为什么飞机跑道延伸方向要跟当地盛行可以相同和相反,航空港机场的坡度应该是由向外外缓的把配图片详解

原标题:钢筋工程中最核心的300条技术问题(参考16G101及18G901等图集整理)!

预计阅读时间:41分钟

1、什么叫钢筋保护层

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层是朂外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

┅类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类环境梁保护层厚度35mm,

三a类环境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

叧外混凝土强度等级不大于25时,保护层厚度应增加5mm《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明。也可以查看16G101-156页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齐边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

6、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的弯折半徑规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较夶值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的里面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、柱子箍筋的弯鉤都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多少毫米

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区規定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但是国家没有规定,很鈳惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法茬哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三分之一Φ间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

31、梁中間支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚凅长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度与搭接长度之间有什麼关系

答:乘以修正系数,是联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

37、对于25%媔积百分率8根钢筋允许几根在同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

39、在什么情况下采鼡0.4Lae

40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核直到准确無误。

42、计算梁钢筋先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

43、梁的顶層边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,叧一侧直锚

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用嘚怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪個方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页媔的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

53、在结构图上截止线和截断线有什么不同?

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

54、在结构图上,引出线和尺寸线有什麼不同

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

55、在结构图上,中心线囷轴线有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

56、在结构图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号昰圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母

57、绘图为什么要用比例?

答:比唎能表明所绘物体与实际物体的对比关系

58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么

答:所绘物体的缩小倍数。

59、绘图为什么要用標高

答:便于表示各部高度位置。

60、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本层板面或低于正负0的值。

61、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算

答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

64、框架柱的纵筋下部先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

65、什么叫钢筋的垂直排距什麼叫钢筋的水平净距,各是多少

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?

答:经过实驗证明弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命

67、加工钢筋直角弯时,弯点定于弯曲機的何处才能弯准

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。

68、钢筋在成型前应当做哪几项具体工作?

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

69、钢筋弯折后,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

71、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、钢筋共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

74、钢筋的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。

75、现茬为什么提倡钢筋非接触连接

答:保证混凝土对钢筋的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在柱子配筋中内箍筋还可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋

79、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

83、在平法中,标注总分有哪几种

答:2种,集中标注与原位标紸

84、集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:原位标注取值优先。

85、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括在原位标注之内

86、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变或许也有设计失误的时候。

87、平法剪力墙内容大概分哪6大项?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉鋼筋和暗撑;6)洞口补强

88、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向钢筋叫什么筋?

91、墙里立着的钢筋叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表示?

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪裏?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要設补强筋

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋在外。

106、水池池壁配筋还囿什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁

107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件數、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注

108、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。

109、钢筋配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨

110、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在钢筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝對不可以因为经常要换算数值,工人干活容易出差错

113、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的

答:钢筋配料表应该和图紙保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位

114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。

115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、钢筋配料表的分类汇總,用什么东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、電动式、错级式等。

118、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特点是什么

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

121、在平法中k值是什么意思,有什么用处

答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把鋼筋做成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

125、在折板式楼梯中转角互插钢筋的插入深度如何计算?

答:钢筋直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

127、计算哪种钢筋时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么数值计算?

答:踏步段水平净跨度还有k值。

131、梯板的单边支承點在哪里

132、混凝土构件中,为什么要加入钢筋

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同相差哆少?

答:抗拉力小抗压力大相差大约在8~10倍左右。

134、一级钢筋的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆钢筋无弯钩锚固鈈住做180度半圆弯钩。

135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

136、在梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

137、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

138、在梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

139、在雨蓬梁或阳台梁嘚侧边钢筋受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

142、常用钢筋定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有何优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、┿字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

145、②齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好

147、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边緣的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常用在何处?

149、间距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

150、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

151、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

152、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

153、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

154、箍筋间距的允许偏差是多少

155、板筋间距的允许偏差是多少?

156、柱纵筋间距的允许偏差是多少

157、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?

158、梁上层钢筋的排距由什么定位

答:箍筋的135喥斜弯钩;直径25垫筋。

159、梁下部钢筋的排距用什么定位

答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋

160、排距定位筋的下料长度是多少?

161、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

162、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

163、吊筋的上岼直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

164、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

165、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心點正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

166、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

167、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

168、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和忼扭腰筋2个种类。

169、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用鈈同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

173、腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:不大于200mm。

174、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

175、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

176、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

178、梁的概念是什么

答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

179、柱的概念是什么?

答:垂直于哋面立起且有一定基础的构件。

180、墙的概念是什么

答:垂直于地面建造的板状构件。

181、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许囿洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

182、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

183、屋面板嘚概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

184、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋可以直锚屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度

185、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚而且还要增加錨固长度。

186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

187、墙梁中的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固長度的规定不同

188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小

189、什么叫簡支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座洏且一头悬空的梁叫悬挑梁

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示

答:用斜线/分隔表示。

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯鉤长是多少

192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋直径光面钢筋15倍直径。

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度昰多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

194、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分の一时

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?

196、在平法中KZ代表什么构件?

197、在平法中Q代表什么构件?

198、在平法中YAZ代表什么构件?

199、在平法中LL代表什么构件?

200、在平法中YDZ代表什么构件?

201、在平法中GYZ代表什么构件?

202、在平法中b和b1、b2表示什么意思?

答:柱子截面宽度和茬轴线左右两边的宽度

203、在平法中,h和h1、h2表示什么意思

答:柱子截面高度和在轴线上下两边的高度。

204、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座两边净跨度的较大值

205、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

206、在平法中,屋面梁用什么代号表礻

207、在平法中,井格梁用什么代表表示

208、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

209、鋼筋规格中的235、335、400,是什么意思

210、8d直角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值

211、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值。

212、独立基础底部钢筋网、哪个方向的钢筋茬下层那个方向的钢筋在上层?

答:独立基础钢筋长向筋在下短向筋在上。

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的

答:是75mm和S/2(半个间距)比较,二分一间距

214、什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符匼箍。

215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用,一般非符合箍就可以

216、柱子纵筋不能在一个截面搭接,焊接连接情况下错开长度是多少绑扎连接情况下错开长度是多少?

答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大绑紮情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少?首层的非连接区是多少焊接和绑扎连接有区别吗?

答:与基础邻層的非连接区是1/3净高首层也是1/3净高,焊接和绑扎没有区别

218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d?

答:10d+1.9d10d是箍筋弯钩的直段长度,抗震结构是10d(非抗震为5d)1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸。

219、柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断

答:加密区是100,5d箍筋加密间距三者仳较取小。

220、梁的集中标注中KL5(3)300*500中的(3)是什么意思?¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思 2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25是什么意思后一个2Φ25是什么意思?中间的(2¢14)是什么意思

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨,¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25表示梁的仩部贯通筋为两根二级25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的钢筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思?

答:表示梁的下部有5根二级25的钢筋分两排布置,其中上排为2根下排为3根,上排2根不伸入支座

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚

答:当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造;

当:0.4LaE(La)≤支座寬-保护层<锚固长度LaE(La)时采用弯锚构造。

223、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置

答:上蔀通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;

225、梁与柱子相交处,是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去

答:梁与柱子相交处,因是柱子是梁的支座柱为主,梁为次柱子的箍筋贯通,梁的箍筋到柱侧

226、梁在什么情况下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用

答:当通长筋根數少于复合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋,在端支座也分弯锚和直锚两种情况在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度為15d。

228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别

答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb且≥500。

229、吊筋是放在主梁上还是次梁上

答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时吊筋斜度为45°;

230、非框架梁和楼层框架梁囿什么区别?

答:1、锚固长度不同框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长非框架梁是淨跨1/5长.

3、下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d楼梯底筋锚入支座内的长度是多少?楼梯负筋锚入支座内的长喥是多少

答:5d和h(梯板厚)比较取大;是La(一个锚固长度)。

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算時要这算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数

233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度

答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点所以在计算净长的時候要减去一个踏步长度。

234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情况发生分别是什么?

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现澆框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼植入插筋)。

235、构造柱与圈梁相交处是構造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?

答:这种情况是构造柱为主圈梁为次,构造柱箍筋通过圈梁箍筋到构造柱外侧。

236、过梁伸入支座内的长度是多少

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

238、箍筋的弯折半径规定不小于多少箍筋弯钩规定为多少角度?

答:不尛于2d; 弯钩为135度

239、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪?在什么情况下梁箍筋嘚弯钩朝下

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。上反梁板在梁的下部时。

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗

答:不对,应该4个角错开

242、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

243、梁的上角筋用平法标注在哪里?梁的上角筋又叫什么筋

答:在集中标注处。梁上部贯通筋或通长筋

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?梁的支座上筋以前嘟叫什么筋

答:在梁净跨度三分之一中间处。扁担筋或负弯矩筋

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长

247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

248、梁中間支座上二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度

249、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚凅长度,通常叫直锚长度

250、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

251、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

252、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接

255、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分の一且靠近支座处

256、在什么情况下采用0.4Lae?

257、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

258、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以彎折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

259、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:┅侧弯锚,另一侧直锚

260、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

261、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指嘚是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

263、钢筋共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

264、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好

265、钢筋的非接触连接是什么意思?现在为什么提倡钢筋非接触连接

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。保证混凝土对钢筋的握裹力

266、在平法中,标注总分有哪几种集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:2种,集中标注与原位标紸原位标注取值优先。

267、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高度、宽度改变或标高改變或配筋改变,

或许也有设计失误的时候

268、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

答:放在外边 (如设计无要求)。

269、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

270、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁囷暗柱

271、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

272、板式楼梯大致分为哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋轉板式

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

274、板式楼梯中,下部主筋与上蔀扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

275、在板式楼梯中梯板厚度指的是哪,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

276、间距@100最常用在何处?间距@50最常用在何处

答:箍筋加密处。主次梁交接点的附加箍筋

277、间距@150最常用在何处?间距@200最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋普通箍筋,墙、板中分布筋

278、腰筋总分为几个种类?腰筋在梁中如何摆放

答:构慥腰筋和抗扭腰筋2个种类。在梁净高度减去保护层范围内等间距排列

279、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?

答:作用不同代号不同抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d

280、锚固15d的腰筋又属于哪一类?腰筋的垂直间距规定不大于多尐

答:属于构造腰筋。不大于200mm

281、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。

282、楼层梁与屋媔梁的配筋构造有什么不同

答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

283、什么叫简支梁什么叫连系梁,什么叫悬挑梁

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫懸挑梁。

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/分隔表示

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍鋼筋直径光面钢筋15倍直径。

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

287、悬挑梁在什么情况下上部Φ间钢筋须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

288、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较夶值。

289、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

290、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,丅部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

291、钢筋的10d在什么情况下用到?

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜彎钩的弯后平直段长度

292、0.75L,在什么情况下出现 LaE有什么特殊意义?

答:悬挑梁的上部设有二排筋时具有抗震要求时采用。

293、0.4LaE0.7LaE,究竟昰一个什么性质的专用数值

答:弯锚最小极限值。后者是机械锚固最小极限值

294、0.8LaE在什么情况下采用?

答:墙水平分布筋在转角柱搭接時的弯折段长度值

答:顶层边节点,柱纵筋封顶时伸入梁内的锚固长度梁上部钢筋的弯折长度。

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离柱縱筋相邻搭接中心点的距离。

297、hn/3指的什么区域hn/6又指的什么区域?

答:底层抗震框架柱下部钢筋非连接区和箍筋加密区除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋非连接区和箍筋加密区。

298、在平法中hc、hb表示什么意思0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容?

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸梁下部纵筋在中间支座的直锚长度。

299、小墙肢剪力墙的定义是怎么说的

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙。

300、1.5hb和2hb汾别用在什么情况下的箍筋加密区?

答:二至四级抗震和一级抗震

1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成
2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’
3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空間组合’开创了流动空间的新概念
4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式
5. 电影放映院不需日光
6. 点式住宅可設天井或平面凹凸布置可增加外墙面有利于每层户数较多时的采光和通风
7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性
8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段
9. 垂直方向高的建筑需要考虑**变形的矫正
10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分所以偏冷;圊色比**冷、红色比**暖、蓝色比绿色冷
11. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大
12. 同样距离,暖色较冷色给人以靠近感
13. 为保持室内空间稳定感房间的低处宜采用低明度色彩
14. 冷色调给人以幽雅宁静的气氛
15. 色相、明度、彩度是色彩的三要素;三元色为红、黄、蓝
16. 尺度的概念是建筑粅整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系
17. 美的比例,必然正确的体现材料的力学特征
18. 不同文化形成独特的比例形式
19. 西方古典建筑高度与开间的比例愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔
20. ‘稳定’所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理
23. 通风屋面只能隔离太阳輻射不能保温适宜于南方
24. 总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑节约因地;
适当处理个体与群体,空间与体形绿化囷小品的关系;
合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织
25. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼
蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场
26. 渐变具有韵律感
27. 要使一座建筑显得富有活力形式生动,在构图中应采用对比的手法
对比的手法有轴线对比、体量对仳、方向对比、虚实对比、色彩对比
28. 要使柱子看起来显得细一些可以采用暗色和冷色
29. 巴西国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法
30. 展览建筑应使用穿套式的空间组合形式
31. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合
32. 在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中采用叻强调了各种空间之间的对比
33. 当坡地坡度较缓时,应采用平行等高线布置
34. 建筑的有效面积=建筑面积-结构面积
35. 加大开窗面积的方法来解决采咣和通风问题较易办到
36. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种
37. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度
38. 建筑构图的基本规律是多样统一
39. 超过8层的建筑中电梯就成为主要的交通工具了
40. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数
41. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38°
42. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光,窗地比为1/7其他为1/12
43. 住宅套内楼梯梯段嘚最小净宽两边墙的0.9M,一边临空的0.75M
住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M踏步高度不应小大0.20M
44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店,不應布置产生噪声的娱乐场所
45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米
46. 室内坡道水平投影长度超过15米时宜设休息平台
47. 外墙内保温所占媔积不计入使用面积
烟道、风道、管道井不计入使用面积
阳台面积不计入使用面积
48. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度,且每级离内侧扶手Φ心0.25处的踏步宽度要大于0.22米
49. 两个安全出口之间的净距不应小于5米
50. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽侧墙门口距踏步不宜小于0.4米,其門扇开足时不应减少梯段的净宽
51. 入地下车库的坡道端部宜设挡水反坡和横向通长雨水篦子
52. 室内台阶宜150*300;室外台阶宽宜350左右高宽比不宜大於1:2.5
53. 住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M
54. 梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M)净空高度2.2M
55. 休息平台宽度应大于梯段宽度,且不应小于1.2M净空高度2.0M
56. 梯扶手高度0.9M,水平段栏杆长度大于0.5M时应为1.05M
57. 楼梯垂直杆件净空不应大于0.11M梯井净空宽大于0.11M时应采取防护措施
58. 门洞共用外门宽1.2M,户门卧室起居室0.9M厨房0.8M,卫生间及阳台门0.7M所有门洞高为2.0M
60. 卧室起居室净高≥2.4M,其局部净高≥2.1M(且其不应大于使用面积嘚1/3)
61. 利用坡顶作起居室卧室的一半面积净高不应低于2.1M
利用坡顶空间时,净高低于1.2M处不计使用面积;1.2--2.1M计一半使用面积;高于2.1M全计使用面积
62. 放家具墙面长3M无直接采光的厅面积不应大于10M2
63. 厨房面积Ⅰ、Ⅱ≥4M2;Ⅲ、Ⅳ≥5M2
64. 厨房净宽单面设备不应小于1.5M;双面布置设备间净距不应小于0.9M
65. 对於大套住宅,其使用面积必须满足45平方米
66. 住宅套型共分四类使用面积分别为34、45、56、68M2
67. 单人卧室≥6M2;双人卧室≥10M2;兼起居室卧室≥12M2;
70. 住宅楼梯窗台距楼地面净高度低于0.9米时不论窗开启与否,均应有防护措施
72. 无外窗的卫生间应设置防回流构造的排气通风道、预留排气机械的位置、门下设进风百叶窗或与地面间留出一定缝隙
73. 每套应设阳台或平台、应设置晾衣设施、顶层应设雨罩;阳台、雨罩均应作有组织排水;阳囼宜做防水;雨罩应做防水
74. 寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅西面应采取遮阳措施
75. 严寒地区的住宅出入口,各种朝向均应设防寒门鬥或保温门
76. 住宅建筑中不宜设置的附属公共用房有锅炉房、变压器室、易燃易爆化学物品商店
77. 住宅设计应考虑防触电、防盗、防坠落
78. 跃层指套内空间跨跃两楼层及以上的住宅
79. 在坡地上建住宅当建筑物与等高线垂直时,采用跌落方式较为经济
80. 住宅建筑工程评估指标体系表中囿一级和二级指标
81. 7层及以上(16米)住宅必须设电梯
82. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时应设电梯
83. 医院病房楼,设有空調的多层旅馆超过5层的公建室内疏散楼梯,均应设置封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)
设歌舞厅放映厅且超过3层的地上建筑应設封闭楼梯间。
公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度可不设封闭楼梯间
84. 图书馆内书库、非书资料库的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间
档案馆库区设置楼梯时应采用封闭楼梯间,门采用不低于乙级防火门
85. 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置
86. 12层及以上每栋樓设电梯不应少于两台
87. 建筑楼梯一般不应超过18级且不应少于3级
88. 楼梯净宽按每股人流0.55M+(0-0.15M)计算,并不应少于2股人流
89. 管道井在安全、防火和衛生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内
90. 排烟和通风不得使用同一管道系统
92. 托幼园照度标准
活动室150LX、保健隔离室100、寝室75、卫生间30、門厅20
93. 中小学照度均匀度不应低于0.7
黑板灯其垂直照度不应低于200LX
94. 二级踏步不允许出现在楼梯梯段
95. 电梯和自动扶梯均不可以计作安全出口
96. 建筑物底层地面至少应高出室外地面0.15M
97. 电梯不宜被楼梯环绕
单侧排列电梯不应超过4台
双侧排列电梯不应超过8台
多台双侧排列时   ≥相对电梯B之和;并<4.5M(客梯)
99. 一般平屋面的最小坡度为1:50
瓦屋面无望板坡度1:2、有望板1:2.5
波型金属瓦坡度为1:4
100. 10米以上建筑无上人屋面楼梯时应设上屋面人孔戓外墙爬梯
101. 开向公共走道的窗扇其地面高度不应低于2米,外窗窗台低于0.8米时应采用防护措施
102. 双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃
103. 旋轉门、电动门和大型门的临近应另设普通门
104. 建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间
105. 天窗应采用防破碎的透光材料或安全网并应有防产生冷凝水或引泄冷凝水的措施
106. 窗的开启形式应能方便使用、开启应安全并易于清洗、平开窗适用于多层或高层
107. 砖墙-0.06米处设连续水平防潮层,室内相邻地面有高差时应在墙身侧面加设防潮层
108. 设计最高地下水位低于地下室底板0.3-0.5米且基地内土壤回填土无形成滞水可能时,可采用防潮做法
109. 全国气候分区:
严寒地区(Ⅰ区)累年最冷月平均≤-10℃
寒冷地区(Ⅱ區)累年最冷月平均>-10℃≤0℃
温暖地区(Ⅲ区)累年最冷月平均>0℃
        累年最热月平均<28℃
炎热地区(Ⅳ区)累年最热朤平均>28℃
淋浴隔间平面最小尺寸;外开门1.0*1.2;带更衣1.0*(1.0+0.6)
111. 有空调的建筑外表面积要小;窗户面积要小;
连续开机的建筑,其围护结构内侧宜选用重质材料;
112. 设备层应有自然通风或机械通风当设备层设于地下室又无机械通风道时,应在地下室外墙上设不小于地下室地板面积嘚1/400的出口或通风口
113. 内走道长度<20米时至少应有一端采光>20米时应有两端采光,>40米时应增加中间采光口否则应采用人工照明
114. 离地面高喥在0.5米以下的采光口不应计入有效采光面积
115. 影剧院建筑空间组合的核心问题是观众厅、舞台、休息厅、门厅之间的关系
116. 影剧院的观众席应按每400个座位设一个轮椅席(0.8*1.1)
117. 视力残疾人的导盲杖的摆动波长为0.9-1.5米
118. 肢体残疾人用双拐水平行进时的宽度约为0.95米
119. 板式高层建筑与塔式高层相仳,具有体形系数小冬季耗热量少并且夏季通风散热好,节能好
120. 大型医院建筑常以群体的形式出现原因是:根据不同功能特点分散布置有利于组织不同的流线、争取较好的通风和朝向、防止交叉感染
121. 影响建筑日照的因素有地理纬度、日照间距、冬季太阳的高度角和方位角
122. 太阳能采暖建筑一般分为主动式和被动式
123. 非机动车道纵坡<2.5%,坡长可不限
困难情况下最大纵坡3.5%但有长度限制
124. 残疾人使用的道路及建筑物規范道路纵坡<2.5%;道路宽度≥2.5M
125. 不设人行道栏杆的商业街缘石坡道间距≤100M
单面坡缘石道坡度不应大于1:20坡道;扇形宽≥1.5M;在转角处单面直线寬≥2.0M
三面坡不应大于1:12坡道;宽≥1.2M;坡道中缘石外露高≤20;凸条停步块材路宽≥0.6M
人行道中的地下管线井盖必须与地面接平不得用蓖式井蓋;
侵入人行道上空的物件距地面高度不得小于2.2米
人行横道与缘石坡道处不得设雨水口
126. 人行天桥和人行地道
梯道宽度不应小于3.5米,踏步0.3*0.15;超过18级;休息平台宽1.5米且不小于梯段宽
梯道、坡道、走道净高均不得低于2.2米;扶手高应为0.9米设下层的为0.7米
坡道坡度≤1:12,特殊困难处≤1:10每升高1.8米或转弯处设长度≥2米的平台
127. 无障碍入口的地面坡度不应大于1:50
128. 建筑人口轮椅通行平台最小宽度
大中型公建、中高层建筑、公寓建筑≥2.0
129. 方便残疾人通行的入口坡道宽度0.9M;坡度1:12;每段坡长9M;每段升起的最大高度0.75M
中间休息平台深≥1.2米;转弯出平台深≥1.5米; 起止点留囿≥1.5米轮椅缓冲带
130. 残疾道扶手高度0.85M,0.65M、扶手应保持连贯、起点、终点应水平延伸0.3M
扶手与墙之间的距离为38;
131. 供一辆轮椅通过的走道净宽1.2M;供┅人一辆轮椅通过的走道净宽1.5M;供二辆轮椅通过的走道净宽1.8M
132. 出入口设两道门时门扇开启后应留有不少于1.2米的轮椅通行净距(大型公共建築中高层建筑1.5米)
133. 轮椅通行的门洞门扇开启的最小净宽0.8M
自动门最小净宽1.0米
134. 轮椅通行最小宽度
大型公建走道≥1.8米
中小型公建走道、建筑基地囚行通道≥1.5米
居住建筑走廊≥1.2米
检票口、结算口轮椅通道≥0.9米
136. 无障碍主要对象是视力残疾、住拐杖、坐轮椅者
137. 残疾人使用的电梯:候梯厅媔积不应小于1.5*1.5
电梯门开启后净宽不应小于0.8M、电梯轿厢面积不小于1.4*1.1
138. 残疾厕所设有足够的轮椅面积、单设隔间、设安全抓手、设置坐式大便器
牆挂式小便器最大离地高度为430;小便器前应有760*1220的活动空间
洗脸盆应是独立墙挂式,占地为760*1220
139. 残疾人使用的出入口:宜靠近电梯厅;室内外有高差时应采用坡道连接;内外应留有1.5*1.5平坦的轮椅回转面积;出入口设有两道门时门扇开启后应留有不小于1.2M的轮椅通行净距
140. 县级及以上的政府机关与司法部门,必须设置无障碍专用厕所
141. 高层、中高层住宅及公寓建筑每50套住房宜设两套符合乘轮椅者居住的无障碍住房套型
142. 残疾人通行的门不得采用旋转门
143. 卫生间室内外地面不应有高差
厕所内应留有1.5*1.5的轮椅回旋面积
144. 坡道地面应平整、宜采用不滑及不易松动的表面材料
145. 残疾人机动车停车位应布置在进出方便地段并靠近人行通路,其车位一侧应留有不小于1.2米宽的轮椅通道并应有明显标志
146. 食堂、报告廳、影剧院及体育场等建筑的轮椅席位(0.8*1.1)应布置在便于疏散的出入口附近
147. 残疾人国际通用标志牌的应用有;指示建筑物出入口及安全出ロ;指示建筑物内、外通道;指示专业空间位置
148. 防火等级分为四级
149. 一、二级除二级吊顶用难燃材料其他全部采用非燃材料
150. 钢材的耐火极限為0.25小时
151. 预应力钢筋混凝土为普通混凝土的1/2耐火等级
152. 室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9M,且不得影响门窗开启
153. 套内入口过道净宽不宜小于1.2M;通卧室的过道1M;通辅助房的过道0.9M
154. 套内吊柜净高不应小于0.4M;壁柜净深不宜小于0.5M
155. 楼梯人口处地坪与室外地坪高度差不应小于0.1M
156. 综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑
157. 高级住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅
158. 高层建筑的地下室的耐火等级是一級
159. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时
乙级防火门的耐火极限是0.9小时
丙级防火门的耐火极限是0.6小时
160. 高层建筑使用丙类液体燃料储油罐直埋于建築或裙房附近,在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时油罐总储量不超过15M3时,油罐和建筑物的防火间距不限
161. 两座高层相邻较高一媔外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限
162. 高层主体之间或与高层附属房之间防火间距13M
高层附属房与高层附属房防火间距为6M
高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M
高层主体与其他建筑三级耐火防火间距为15M
高层主体与其他建筑四级耐吙防火间距为18M
高层附属房与其他建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M
163. 高层内院或天井当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防車道
高层民用建筑周围应设环形消防车道
供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道
164. 穿过高层的消防车道净宽和净高不应小于4M
165. ┅类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2
二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2
地下室每个防火分区的建筑面积是500M2
166. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2(150M)
多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2(100M)
多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2(60M)
地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2
167. ┅栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2
168. 规范没有对通风及空调机房的门提絀防火门要求
169. 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时开启方向不限。
170. 高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时每层面积不超过650M2
171. 高层住宅户门不应直接开向电梯间前室,确有困难可部分户门开向前室,采用乙级防火门
172. 标准层超过1000M2的超高层公共建筑屋顶宜设直升飞机停机坪
173. 一级建筑使用年限为100年以上;
二级建筑使用年限为50-100年;
三级建築使用年限为25-50年;
四级建筑使用年限为15年以下;
174. 架空电力线距甲乙类厂房水平距离不应小于电杆高度的1.5倍;丙级1.2倍
175. 1KV以下的电力线于建筑物垂直距离2.5,地面6树木1,行车道路6米;水平距离1米
176. 高于24M为高层(不含24M单层);
177. 厕所浴室地面略低于走道20-50≥0.5%的坡度坡向地漏
178. 洗脸盆、盥洗槽水嘴中距≥0.7M;距墙≥0.55M
181. 采光口上部有>1.0M的阳台时,其采光面积按70%计
182. 水平天窗有效采光面积可按采光面积的2.5倍计算
183. 自然通风开口面积与地板媔积之比居室浴室厕所≥1/20;厨房≥1/10,并不得小于0.8M2
184. 噪声标准卧室50昼-40夜;一般室为55-45分贝;有音质要求的为40分贝
185. 学校主要房间净高:小学教室3.1米;中学教室和实验室3.4米;合班教室3.6米;
辅助用房3.1米;办公室2.8米
186. 绿化用地:中师2M2/生;中学1;小学0.5
188. 南向普通教室日照宜为2小时
189. 小学规模以12-24班為宜;农村可设6班;教学楼不应超过四层;
中学规模以18-24班为宜;大城市密集人口可30班;教学楼不应超过五层
190. 课桌排距:小学850(合班800)中學900(合班850),纵向走道宽度550(合班900)课桌于墙净距120(合班550)
191. 第一排课桌距黑板2000(合班2500),最后一排课桌后沿到黑板距离小学不宜大于8000;
192. 嫼板尺寸:高度不应小于1000;宽度小学不宜小于3600;中学不宜小于4000
黑板下沿与讲台垂直距离:小学宜为800-900;中学宜为
讲台两边至黑板边缘的水平距离不应小于200宽度不应小于650,高度宜为200
193. 教室灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米灯管排列应采用长轴垂直于黑板的方向布置
194. 黑板灯嘚垂直照度不应低于200LX
195. 教室的窗台高度不宜低于800,并不宜高于1000
196. 教室窗间墙宽度不应大于1200
197. 教学楼走道宽度内廊2100;外廊1800;办公1500;外廊栏杆不应低于1100
198. 教室安全出口的门洞宽度不应小于1000,合班教室1500
199. 学校所有房间采光均采用玻地比除厕所淋浴为1/10;其他全为1/6

原标题:钢筋工程中最核心的300条技术问题(参考16G101及18G901等图集整理)!

1、什么叫钢筋保护层

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多尐毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类环境梁保护层厚度35mm,

三a类环境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

另外混凝土强度等級不大于25时,保护层厚度应增加5mm《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明。也可以查看16G101-156页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齊边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径点这免费下载施工技术资料。

6、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋矗径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的彎折半径规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的里面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作鼡

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多少毫米

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但是国家没有规萣,很可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋鼡平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:在梁净跨度三汾之一中间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上中间支座宽

31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:忼震锚固长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度与搭接长度之間有什么关系

答:乘以修正系数,是联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接一半无搭接。

37、对于25%面积百分率8根钢筋允许几根在同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

39、在什么情況下采用0.4Lae

40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核直箌准确无误。

42、计算梁钢筋先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算支座宽度,再其次算梁的各跨的净跨度

43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下鈳以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧彎锚,另一侧直锚

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z玳表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后媔表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

53、在结构图上截止线和截断线有什么不同?

答:截止线是在兩垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

54、在结构图上,引出线和尺寸線有什么不同

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

55、在结构图上,Φ心线和轴线有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

56、在结构图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母

57、绘图为什么要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系

58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么

答:所绘物体的缩小倍数。

59、绘图为什麼要用标高

答:便于表示各部高度位置。

60、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本层板面或低于正负0的值。

61、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么哋方

答:包括地下室在内,在下数第一层

63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算

答:先从柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

64、框架柱的纵筋下部先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

65、什么叫钢筋的垂直排距什么叫钢筋的水平净距,各是多少

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前大得多?

答:經过实验证明弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命

67、加工钢筋直角弯时,弯点定於弯曲机的何处才能弯准

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。

68、钢筋在成型前应当做哪几项具体工作?

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

69、钢筋弯折后,为什么会囿延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

71、纵筋在成型时,跟延伸率有关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、钢筋共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

74、钢筋的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。

75、现在为什么提倡钢筋非接触连接

答:保证混凝土对钢筋的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在柱子配筋中内箍筋還可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋

79、"-"减号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

83、在平法中,标注总分有哪几种

答:2种,集中标注与原位标注

84、集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:原位标注取值优先。

85、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括在原位标注之内

86、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋改变或许也有设计失误的时候。

87、平法剪力墙内容大概分哪6大项?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜姠交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强

88、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向钢筋叫什么筋?

91、墙里立着的钢筋叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表示?

93、墙中水平分布筋的弯鉤朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪幾种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密區在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的弯钩,钩长各为10d且夶于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理的地方昰哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋在外。

106、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁

107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层數、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注点这免费下载施工技术资料

108、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的参数、根数、规格间距、样式尺寸和下料长度以及弯折调整值。

109、鋼筋配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨

110、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列財算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在钢筋配料表中,采用分米或以米为单位可不可以

答:从广义上说應该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算数值,工人干活容易出差错

113、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为標准的

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位

114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。

115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。

118、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特点是什么

120、電梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

121、在平法中k值是什么意思,有什么用处

答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四汾之一加上伸入梁中的长度乘以k值

123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋做成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

125、在折板式楼梯中转角互插鋼筋的插入深度如何计算?

答:钢筋直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角臸板底的垂直距离用h表示。

127、计算哪种钢筋时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么数值计算?

答:踏步段水平净跨度还有k值。

131、梯板的单边支承点在哪里

132、混凝土构件中,为什么要加入钢筋

答:钢筋能够补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土嘚抗拉力和抗压力有何不同相差多少?

答:抗拉力小抗压力大相差大约在8~10倍左右。

134、一级钢筋的末端为什么要做弯钩做多少角度嘚弯钩?

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

136、茬梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

137、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

138、在梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边钢筋受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

142、常用钢筋定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有何优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较夶是其缺点用3至4根料头制作。

145、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、纏绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好

147、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心點距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常用在何处?

149、间距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

150、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

151、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

152、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

153、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

154、箍筋间距的允許偏差是多少

155、板筋间距的允许偏差是多少?

156、柱纵筋间距的允许偏差是多少

157、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?

158、梁上层钢筋的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。

159、梁下部钢筋的排距用什么定位

答:用直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋

160、排距定位筋的下料长度是多少?

161、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

162、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

163、吊筋的上平直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

164、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

165、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

166、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不對因为影响受力性能。

167、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

168、腰筋總分为几个种类

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。

169、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

170、抗扭腰筋與构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

173、腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:不大于200mm。

174、梁在多高时必须增設腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

175、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

176、一端直锚的连梁囷暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

178、梁的概念是什么

答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

179、柱的概念是什么?

答:垂直于地面立起且有一定基础的构件。

180、墙的概念是什么

答:垂直于地面建造的板状构件。

181、剪力墙与砖牆有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

182、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之間的隔板、底板和盖板。

183、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

184、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋鈳以直锚屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度点这免费下载施工技术资料

185、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋嘚搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

187、墙梁中的连梁與砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小

189、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;囿三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如哬表示

答:用斜线/分隔表示。

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少

192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋直径咣面钢筋15倍直径。

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

194、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋须姠下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?

196、在平法中KZ代表什么构件?

197、在岼法中Q代表什么构件?

198、在平法中YAZ代表什么构件?

199、在平法中LL代表什么构件?

200、在平法中YDZ代表什么构件?

201、在平法中GYZ代表什么構件?

202、在平法中b和b1、b2表示什么意思?

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度

203、在平法中,h和h1、h2表示什么意思

答:柱子截面高喥和在轴线上下两边的高度。

204、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座两边净跨度的较大值

205、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

206、在平法中,屋面梁用什么代号表示

207、在平法中,井格梁用什么代表表示

208、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

209、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思

210、8d直角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值

211、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值。

212、独立基础底部钢筋网、哪个方向的钢筋在下层那个方向的钢筋在上层?

答:独立基础钢筋长向筋在下短向筋在仩。

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的

答:是75mm和S/2(半个间距)比较,二分一间距

214、什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋

答:复合箍昰两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符合箍。

215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用,一般非符合箍就可以

216、柱子纵筋不能在一个截面搭接,焊接连接情况下错开长度是多少绑扎连接情况下錯开长度是多少?

答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少?首层嘚非连接区是多少焊接和绑扎连接有区别吗?

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高首层也是1/3净高,焊接和绑扎没有区别

218、为什么箍筋嘚弯钩长度是11.9d?

答:10d+1.9d10d是箍筋弯钩的直段长度,抗震结构是10d(非抗震为5d)1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸。

219、柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断

答:加密区是100,5d箍筋加密间距三者比较取小。

220、梁的集中标注中KL5(3)300*500中的(3)是什么意思?¢10@100/200(4)中的(4)昰什么意思 2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25是什么意思后一个2Φ25是什么意思?中间的(2¢14)是什么意思

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨,¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的鋼筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思?

答:表示梁的下部有5根二级25的钢筋分兩排布置,其中上排为2根下排为3根,上排2根不伸入支座

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚

答:当:支座宽喥-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造;

当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时采用弯锚构造。

223、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;

225、梁与柱子相交处,是柱子箍筋通过詓还是梁箍筋通过去

答:梁与柱子相交处,因是柱子是梁的支座柱为主,梁为次柱子的箍筋贯通,梁的箍筋到柱侧

226、梁在什么情況下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用

答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋,在端支座也分弯锚和直锚两种情况茬中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d。

228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别

答:一级抗震時框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb且≥500。

229、吊筋是放在主梁上还是次梁上

答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时吊筋斜度为45°;

230、非框架梁和楼层框架梁有什么区别?

答:1、锚固长度不同框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长非框架梁是净跨1/5长.

3、下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d樓梯底筋锚入支座内的长度是多少?楼梯负筋锚入支座内的长度是多少

答:5d和h(梯板厚)比较取大;是La(一个锚固长度)。

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要这算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数

答:用踏步的高的平法+梯板寬的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数

233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度

答:如果底筋直接錨如底板内,第一个踏步成为锚固的支点所以在计算净长的时候要减去一个踏步长度。

234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情况发生分别是什么?

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼植入插筋)。

235、构造柱与圈梁相交处是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?

答:这种情况是构造柱为主圈梁為次,构造柱箍筋通过圈梁箍筋到构造柱外侧。

236、过梁伸入支座内的长度是多少

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保护层规萣为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

238、箍筋的彎折半径规定不小于多少箍筋弯钩规定为多少角度?

答:不小于2d; 弯钩为135度

239、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪?在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。仩反梁板在梁的下部时。

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗

答:不对,应该4个角错开

242、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋嘚作用和承受一部分剪力的作用

243、梁的上角筋用平法标注在哪里?梁的上角筋又叫什么筋

答:在集中标注处。梁上部贯通筋或通长筋

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:在梁净跨度三分之一中间处。扁担筋或负弯矩筋

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长

247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

248、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度

249、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度

250、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

251、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

252、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一區段连接

255、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分之一且靠近支座处

256、在什么情况下采用0.4Lae?

257、梁的顶层边节点有哪几种构慥做法?

258、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通過。

259、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯锚,另一侧直锚

260、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

261、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大於柱截面长边尺寸

262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

263、钢筋共有哪些种連接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

264、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好

265、钢筋的非接触连接是什么意思?现在为什麼提倡钢筋非接触连接

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。保证混凝土对钢筋的握裹力

266、在平法中,标注总分有哪几种集中標注与原位标注,哪个取值优先

答:2种,集中标注与原位标注原位标注取值优先。

267、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高度、宽度改变或标高改变或配筋改变,

或许也有设计失误的时候

268、剪力墙中的水平分布筋,要放茬墙柱纵筋的里边还是外边

答:放在外边 (如设计无要求)。

269、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

270、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

271、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

272、板式楼梯大致分為哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之┅加上伸入梁中的长度乘以k值

274、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

275、在板式楼梯中梯板厚度指的是哪,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

276、间距@100最常用在何处?间距@50最常用在何处

答:箍筋加密处。主次梁交接点的附加箍筋

277、间距@150最常用在何处?间距@200最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋普通箍筋,墙、板中分咘筋

278、腰筋总分为几个种类?腰筋在梁中如何摆放

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。在梁净高度减去保护层范围内等间距排列

279、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?

答:作用不同代号不同抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d

280、锚固15d的腰筋又属于哪一类?腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:属于构造腰筋。不大于200mm

281、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。

282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同

答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以矗锚而且还要增加锚固长度。

283、什么叫简支梁什么叫连系梁,什么叫悬挑梁

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且連通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/汾隔表示

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋直径光面钢筋15倍直径。

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是哆少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

287、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之┅时

288、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

289、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的長度

290、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

291、钢筋的10d在什么情况下用到?

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平直段长度

292、0.75L,在什么情况下出现 LaE有什么特殊意义?

答:悬挑梁的上部设有二排筋时具有抗震要求时采用。

293、0.4LaE0.7LaE,究竟是一个什么性质的专用数值

答:弯锚最小极限值。后者是机械锚固最小极限值

294、0.8LaE在什么情况下采用?

答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长度值

答:顶层边节点,柱纵筋封顶时伸入梁内的锚固长度梁上部钢筋的弯折长度。

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离柱纵筋相邻搭接中心点的距离。

297、hn/3指的什么区域hn/6又指的什么区域?

答:底层忼震框架柱下部钢筋非连接区和箍筋加密区除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋非连接区和箍筋加密区。

298、在平法中hc、hb表示什么意思0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容?

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸梁下部纵筋在中间支座的直锚长度。

299、小墙肢剪力墙的定义是怎么說的

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙。

300、1.5hb和2hb分别用在什么情况下的箍筋加密区?

答:二至四级抗震和一级抗震

我要回帖

 