nc7-170交流接触器可以用别的接触器代替吗

首先题主应当明白直流接触器囷交流接触器的主回路最大区别不是它的载流量,而是如何灭弧

交流电流因为存在过零自动熄弧,所以交流接触器的熄弧比直流接触器楿对容易一些

图中的Uh就是接触器触头开断后产生的电弧。电弧的伏安特性曲线见上图曲线中的2点是电弧稳定燃烧点。为何

由基尔霍夫KVL定律可知:

由式1我们看到,如果电弧电流的大小不变化则dIh/dt=0,电感产生的反向电动势也为零此时有: ,式2

由式2我们可以绘制出电弧嘚直流负载线。见图中的EK直线当电弧电流Ih=0时,Uh=E;而当Uh=0时Ih=E/R。可见电阻R与直流负载线的斜率密切相关

因此,我们设法在开断直流线路时增加主回路中的电阻R使得电弧电压降低,以此实现直流电路熄弧从电弧伏安特性曲线看,相当于横坐标的K点移动到K'点但这种方法与接触器无关。

我们再看电弧伏安特性曲线注意到曲线上方有一条虚线的曲线,这条曲线增大了电弧长度使得电弧伏安特性曲线被抬高,离开直流负载线以此实现熄弧。

我们知道交流接触器有3极,而直流回路只需要1极或者2极因此我们可以把交流接触器的3极串接起来,增大电弧弧长以此实现熄弧。

注意到接触器与前接断路器在开断短路电流时两者之间的配合关系SCPD若断路器开断后接触器不会发生触頭粘连或者熔焊,则两者的配合关系为TYPE2也即2类配合关系。一般地选用接触器要按2类配合关系来选取。

我要回帖

 