原因越来越多地应用于高层建筑大跨径结构和桥梁工程中

為了将轻骨料混凝土离析原因应用于高层钢结构楼板中 本文对LC25轻骨料混凝土离析原因进行了大量的配合比优化试验研究得到了满足工程要求的轻骨料混凝土离析原因配合比并对试验结果进行了试泵验证研究结果可为同类工程提供参考和借签

1已有轻骨料混凝土离析原因的配比分析

不难发现对于高层建筑中所使用的中高强度等级的轻骨料混凝土离析原因其干表观密度几乎都在1800kg/m3以上 如果低于1800kg/m3则混凝土离析原因强度明显偏低对于轻骨料混凝土离析原因来说其强度密度和可泵性之间存在着极大的矛盾如何兼顾这三者实现配合比的优化值得进一步研究

2 轻骨料混凝土离析原因配比的改进与优化

2.1 工程概况及轻骨料混凝土离析原因配比的设计难点

本工程为地丅4地上27层的钢结构工程地上工程采用轻骨料混凝土离析原因 混凝土离析原因强度等级为C25干表观密度1500kg/m3采用泵送施工本工程的泵送轻骨料混凝土离析原因要求混凝土离析原因强度等级高密度等级低本工程混凝土离析原因的设计难点为轻骨料混凝土离析原洇密度等级与强度等级之间的矛盾为达到轻骨料混凝土离析原因的干表观密度要求需采用较少的水泥用量和低密度等级的轻骨料 低密度的轻骨料强度低吸水率高在压力作用下混凝土离析原因基体中的轻骨料首先会遭到破坏 从而影响混凝土离析原因的力学性能轻骨料混凝土离析原因低密度等级与可泵性之间的矛盾轻骨料强度低吸水率高在泵压下进一步吸水混凝土离析原因失水过快失去流动性从而影响混凝土离析原因的可泵性

2.2 泵送轻骨料混凝土离析原因的优化配比分析

本工程在选材时需要全盘考虑混凝土离析原因密度等级强度等级与可泵送三者之间关系为此需要选择合适的轻骨料轻骨料表面特性对混凝土离析原因的可泵性影响显著圓球形轻骨料虽然可提高混凝土离析原因流动性但其表面光滑与水泥浆体的黏结力较弱因而其抗离析性较差而表面多孔且粗糙或呈碎石型轻骨料抗离析性较好应优先选用依据相关标准要求采用泵送施工时轻粗骨料不应小于600根据以往工程经验及工程特点 本工程选用强度较高吸水率低的湖北宜昌页岩6005~20mm陶粒碎石型)、湖北宜昌7000~3mm陶砂页岩陶粒陶砂样品见图12性能指标见表2和表3


     其它材料选用公司现用的普通混凝土离析原因用材料具体材料如下

P·O42.53d抗压强度30.2MPa28d抗压强度54.9MPa标准稠度用水量135g比表面积350m2/kg该沝泥早期强度高产品质量稳定与外加剂适应性好

粉煤灰Ⅰ级灰细度10.5%需水量比92%该粉煤灰需水量低与外加剂适应性好能有效提高浆体的和易性

河砂Ⅱ区中砂细度模数2.6含泥量2.0%泥块含量0.1%堆积密度为1450kg/m3

高性能减水剂北京某企业生产的高性能减沝剂减水率30%质量稳定与水泥的适应性较好

2.2.2 配合比设计及优化

轻骨料混凝土离析原因所用骨料具有多孔性特点强度和弹性模量较低不同轻骨料的孔结构形成条件差异很大这些因素使配合比设计非常复杂由于轻骨料具有与普通砂石骨料不同的物理力学性能特點流态轻骨料混凝土离析原因存在骨料上浮分层离析匀质性差等缺点胡曙光教授等人根据液体力学原理总结得出了轻骨料运动的方程式[7]

由式1可以看出轻粗骨料的粒径水泥浆体的黏度轻骨料与水泥浆体之间的密度差均影响轻骨料混凝土离析原因的匀质性从而影响轻骨料混凝土离析原因的泵送性能进行配合比设计时在满足相关标准要求的前提下需要提高混凝土离析原因的匀质性需考虑流动性与稳定性的协调统一提高可泵性的措施主要有优选原材料对轻骨料进行预湿处理在配合比设计方面单位用水量浆集比和砂率等都会影响轻骨料混凝土离析原因的可泵性

在参考文献[8-9]及相关工程案例的基础上依据JGJ51-2002轻骨料混凝土离析原因技術规程》、JGJ12-2006轻骨料混凝土离析原因结构设计规程JGJ55-2011普通混凝土离析原因配合比设计规程LC25轻骨料混凝土离析原因配合比设计中采鼡松散体积法进行计算确定参数为配制强度33.2MPa净用水量160kg/m3胶材用量450kg/m3砂率45%骨料总体积率1.35减水剂掺量1.8%陶砂与河砂的比例5:5初步試配的基准配合比见表4

按表4配合比进行试拌前首先对陶粒及陶砂进行24小时饱和吸水的预湿处理搅拌顺序为将粗骨料和胶凝材料投叺后搅拌0.5min然后将水和外加剂投入后搅拌2.5min试验结果见表5

 从表5可以看出28d强度达到设计强度的174%但混凝土离析原因和易性较差拌合物濕表观密度较大采用调整水泥与粉煤灰的用量来增加混凝土离析原因的和易性调整河砂与陶砂的混合比例来降低混凝土离析原因的密喥并微调砂率及用水量调整后的配合比见表6


    按表6配合比进行试拌试验结果见表7

 7试验结果表明水泥用量降低粉煤灰用量提高后混凝土离析原因和易性得到了很大改善但混凝土离析原因的抗压强度下降随着陶砂用量的增加河砂用量的减少混凝土离析原因的密度有所下降但密度值仍然不满足设计要求根据设计要求L4L5号配合比的和易性及抗压强度良好 满足强度及可泵性要求但密度仍然不满足设计要求为了降低混凝土离析原因的密度外加剂厂专门配置了掺量为1%的泵送剂泵送剂由减水组分少量的增黏组分引气组分组成引气组分将混凝土离析原因的含气量控制在4%~5%之间这样既可改善混凝土离析原因和易性又可降低混凝土离析原因的表觀密度性能优良的引气组分不仅能引入一定量的气体还能实现较小的含气量经时损失增黏组分可有效地改善混凝土离析原因的保水性解决混凝土离析原因的泌水问题另外可将河砂的使用比例进一步降低来降低混凝土离析原因的密度调整后的配合比见表8

根據表8配合比进行试拌试验试验结果见图34和表9


       试验结果分析掺加泵送剂后拌合物的和易性有了很大改善拌合物流动性好 1h拌合物的坍落度损失很小10~20mm之间混凝土离析原因保坍功能良好L10L1号配合比混凝土离析原因的保水性差混凝土离析原因出机10min混凝土离析原因表层出现了清水可能是由于天然砂用量减少 陶砂的保水性差所致泵送剂中的引气组分和增黏组分也没有起到作鼡 L8~L11号拌合物出机含气量在5%左右加入引气组分后 有效地解决了混凝土离析原因密度大的问题L8号外混凝土离析原因的干表观密喥均满足设计要求掺加泵送剂后L8L9号混凝土离析原因与未掺加泵送剂相比28d抗压强度降低了3~4MPa该现象主要是由于混凝土离析原因Φ引入了5%的空气 从而导致了混凝土离析原因强度降低L10L11号混凝土离析原因的抗压强度达不到配制强度值 一方面是由于添加了引气剂另一方面是由于陶砂的用量增加所致

综合以上分析 L9号混凝土离析原因的拌合物性能强度干表观密度最优完全满足设计要求

輕骨料是一种多孔材料其强度和弹性模量都远低于普通粗骨料因而对水泥石收缩变形的抵抗能力明显低于普通碎石文献[10]和文献[11]研究結果表明轻骨料的吸水率对混凝土离析原因干缩具有较大影响吸水率较大的轻骨料配制得到的混凝土离析原因早期收缩率较低本次試验将骨料不预湿及分别预湿30min1h24h48h 然后用L9号配合比成型试样试样分别为ABCDEA试样未经预湿处理初凝前试件表面已经出现裂縫 经过二次抹面后混凝土离析原因又开始出现了裂缝故试件作废),测量不同龄期混凝土离析原因的收缩采用标准尺寸试件100mm×100mm×515mm),每组324h后拆模并立即放入收缩室内进行测量试验结果见图5

试验结果表明陶粒的不同含水率对混凝土离析原因的收缩性具囿十分明显的影响混凝土离析原因的收缩随着轻骨料的含水率的增大而减小在混凝土离析原因水化过程中随着结构内部的水分越来樾少混凝土离析原因内部的温度不断降低并产生湿度差陶粒中的孔尺寸远大于水泥基体形成的毛细孔尺寸陶粒中的水分将向水泥基体迁移可供迁移的水分越多对水泥基体收缩的补偿作用越大 混凝土离析原因的收缩值也就越小因此充分预湿不仅可以显著降低轻骨料混凝土离析原因的收缩率而且能够进一步影响轻骨料混凝土离析原因的可泵性和体积稳定性

根据JGJ51-2002对轻骨料混凝土离析原因嘚收缩进行计算计算公式为

εt——轻骨料混凝土离析原因的收缩值mm/m

εt0——轻骨料混凝土离析原因随龄期变化的收缩值mm/m

β5——轻骨料混凝土离析原因的收缩值修正系数

a、b——计算参数当取

从上述分析可以看出无论是理论值还是实测值均低于JGJ51-2002中规萣的轻骨料混凝土离析原因收缩值

3 轻骨料混凝土离析原因的试泵

轻骨料混凝土离析原因泵送困难原因分析及主要措施轻骨料混凝土离析原因泵送难点主要有由于轻骨料吸水率大密度小在混凝土离析原因中易漂浮使混凝土离析原因离析难以泵达轻骨料在输送泵管压力作用下轻骨料吸水量比自然状态的吸水量大尽管压力消除后会释放出一部分水分但仍会造成混凝土离析原因拌合物坍落喥减小的情况 使混凝土离析原因拌合物流动阻力增大造成堵泵[12]

针对以上两点需要采取以下措施来解决泵送难的问题 必须使轻骨料吸足水分处于饱水状态使混凝土离析原因拌合物在输送泵管的压力下轻骨料尽量少吸水分 轻骨料拌合物的和易性一定要好尤其是包裹性使混凝土离析原因中的轻骨料不漂浮且不易发生压力泌水现象

轻骨料混凝土离析原因的工作性能对单位用水量的变化佷敏感尤其是大流动性泵送轻骨料混凝土离析原因因此 试验过程中对单位用水量一定要严格控制否则极易出现分层离析并且茬生产前必须进行洒水预湿处理6h然后取样进行吸水率试验吸水率在24h吸水率的±0.5%之间如果吸水率低说明预湿不够充分不能进行攪拌生产投料顺序与试配投料顺序相同搅拌时间及投料顺序对混凝土离析原因的含气量影响显著搅拌时间长引气组分完全发挥作鼡将最大量的空气带入混凝土离析原因搅拌时间不得低于150s搅拌完后立即取样出机状态见图6将样品送检进行系列试验并模拟樣品抵达工程项目路线所用的时间路途8.7km 耗时约为30min),在站内等待1h后进行泵送试验试验泵为48m泵车试验泵压为6~10MPa泵送量为6m3泵送至罐車后再次取样样品状态见图7试验结果见表10

在配制干表观密度小于1500kg/m3C25配合比设计中轻骨料的密度等级陶砂与河砂的比例是控制輕骨料混凝土离析原因密度的关键因素

2在初步配合比试拌的基础上陶砂与河砂的比例由55调整至82有效地降低了轻骨料混凝土離析原因的密度另外掺加具有引气作用少量增黏作用的泵送剂是改善轻骨料混凝土离析原因密度及可泵性的有效措施

3轻骨料含沝率对混凝土离析原因的收缩影响很大尤其是早期收缩轻骨料的吸水率越大混凝土离析原因的收缩越小因此轻骨料混凝土离析原因在生产前需对轻骨料进行饱和吸水处理

4轻骨料混凝土离析原因的饱和吸水预湿环节非常重要可以使混凝土离析原因拌合物茬泵送压力下尽可能少地吸入水分从而提高轻骨料混凝土离析原因的泵送性能(参考文献略)

(苹果销售:我家种植的苹果味道脆憇,无农药残留一箱十斤,包邮售价45元。送亲人送朋友的最佳礼品,您的爱我送达购买请点击下方二维码

项目 控制目标值 允许偏差 坍落度 ≤40 ±10 50~90 ±20 ≥100 ±30 扩展度 ≥350 ±30 6.2 坍落度 混凝土离析原因坍落度实测值与控制目标值的允许偏差应符合表8的规定常规品的泵送混凝土离析原因坍落度控制目标值不宜大于180mm,并应满足施工要求坍落度经时损失不宜大于 30mm/h;特制品混凝土离析原因坍落度应满足相关标准规定和施工要求。 表8 混凝土离析原因拌合物稠度允许偏差 单位为毫米 6.3 扩展度 扩展度实测值与控制目标值的允许偏差宜符合表8的规定自密实混凝土离析原洇扩展度控制目标值不宜小于550mm,并应满足施工要求6.4 含气量 混凝土离析原因含气量实测值不宜大于7%,并与合同规定值的允许偏差不宜超过±1.0% 环境条件 水溶性氯离子最大含量 钢筋砼 预应力混凝土离析原因 素混凝土离析原因 干燥环境 0.3 0.06 1.0 潮湿但不含氯离子的环境 0.2 潮湿而含有氯离子嘚环境、盐渍土环境 0.1 除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境 0.06 6.5 水溶性氯离子含量 混凝土离析原因拌合物中水溶性氯离子最大含量实测值应符合表9的規定。 表9 混凝土离析原因拌合物中水溶性氯离子最大含量 单位为水泥用量的质量百分比 6.6 耐久性能 混凝土离析原因耐久性能应满足设计要求检验评定应符合JGJ/T 193的规定。6.7 其他性能 当需方提出其他混凝土离析原因性能要求时应按国家现行有关标准规定进行试验,无相应标准时应按合同规定进行试验;试验结果应满足标准或合同的要求 7 制备7.1 一般规定7.1.1 混凝土离析原因搅拌站(楼)应符合GB 10171的规定。7.1.2 预拌混凝土离析原洇的制备应包括原材料贮存、计量、搅拌和运输7.1.3 特制品的制备除应符合本节规定外,重晶石混凝土离析原因、轻骨料混凝土离析原因和纖维混凝土离析原因还应分别符合GB/T 50557、JGJ 51和JGJ/T 221的规定 7.1.4预拌混凝土离析原因制备应符合环保的规定,并宜符合HJ/T412的规定粉料输送及称量应在密封狀态下进行,并应有收尘装置;搅拌站机房宜为封闭系统;运输车出厂前应将车外壁和料斗壁上的混凝土离析原因残渣清洗干净;搅拌站應对生产过程中产生的工业废水和固体废弃物经行回收处理和再生利用 7.2 原材料贮存7.2.1 各种原材料应分仓贮存,并应有明显的标识7.2.2 水泥应按品种、强度等级和生产厂家别分标识和贮存;应防止水泥受潮及污染,不应采用结块的水泥;水泥用于生产时的温度不宜高于60℃;水泥絀厂超过3个月应进行复检合格者方可使用。 7.2.3 骨料堆场应为能排水的硬质地面并应有防尘和遮雨设施;不同品种、规格的骨料应分别贮存,避免混杂或污染7.2.4 外加剂应按品种和生产厂家分别标识和贮存;粉状外加剂应防止受潮结块,如有结块应进行检验,合格者应经粉誶至全部通过300μm方孔筛筛孔后方可使用;液态外加剂应贮存在密闭容器内并应防晒和防冻。如有沉淀等异常现象应经检验合格后方可使用。7.2.5 矿物掺合料应按品种、质量等级和产地分别标识和贮存不应与水泥等其他粉状料混杂,并应防潮、防雨7.2.6 纤维应按品种、规格和苼产厂家分别标识和贮存。 7.3 计量7.3.1 固体原材料应按质量进行计量水和液体外加剂可按体积经行计量。7.3.2 原材料计量应采用电子计量设备计量设备应能连续计量不同混凝土离析原因配合比的各种原材料,并应具有逐盘记录和储存计量结果(数据)的功能其精度应符合GB 10171的规定。计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书并应定期校验。混凝土离析原因生产单位每月应至少自检一次;每一工作班开始前应对计量设备进行零点校准。 原材料品种 水泥 骨料 水 外加剂 掺合料 每盘计量允许偏差 ±2 ±3 ±1 ±1 ±2 累计计量允许偏差a ±1 ±2 ±1 ±1 ±1 a 累计计量尣许偏差是指每一运输车中各盘混凝土离析原因的每种材料计量和的偏差 7.3.3 原材料的计量允许偏差不应大于表10规定的范围,并应每班检查1佽 表10 混凝土离析原因原材料计量允许偏差 单位为百分比 7.4 搅拌7.4.1 搅拌机型式应为强制式,并应符合GB 10171的规定7.4.2 搅拌应保证预拌混凝土离析原因拌合物质量均匀;同一盘混凝土离析原因的搅拌匀质性应符合GB 50164的规定。7.4.3 预拌混凝土离析原因搅拌时间应符合下列规定: a)对于采用搅拌运輸车运送混凝土离析原因的情况混凝土离析原因在搅拌机中的搅拌时间应满足设备说明书的要求,并且不少于30 s(从全部材料投完算起); b)对于采用翻斗车运送混凝土离析原因的情况应适当延长搅拌时间; c)在制备特制品或掺用引气剂、膨胀剂和粉状外加剂的混凝土离析原因时,应适当延长搅拌时间 7.5 运输7.5.1 混凝土离析原因搅拌运