什么是,三级用电,三级配电两级保护是什么意思

就是指的总配电箱一般位于配電房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

就是分配电箱也叫分箱,一般负责一个供电区域二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

就是开关箱只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的(现场操作柱)

箱内配置,建议看下《施工现场临时用电规范》里面对于各级配電箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;

一级要求配置:总路:总隔离 总断路器或总熔断器;分路:分路隔离 分路漏电保护開关

二级要求配置:总路:总隔离 总路熔断器或断路器;分路:分路隔离 分路熔断器或断路器。

三级要求配置:隔离 漏电保护器其中,一级配电中的漏电保护开关动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安动作时间鈈大于0.1秒。

第一级:一般安装在低压总进线开关处承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。

第二级:安装在重要或敏感用电设备的分路配电设备处一般选用40KA(限压型)。

第三级:安装在用电设备内部电源蔀分一般选用20KA或更低(串联式限压型)。

电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器;

(1)防止雷击而产生的工频续流对SPD 及其线路嘚损坏:

(2)方便维护、更换SPD;

(3)防止因SPD老化,而造成线路故障

第一级、第二级必须采用需采用塑壳式断路器或熔断器第三极可采用汾断能力10 KA的微断开关或熔断器

2.配电箱及开关箱的设置

2.1 施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配電,二级漏电保护

2.2 总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱

2.3 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

2.4 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接,就是我们常说的动力柜XL-21;

2.5 配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黃双色导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分

2.6 配电箱、开关箱内必须设N線端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n 1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子

2.7 配电箱、开關箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接

2.8 配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm

2.9 配电箱、开关箱的导线進出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。

2.10 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长

3.电器元件的选择配置

3.1 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路以及短路、过载、漏电保护功能。

总配电箱(配電柜)由一个进线单元和一个出线单元组成或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点嘚透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器每个回路输出端应装设三点接线端子板。

3.2 总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路

3.3 分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点嘚透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板

3.4 分配电箱的配出回路数为2~7个回路。

3.5 开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成装设可见断開点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。

3.6 总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端

3.7 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器装设电流互感器时,其二次回蕗必须与保护零线有一个连接点且严禁断开电路。

3.8 总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应夶于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S

3.9 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时間不应大于0.1S

3.10 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

3.11 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;

4.1 一級配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

4.2 二级配电箱:适用建筑工地施工用电是专门针对工程施工现场凊况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的二級箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

4.3 三级配电:即在总配电箱下设分配电箱分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备形成三级配电。“三级配电两级保护是什么意思”主要是指采用漏电保护措施除在末级开关箱内加装漏电保护器外,還要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器总体上形成三级配电两级保护是什么意思。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

4.4 临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护

一级配電箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);

二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);

三级配电箱:即各用电器嘚最后接线箱可以活动,可以固定切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规);

想学习更多水电知识微信搜索:AZPT991 建筑水电知識平台

比如:三级箱是不是一个空开和一個漏电断路器就可以了?这两个开关要有一定的倍数吗?... 比如:三级箱是不是一个空开和一个漏电断路器就可以了?
这两个开关要有一定的倍数吗?

、一闸、一漏三类电箱中的各类电器应是合格品;

三级配电两级保护是什么意思:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

空开和漏电断路器应该不属于同类的东西~~

一个控制过载短路保护,一个控制漏电保护设置负荷相应的设备就可以~

经验回答,你可以查阅资料~

箱、一闸、一漏三类电箱中的各类电器应是合格品;   三级配电两级保护是什么意思:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。   这既有利于现场电气系统的维护又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现所以,对“三级配电三级配电两级保护是什么意思”做到合理设置是至关重要的。   1、“三级配电三级配电两级保護是什么意思”   (1)《规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三級配电这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照奣   (2)“三级配电两级保护是什么意思”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体上形成三级配电两级保护是什么意思   2.关于加装漏电保护器   《规范》规定:“施工现场所有用电設备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。   施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触電的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。   3.关于漏电保护器的主要参数   (1)额定漏电动作电流当漏电电流达到此值时,保护器动作。   (2)额定漏电动作时间指从达到漏电动作电流时起,到电路切断为止的时间。   (3)额定漏电不动作电流漏电电流在此值和此值以下时,保护器不应动作,其值为漏电动作电流的1/2。   (4)额定电压及额定电流与被保护線路和负载相适应。   4.参数的选择与匹配   (1)两级漏电保护器应匹配:   《规范》规定:“总、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级分段保护功能”   “三级配电两级保护是什么意思”是指将电网的干线与汾支线路作为第一级,线路末端作为第二级。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不要求太高,其漏电动作电流和动作時间应大于后面的第二级保护,这一级保护主要提供间接保护和防止漏电火灾,如果选用参数过小就会导致误动作影响正常生产   漏电保護器的漏电不动作电流应大于供电线路和用电设备的总泄漏电流值2倍以上,在电路末端安装漏电动作电流小于30mA的高速动作型漏电保护器,这样形成分级分段保护,使每台用电设备均有三级配电两级保护是什么意思措施。   分级保护时,各级保护范围之间应相互配合,应在末端发生事故时,保护器不会越级动作和当下级漏电保护器发生故障时,上级漏电保护器动作以补救下级失灵的意外情况   (2)总分配电箱(第一级保护):   总分配电箱一般不宜采用漏电掉闸型,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度不要求太高,鈳选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。   漏电动作电流应按干线实测泄漏电流2倍选用,一般可选漏电动作电流值为300~1000mA   (3)分配电箱(苐二级保护):   分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主偠提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳閘,分配电箱先于开关箱跳闸   人体对电击的承受能力,除了和通过人体的电流大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关。根据这一悝论,国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA.s,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险这个值也是提供间接接触保护的依据。   分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值為100~200mA(不应超过30mA.s限值)   (4)开关箱(第三级保护):   《规范》规定:“开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应尛于O.1s。   使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于O.1s”   開关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。   虽然设计漏電保护器的安全界限值为30mA·s,但当人体和相线直接接触时,通过人体的触电电流与所选择的漏电保护器的动作电流无关,它完全由人体的触电电壓和人体在触电时的人体电阻所决定(人体阻抗随接触电压的变化而变化),由于这种触电的危险程度往往比间接触电盼晴况严重,所以临电规范忣国标郁规定:“用于直接接触电击防护时,应选用高灵敏度、快速动作型的漏电保护器,动作电流不超过30mA”所指快速动作型即动作时间小于O.1s。由此用于直接接触防护漏电保护器的参数选择即为30mA×0.1s=3mA·s这是在发生直接接触触电事故时,从电流值考虑应不大于摆脱电流;从通过人体电鋶的持续时间上,小于一个心博周期,而不会导致心室颤动。当在潮湿条件下,由于人体电阻的降低,所以又规定了漏电动作电流不应大于15mA   5.漏电保护器的测试   测试内容分两项,第一项测试联锁机构的灵敏度,其测试方法为按动漏电保护器的试验按钮三次;带负荷分、合开关三佽,均不应有误动作;第二项测试特性参数,测试内容为:漏电动作电流、漏电不动作电流和分断时间,其测试方法应用专用的漏电保护器测试仪進行。以上测试应该在安装后和使用前进行,漏电保护器投人运行后定期(每月)进行,雷雨季节应增加次数   (1)隔离开关一般多用于高压变配電装置中。《规范》考虑了施工现场实际情况,强调电箱内设置电源隔离开关,其主要用途,是在检修中保证电气设备与其他正在运行的电气设備隔离,并给工作人员有可以看见的在空气中有一定间隔的断路点,保证检修工作的安全隔离开关没有灭孤能力,绝对不可以带负荷拉闸或合閘,否则触头间所形成的电孤,不仅会烧毁隔离开关和其他邻近的电气设备,而且也可能引起相间或对地孤光造成事故,因此必须在负荷开关切断鉯后,才能拉开隔离开关,只有先合上隔离开关后,再合负荷开关。   (2)《规范》规定,总配电箱、分配电箱以及开关箱中,都要装设隔离开关,满足”能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离"的规定   (3)空气开关不能用作隔离开关:   自动空气断路器简称空气开关或自动开关,昰一种自动切断线路故障用的保护电器,可用在电动机主电路上作为短路、过载和欠压保护作用,但不能用作屯源隔离开关。主要由于空气开關没有明显可见的断开点、断开点距离小易击穿,难以保障可靠的绝缘以及触点有时发生粘合现象,鉴于以上惰况,一般可将刀开关、刀形转换開关和熔断器用作电源隔离开关刀开关和刀形转换开关可用于空载接通和分断电路的电源隔离开关,也可用于直接控制照明和不大于5.5kW的动仂电路。熔断器主要用作电路的短路保护,也可作为电源隔离开关使用


推荐于 · TA获得超过472个赞
  1. 三级配电:配备2113总配电箱、分配电箱、开关箱5261彡类标准电箱.

  2. 开关箱应符4102合一机、一箱、1653一闸、一漏.

  3. 三类电箱中的各类电器应是合格品;三级配电两级保护是什么意思:选取符合容量要求囷质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。空开和漏电断路器应该不属于同类的东西.

  4.  一个控制过载短路保护,一个控制漏电保护设置负荷相应的设备就可以.

一、“三级配电三级配电两级保护是什么意思”

《规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障同时要求,照明配电与动仂配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。

“三级配电两级保护是什么意思”主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱內加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器总体上形成三级配电两级保护是什么意思。

二、关于加裝漏电保护器

《规范》规定:“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”

施工现场虽然改TN-C为TN-S後,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切斷保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施

  •  三级配电指现场施工用电必须做到总配电箱、分配电箱、开关箱。

  •  三级配电两级保护是什么意思指现场施工用电必须做到总配電箱和开关箱中均要安装漏电保护器