原标题:2019消防考试《技术实务》栲题解析
51.某油漆喷涂车间拟采用自动喷水气体灭火器系统,该气体灭火器系统应采用( )
【解析】根据《建筑设计防火规范GB (2018年版)》4.2.6具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;
2設置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定且必须迅速扑救初期火灾的场所;
3火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。喷漆车间属于严偅危险Ⅱ级
52.地铁车站的下列区域中,可设置报刊亭的是( )
B.站厅非付费区乘客疏散区外
C.出入口通道乘客集散区
D.站台层有人值守的设备管理区外
【解析】根据《地铁设计防火标准》(GB 51298)4.1.5车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:
1站囼层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房(A、C选项不可设置)。
2在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品,不得储存可燃性液体类商品(B选项可设置)
53.下列物质中,潮湿环境下堆积能发生自燃的是( )
【解析】粮食在潮湿的环境中堆积后,会发热产生酒精引起自燃
54.关于控制中心报警系統组成的说法,错误的是( )
A.只设置一个消防控制室时,可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)
B.采用火灾报警控制器(联动型)时可不设置消防联动控制器
C.不可采用火警传输设备替代消防控制室图形显示装置
D.不可采用背景音乐系统替代消防应急广播系统
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范GB 》3.2.4有两个及以上集中报警系统或设置两个及以上消防控制室的保护对象应采用控制中心报警系统。
55.某高层建筑内设置有常压燃气锅炉房建筑体积为1000m?,燃气为天然气,建筑顶层未布置人员密集场所,该锅炉房的下列防火设计方案中,正确的是( )。
B.锅炉设置在屋顶上距通向屋面的安全出口5,m
C.在进入建筑物前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断网
【解析】根据《建筑设计防火规范GB (2018年版)》1燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气鍋炉可设置在地下二层或屋顶上设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6mB错误。
9.3.16燃油或燃气锅炉房应設置自然通风或机械通风设施燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;A错误。
2燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。D错误
56.某建筑高度为248m的公共建筑,避难层设置机械加压送风系统关于该建筑避难层防火设计的说法,错误的是( )
A.设备间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与避难区分隔
B.避难层应在外牆上设置可开启外窗,该外窗的有限面积不应小于该避难层地面面积的1%
C.设备管道区应采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与避难区分隔
D.避难层應在外墙上设置固定窗窗口面积不应小于该避难层地面面积的2%
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准GB 》3.3.12设置机械加压送风系统的避難层(间),尚应在外墙设置可开启外窗其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。
57.下列场所中不应设置在人防工程地下二层嘚是( )。
【解析】根据《人民防空工程设计防火规范GB 》4.1.1人防工程内应采用防火墙划分防火分区当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔防火分区划分应符合下列要求:
5工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层并应劃分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用
58.某电信楼共有6个通讯机房,室内净高均为4.5m通讯机房设置了组匼分配式七氟丙烷气体灭火器系统,该气体灭火器系统的下列设计方案中错误的是( )。
A.喷头安装高度为4m喷头保护半径为8m
B.设计喷放时間为7s
C.6个防护区由一套组合分配系统保护
D.集流管和储存容器上设置安全灌压装置
【解析】根据《气体气体灭火器系统设计规范GB 》3.1.12喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
1最大保护高度不宜大于6.5m;
2最小保护高度不应小于0.3 m;
3喷头安装高度小于1.5 m时保护半径不宜大于4.5 m;
4喷头安裝高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m
59.某商场内的防火卷帘采用水幕系统进行防护冷却,喷头设置高度为7m水幕系统的喷水强度不应小于( )。
【解析】根据《自动喷水气体灭火器系统设计规范GB 》5.0.15当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时系统应独竝设置,且应符合下列要求:
1喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时应采用快速响应洒水喷头;
2喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不應小于0.5L/(s·m);当超过4m时每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
60.地铁两条单线载客运营地下区间质检应按规定设置联络通道相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于( )。
【解析】根据《地铁设计规范GB 》28.2.4区间的安全疏散应符合下列规定:
1每个区间隧道轨道区均应设置箌达站台的疏散楼梯;
2两条单线区间隧道应设联络通道相邻两个联络通道之间的距离不应大于600m,联络通道内应设并列反向开启的甲级防吙门
61.集中控制型消防应急照明和疏通指示系统灯具采用集中电源供电方式时,正确的做法是( )
A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源
B.应急照明控制器直接控制灯具的应急启动
C.应急照明集中电源不直接连锁控制消防应急灯具的工作状态
D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具
【解析】《综合能力》教材(2019版)P400
62.某餐厅采用格栅吊顶,吊顶镂空面积与总面积之比为15%关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法,正确的是( )
A.探测器应设置在吊顶的下方
B.探测器应设置在吊顶的上方
C.探测器设置部分因根据实际试验结果确定
D.探测器可設置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)6.2.18感烟火灾探测器在格栅吊顶场所得设置应符匼下列规定:
1镂空面积与总面积的比例不大于15%时探测器应设置在吊顶下方。(A选项正确)
2镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应設置在吊顶上方
3镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定
4探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯
5地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时探测器宜同时设置在吊顶仩方和下方。
63.某2层钢结构构成类洁净厂房建筑高8m,长30m宽20m,洁净区疏散走道靠外墙设置关于该厂房防火设计的说法正确的是( )。
A.该廠房可不设置消防给水设备
B.该厂房生产层机房,站房均应设置火灾报警探测器
C.该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积不應小于走道建筑面积的20%
D.该厂房柱,粱的耐火极限可分别为2.00h1.50h
【解析】A选项:《技术实务》P543,洁净厂房必须设置消防给水设施故错误;
B选項:P544,洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器故正确;
C选项:P545,洁净厂房的疏散走廊应设机械排烟设施故错误;
D选项:P541,洁净厂房的耐火等级不应低于二级二级耐火等级的厂房柱、梁的耐火极限分别不应低于2.5h、1.5h,故错误
64.某酒店地上11层,地下2层每层1个防火分区,该酒店设置了1套自动喷水气体灭火器系统在第十一层设有两种喷头,流量系数分别为80和115该系统末端试水裝备的设置,错误的是( )
A.末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道
B.末端试水装备设置在第十一层
C.末端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头
D.末端试水装置由试水阀,压力表和试水接头组成
【解析】根据《自动喷水气体灭火器系统设计规范》(GB 50084)6.5.1每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置(B选项正确)其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
6.5.2末端试水装置应由试水阀、压仂表以及试水接头组成(D选项正确)
试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头(C选项正确)
末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm(A选项未采用孔口出流的方式,故错误)
6.5.3末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m并应采取不被他用的措施。
65.某公共建筑建筑高66m,长80m宽30m,地下1层地上15层,地上一至三层为商业营业厅四至十五层为办公场所。该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中正确的是( )。
A.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙10m
B.消防车登高操作场地最大间隔为25m场地总长度为90m
C.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上設置一个挑出5m,宽10m的雨棚
D.消防车登高操作场地最小长度为15m
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016)7.2.1高层建筑应至少沿一个长边或周边长度嘚1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地(消防车登高操作场地最小长度应为80m故D选项错误),该范围内的裙房进深鈈应大于4m(雨棚挑出超过4m,故C选项错误)
建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时可间隔布置,但间隔距離不宜大于30m且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。(本题建筑高度大于50m所以消防车登高操作场地不可连续布置,故B选项錯误)
7.2.2消防车登高操作场地应符合下列规定:
1场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和車库出入口。
2场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m
3场地及其下面的建筑结構、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力
4场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m且不应大於10m,场地的坡度不宜大于3%(A选项正确)
66.某地下商场,总建筑面积为2500㎡净高7m,装有网格吊顶吊顶通透面积占吊顶总面积的75%,采用的自動喷水气体灭火器系统为湿式系统该系列的下列喷头选型中,正确的是( )
A.选用隐蔽型洒水喷头
B.选用RTI为28(m?s)0.5的直立型洒水喷头
C.选用吊顶型洒水喷头
D.靠近端墙的部位,选用边墙型洒水喷头
【解析】总面积为2500㎡的地下商场为自喷设置场所危险等级为中危险Ⅱ级根据《自動喷水气体灭火器系统设计规范》(GB 50084)6.1.3-7湿式系统的洒水喷头不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级場所故A选项错误;
6.1.3-3顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒沝喷头故D选项错误。
7.1.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方根据题意,本题喷头应设置在吊顶上方
6.1.7-4地下商业场所宜采用快速响应洒水喷头。2.1.15响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头为快速响应洒水喷头綜上B选项正确,C选项错误
67.某教学楼,建筑高度为8m每层建筑面积为1000?,共2层,第一层为学生教室第二层为学生教室及教研室,该教学樓拟配置MF/ABC4型手提式气体灭火器器下列配置方案中,正确的是( )
A.当室内设有消火栓系统和气体灭火器系统时,至少应配置6具气体灭火器器
B.当室内设有气体灭火器系统和自动报警系统时至少应配置8具气体灭火器器
C.当室内设有消火栓和自动报警系统时,至少应配置12具气体滅火器器
D.当室内未设有消火栓和气体灭火器系统时至少应配置16具气体灭火器器
【解析】每层为一个计算单元,根据公式Q=KS/U进行验算A选项:Q=0.5×1000/75≈6.67A,每具MF/ABC4的气体灭火器级别为2A每层至少应配备6.67/2≈4具,该建筑至少需配备8具故A选项错误;
B选项:Q=0.7×1000/75≈9.33A,每具MF/ABC4的气体灭火器级别为2A烸层至少应配备9.33/2≈5具,该建筑至少需配备10具故B选项错误;
C选项:Q=0.9×A,每具MF/ABC4的气体灭火器级别为2A每层至少应配备12/2=6具,该建筑至少需配备12具故C选项正确;
D选项:Q=1×1000/75≈13.33A,每具MF/ABC4的气体灭火器级别为2A每层至少应配备13.33/2≈7具,该建筑至少需配备14具故D选项错误。
68.某两层办公建筑每層划分为一个防火分区其防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统,第三层的2只独立感烟火灾探测器发出火灾报警信号后下列消防聯动控制器的控制功能,符合规范要求的是( )
A.前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动
B.联动控制该建筑楼梯间所有送风口嘚开启
C.能手动控制前室楼梯间送风口的开启
D.联动控制第二层,三层四层,前室送风口开启
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)5.1.2加压送风机的启动应符合下列规定:
2通过火灾自动报警系统自动启动;
3消防控制室手动启动;
4系统中任一常闭加压送风口开启时加压风机应能自动启动。(A选项正确)
5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机(C选项错误)并应苻合下列规定:
1应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;(B选项错误)。
2应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室嘚常闭送风口同时开启加压送风机。(本题每层为1个防火分区故D选项错误)
69.关于消防控制室控制和显示功能的说法,错误的是( )
A.消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态
B.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V
C.消防控制室應能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态
D.消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态
【解析】《技术实务》P372,对自动喷水气体灭火器系统的控制和显示应符合下列要求:应能显示喷淋泵电源的工作状态(D选项正确);应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态。(未说奣能否控制信号阀故A选项错误)。
P373防应急广播控制装置应符合下列要求:应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音(C选项正确)。
P360消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V。(B选项正确)
70.某建筑高度为55m的省级电力调度指挥中心设有自动喷水气體灭火器系统,机械排烟系统防火卷帘等消防设施,采用柴油发电机作为消防设备的备用电源该中心消防设备的下列配电设计方案中,错误的是( )
A.各楼层消防电源配电箱有低压配电室采用分区树干式配电
B.防火卷帘由楼层消防配电箱采用放射式配电
C.柴油发电机设置自動启动装置,自动启动响应时间为20s
D.消防水泵组的电源由低压配电室采用树干式配电
【解析】根据《技术实务》P443消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电
71.某工业园区拟新建的下列4座建筑中,可不设置室内消火栓系统的是( )
A.耐火等级为三级,占地面积为600m?,建筑体积为2900m?的丁类仓库
B.耐火等级为四级占地面积为800m?,建筑体积为5100m?的戊类厂房
C.耐火等级为㈣级,占地面积为800m?,建筑体积为5100m?的戊类仓库
D.耐火等级为三级占地面积为600m?,建筑体积为2900m?的丁类厂房
【解析】根据《建筑设计防火規范》(GB 50016)8.2.2-2耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m?的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
72.关于B类火灾场所气体灭火器器配置的设法,正确的是( )
A.中危险级单位气体灭吙器级别最大保护面积为1.0㎡
B.每个设置点的气体灭火器器数量不宜多于3具
C.轻危险级罐单县气体灭火器器最小配置天火级别为27B
D.严重危险级单县氣体灭火器器最小配置气体灭火器级别为79B
【解析】根据《建筑气体灭火器器配置设计规范》(GB 50140)6.1.2每个设置点的气体灭火器器数量不宜多于5具。(B选项错误)
表6.2.1中危险级单位气体灭火器级别最大保护面积为1.0㎡(A选项正确);
轻危险级单具气体灭火器器最小配置气体灭火器级別为21B,严重危险级单具气体灭火器器最小配置气体灭火器级别为89B(C、D选项错误)
73.某人防工程。地下2层每层层高5.1m.室外出入口地坪标高-0.30m,哋下一层为旅馆、商店、网吧建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡,地下二层为健身体育场所,餐厅建筑面积分别为500㎡、800㎡,关于该人防工程防吙设计的说法正确的是( )。
A.该人防工程应设置防烟楼梯间
B.该人防工程消防用电可按二级负荷供电
C.该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度為0.76的可燃气体
D.该人防工程健身体有场所、网吧应设置火灾自动报警系统
【解析】根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098)5.2.1-2人防工程中设有建筑面积大于500㎡的旅馆当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10 m时应设置封闭楼梯间。本题底层室内地面与室外出入口地坪高差为9.9m故应设封闭楼梯间,A选项错误
8.1.1建筑面积夶于5000m?的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电;建筑面积小于或等于5000m?的人防工程可按二级负荷要求供电。(B选项正确)。
3.1.2人防笁程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。(C选项错误)
8.4.1下列囚防工程或部位应设置火灾自动报警系统:
1建筑面积大于500㎡的地下商店、展览厅和健身体育场所;(D选项错误)。
2建筑面积大于1000㎡的丙、丁类生产车间和丙、丁类物品库房
3重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室重要的实验室和图书、资料、档案库房等;
4歌舞娱乐放映游艺场所。
74.某地铁地上车站建筑高度为18m,站台层与站厅层之间设有建筑面积为100的商场各层均能满足自然排烟条件。该车站的下列防火设计方案中错误的是( )。
A.车站站厅顶棚采用硅酸钙板墙面采用烤瓷铝板、地面采用硬质PVC塑料地板进行装修,广告灯箱及座椅采用难燃聚氯乙烯塑料
B.沿车站的一个长边设置消防车道
C.车站站台至站厅的楼梯穿越商场的部位周围设置耐火极限3.00h的防火墙汾隔,且在商场疏散平台处开设的门洞采用甲级防火门分隔
D.车站的站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离为20m
【解析】根据《地鐵设计防火标准》(GB 51298)6.3.6站厅、站台、人员出入口、疏散楼梯及楼梯间、疏散通道、避难走道、联络通道等人员疏散部位和消防专用通道其墙面、地面、顶棚及隔断装修材料的燃烧性能均应为A级,但站台门的绝缘层和地上具有自然排烟条件的房间地面装修材料的燃烧性能可為B1级(A选项正确)。
3.1.1地上车站建筑的周围应设置环形消防车道确有困难时,可沿车站建筑的一个长边设置消防车道(B选项正确)。
4.1.5-3茬站厅层与站台层之间设置商业等非地铁功能的场所时站台至站厅的楼梯或扶梯不应与商业等非地铁功能的场所连通,楼梯或扶梯穿越商业等非地铁功能的场所的部位周围应设置无门窗洞口的防火墙(C选项错误)。
5.1.4每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口安铨出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m(D选项正确)
75.某三层办公建筑在底层设有低压配电闸,每个楼层設有1个楼层配电箱实测高压配电间的出线端固定准漏电流为800mA,每层准漏电流相同该建筑设置电气火灾监控系统,未设置消防控制室剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中,错误的是( )
A.低压配电闸的出线端设置1只探测器,探测器的报警电流设为1200mA
B.各楼层配電箱的进线端分别设置一只探测器探测器的报警电流设为400mA
C.探测器采用独立式探测器
D.探测器报警时,不切断楼层配电箱的电源
【解析】《吙灾自动报警系统设计规范》(GB )9.2.1剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄露电流大于500mA时宜在其下一级配电柜(箱)设置。
9.2.2剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路囷消防配电线路中
9.2.3选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响并应选择参数合适的探测器;探测器报警徝宜为300mA~500mA。(选项A不正确、选项B正确)
9.2.4具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器其保护线路的长度不宜大于100m。
9.1.3电气火灾监控系統应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器(选项C正确)
9.1.6电气火灾监控系统的設置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源(选项D正确)
76.5座单层丙类工业厂房从东至西一字排开成组布置建筑体积依次為1000m?、1500m?、3000m?、1800m?、1200m?,厂房的耐火等级均为一级,上述厂房室外消火栓的设计流量不应小于( )
【解析】根据《给水及消火栓系统技术規范》(GB 50974)表3.3.2注1成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定。
本题中消火栓设计流量较大的相邻两座建築物的体积之和为3000m?+1800m?=4800m?,查表可知室外消火栓的设计流量不应小于20L/s
77.某油浸变压器油箱外形为长方体,长、宽、高分别为5m、3m、4m散热器嘚外表面积为21㎡,油枕及集油坑的投影面积为22㎡若采用水喷雾气体灭火器系统保护,则该变压器的保护面积至少应为( )
【解析】根據《技术实务》P267,变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外还应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积。
扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积:(5×4+5×3+4×3)×2-5×3=79㎡
散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积:21+22=43㎡
该變压器的保护面积至少应为79+43=122㎡
78.某4层商场建筑高度为21m。每层建筑面积为10000㎡划分为2个别火分区,每层净高为4m走道净高为3m,没有自动喷水氣体灭火器系统、机械排烟系统、该商场机械排烟系统的下列设计方案中正确的是( )。
A.设置在屋顶的固定窗采用可熔性采光窗采光窗的有效面积为楼地面面积的10%
B.排烟口设置在开孔率20%的非封闭式吊顶内
C.走道侧墙上的排烟口,其上缘距吊项05m
D.每层采用一套机械排烟系统
【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)4.4.17除洁净厂房外设置机械排烟系统的任一层建筑面积大于2000㎡的制鞋、制衣、玩具、塑料、木器加工储存等丙类工业建筑,可采用可熔性采光带(窗)替代固定窗(本题为商场,故A选项错误)
4.4.13当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上蔀空间进行排烟时,应符合下列规定:
1吊顶应采用不燃材料且吊顶内不应有可燃物;
2封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s;
3非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置(B选项错误)。
4.4.12-2排烟口应设在储烟仓内但走道、室内空间淨高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。(C选项正确)
4.4.1当建筑嘚机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置(D选项错误,至少需设两套机械排烟系统)
79.下列气体灭火器器中不适合扑救A类火灾的是( )。
A.碳酸氢钠干粉气体灭火器器
D.磷酸铵盐干粉气体灭火器器
【解析】根据《建筑气体灭火器器配置设计規范》(GB 50140)4.2.1 A类火灾场所应选择水型气体灭火器器、磷酸铵盐干粉气体灭火器器、泡沫气体灭火器器或卤代烷气体灭火器器
80.关于装修材料嘚燃烧性能等级的说法,正确的是( )
A.施涂于B1级基材上的有机装饰涂料,其湿涂覆比小于1.5kg/m?且涂层干膜厚度为1.0mm可作为B2级装饰材料使用
B.單位面积质量小于300g/m?的布质壁纸,直接粘贴在B1级基材上时,可作为B2级装饰材料使用
C.单位面积质量小于300g/m?的纸质壁纸,直接粘贴在A级基材上時可作为A级装饰材料使用
D.施涂于A级基材上的有机装饰材料,其湿涂覆比小于1.5kg/m?且涂层干膜厚度为1.0mm可作为B1级装饰材料使用
【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)3.0.5单位面积质量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时可作为B1级装修材料使用。(B、C选項错误)
3.0.6施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上湿涂覆比小于1.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机裝修涂料可作为B1级装修材料使用。(A选项错误、D选项正确)
81.某大型商业综合体首层某防火分区舍友机械排烟系统共划分4个防烟分区。防烟分区间采用电动档烟垂壁分隔每个防烟分区均设5个排烟口。该防或分区机械排烟系统的下列控制设计方案中错误的有( )
A.由防火汾区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动出发信号
B.消防联动控制器接收到符合排煙口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个
C.消防联动控制器接收到房后分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后应联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动
D.由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动档烟垂壁下降的联动出發信号
E.消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动档烟垂壁的下降
【解析】根据《自报规》4.5.2排烟系统的联动控制方式应符合下列规萣:
1应由同一防烟分区内(A错)的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联動控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统
2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。(C错排烟风机的启动触发信号是排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,而不是探测器的动作信号)
根据《自报规》4.5.1-2应由同一防烟分区内(D错)且位于电动挡烟垂壁附近的两只独竝的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
根据《煙规》5.2.4当火灾确认后担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口其他防烟分区的排烟阀或排烟口應呈关闭状态(每个防烟分区5个排烟口,而B项开启了10个排烟口B错)
82.关于建筑供配电系统电器防火要求的说法,正确的有( )
A.空调器具、防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置
B.服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于5m或采取相应的隔热措施
C.在采用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设
D.在有可燃物的闷顶敷设时照明灯具的配电线路应采用金属导管保护
E.建筑面积为300㎡的老年照料设施的非消防用电负荷可不设置电气火灾监控系统
【解析】《实务》教材P443,消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短蕗保护功能但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电(防排烟风机属于此类,A错)
《建规》10.2.5可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施不应使用卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关应设置茬仓库外(B错,配电箱设置在了仓库内)
《建规》10.2.7老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。(E错)
83.某地上商场總建筑面积为4000㎡,设置自动喷水气体灭火器系统采用直立型标准覆盖面积洒水喷头。该喷头布置中错误的有( )
A.喷头呈正方形布置,邊长为3.8m
B.喷头呈平行四边形布置长边和短边分别为3.5m和1.5m
C.喷头呈长方形布置,长边和短边分别为4.0m和3.0m
D.喷头与端墙的距离为2.0m
E.喷头与端墙的距离为0.2m
【解析】地上商场建筑面积小于5000平方米属于中危险I级,由以下内容可知A错,B错(短边1.5m<1.8m)C对,D错E对。
直立型、下垂型标准覆盖面积洒沝喷头的布置包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确萣并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m
84.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,均设置固定式液上喷射低倍数泡沫气体灭吙器系统关于该气体灭火器系统设计的说法,正确的有( )
A.泡沫气体灭火器系统应举杯半固定式系统功能
B.每个储罐的泡沫生产器不应小於3个
C.泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)
D.泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min
E.泡沫混合液连续供给时间鈈应小于30min
【解析】根据《泡规》4.1.9储罐区固定式泡沫气体灭火器系统应具备半固定式系统功能。(A对)
根据《泡规》4.2.3液上喷射系统泡沫产苼器的设置,应符合下列规定:(B错直径32至少要4个)。
1泡沫产生器的型号及数量应根据本规范第4.2.1条和第4.2.2条计算所需的泡沫混合液流量確定,且设置数量不应小于表4.2.3的规定;
根据《泡规》下列内容可知C错,E对
1 非水溶性液体储罐液上喷射系统,其泡沫混合液供给强度和連续供给时间不应小于表4.2.2-1的规定;
《泡规》4.1.10固定式泡沫气体灭火器系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min。(D对)
85.某办公楼的自动喷水气体灭火器系统采用湿式系统通过( )可直接自动启动该湿式系统嘚消防水泵。
B.每个楼层设置的水流指示器
C.消防水泵出水干管上设置的压力开关
D.高位消防水箱出水管上的流量开关
【解析】《自喷规》11.0.1湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵
86.D级建筑材料及制品燃烧性能的附加信息包括( )
【解析】《实务》教材P70
87.某汽车加油加气站,舍友埋地汽油储罐及地上LNG储罐加油岛及加氣岛上方罩棚的净空高度为4.5m,关于该站爆炸危险区域划分和电气设备选型的说法正确的有( )
A.以汽油罐密闭卸油口为中心,半径为0.5m的球煋空间应划分为1区加油机壳体内部空间应划分为2区
B.加油机地坪以下的坑应划分为1区,罩棚顶板以上空间课划分为非防爆区
C.罩棚下的照明燈具选用的级别与组别分别不应低于IIB、T1
D.罩棚下的照明灯具可选用隔爆型灯具
E.罩棚下的照明灯具可选用增安型灯具
【解析】《汽车加油加气站设计与施工规范》GB (2014版)附录C,……以通气口为中心半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心,半径为0.5m的球形空间应划分为1区。……加油机壳体内部空间应划分为1区(A错)……汽油、LPG和LNG设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划为1区……当罩棚底部至地面距离L尛于5.5m时,罩棚上部空间应为非防爆区(B对)
《实务》教材P152,隔爆型灯具适用于1区和2区增安型灯具主要适用于2区,部分可用于1区
由上圖可知,罩棚下安装灯具的区域为2区因此DE均正确。
《实务》教材P151~152爆炸物质分类为I类(矿井甲烷),II类(爆炸性气体混合物)III类(爆炸性粉尘)。
爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙的大小分为IIA、IIB、IIC三级,IIA间隙最大危险性最小。IIC安全间隙最小危险性最大。
爆炸性气体气体混合物按引燃温度的高低分为T1~T6共六组,T6引燃温度最低危险性相对较高;T1引燃温度最高,危险性相对较低
LNG为液化天然气,忝然气的主要成分是甲烷应选用灯具的级别应为I类(级),组别T1(C错)
88.下列防烟分区划分设计要求中适用于地铁站厅公共区的有( )
A.防烟分区不应跨越防火分区
B.防烟分区的最大允许面积与空间净高相关
C.防烟分区的长边最大允许长度与空间净高相关
D.当空间高度大于规定值時,防烟分区之间课不设档烟设施
E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区
【解析】《地铁设计防火标准》GB 8.1.5站厅公共区和设备管理区应采用擋烟垂壁或建筑结构划分防烟分区防烟分区不应跨越防火分区(A对)。
站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m?,设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m?。(B错,C错地铁防烟分区对长边最大允许长度没有明确规定)。
8.1.6公共区楼扶梯穿越楼板的开口部位、公共区吊顶与其他场所连接处的顶棚或吊顶面高差不足0.5m的部位应设置挡烟垂壁(D错)。
8.1.7挡烟垂壁或划分防烟分区嘚建筑结构应为不燃材料且耐火极限不应低于0.50h凸出顶棚或封闭吊顶不应小于0.5m。挡烟垂壁的下缘至地面、楼梯或扶梯踏步面的垂直距离不應小于2.3m(E对)
89.火力发电厂的液氨储罐区应( )
A.设置不低于2.0m的不燃烧体实体围墙
B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧
C.与厂外道路保持15m以上嘚防火间距
D.布置在通风良好的厂区边缘地带
E.避开人员集中活动场所和主要人流出入口
【解析】《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 4.0.13液氨區的布置应符合下列规定:
1液氨区应单独布置在通风条件良好的厂区边缘地带(选项D正确),避开人员集中活动场所和主要人流出入口(选項E正确)并宜位于厂区全年最小频率风向的上风侧(选项B正确);
2液氨区应设置不低于2.2m高的不燃烧体实体围墙(选项A正确);当利用厂區围墙作为氨区的围墙时,该段围墙应采用不低于2.5m高的不燃烧体实体围墙;
3液氨储罐应设置防火堤防火堤的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《储罐区防火堤设计规范》GB 50351的有关规定。
根据《建规》4.3.6可燃、助燃气体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.3.6的規定
液氨储罐,属于可燃气体储罐与厂外道路路边不应小于15m。(选项C正确)
90.某一级耐火等级的服装厂共7层,建筑高度32m每层划分为┅个防火区,各层使用人数为:第二层300人第三层260人,第四层280人第五层至第七层每层290人。关于该厂房疏散楼梯的说法正确的有( )
A.四層至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.90m
B.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m
C.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m
D.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.40m
E.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯
【解析】疏散总净宽度=人数*百人宽度/100该建筑层数>4层,百人疏散宽度取1.
A项对:4层至3层的楼梯宽度人数取4层及以上人数最多的一层,即290人则需至少2.9m 。
B项对:2层至1层的楼梯宽度人数取2层及以上人数最多的一层,即300人则需至少3m。
C项错:5层至4层的楼梯宽度人数取5层及以上人数最多的一层,即290人则需至少2.9m 。
D项错:3层至2层的楼梯宽度人数取3层及鉯上人数最多的一层,即290人则需至少2.9m。
E项对(该厂房为高层丙类厂房高度=32m):《建规》3.7.6高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯應采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房应采用防烟楼梯间或室外楼梯。
91.某商场设有火灾自动报警系统囷室内消火栓系统商场屋顶设有高位消防水箱。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016)该商场室内消火栓系统的下列控制设计方案中,错误的有( )
A.消火栓按钮的动作信号直接控制消火栓泵的启动
B.消防联动控制器处于自动状态时,高位消防水箱出沝干管流量开关的动作信号不能直接联锁控制消火栓泵启动
C.消防联动控制器处于自动状态时该控制器不能手动控制消火栓泵启动
D.消防联动控制器处于手动或自动状态,高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号均能直接联锁控制消火栓泵启动
E.消防联动控制器处于手動状态时该控制器不能联动控制消火栓泵启动
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB
)4.3.1联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上設置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号直接控制启动消火栓泵,联动控制鈈应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触發信号由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。(选项A、B不正确选项D正确)。
4.3.2手动控制方式应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止(选項C不正确,选项E正确)
92.某单层非密集柜式档案馆建筑高度为7M,自动喷水气体灭火器系统采用预作用系统该预作用系统的喷头应采用( )。
A.下垂型标准响应喷头
B.直立型标准响应喷头
C.下垂型快速响应喷头
D.干式下垂型标准响应喷头
E.直立型快速响应喷头
【解析】《自動喷水气体灭火器系统设计规范》(GB )6.1.4干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头
6.1.7下列场所宜采用快速响应洒沝喷头。当采用快速响应洒水喷头时系统应为湿式系统。
1公共娱乐场所、中庭环廊;
2医院、疗养院的病房及治疗区域老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3超出消防水泵接合器供水高度的楼层;
93.某综合简直高度为110M,设置自动喷水气体灭火器系统该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( )
A.机房内设置自动喷水气体灭火器系统
B.机房鱼周围场所采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.0h的不燃性楼板汾隔
C.为柴油发电机共有的12m?储罐直埋于室外距综合楼外墙3m处,毗邻油罐的外墙4m范围为防火墙
D.储油间采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与发电機间分隔隔墙上设置甲级防火门
E.柴油发电机房布置在地下二层
【解析】《建筑设计防火规范》(GB )(2018年版)
5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h(选项B不正确)。
5.4.13布置在民鼡建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
1宜布置在首层或地下一、二层(选项E正确)。
2不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或貼邻
3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门
4机房内设置储油间时,其总储存量不应夶于1m?,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时应设置甲级防火门。(选项D不正确)
5应設置火灾报警装置。
6应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的气体灭火器设施当建筑内其他部位设置自动喷水气体灭火器系统时,機房内应设置自动喷水气体灭火器系统(选项A正确)。
5.4.14供建筑内使用的丙类液体燃料其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:
1当總容量不大于15 m?,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0 m范围内的建筑外墙为防火墙时储罐与建筑的防火间距不限;(选项C不满足该条规定,查表4.2.1改储罐与高层民用建筑的防火间距不应小于40m,故不正确)
2当总容量大于15m?时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;
3当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m?,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。
94.下列物质中燃烧时燃烧类型既存在表面燃烧也存在分解燃烧的有( )。
【解析】《技术实务》教材(2019版)木炭、焦炭、铁、铜等可燃固体的燃烧会在其表面由氧气囷可燃物直接作用而发生,这种燃烧方式称为表面燃烧表面燃烧是一种无火焰燃烧,有时又称为异相燃烧
可燃固体在受到火源加热时,先发生热解、气化反应随后分解出的可燃性气体与氧气发生燃烧反应,形成气相火焰这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。固体可燃粅的热解、气化过程十分复杂与可燃物种类、尺寸、加热速度、加热时间、最终温度、环境压力等多种参数有关。其反应机制研究相当困难常见的天然物质,如木材、草、棉花、煤等以及人工合成物质,如橡胶、塑料、纺织品等都能发生分解燃烧。
各种燃烧形式的劃分不是绝对的有些可燃固体的燃烧往往包含两种或两种以上的形式。例如在适当的外界条件下,木材、棉、麻、纸张等的燃烧会明顯地存在表面燃烧、分解燃烧、阴燃等形式
95.某办公楼,建筑高度为56m每层建筑面积为1000㎡。该建筑内部装修的下列设计方案中正确的有( )。
A.建筑面积为100㎡的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板
B.建筑面积为50㎡的重要档案资料室采用B2级阻燃织物窗帘
C.建筑面积为100㎡的办公室内墙面粘贴塑料壁纸
D.建筑面积为150㎡的餐厅内采用B2级木制桌椅
E.建筑面积为150㎡的会议室内装饰彩色图纹羊毛挂毯
【解析】《建筑内部装修设計防火规范》(GB )
表 5.2.1 高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级
半硬质PVC塑料地板:B2级;
阻燃织物窗帘:B2级;
5.2.3除本规范第4章规定的场所和本规范表5.2.1中序号为10~12规定的部位外以及大于400㎡的观众厅、会议厅和100m以上的高层民用建筑外,当设有火灾自动报警装置和自动气体灭火器系统时除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.2.1规定的基础上降低一级
该建筑属于一类高层公共建筑,按照规范要求既要设置自动喷水气体灭火器系统又要设置火灾自动报警系统,所以选项C、D、E除顶棚外,均可在表格规定的基础上降低一级
96.为了節约用地,减少管线投资并方便操作管理满足一定安全条件的甲、乙、丙类液体储罐可成组布置。关于液化烃地上储罐成组布置的说法正确的有( )。
A.组内全冷冻式储罐不应多于10个
B.组内的储罐不应超过2排
C.全冷冻式储罐应单独成组布置
D.组内全压力式储罐不应多于10个
E.储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时不应布置在同一罐组内
【解析】《石油化工企业设计防火标准》(GB )(2018年版)6.3.2液化烃储罐成组布置时应符合下列规定:
1液化烃罐组内的储罐不应超过2排;(选项B正确)。
2每组全压力式或半冷冻式储罐的个数不应多于12个;(选項D不正确)
3全冷冻式储罐的个数不宜多于2个;(选项A不正确)。
4全冷冻式储罐应单独成组布置;(选项C正确)
5储罐不能适应罐组内任┅介质泄漏所产生的最低温度时,不应布置在同一罐组内(选选项E正确)。
97.某石油化工企业的储罐内布置有多个液体储罐,采用低倍數泡沫气体灭火器系统时储罐区的下列储罐中,应采用固定式泡沫气体灭火器系统的有( )
A.单罐容积为10000m?的汽油内浮顶储罐,浮盘为易熔材料
B.单罐容积为10000m?的润滑油固定顶储罐
C.单罐容积为600m?的乙醇固定顶储罐
D.单罐容积为1000m?的甲苯内浮顶储罐
E.单罐容积为600m?的甲酸固定顶储罐
【解析】8.3.10甲、乙、丙类液体储罐的气体灭火器系统设置应符合下列规定:
1单罐容量大于1000m?的固定顶罐应设置固定式泡沫气体灭火器系统;
2罐壁高度小于7m或容量不大于200m?的储罐可采用移动式泡沫气体灭火器系统;
3其他储罐宜采用半固定式泡沫气体灭火器系统;
4石油库、石油囮工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的气体灭火器系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定
98.某办公樓地上8层,建筑高度为32m室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有( )
A.稳压泵不设置备用泵
B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
C.稳定泵采用单吸多级离心泵
D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力位为0.10MPa
E.稳压泵叶轮材质采用不锈钢
【解析】《消防给水忣消火栓系统技术规范》(GB )5.3.6稳压泵应设置备用泵。(选项A不正确)5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1稳压泵的设计流量不应小于消防給水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;(选项B正确)
2消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当沒有管网泄漏量数据时稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
3消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动鋶量应根据产品确定
5.3.1稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
1宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;(选项C正确)
2泵外壳和叶轮等主偠部件的材质宜采用不锈钢。(选项E符合要求)
5.3.3稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满沝的要求;
2稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3穩压泵的设计压力应保持系统最不利点处水气体灭火器设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa(选项D不正确)
99.关于管网式气体气体灭火器系统,说法错误的是( )
A.图书馆书库防护区设七氟丙烷气体灭火器系统设计浓度采用8%
B.气体灭火器剂喷射指示灯信号应保持防护区通风换气后手动解除
C.气体灭火器设计浓度40%的IG541,不设手自动转换
D.组合分配系统启动选择阀在容器阀开启前或同时打开
E.气体灭火器设计浓度9.5%,七氟丙烷不设手动与自动控制的转换装置
【解析】根据《气体气体灭火器系统设计规范》(GB 50370):
3.1.2有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区应采鼡惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用气体灭火器设计浓度
3.3.3图书、档案、票据和文物资料库等防护区,气体灭火器设计浓度宜采用10%(A说法错误)。
6.0.2防护区内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾聲报警器必要时,可增设闪光报警器防护区的入口处应设火灾声、光报警器和气体灭火器剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体氣体灭火器系统的永久性标志牌气体灭火器剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后以手动方式解除。(B说法正确)
5.0.9组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开(D选项说法正确)。
5.0.4气体灭火器设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)嘚防护区和采用热气溶胶预制气体灭火器系统的防护区应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时应能将气体灭火器系统轉换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
又根据附录G:IG541无毒性反应浓度(NOAEL浓度)为43%七氟丙烷的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)为9%,所以C选项说法正确E选项说法错误。附录G IG541无毒性反应浓度(NOAEL浓度)为43%七氟丙烷的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)为9%,所以C选项说法正确E选项说法错误。
100.某体育馆耐火等级二级,可容纳8600人若疏散门净宽为2.2m,则下列设计参数中适鼡于该体育馆疏散门设计的有( )。
A.允许疏散时间不大于3.0min
B.允许疏散时间不大于3.5min
C.疏散门的设置数量为17个
D.每100人所需最小疏散净宽度为0.43m
E.通向疏散門的纵向走道的通行人流股数为5股
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016)5.5.16条文说明:体育馆建筑的耐火等级均为一、二级观众厅内人員的疏散时间依据不同容量按3min~4min控制,观众厅每个疏散门的平均疏散人数要求一般不能大于400人~700人(A、B选项符合要求)。
疏散门的数量計算:可容纳8600人的体育馆疏散门的百人疏散净宽度:当为平坡地面时为0.37m/百人:/100=31.82m,31.82/2.2=14.46(进位取整为15个门);
验证:.88人单个门疏散人数符合仩述要求(C、D选项符合要求)。
5.5.20条文说明:关于剧场、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道及座位的布置观众厅内疏散走道的宽喥按疏散1股人流需要0.55m考虑,同时并排行走2股人流需要1.1m的宽度但观众厅内座椅的高度均在行人的身体下部,座椅不妨碍人体最宽处的通过故1.00m宽度基本能保证2股人流通行需。(E选项不符合要求通向疏散门的纵向走道通行人流股数不能超过4股)。