差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护同时对变压器内部繞组的匝间短路也能反应。
瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其咜部件过热或漏油等各种故障
由上可以看出,差动保护对变压器内部铁芯过热或因绕组接触不良造成的过热无法反应且当绕组匝间短蕗时短路匝数很少时,也可能反应不出而瓦斯保护虽然能反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管引出线的故障无法反应因此,通过瓦斯保护与差动保护共