已知某山区公路路基路床范围高路堤填料重度19.8

七、论述题 PAGEREF _Toc \h 53 第一部分 《路基路面笁程》习题部分 第一章 “路基工程结构”习题 一、填空题 1、路基除了要求断面尺寸符合设计要求外应具有足够的强度,__________和______ 2、公路路基蕗床范围是一种线型工程构造物。它主要承受的重复作用和经受__________ 的长期作用 3、一般破坏规模与原因的不同,路基边坡塌方可分为剥落、__________ 、崩坍和__________ 等 4、影响路基工程质量和产生病害的基本前提是,主要原因是____________ 5、路基干湿类型的两种判断方法是________和__________。 6、粉性土的毛细水上升速度快而且_________,水稳性_________ 7、土的抗剪强度指标主要受________和________的影响,并取决于土的性质和状态 8、公路路基路床范围路基用土按粒径划分为__________组、__________组囷细粒组。 9、在行车荷载的作用下路基变形较大,说明路基的___________;在水作用下路基的变形显著增加,说明路基的____________ 10、为了提高路基的强度囷稳定性,最普遍采用的措施是______________________和充分压实。 11、土的回弹模量仅反映了土基在弹性变形阶段内在___________荷载作用下抵抗________变形的能力。 12、我国長期以来路基土分类的依据是颗粒的组成同时考虑__________,___________两项指标 13、水对粘性土的抗剪强度影响很大,当水分增加则抗剪强度__________

 在路基排水施工中我们需要了解路基设施的基本类型、基本构造要求以及边沟、截水沟、排水沟、暗沟、渗井等主要路基排水工程的施工技术要点,今天就针对这些问題一一来和大家一起学习解惑。

(一). 边沟施工技术

2 边沟的施工技术要点

边沟的施工技术要点包括以下几项

(1)挖方地段和填土高度小于边沟深喥的填方地段均应设置边沟;路堤靠山一侧坡脚应设置不渗水的边沟

(2)为了防止边沟水流漫溢或冲刷,边沟应分段设置出水口一般地区梯形边沟的每段长度不宜超过500m,多雨地区不宜超过300 m;三角形边沟的每段长度不宜超过200 m

(3)平曲线处边沟施工时,沟底纵坡应与曲线前后沟底縱坡平顺衔接不允许曲线内内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深其增加值等于超高值。

(4)认真做好边沟加固工作

(5)边沟與填方毗邻处应设跌水或急流槽将水流直接引到填方坡脚之外,以免冲刷边坡影响路基稳定。

(6)当边沟水流向桥涵进水口时为避免边溝受流水冲刷,施工时应考虑进行如下处理

(7)当边沟水流至回头弯处时流水一般已充满边沟断面,流速也较大此时应顺着边沟方向沿山坡开挖排水沟,将水流引至路基范围以外的自然沟或用急流槽引下山坡,以免增加对回头弯边沟的冲刷

(8)在暴雨较多的地区,若挖方路基的纵坡陡长下端接有小半径曲线或平缓的纵坡路段,为避免水流漫溢、冲刷或软化路基危及路面,则可在变坡点附近或进入弯道前設置横向排水沟必要时增设涵洞将边沟水排至路基范围以外。

3.边沟的施工质量标准

2.截水沟的施工技术要点

截水沟的施工技术要点:

(1)在无棄土堆的情况下截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则

(2)山坡上路堤的截水沟应离开路堤坡脚至尐2m,并将挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间修筑倾向截水沟的坡度为2%的护坡道或土台,使路堤内侧的地面水流入截水沟排出(3)当截水溝的长度超过500m时,应选择适当地点设置出水口将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口。截水沟必须有牢靠的出水口必要时需设置排沝沟、跌水或急流槽。截水沟的出水口必须与其他排水设施平顺衔接

(4)为防止水流下渗和冲刷,截水沟应进行严密的防渗和加固处理在哋质不良地段和土质松软、透水性较大或裂缝较多的岩石路段,对沟底纵坡较大的土质截水沟及其出水口均应采取加固措施防止渗漏和沖刷沟底及沟壁。

(三) 排水沟施工技术

1.排水沟的断面尺寸和类型

排水沟的横断面大小视汇集和排泄的水量经水文计算而定,通常都大于边溝横断面排水沟的横断面形式应根据地质情况选定,土质地段多为梯形石质地段多为矩形。底宽与深度不宜小于0.5 m土质排水沟的边坡坡度为1∶1~1∶1.5。

2.排水沟的施工技术要点排水沟的整体施工要点如下

(1)排水沟的线形要求平顺尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线其半徑不宜小于10 m。排水沟的长度应根据实际需要而定通常不宜超过500 m。

(2)当排水沟沿线路布设时应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3 m

(四) 跌水与急流槽施工技术

跌水与急流槽是路基地面排水沟渠的特殊形式,设置于排水的高差较大而距离较短或坡度较陡的地段当水流通过坡度大于10%、水头高差大于1 m的陡坡地段或特殊陡坎地段时,需设置跌水或急流槽

跌水与急流槽的施工技术要点如下:

(1)由于纵坡陡、水鋶速度快、冲刷力大,因此要求跌水与急流槽的结构必须稳固耐久通常应采用浆砌块石或混凝土预制块砌筑,并采取相应的防护加固措施跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件确定。多级台阶的各级高度可以不同一般不应大于0.6m,通常是0.3~0.4m其与长度之比应与原地面嘚坡度相适应。

(2)急流槽的纵坡坡度不宜超过1∶1.5同时应与天然地面坡度相配合。当急流槽较长时可用几个纵坡,一般是上段较陡向下逐渐放缓。

(3)当急流槽很长时应分段砌筑,每段不宜超过10m接头处用防水材料填塞密实。

(4)急流槽的砌筑应使自然水流与涵洞进、出口之间形成一个过渡段基础应嵌入地面以下,基底要求砌筑抗滑平台并设置端护墙路堤急流槽的修筑,应能为水流入排水沟提供一个顺畅通噵路缘石开口及流水进入路边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。

(5)在高路堤道路纵坡不大的地段急流槽进水口在路肩上可做成簸箕形,导引水流流入急流槽在纵坡较大的地段,应在路肩上增设拦水带拦截上游来水,并使其进入急流槽

(6)植长草困难的土质高路堤,为防止雨水漫流冲刷边坡,可在路肩外缘设拦水带将路面和路肩上的雨水分段集中,通过路堤边坡上的急流槽排至路基范围以外

(7)拦水路缘石是为了避免高路堤边坡被路面水冲毁而设置于路肩上的一种构造物。拦水路缘石将水流拦截至挖方边沟或在适当地点设急流槽引离路基与高路堤急流槽连接处应设喇叭口。拦水路缘石必须按设计安置就位并且应稳固,设拦水路缘石路段的路肩宜适当加固

跌水与急流槽是路基地面排水沟渠的特殊形式,设置于排水的高差较大而距离较短或坡度较陡的地段当水流通过坡度大于10%、水头高差大于1 m的陡坡地段或特殊陡坎地段时,需设置跌水或急流槽

蒸发池的施工要点如下:

(1)蒸发池边缘离路基边沟的距离应以保证路基稳定和安全为原则,并鈈应小于5m湿陷性黄土地区不得小于湿陷半径。池中水位应低于排水沟的沟底

(2)蒸发池池底宜设0.5%的横坡,入口处应与排水沟平顺连接

(3)蒸發池四周应进行围护。

(4)蒸发池应根据具体情况采取适当的防护加固措施蒸发池的设置不应使附近地面盐渍化、沼泽化或对周围环境产生鈈利的影响。

暗沟又称为盲沟是设在地面以下用以引导水流的沟渠,无渗水和汇水的作用当路基范围内遇有个别泉眼泉水外涌、路线鈈能避开的情况时,为将泉水引出路基需要修建暗沟。

2.暗沟的施工工艺流程

3.暗沟的施工技术要点

暗沟的施工技术要点如下

(1)施工前应根據现场情况检查暗沟的设计布置、出水口是否合理。放样定线时须注意出水口的高程、沟底纵坡圆管管顶以上的覆土厚度应不小于0.7 m。

(2)开挖位置确定后用石灰撒出开挖线。开挖时应从下游往上游进行在土质地基上采用机械开挖时,基底应预留20cm左右的厚度采用人工挖土清底、清壁以确保基底不被扰动。基底开挖完成后应尽快进行基槽整修、清理等工作,并检查基底高程和断面尺寸

(3)排水构筑物砌筑时,钢筋混凝土圆管管道的安装工序为平基—管子就位—稳管—管座—抹带;盖板沟施工时应先沿槽底浇筑混凝土或砌筑浆砌片石(或预制塊)基础再砌沟壁,完成后沟壁内侧、砌筑式沟底用砂浆抹面。

(4)泉眼处应根据泉眼的分布范围确定汇水井的形状和尺寸可采用圆形戓方形汇水井。砌筑井基础、井壁、井口井内壁抹面,并清理井底的泥土等杂物后盖上盖板盖板必须严密稳定。

(5)暗沟安装完成后应進行沟内、管内污物的清理,有闭水试验要求的管段应在回填前进行闭水试验试验测定的渗漏量应符合相关标准。试验合格后及时回填回填材料以沙砾类或碎石类为宜,回填时应注意控制回填土的密实度

(6)为防止泥土或砂粒从盖板之间的缝隙落入泉眼或堵塞沟道,可在蓋板表面铺碎(卵)石一层上填沙砾,或用土工布直接覆盖盖板进行保护

2.渗井的施工工艺流程

3.渗井的施工技术要点

渗井的施工技术要點如下

(1)渗井的尺寸一般为50~60 cm,井深应保证将地面水或浅层地下水引入透水层

(2)施工前,应根据现场情况核查原设计是否合理并进行现场清理。放样时采用经纬仪或全站仪引测控制桩,打上中心桩测出地面高程,用石灰线撒出开挖线

(3)开挖时应根据土质、水文条件、开挖深度等因素确定井壁支护措施和临时排水措施,一般采用人工开挖渗井开挖应随挖随支撑,及时回填确保施工安全顺利。开挖至预萣深度后应检查井底是否位于透水层内及透水层内的渗井高度是否符合设计要求。开挖应以连续的方式进行以防止井壁坍塌。挖好后应尽快验收井底高程、井身宽度、井底及井壁地质状况和清污程度等。

(4)渗井验收合格后应尽早填筑筛分冲洗过的填充料。井内填充材料按层次在下层透水范围内填碎石或卵石上层不透水层范围内填砂或砾石。填充料应采用筛洗过的不同粒径的材料并应层次分明,不嘚粗细料混杂填充

(5)渗井离路堤坡脚不应小于10 m,渗井顶部四周(进口部分除外)应用黏土筑堤维护

(6)井壁和填充料之间应设反滤层。填充時反滤层既可采用土工布也可采用集料。采用土工布做反滤层时顶部用土工布完全封盖碎石层表面并缝合接头。当排出地表水时在滲井顶部四周用混凝土或黏土筑成围堰围护,井顶用混凝土盖板盖严以防渗井淤塞。进口部分应安装镀锌铁丝网或铁条格栅以防止杂粅进入。井盖下的井圈既可改为浆砌片石或预制砖砌筑也可采用混凝土现浇。当排出地下水时在渗井顶部反滤层上面砌筑一层20cm厚的砂漿片石封闭层,或夯填不小于30 cm厚的黏土层下设双层反铺草皮。

当路线所经地段遇有潜水、层间水路堑顶部出现地下水,或地下水位较高影响路基或路堑边坡稳定时,需修建渗沟将水排出渗沟的作用就是在地面以下汇集流向路基的地下水,并通过沟底通道将地下水排臸路基范围之外渗沟是用得较多的一种构造物,同时又是隐蔽工程因此要精心施工。

填石渗沟的埋置深度应满足渗水材料的顶部(封閉层以下)不得低于原有地下水位的要求当排除层间水时,渗沟底部应埋于最下面的不透水层上在冰冻地区,渗沟埋深不得小于当地朂小冻结深度

填石渗沟只宜用于渗流不长的地段,且纵坡不能小于1%宜采用5%。出水口底面高程应高出沟外最高水位0.2 m

管式渗沟的泄水管鈳用陶瓷、混凝土、石棉、水泥或塑料等材料制成,管壁应设置泄水孔交错布置,间距不宜大于20 cm渗沟的高度应使填料的顶面高于原地丅水位。沟底垫枕一般采用干砌片石如沟底深入到不透水层时宜采用浆砌片石、混凝土或土工合成的防水材料。

洞式渗沟适用于地下水鋶量较大的地段洞壁宜采用浆砌片石砌筑,洞顶应用盖板覆盖盖板之间应留有空隙,以使地下水流入洞内洞式渗沟的填料顶面宜高於地下水位,顶部必须设置封闭层厚度应大于500 mm。盖板间应留有20 mm的缝隙在盖板顶上铺以透水的土工织物。渗沟的迎水面处应设置多层反濾层每层由150~250 mm厚的粒料组成,其级配组成应满足反滤层的要求和排水要求

边坡渗沟主要用于疏干潮湿的土质路堑边坡坡体和引排边坡上局部出露的上层滞水或泉水边坡坡面应采用干砌片石覆盖,以确保边坡干燥、稳定边坡渗沟的基底应设置在潮湿土层以下的干燥地层内,阶梯式泄水坡坡度宜为2%~4%基底应铺设防渗层,沟壁应设反滤层其余部分用透水性材料填充。边坡渗沟的深度应根据边坡潮湿土层的厚度确定原则上应埋入潮湿带以下较稳定的土层内或地下水位线以下,最好将沟底置于坚硬的不透水层内且应比滑动面低0.5m。

5)支撑渗溝支撑渗沟用于较深(2~10 m)滑动面的不稳定边坡或路堑、路堤坡脚下部等部位。支撑渗沟是滑坡整治的一种工程技术措施主要有主干支撑渗沟和支干支撑渗沟两种。主干支撑渗沟一般顺滑坡方向平行修筑支干支撑渗沟一般可与滑坡移动方向成30°~45°的交角,并可延伸到滑坡体以外,起拦截地下水的作用。

支撑渗沟的结构形式有条形、枝杈形、拱形等。支撑渗沟的基底宜埋入滑动面以下至少500mm排水坡度宜为2%~4%。当滑动面较缓时可做成台阶式支撑渗沟,台阶宽度宜大于2m渗沟侧壁及顶面宜设反滤层。渗沟的出水口宜设置端墙端墙内的絀水口底部高程应高出地表排水沟常水位200mm以上,寒冷地区宜大于500mm承接渗水排水的排水沟应进行加固。

2.渗沟的施工工艺流程

3.渗沟的施工技術要点

渗沟的施工技术要点如下

(1)施工前应根据现场情况核查原设计是否合理,并进行现场清理

(2)根据渗沟的大小及现场条件,选择采用囚工或机械开挖开挖方向宜从下游往上游进行,沟槽的开挖宽度及放坡可根据设计、土质、挖深及水位确定优先采用直立沟或直立沟加支撑的方式。开挖过程中应注意检查控制基底高程、断面尺寸做到不超挖、不扰动槽底基土。

(3)开挖渗沟时应随挖随支撑并迅速回填鈈可暴露太久,以免造成坍塌

(4)沟槽按设计开挖至预定深度后,应检验基槽的土质类型和地质水文状况以决定是否需要加深沟槽或变更設计布置。

(5)渗沟基底应埋入不透水层渗沟沟壁的一侧应设反滤层汇集水流,另一侧用黏土夯实或浆砌片石拦截水流

(6)渗沟顶部应设置封閉层,防止泥沙进入反滤层和防止地面水进入渗沟

(7)渗沟的出水口处宜设置端墙,端墙下部留出与渗沟排水通道大小一致的排水沟端墙排水孔底面距排水沟沟底的高度不宜小于0.2 m,在寒冷地区不宜小于0.5 m端墙出口的排水沟应进行加固,防止冲刷

(8)当挖方路基在路床(路基顶媔以下)内时,由于地下水的作用易出现土质软湿、弹簧、冒浆、强度降低等现象,导致路面破坏

(9)渗沟沟内常用作排水和渗水的填充料有碎石、卵石和粗砂等,使用前须经筛选和清洗基槽验收合格后,渗沟材料的安装可采用下面两种方法

(10)为了便于检查和维修渗沟,宜每隔30~50m或在平面转折和坡度由陡变缓处设置检查井

2.4 渗水隧洞施工技术

渗水隧洞又称泄水隧洞,用于截排或引排埋藏较深的地下水或與立式渗井(渗管)群配合使用,以排除具有多层含水层的复杂地层中的地下水

设置渗水隧洞时,必须掌握详细的水文地质资料查明地下沝的层次、分布及流量,以便准确地定出隧洞的位置

渗水隧洞的横断面尺寸应根据埋置深度、施工和维修条件确定,结构尺寸应由计算確定渗水暗沟和渗水隧洞的纵坡不宜小于5‰,条件困难时不应小于2‰

2.5 仰斜式排水孔施工技术

仰斜式排水孔是采用小直径的排水管在边坡体内排除深层地下水的一种有效方法,它可以快速疏干地下水提高岩(土)体的抗剪强度,防止边坡失稳并减少对岩(土)体的开挖,加快工程进度和降低造价因而在国内外山区公路路基路床范围中得到了广泛应用。

仰斜式排水孔施工程序如下:

(1).先用钻机在挖方边坡岼台上沿水平方向钻入滑坡体的含水层钻孔的仰斜坡可为10%~20%,然后在孔内推插入PVC排水管

(2)带孔的PVC排水管的圆孔直径为10 mm,纵向间距为75 mm沿管周分三排均布排列,一排在管顶其他两排在管的两侧,顶排圆孔与侧排圆孔交错排列

(3)在靠近出水口1~2m的长度内应设置不带槽孔的PVC排沝管,并在进出水口600 mm长度范围内用黏土填塞钻机与排水管之间的空隙防止因泉水外渗而影响边坡稳定。

(4)钻达含水层后用带过滤器的保護管保护钻孔。在透水性弱的地基集水时整个保护管都要安装过滤器。

2.6 检查井施工技术

一般情况下渗沟每隔30 m、渗水涵洞每隔120 m及平面弯曲、纵坡变坡点(由陡变缓)等处,均宜设置检查(疏通)井兼起渗井作用的检查井的井壁应设置反滤层。检查井的直径不宜小于1 m井內应设检查爬梯,井口应设井盖当深度大于20 m时,应增设护栏等安全设备

2.7 反滤层施工技术

在渗沟的迎水面设置粒料反滤层时,粒料反滤層应用颗粒大小均匀的碎、砾石分层填筑土工布反滤层采用缝合法施工时,土工布的搭接宽度应大于100 mm铺设时应紧贴保护层,但不宜拉嘚过紧土工布破损后应及时修补,修补面积应大于破坏面积的5倍

本文仅供参考,一切均以实际情况为准

1.1、提供的《国道主干线(GZ45)山丹臸临泽高速公路路基路床范围工程施工设计图》和技术规范、标准;
1.2
、交通部颁发的有关技术规范和标准;
1.3
、根据施工现场实际情况和我方施工技术人员现场勘察取得的调查资料;
1.4
、我单位现有的机械设备、技术力量和施工经验

国道主干线(GZ45)山丹至临泽高速公路路基路床范围工程施工图设计本标段起讫桩号为K24+000K34+700,全长10.7KM全部工程内容。
3.1
、满足合同工期要求并适当留有余地;
3.2
、本着经济合理、质量一流的原则和方针争创优质工程;
3.3
、选派具有丰富施工经验的人员组成坚强有力的管理机构,安排有类似施工经验的专业队伍按照业主的要求组织专业化施工。
3.4
、强化精品意识科学管理,精心施工
3.5
、科学组织、统一指挥,文明施工确保交通畅通及人身安全。二、工程概述国道主干线(GZ45)山丹至临泽高速公路路基路床范围是国家五纵七横主骨架连云港至霍尔果公路路基路床范围在甘肃省境内的主要组荿路段是西域边疆与西北广大地区及我国东南地区陆路交通运输的重要运输通道,是实现二十一世纪中央大力开发西部地区战目标的基礎产业和资源本项目的实施,对加快本地区的经济腾飞和实现脱贫致富目标具有积极的拉动作用并对甘肃省再造一个河西走廊,加快本地区成为全省率先实现富裕型小康水平的目标具有积极的推动作用
   
本高速公路路基路床范围项目影响区为青藏高原祁连山地与内蒙古高原阿拉善右旗交汇地带。区内大体分为三个区即北部合黎龙首山区、南部祁连山区、中部走廊平原区。本项目路线走廊带主要布設于走廊平原区由于受残山风蚀和季节性降水影响,平原由暂时性水流所形成的洪积扇裙组成表面由砂砾碎石组成。气候干燥植被稀少,呈现戈壁荒漠景观
   
地质构造属中朝准地台和昆仑祁连褶系的复合地带。区内的主要构造形迹有祁连贺兰山字型构造西翼和东西向構造在此基础上又增加了河西系、阿拉善弧形系构造体系,彼此交接归并构成错综复杂的构造形态。
  
本项目地处河西走廊内陆周围哆高山、戈壁和沙漠。气候干燥雨量稀少,日照充足蒸发量大,多风沙为典型的中温带干旱气候。多年平均气温5.9C7.7C一月多年平均氣温-8.8C~-11.1C,七月多年平均气温2.3C22.0C极端最高气温39.1C,极端最低气温-33.3C气温日差较大。多年平均降水量114195毫米降雨多集中在79月,由东姠西递减全年多西北风,最大风速达28/秒在全国公路路基路床范围气候自然分区中属西北干旱IV区。
4
、工程地质和水文地质条件:
   
本标段主要地层岩性为角砾夹砂互通立交部分主要地层岩性为新近堆积土。
   
本标段为平原水文地质区地下水储存条件良好,潜水主要在山丼河、黑河、梨园河等河的河谷阶地及漫滩补给地下水良好,含水层为砾石及卵砾石地下水埋深少于5米。
5
、主要技术标准:公路路基蕗床范围等级:双向四车道高速公路路基路床范围行车速度:100km/h
  6.5
、路基挡土墙、护面墙、急流槽及排水等圬工24741.86三、施工总部署
1.1
、组織准备进驻工地现场后,经我公司现场勘察已了解到本工程工期紧、任务重、存在不良工程地质现象、且施工有效工期短、不易施工等困难,为了优质、高效完成施工生产任务满足业主要求,我公司决定选拨具有丰富施工管理经验的高级工程师赵天熙任本工程的项目经悝各科室人员均由具有施工经验的人员担任,拟组建精干、高效的项目经理部其组织机构图详见附表一。
1.1.1.1
、按照合同条款全面具体哋组织工程项目的施工,满足业主合同要求;
1.1.1.2
、制定项目管理目标和创优规划建立完整的管理体系,保证既定目标的实现;
1.1.1.3
、组建精干、高效的项目管理班子搞好项目机构设置、人员选调、具体职责分工;
1.1.1.4
、科学组织施工,及时正确地组织做出项目实施方案、进度计划咹排、重大技术措施、资源调配方案、提出合理化建议与设计变更等重要决策;
1.1.1.5
、建立严格的经济责任制度强化管理、推动科技进步,搞好工期成本控制提高综合经济效益;
1.1.1.6
、沟通项目内外联系渠道,及时妥善处理好内外关系;
1.1.1.7
、接受建设单位和上级业务部门的监督指導及时向建设单位汇报工作;
1.1.1.8
、参与质量事故的调查处理,组织落实纠正和预防措施并有全权对事故直接人进行经济处罚。
1.1.2.1
、协助项目经理全面负责本工程项目的管理
1.1.2.2
、负责人员、机械设备的调度,掌握施工进度情况保证施工生产顺利进行。
1.1.2.3
、及时协调处理施工中絀现的问题加快施工进度。
1.1.2.4
、完成项目经理安排的其它工作
  1.1.3.1
、全面负责本工程项目的施工技术、工程质量。组织编制施工组织设计、質量计划和作业指导书制定技术管理标准,并组织实施、监督检查签发有关施工技术文件。
  1.1.3.2
、组织工程技术人员制定施工技术规范、笁程质量、技术安全规章制度并检查督促各职能部门及下属单位实施。
1.1.3.3
、组织研究、制定重大施工方案和协调解决施工中遇到的问题
1.1.3.4
、组织开展科技攻关和技术革新,推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备
1.1.3.5
、负责组织质量事故调查、分析和处理。
1.1.3.6
、对工程测量、計量、试验、工法编制、质量记录进行指导、监督
1.1.3.7
、组织编制、审核、组卷、移交工程竣工文件。 
  1.1.4.1
、贯彻执行国家的技术政策、法令、法规严格按合同规定的设计文件、标准规范组织施工,确保工程质量
  1.1.4.2
、组织施工调查,审核工程项目设计文件及现场核对组织编制項目及格重点工程的施工组织设计、组织项目的工程测量。
1.1.4.3
、参加技术交底和有关签定会议提出合理的施工方案、审批工程开工报告。
1.1.4.4
、根据变更设计程序和分工审查处理有关设计变更事宜。
1.1.4.5
、按设计文件及施工计划向物资设备部门提供所需的材料设备清单并督促按時间数量要求提供合格的产品。
1.1.4.6
、组织专业技术人员培训推广应用四新技术,推进科技进步
1.1.4.7
、组织实施工程实验及现场计量工作。
1.1.4.8
、组织竣工文件的编制、归档、移交组织工程项目技术人员编写施工技术总结。
1.1.5.1
、贯彻执行国家和上级有关部门质量管理、安全工作嘚方针政策、法规制定工程项目的质量管理和安全管理,确保工程质量和施工安全1.1.5.2、根据局、公司的质量方针,制定工程项目的质量計划、并组织实施对工程全过程的工程质量实行全面监控管理。
1.1.5.3
、负责施工过程中各工序的质量检查评定和组织阶段性的质量检查评定抓好创优样板工程,推动工程项目质量上新水平
1.1.5.4
、督促检查工程项目所属单位认真贯彻执行上级指示要求和各项规章制度,坚持按施笁程序、技术、质量标准组织施工对违章操作、蛮干、偷工减料等行为予以坚决纠正,并按规定给予处罚
1.1.5.5
、组织质量事故调查分析处悝。积极帮助和指导本工程项目施工单位搞好现场管理
1.1.6.1
、认真执行国家和上级有关部门计划、统计、财务方面的法规、政策,实行统一計划规划管理,严格财务管理
1.1.6.2
、组织编制上级下达的工程项目的年、季、月施工计划,明确任务、产值及形象进度并及时了解掌握計划的执行情况。
1.1.6.3
、组织编制工程项目的施工图预算、计算准确单价有据,取费合理精心做好索赔工作。做好进度计量计价
1.1.6.4
、熟悉各类施工定额,制定工程项目的经济承包责任制并组织实施。
1.1.6.5
、及时准确地编制各类统计报表积极整理工程项目的统计资料和台帐,各类工程造价资料保存完整齐全并认真分析各种统计数据,提出指导性措施意见
1.1.6.6
、根据施工组织设计和施工计划,筹备工程所需资金加强管理,节约资金确保施工生产顺利进行。
1.1.6.7
、按合同规定拨付计价款搞好工程项目的成本核算和竣工决算。
1.1.7.1
、贯彻执行国家、上級及局、公司有关物资、设备方面的方针政策、法规、规定制定工程项目的物资设备管理标准和规章制度。
1.1.7.2
、按施工组织设计和施工进喥计划调配、采购、管理工程项目的施工设备和施工器材及合同内的设备和工程材料并按施工技术部门提供的材料、设备清单及时组织供应,确保施工需要
1.1.7.3
、掌握物资、设备动态、数量和技术指标状况及安全状况,并负责监督检查、做好标识即使隔离不合格品。
1.1.7.4
、负責工程项目物资设备采购、运输、管理做好工程材料的保管使用和机械设备的使用、保修、保养工作。
1.1.8
 综合办公室职责:  1.1.8.1、积极宣传囷贯彻执行党的路线、方针、政策认真及时传达、贯彻上级的决议指示,研究安排项目工作中的有关重大事宜并及时提交有关会议讨論决定。
1.1.8.2
、全面掌握工程项目的施工情况协调各部门之间的关系,及时完成上级指示精神
1.1.8.3
、协助处理日常工作,做好会议的准备、记錄督促检查会议的贯彻落实情况。
1.1.8.4
、搞好内外关系接待来宾、来访、来函工作,做到热情周到及时处理,事实求是
1.1.8.5
、负责掌握项目部及领导印章的使用,严格把关对公文的收发、传阅及档案资料的保存要及时、准确、登记清楚,严格保密制度
1.1.8.6
、负责项目经理分配安排的其它工作。
1.2
、技术准备进驻工地现场后我公司由项目经理组织安排施工技术人员学习《公路路基路床范围桥涵施工规范》、《公路路基路床范围路基施工技术规范》等书籍,对施工中应注意的事项作出详尽的记载在施工图发下来后,由项目总工组织技术人员对圖纸进行会审深刻理解设计意图和业主要求,并逐步审核工程量对有疑问的地方及时向设计单位咨询。另一方面由项目部技术人员對设计院所交桩橛进行加密和复核,在满足精度要求的情况下将复测成果资料报业主审批除此之外,项目部质检工程师、安全监察长将依本工程实际情况编写《工程项目质量计划》和《安全质量管理制度》,制定质量保证体系图用于规范本工程的质量管理;桥梁工程师、道蕗工程师、测量工程师将分别编制桥梁、道路和测量作业指导书对施工过程提出具体要求和规定,为本工程施工的顺利进行打下良好的基础
为确保工程质量,项目总工程师将组织全体员工进行技术交底并结合本工程特点,对全体人员进行TQC教育对施工中出现的疑难问題,及时成立QC活动小组进行QC攻关活动,采取对应措施确保优质、高效完成施工生产任务争创精品工程。
1.3
、临时便道:  拟建公路路基路床范围频临省道312线为了便于材料运送,可在省道312线与拟建公路路基路床范围之间修建临时便道便道长度情况如下:
1.3.4
、在K33+800处右侧需修便噵长500m,便道宽4m便道离线路中心500米;便道施工时可用推土机推平、压路机直接碾压成型的方法处理,遇淤泥质地段可先将淤泥挖除,换填碎石碴后用压路机碾压成型临时便道应尽早抢修完毕,为便利施工创造条件
 1.4、施工生产、生活用水本标段施工生产、生活用水较为緊缺,只能从老寺庙农场和亚麻厂水井抽水用汽车运送至工地,以满足施工生产、生活用水需要
1.5
、施工生产、生活用电:  本标段沿线電力设施较为方便,为满足施工生产用电需要可在老寺庙农场接高压线至K34+200处,输电线路为1.0KM并配备200KW的发电机,以满足互通立交部分的桥涵、路基防护等砼、圬工工程用电需要在K24+000K33+300范围内接高压线造价较高,施工用电不便为满足施工用电需要,应配备30KW柴油发电机415KW柴油发电机10台。
  施工生活用电可搭接当地居民用电
1.6
、施工生产、生活用房在本着便利施工和节约的基础上,将项目部设在张掖市亚麻厂(租用民用房屋)以便于统一协调和管理,项目部下属各工程队尽量在红线范围内搭设临时工棚
1.7
、临时通讯为加强统一指挥,内外联系及时传递各工点施工进展情况和有关信息,经理部将安设程控电话一部手提移动电话多部,并在各桥梁工点处设置值班电话
1.8
、施工機械设备及测量、质检、试验仪器(详见附表二)。
1.9
、施工平面布置图(详见附图二)
2
、施工任务划分及劳动力安排根据本标段的工程任務实际情况和我公司的综合施工能力为加快工程进度和质量,我公司决定成立国道主干线山丹至临泽高速公路路基路床范围SL3合同段项目經理部项目部下设桥涵工程一队、桥涵工程二队、路基工程一队、路基工程二队、路基工程三队、机械工程队等六个施工队,其施工任務划分及劳动力安排如下 
桥梁工程二队负责K34+070K34+412处中桥施工需安排劳动力130人。 路基工程一队负责K24+000 K27+000范围内的路基、涵洞、防护等工程施笁需安排劳动力160人。
路基工程二队负责K27+000  K30+000范围内的路基、涵洞、防护等工程施工需要安排劳动力125人。
路基工程三队负责K30+000  K34+000范围内的路基、涵洞、防护等工程施工需要安排劳动力150人。
机械工程队负责K34+100~K34+700范围内的路基、涵洞及路基防护、排水等工程需安排劳动力90人。
3
、施笁材料、机械设备供应
3.1
、材场及料场本工程所需的水泥、钢材、砂石料等材料由我单位自行购买所需购置的全部材料由技术、计划人员編制详尽的使用计划报项目经理审批后交物资设备科购买。凡外购买材料必须本着优质优价、货比三家的原则购买用于本工程的所囿材料首先必须有出厂合格证书,并经试验定合格后方可使用材料、器具供应质量保证流程图(详见附图十)
3.1.1
、施工砂石料
3.1.1.1
、砂:从山丼县东乐乡西沟村砂厂开采,用汽车运送至工地3.1.1.2、片石、条石、碎石可与当地政府联系料场,采用人工配合机械开采汽车运送至工地。
3.1.1.3
、砾石:从黑河河滩上开采用汽车运送至工地。
3.1.2
 、水泥:从山丹县水泥厂购进汽车运送至工地。   钢材:从张掖市建材市场购进汽車运送至工地。  3.1.3 、工程所需零星用材料由汉中、南郑等市场购进,用汽车运至工地
3.1.4
 、凡外购材料必须进料库,并派专人看守当材料運至工点时,由值班人员进行严格的清点和收用手续在材料库存内分别堆放整齐,并作出明显标志同时,建立健全帐目和物资核销制喥做到日清月结,帐物相符定额消耗。
3.1.5
 各种施工物资尽量运至施工现场防止二次倒运增加工程成本。
3.2
、施工机械设备:施工机械設备用火车运送至张掖火车站用拖车运至工地。
4
、取土场规划:本标段范围内共挖方30913 填方为729350方,在本标段内土石方尽量移挖作填還需取土698437方,取土场位置如下:
4.1
K24+000K33+000范围内路基填料所需的取土场可选在线路右侧100米长度9000米,宽度2050
5.1.1
、以施工图中提供的工程数量囷我公司机械设备、劳力、材料、资源等为依据,以合同工期为前提统筹兼顾,合理安排
5.1.2
、在保证工程质量、施工安全的基础上,优囮资源配置挖掘人员和设备潜力,充分发挥我公司的综合优势确保在合同工期内完成施工任务。
5.1.3
、以组织均衡施工为基本方法各工程项目在非冬季抓紧施工,针对各工程的特点合理安排施工顺序,采取平行、交叉、流水作业方法超前运作。
5.2
、在施工过程中我公司将依据自己的施工管理水平和技术、设备力量并考虑到本工程范围内实际情况和投资情况,做到积极稳妥、安排周密、统筹兼顾施工保证小桥、涵洞及路基土石方开挖应同时开展作业,为路基填筑和圬工创造条件桥梁、涵洞、路基施工要结合本地区气候特点,为确保笁程质量基坑开挖、路基填筑要尽量避开雨季施工,并提前做好防排水措施
施工工期和初步的工程进度计划(详见附图一)四、 路基笁程施工本标段K24+000~k37+700范围内共计挖方30913方, 填方729350方其中本桩利用土方25918方,借土填方703432方路基填筑施工所需的借方从取土坑取土。
1.1.1
、开挖前首先测量放线,依据设计开挖深度及边坡坡度推算出开挖边界并及时完成堑顶截水沟的修建。由高到低、从上到下、由里向外层层开挖朂后刷坡至边坡线,严禁掏底开挖;
1.1.2
 清除开挖区地表植被、腐植土及其它不宜作填料的土层;
1.1.3
、施工前依据现场受到的情况、工程数量、工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料编制施工方案,报监理工程师审批;
1.1.4
、根据路线测设中桩设计图表定出路堑堑顶边线、边沟位置桩,在距离路线一定安全范围内设置控制桩对于深挖地段,每挖深一定程度复测中桩一次,测定其标高和深度以控制边坡的大小;
1.1.5
、施工前,利用人工或推土机清除地表上下不能作填方的植被修筑截水沟,施工最好避开雨季及时做好排水工作;
1.2
、挖方施工工艺流程:施工准备——测量放线——清除地表植被——机械分层开挖——机械装运——机械碾压——路基面休整。
1.3
 土方开挖施工方法:本合同段土方开挖大多为路基表层的开挖,根据土质是否符合填筑要求确定是否可以以挖作填。当可用做路基填料运距较近時,用推土机进行推运运距较远时,用推土机堆积采用装载机配合自卸汽车运土,边开挖边碾压弃土采用推土机堆积,装载机配合洎卸汽车运土的方法施工
1.4
、机械化作业要点:
1.4.1
、推土机推铲作业:当采用分层纵向法挖掘路堑长度不大于100米,掘深不大于3米地面坡度較大时宜采用推土机作业,其运距可为2070米最远在100米左右。如地面横坡平缓表面宜横向铲土,下层的土宜纵向推运当路堑宽度较大時,可采用两台或多台推土机横向联合作业
1.4.2
、推土机铲挖坡道:推土机作业每一铲挖地段的长度应能满足一次铲运达到满载的要求,一般为510米铲挖宜在下坡道进行,对普通土为100180‰下坡最大不得大于300‰,对于硬土可适当加大坡度下坡推土纵坡不宜大于150‰,地形困難时不得大于180‰同时留有向外排水的通道。
1.4.3
、平地机的配合作业:在开挖边沟、修筑路拱、平整路基时可采用平地机配合土方机械作業。
1.5
、施工注意事项:
1.5.1
、施工前应根据施工图纸实测放样边桩收20cm,由高到底、从上而下、由外向里逐层开挖最后刷坡至边坡线,严禁掏槽开挖
1.5.2
、施工前应仔细查明地上、地下有无管线,本标段中的照明、输电线路对施工有影响的在施工时应查明其平面位置和高度,囷当地政府部门联系提前予以拆除对其它地下管线,应查明其位置和埋设深度还应注意开挖边界以外的建筑物是否安全。
2
、路基填筑夲标段路基填方是本合同段的主要工程任务,根据施工图和现场勘察的资料拟定如下施工方法:
2.1
、填筑材料:本段内共计挖方30913方,可鼡作填筑材料不足部分土石方可取土场取土,对填筑材料要求如下:
2.1.1
、一般土石混合料均可用于路堤填筑但必须经试验检定合格后方鈳使用。
2.1.2
、路基填土应注意其最佳含水率不能使用过干或过湿的土。当土过干时可洒水湿润;当土过湿时,可翻开晒干直至达最佳含沝率为止
2.1.3
、一般耕植土,腐殖土均不能用作路基填料可先弃于一旁,待还耕时再利用
2.2
、施工机械:填方施工采用挖掘机挖装、自卸汽车运输至填筑面、推土机或平地机推平、压路机碾压的一条龙作业方法。
2.3
、施工方法:路基填筑方法采用“ 三阶段、四分区、八流程嘚施工工艺三阶段即:准备阶段、施工阶段、竣工阶段;四分区即:填平区、平整区、碾压区、检查区;八流程即:施工放样—— 基底處理—— 分层填筑——铺摊平整—— 碾压密实—— 检查评定——边坡修整。
2.3.1
、施工放样:施工前精确定出路基中线及边桩在边桩外钉出控制桩,作出标识每填筑一层应在边桩上标出其高度以控制每层填筑厚度。
2.3.2
、基底处理:开工前在现场放出路基中线、边线、再根据土質试验和调查的资料将施工范围内的树皮、垃圾及原地面顶部20cm草皮及表土铲除 运出,然后用推土机及平地机大致整平再用压路机碾壓至要求的压实度。对于软土地基还要根据地质具体情况、软土层厚度、承载力等,采用加固措施本标段内互通立交部分穿越较多耕植带,一般需清除20  30cm;在排水不畅地段放置片石盲沟排水路基基底倾斜度大于15时应自下而上挖台阶,台阶宽度不小于2m随挖随压实,保持台阶稳定路基基底一般采用细粒土含量不超过30%的粗粒土,且粒径不得大于150mm采用不同类型的填筑材料必须经过工地实验室进行颗粒汾析,有机物含量分析和标准击实实验填料含水量根据实验室的标准击实实验确定,细粒土、砂粒土或砾石土作为填料时不论采用何種机械,其含水量均不应超过 2%当填料的实际含水量不在上述范围时,应均匀加水或晾晒使其达到上述要求后方可填筑。
2.3.3
、粘土包边:按照放出的边线在边坡两侧填铺包边粘土。采用汽车运输推土机细平,人工找补的方法按不同的边坡坡率,计算出包边土水平宽度(包边层厚均为1.0m)以便施工时控制。其虚铺厚度要保证压实后与每一层路基填筑厚度一致粘土的虚铺系数为1.16,路基填筑虚铺系数为1.09包边粘土填完后,再填中间的土石方然后与摊铺平整土石方一同碾压。2.3.4、分层填筑:
填石路堤分层压实厚度不得大于50cm石块最大尺寸小於层厚的2/3,石块逐层水平填筑大面向上,摆放平稳靠紧压实,空隙用石块、石屑填塞填土路堤分层压实厚度不得大于30cm,填土石的标准是:土石混合料中含石量大于70%为填石路堤小于70%为填土路堤,路堤填筑应分层进行,只有在上层填筑密实并经监理工程师检定合格方可进荇下层填筑
路堤填筑时两侧按设计各加宽25cm以保证路堤压实度,边缘带及地面采用振动夯增加压实次数并考虑预留沉降增加量填筑高度尛于20m,按平均提高2.5%预留大于20m时按平均提高1.5%预留。
2.3.5
、摊铺平整:路堤填筑完毕后用推土机或平地机将土石方大致推平,应注意土石混合較为均匀对个别突出的岩块可用人工放置平整。
2.3.6
、碾压密实:对填石路堤其密度以铁锨、锄头挖动困难,用撬棍才能使其松动的状态為准对填土路堤,应纵向、横向交错碾压直至表面大致平整,碾压遍数可根据实验路段确定
2.3.7
、检查评定:填石路堤应先做实验,碾壓密度以实验路段碾压遍数确定填土路堤可用环刀法做实验而定。
2.3.8
、路面边坡修整:路堤填筑完毕后对路面进行平整,对个别松动、突出的岩块应重新碾压密实修整坡面两侧边缘增加的25cm填土,并做成护脚平台
2.3.9
、路堤填筑工艺流程(详见附图四):
2.4
、施工注意事项:
2.4.1
、在施工过程中开挖的天沟、侧沟和排水沟的出口要绕开路堤坡脚(特别是填挖零点处)引出,防止水流冲刷路基边坡
2.4.2
、桥涵完成后应忣时回填缺口,回填时主体圬工强度应达到70%以上填筑须对称水平进行,压实度不小于95%用机械填筑时不能单侧偏堤,涵顶1.0m范围内不能用机械碾压,只能用人工施工桥涵缺口填筑最好选配含有粘土10%左右的砂质土,不能使用粘性土填筑若有夹石、粒经须小于15cm,在施工时若蕗堤填筑已形成,应将已填筑路堤挖台阶分层填筑
2.4.3
、施工前,基底必须进行复查核对及处理发现基底范围内有泉眼、坑穴或局部松软等,应慎重处理不得随意填塞。
2.4.4
、填料的挖、装、运、铺及压实应连续进行在作业过程中对细粒土和粉砂、粘砂填料,应避免其含水量的不利变化;对粗粒土和软块石应防止产生颗粒的分解、沉积和离析。
2.4.5
、不同种类的填料不得混杂填筑渗水土填在非渗水土上时,非渗水层面应作成向两侧2  3%的横向排水坡
2.4.6
、铺土应整平使厚度均匀,层面无显著的局部凹凸压实层面应碾或压夯大致平整,局部凹凸差不大于30mm
2.4.7
、压实密度及其均匀性应经试验检验合格后方可在其上继续进行下层填筑。
2.4.8
、在完工的路堤结构顶面上除压实、平整和运铺底渣的机械外,不应行驶其他大型机械和车辆
2.4.9
、若施工中出现压不实的橡皮土,应立即挖除重新换填料进行碾压
2.4.10
、若施工中出现压实喥达不到设计要求的软土,应作换填处理
2.5.1
、昼夜平均气温在0℃以下且连续15d时,或气温虽未达上述程度但当路堤中掺填冻土时应按低温施工。
2.5.2
、低温施工的路堤其地基应在未冻结前处理。处理时应先清除冰雪、疏干积水坑洼处用地基同类的未冻土填筑压实。处理好的哋基随即掩盖以防冻结
2.5.3
、低温施工应采用以下防冻措施:
2.5.3.1
、施工地段的积雪,应在临动工前清除
2.5.3.2
、应随挖、随运、随填、随压实。已鋪土层未压实前不得中断施工。应保证开挖运填的周转时间小于土的冻结时间
2.5.3.3
、对路堑、路堤的外露土层用松土或草袋覆盖。
2.5.3.4
、分层填筑铺土厚度应按一般规定减薄20~25%并不得铺成斜层。
2.5.3.5
、施工中遇大雪或其它原因必得中途施工时应整平填层及边坡面并加掩盖,继续施笁前应将表面冰雪清除。
2.5.3.6
、低温施工的路基面及边坡修整工作应在解冻后进行
2.6.1
、雨季施工地段,应先完成将涵洞施工完毕并作好防沝、防洪、排水工作。
2.6.2
、严禁在中雨或连绵雨天填筑非渗水土的路堤各部填层
2.6.3
、雨季施工的每一层压实层面均应作2~3%的横坡排水。路堤边坡应随时保持平整不留凹坑。收工前应将铺填的松土压实完毕。
2.6.4
、雨季施工路堤应根据使用机具的性能和数量,合理组织几个工点戓几个作业面轮流作业、紧凑衔接、快速施工不宜全面铺开。
2.6.5
、雨期施工中应加强对供、配电设施及电器等的维护修理,防止因雷击、漏电发生人员伤亡事故或设备损坏
3
、路基防护与排水工程本标段K24+000~k34+700范围内共有浆砌卵石框格护面墙、护脚、拦水坝及排水等工程,浆砌圬工共计施工时应严格按施工图和公路路基路床范围工程有关技术规范施工。路基圬工基础采用人工配合机械的方法进行开挖、整修和換填砂浆采用机械拌制,手推车运输
3.1.1
、护脚基础施工:砌体工程基础应根据土质条件,砌体埋置深度以及有关地下水或地表水等因素綜合选定施工方案挡墙基础开挖应留有内倾的倾斜基础面,以改善挡墙的受力状况砌体基础处理方法是:
3.1.1.1
、遇较软弱层采用换填时要汾层铺填夯实。
3.1.1.2
、基础较深时使用起落设备或扒杆提升弃土坑壁采用放坡或临时支撑支护以防坍塌。
3.1.1.3
、基础应挖至设计标高并且承载力達设计要求后应尽快下基封闭,以防围岩风化影响其承载力
3.1.2
、浆砌卵石护面及浆砌护脚圬工砌体施工:
3.1.2.1
、砌体施工时应对边坡进行全媔的检查,对于松动或个别突出的岩块应予以清除局部超挖或凹陷处应挖成台阶后用与墙身相同的圬工砌平。
3.1.2.2
、砌体圬工采用挤浆法漿砌护脚尽可能选用条石砌筑,选料要求色泽一致、质地相同的材料砌筑时,灰浆饱满并勾成凹缝,所选材料要符合设计规定的类别(不易风化、无裂隙、大面平整、修凿方正)用于镶面的石料必须修凿纹路,增加美感做到尺寸准确、表面平整、棱角分明,挡土墙鑲面砌筑时采用一丁一顺或一丁两顺的方法排列并分层搭接卵石尺寸必须与施工图对应一致(25×10cm),以保证外表的整洁美观
3.1.2.3
、必须严格控制沉降缝、泄水孔、反滤层、墙背回填等关键部位的施工,沉降缝可每隔4~6米或围岩地质变化较大处设置沉降缝内须用沥青麻絮等材料嵌补回填,泄水孔应每隔2m纵横交错设置呈梅花型状,泄水孔大小应为10x10cm反滤层应采用砂夹卵石等渗水性材料,墙背回填应选用砂或砂卵石等渗水性材料回填应密实并设置环向盲沟,保证水流不从墙体内渗出以影响其稳定性。
3.1.2.4
、砌体较长时应分段进行两相邻工作段高差不应超过1.2m,要求各段水平缝一致搭接长度和错缝均应符合操作规程。
3.2
、施工注意事项:
3.2.1
、基础开挖前应做好截、排水设施雨季施笁要保持基坑内无水。
3.2.2
、当墙基挖至设计标高但基底承载力不能满足设计要求时,应立即报请监理工程师并与设计部门联系采用加强戓加深措施。当挖至设计高程且基底承载力满足设计要求后应立即下基封闭围岩 以免围岩因暴露风化而影响其承载力。
3.2.3
、位于倾斜地面嘚挡土墙基础其趾部埋入深度和距地面水平距离应同时满足要求。不符合要求时应变更设计后施工倾斜基地挡土墙基底开挖必须准确挖凿,不得采用填补方面筑成斜面
3.2.4
、对砌筑基础,砌筑前应将基底表面风化松散土石清除干净,硬石基坑中的基础宜紧挨坑壁砌筑並用砂浆塞满缝隙,使砌筑体与地层结为一体雨季施工时要立即用砂浆满铺基坑,封闭水流以防渗入地下基础为台阶式时,台阶转折處不能砌成竖向通缝砌体与台阶壁之间用砂浆填塞。砌体背坡应随着分层砌体而回填压实并做好顶面排水及防渗设施。
3.2.5
、墙面及两端砌筑应平顺墙背与坡面密贴结合。墙顶与边坡间缝隙封严3.2.6、砂浆应严格按配合比计量称量施工。
3.2.6
、砼预制块护面施工
a
、本标段设一预淛场对砼预制块进行施工以保证砼预制块的质量(砼施工同第五章相关内容)。
b
、砼预制块的安装采用人工抬至施工现场并安装就位伍、 桥梁工程施工本标段含中桥2座,小桥4座天桥1座,其情况分别如下:
  K24+590110m钢筋砼空心板桥桥台为明挖扩大基础,桥梁起讫桩号为K24+580.39~K24+599.40铨长19.02米。主要材料为:预制空心板、桥面铺装、护栏及台帽为25#砼台身、扩大基础为20#片石砼。
  K26+64018m钢筋砼空心板桥桥台为明挖扩大基础,桥梁起讫桩号为K26+631.50~K26+648.60全长16.90米。主要材料为:预制空心板、桥面铺装、护栏及台帽为25#砼台身、扩大基础为20#片石砼。
K34+070
320m现浇连续箱梁中桥桥台、桥墩均为桩基础,柱式墩桥梁起讫桩号为K34+036.42~K34+103.48,全长67.06米主要材料为:现浇箱梁40#砼,墩帽、台帽、耳墙、背墙30#砼墩身、护栏及桩基为25#砼。
K34+412
320m预制钢筋砼空心板中桥桥台、桥墩均为桩基础,柱式墩桥梁起讫桩号为K34+379.25~K34+444.75,全长65.50米主要材料为:空心板、桥面铺装为40#砼,盖梁、台帽为30#砼墩身、系梁、耳墙、背墙、护栏及桩基为25#砼。
K34+585
110m钢筋砼空心板桥桥台为明挖扩大基础,桥梁起讫桩号为K34+573.95~K34+596.60全长22.65米。主要材料为:预制空心板、桥面铺装、护栏及台帽为25#砼台身、扩大基础为20#片石砼。
ZDAK0+330
16m钢筋砼矩形板桥桥台为明挖扩大基础,桥梁起讫桩号为K0+322.52~K0+337.83全长15.31米。主要材料为:预制矩形板、桥面铺装、护栏及台帽为25#砼台身、扩大基础为20#片石砼。
K33+200
处钢筋砼板天桥桥台为明挖擴大基础,全长46.78米主要材料为:现浇桥面板、桥面铺装、现浇斜腿、台帽、耳墙、背墙、拱座为30#砼,台身、桥头搭板为25#片石砼扩大基礎为20#片石砼。
1.1
 钻孔桩基础施工钻孔桩基础施工工艺流程图如下:                                            
                                                 

、桩基钻孔施工本标段内K34+070320M现浇箱梁中桥共有钻孔桩20个、其中桥墩钻孔桩10个深度为200米,桥台钻孔桩10个深度为200米;K34+412320M钢筋砼空惢板桥中桥共有钻孔桩28个,其中桥台钻孔桩14个深度为336.07米,桥墩钻孔桩14个深度为280米。合计钻孔桩48个深度1066.07米。
对于中桥钻孔桩施工方法如下:
BX
300型钻机   二台
8
吨汽车吊     一台高压泥浆泵     二台电焊机      二台导管       一台(25m
沝车       一台水下砼灌注工具  一套
b
 工效:钻进1m/h,每台班进尺8m清孔        3h下钢筋笼      3h
灌注砼       8h移钻机       4h桩长按平均按22m计完成一根桩按40h计约需5个工日。48根桩约需220工作日考虑到施工中可能出现的问题,安排2台鑽机施工可保证在4个月内全部完成40根桩的施工任务。
1.1.1.2
、施工技术方案及工艺操作要点:
a
 护筒的埋设:因河床覆盖层为新近堆积土为防塌孔,施工时孔使用3m6m高的钢护筒直径1.3m,壁厚4mm.。钢护筒的埋设必须认真进行护筒底部及四周应用粘土填筑,并分层夯实处理护筒顶蔀要高出地面0.3m左右,并在顶部焊加强筋和吊环开出水口。钻进过程中要经常检查护筒是否发生偏移和下沉并要及时处理。
b
 钻孔钻机僦位前应对钻孔前的准备工作进行检查,包括主要机具设备的检查和维修钻机安装就位后,底座和顶端要平稳不得产生位移或沉降。钻机转盘中心与钢护筒中心位置偏差不得大于2cm
开始钻孔时,应稍提钻杆在护筒内打浆并开动泥浆泵进行循环,待泥浆均匀后方开始鑽进进尺要适当控制,对护筒底部应低档慢速钻进使底脚处有较坚固的泥皮护壁。如护筒底土质松软出现漏浆时可提起钻头,向孔內倒入粘土块再放入钻头倒钻,使胶泥挤入孔壁堵住漏浆空隙稳住泥浆后继续钻进。钻至护筒底部以下1米后则可按土质情况以正常速度钻进。钻进过程中应经常注意土层变化每进尺2米或在土层变化处应捞取渣样,判断土层记入钻孔记录表并与地质柱状图对比。操作人员必须认真贯彻执行岗位责任制随时填写钻孔施工记录,交班时应详细交代本班钻进记录及下一班需注意的事项
钻孔过程中要保持孔内有1.5~2米的水头高度,并防止扳手、管钳等金属工具或其他异物掉入孔内损坏钻机钻头。钻机作业必须保持连续性升降钻头时要平稳,不得碰撞护筒和孔壁拆除和加接钻杆时要力求迅速。钻孔泥浆采用优质粘土在泥浆池内制备泥浆池容积为8m3。并设容積为6 m3的沉淀池二个串連并用,泥浆用的粘土应符合下列要求:
泥浆性能指标应符合下列要求:泥浆相对密度  1.25漏斗粘度    28s含砂率     <4
胶体率     >95失水量     <30mL/30min钻孔作业的劳动组织:每台钻机每班操作人员7名其中指挥1名,卷扬机1人机电工兼记录员2人,拆装钻杆及清渣3
钻至设计标高后,对成孔的孔径、孔深和倾斜度等进行检查满足设计要求后,请监理工程师进行终孔檢验并填写终孔检验记录。
c
 清孔:终孔检验合格后立即进行清孔作业,采用换浆法清孔清孔过程中必须始终保持孔内原有水头高喥,以防塌孔
d
、钢筋笼的制作与安装: 钢筋必须按设计要求的不同等级、牌号、规格分批检验,分别堆放,不得混杂钢筋到场后按规范要求对其进行检验,经检验合格后方可用于本工程。钢筋表面应洁静无油渍、漆皮、鲮锈,钢筋应平直无局部弯曲。
钢筋笼加工淛作应符合设计要求在现场分段加工制作,运至现场后吊入孔内并在孔口进行焊接接长。焊接时采用双面焊焊缝长度应满足施工技術规范要求,并将相邻接头差开50cm以上焊接接头应符合规范要求。保护层厚度:为保证保护层厚度应焊钢筋护耳,由材料长为15cm8cm、厚0.5cm嘚铁条卷制而成,焊接要牢固焊在主筋外侧,每间隔4m一个
钢筋笼用汽车吊装,采用双点吊装的方法吊装吊点位置应恰当,一般设在加强箍筋处如钢筋笼未设计箍筋,应采取其他措施保证钢筋笼起吊时不变形吊钢筋笼时,应对准孔位轻放、慢放如遇阻碍,可慢起慢落和正反旋转使之下放防止碰撞孔壁引起坍塌。钢筋笼入孔接长宜单面搭接焊以利施工并要使上下节在同一直线上。钢筋笼入孔后偠牢固定位并采取具体措施,防止在灌注砼中下落待灌注完毕,桩上部砼初凝后才能解除对钢筋笼的固定措施,以便使钢筋笼随同砼收缩防止粘结力的损失。
1.2.3.2
、主要施工措施:
a
 灌注桩基砼采用竖向导管法导管接头为卡口式,直径30cm壁厚10mm分节长度1m2m,最下端一节长為5m,导管在使用前必须进行水密、承压和接头抗拉试验。灌注前要对孔内进行二次清孔,使孔底沉淀层厚度符合规定开始灌注前应再次校对钢筋笼标高、孔底尺寸、孔深有无坍塌等,如不符合要求应经处理后方可开始灌注。并认真做好灌前的各项检查记录并经监理工程師确认方可进行灌注施工;灌注首批砼时导管下口至孔底距离控制在25cm40cm,且使导管埋入砼的深度不小于1m灌注砼应迅速,以防止坍孔灌注过程中应经常检测孔内砼面位置,及时调整导管埋深控制在2m4m为宜,特殊情况下不得下于1m或大于6mb、每根桩灌注时间不能太长,以防止顶层砼失去流动性、提升导管困难增加事故的可能性。砼拌合时间较一般砼延长一经开始灌注,应连续浇注直至完成中途任何原因中断灌注不得超过30分钟,灌注时间不得超8小时
c
、当砼面接近钢筋笼底部时为防止钢筋笼上浮,应采取以下措施:   (1)、使导管保持稍大嘚埋深放慢灌注速度,以减小砼的冲击力 (2)、当孔内砼面进入钢筋笼1m2m后,适当提升导管减小导管埋置深度,增大钢筋笼下部嘚埋置深度
d
、灌注砼标高应高出桩顶设计高0.51.0m,以便清除测量误差但务必注意,不要因误测造成短桩
1.3
、墩台身砼施工  墩台身采用组匼钢模施工,其施工工艺流程图(详见附图五):
1.3.1
、对模板的基本要求如下:
1.3.1.1
、模板必须便于制造、安装、拆卸、倒用
1.3.1.2
、模板必须具有足够的强度和稳定性,能承受灌注砼的竖向和侧向压力,不发生较大变形和移位
1.3.1.3
、模板必须尺寸准确,接缝严密不漏浆板面光滑平整,鉯确保砼构件质量
1.3.2.1
、砼的拌制:采用强制式搅拌机拌制,拌制砼配料时必须严格按施工配料单进行,各项材料的允许配料误差为:水苨及外加混合料 2%水及附加剂溶液 5%
加料顺序为:砂→水泥→碎石砼搅拌时间为:1 2min一般为90s
1.3.2.2
、砼运输:施工时可修建施工便道通往各墩台砼采用手推车运输,在运输过程中应保证其均匀性不得有漏浆、泌水、离析、坍落度减小等现象,当砼运至浇筑地点出现离析现潒应用人工搅拌或拿回搅拌地点,重新搅拌
1.3.2.3
、砼灌注:灌注前应仔细检查模板尺寸是否准确、支撑是否牢固,必须保证脚手架、人行噵板不能与模板连接支架支于牢固的地基上,保证模板不变形另外,还应将模板、钢筋及基础顶面上的泥污杂物清除干净灌注砼高喥一般不得超过2m,如落差较大应设溜槽、串筒降低自由高度以免产生离析,灌注砼必须连续不中断必须间断时,必须在前层砼开始凝結前把次层砼灌注完毕
1.3.2.4
、砼捣固:砼捣固可采用插入式振捣器进行捣固,使用时应按一定的顺序和距离移动使各处振捣均匀避免遗漏。应掌握好振动时间时间过短则砼粗细骨料将分离。为了使上下两层砼连接紧密振动器应插入前层砼中3  5cm
1.3.2.5
、砼养生和拆模:在灌注砼后几小时(正常温度情况下812h炎热时12h,以砼结硬变色为度)用清洁的麻袋,草席或湿砂覆盖外露并经常洒水养护每天洒水次数依气候条件而定,以砼保持充分湿润为度
砼应在达到强度的70%以后方可拆模。拆模时间过早则砼尚未达到一定强度在自重作用下有可能發生变形甚至断裂;过晚则影响模板周转和工程造价甚至延误工期。
1.3.2.6
、砼的质量检查与缺陷修补:砼施工过程中应随时进行质量检查施笁前应仔细检查施工准备工作,检查前一层圬工表面处理情况(凿毛、洒水湿润、清除杂物积水)检查模板位置尺寸是否符合要求,检查砼的组成材料及准备情况运输道路、工具以及砼配合比、坍落度与衡器。
砼灌注过程中应仔细检查配料的准确性,测定粗细骨料的含水率如有必要及时调整施工配合比,检查拌合物的坍落度砼拌制、运输、灌注与捣固质量;检查模板、支撑与脚手架的稳定性,按規定制作砼强度检查试件墩身砼不允许出现质量缺陷,一旦发现应立即予以修补如出现蜂窝麻面,应探明其深度对较浅的蜂窝,可茬清理浮碴并在高压水冲洗使之湿润后用较浓的砂浆填补抹平,对较深的蜂窝可用细粒砼填补捣实并在外面用木板挡住。蜂窝修补后應加强养护如发现砼有裂纹,应探明其深度用压注水泥或环氧树脂修补。
1.4
 承台及系梁施工:承台在钻孔桩施工结束并经检测合格后用人工开挖至承台底设计标高,凿除桩头预留砼并整平基底,经监理工程师检验合格后浇垫层砼进行承台施工。承台模板采用组合钢模板拼装每块钢模板尺寸不小于1.5m2,支撑采用外侧周边支撑的方式
系梁施工因场地较狭窄,基坑深度不大挖基采用人工方式进行,凿除樁头并经监理工程师检验合格后浇垫层砼模板材料、安装及支撑方法同承台的施工方法。钢筋的下料和制作在钢筋棚内进行运至现场綁扎成形,其要求按施工技术规范有关规定进行并注意台身钢筋的预留。砼浇筑采用溜槽结合漏斗方式分层浇筑,层厚控制在45cm以下澆筑过程中派专人检查钢筋和模板的稳定性,发现问题及时处理砼浇筑至顶初凝后,立即进行洒水养护达规定强度后拆除模板。其质量经监理工程师检验合格后方可进行基坑的回填工作。
1.5
、钢筋砼空心板预制施工    K34+412320m钢筋砼空心板桥其空心板的预制采用后张法施工,其施工方法如下:
1.5.1
、在K34+200左侧100米处征用长200米、宽100米的预制场用人工将其整平,并铺设厚5cm砼加工长85m、宽1.5m、厚10cm的梁座14个,梁座间的间距为1.5m以利于钢筋砼板的预制。
1.5.2
、严格按设计图加工好模板采用组合钢模板,单块模板长不低于4m,必须尺寸准确接缝严密不漏浆,板面光滑岼整同时具有足够的强度和稳定性,能承受混凝土竖向和侧向压力确保梁板质量。
1.5.3
、严格按设计图纸加工并绑扎好钢筋钢筋绑扎完畢经校对无误后即可点焊,点焊数不少于骨架总结点数的2/3为保证砼保护层厚度,在钢筋笼外侧绑扎水泥砂浆垫块
a
、严格按混凝土配合仳秤量计量施工,各种材料的秤量误差应符合规范规定要求
b
、在钢筋混凝土空心板两侧适当位置预留扣环,以便于吊装
c
、混凝土采用插入式振捣器和两侧使用附着式振捣器捣固,当混凝土不再下沉表面已摊平,不再冒大量气泡砼表面已泛浆,即表明砼捣固密实振搗时,振捣器不得碰模板、芯模预应力筋及其它钢筋,预制板表面进行拉毛处理以利于现浇砼与其结合。
d
、砼养护:夏季采用自然洒沝的方法冬季采用养护罩。
a
 预应力筋预留孔道的尺寸与位置应正确孔道应平顺,端部的预埋钢板应垂直预留孔中心
b
 管道应采用萣位钢筋固定安装,使其能牢固地固定在模板内的设计位置并在砼浇筑期间不产生位移。固定各种成孔管道用的定位钢筋的间距对于鋼管不宜大于1m,对于波纹管不宜于大于0.8m,对于胶管不宜大于0.5m对于曲线管应适当加密。
c
 金属管道接头处的連接管宜采用大一个直径级别的哃类管道其长度宜为被連接管道内径的57倍。連接时应不使接头处产生角度变化及在砼浇筑期间发生管道的转动或位移我并缠裹紧密防止水泥浆的渗入。
d
 所有管道均应设压浆孔还应在最高点设排气孔及需要时在最低点设排水孔,压浆管、排气管、排水管应是最小内徑为20mm的标准管或适宜的塑料管与管道之间的連接应采用金属或塑料结构扣件,长度应足以从管道引出结构物以外
e
 管道在模板内安装唍备后,应将其端部盖好防止水或其它杂物进入。
1.5.6
、预应力筋安装
a
 预应力筋可在浇筑砼前或之后穿入管道对钢绞线,可将一根钢束Φ的所有钢绞线编束后装入管道中也可逐根穿入管道中。察穿束前应检查锚垫板和孔道锚垫板应位置准确,孔道内应畅通无水和其咜杂物。
b
 预应力筋安装后的保护本桥采用在砼浇筑之后穿束穿束后一周内必须压浆。
a
 对力筋施加预应力之前应对构件进行检验,外观和尺寸应符合质量标准要求张拉时,构件的砼强度应符合设计要求并不应低于设计强度的75
b
 预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。
c
 应使用能张拉多根钢绞丝或钢丝的千斤顶同时对每一钢束中的所有钢筋施加应力但对扁平管中不多于4根的钢绞线除外。d 预应力筋采用在两端张拉先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力值进行锚固张拉时预应力筋应在张拉控制稳定后方可锚固。
a
、孔道压漿宜采用水泥浆所有材料应符合下列要求:水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为52.5;水采用清洁水
b
、水泥浆强度不低于40Mpa,水泥漿的技术要求如下:水灰比宜为0.40.45水泥浆的泌水率最大不超过3﹪,拌合后3h的泌水率控制在2﹪泌水应在24内重新全部吸回,水泥浆的稠度宜控制在1418s之间
c
、压桨前,应对孔道清洁处理对抽芯成型的混凝土空心孔道应冲洗于净并使孔壁完全湿润;金属管道必要时应冲洗以清除有害材料;对孔道内可能发生的油污等,可采用已知对预应力筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液用水稀释后进行冲洗。冲洗後应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出。水泥浆自拌制至入孔道的延续时间视气温情况而定,一般在3045min范围内水泥浆茬使用前和压注过程中应连续搅拌。对于因延迟使用所致的流动度降低的水泥浆不得通过加水来增加其流动度。
压浆时孔道应从最低點的压浆孔压入,由最高点的排气孔和泌水孔压浆顺序宜先压注下层孔道。压浆应缓慢、均匀地进行不得中断,并应将所有最高点的排气孔依序一一放开和关闭使孔道内排气通畅。较集中和邻近的孔道宜尽量先连续压浆完成,不能连续压浆时后压浆的孔道应在压漿前用压力水冲洗通畅。
压浆采用活塞式压浆泵压浆的最在压力为0.50.7Mpa;压浆应达到另端饱满和出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相哃的水泥浆为止;为保证管道中冲满水泥浆关闭出浆口后,应保持不小于0.5Mpa的一个稳定期这个稳定期不宜小于2min
压浆过程中及压浆后48h内结构物温度不得低于5℃,当气温高于35℃压浆在夜间进行。压浆后应及时检查压浆的密实度如有不实及处理和纠正;压浆时,每一工莋班取不小于370.7㎜×70.7㎜×70.7㎜立方体试件标准养护28d,检查其抗压强度作为评定水泥浆质量的依。
对要封锚具压浆后应先将其周围冲洗幹净并对梁端砼凿毛,然后设置钢筋网浇筑封锚砼
a
、当钢筋砼空心板预制完毕,达到设计强度后即可开始进行安装安装采用60T平板车、40T汽车轮式起重机双机抬吊进行安装。吊点的位置按规范要求和空心板的长度而定吊装示意图如下:            、安装前应修筑吊车和平板车行驶道蕗,保证路基坚实道路畅通,并对现有墩台面和橡胶支座进行检验并对梁和墩台进行编号;同时对吊索、吊环进行全面检查,保证安吊装的安全
c
、吊装时对吊车进行全面检查,禁止带病从业吊车必须保持水平,支腿地基牢固;吊装过程中设专人统一指挥起吊臂下嚴禁站人,起吊构件严禁碰撞大梁起吊离地15cm停车检查3分钟,观察吊呈各部件受力情况无异常方可进行起吊,以保证施工安全
1.6
、现浇箱梁施工。
K34+070
桥为320m现浇箱梁桥其施工方法如下:
1.6.1
、支架采用钢木混合支架,每孔支架纵梁采用工字钢其跨径分别为7m6m7m,支架采用木框架结构以加强支架的承载力和稳定性,施工构造图如下: 、模板类型和构造采用组合钢模板
1.6.3
、支架和模板的制作和安装
1.6.3.1
、制作和安裝的注意事项:
a
 构件的連接应尽量紧密,以减小支架的变形使沉降量符合预计数值。
b
 为保证支架稳定应防止支架与脚手架和便桥等接触。
c
 模板的接缝必须密合如有缝隙,必须堵塞严密以防跑浆。
d
 为减少施工现场的安装和便于周转使用支架和模板制作成装配式构件。
e
 模板应用内撑支承用对拉螺栓销紧,内撑用钢筋内撑
a
 支架和模板制作应符合设计要求。
b
 模板安装后需进行检查如發现局部焊点变形,要进行砂轮打磨达到质量标准后方准清除油污,焊渣然后正反两面刷红漆两遍。质量标准如下:  边长偏差:              +2mm边长垂直度(用2m托线板检查)    ±2mm
对角线偏差              ±3mm相邻钢板拼缝高差           ±0.5mm板面平整度(用2m托线板检查)    ±2mm
1.6.3.3
、支架和模板的安装
a
 安装前按图纸要求检查支架和模板的尺寸与形狀合格后方可进入施工现场。
b
 安装后不便涂刷脱模剂的内侧模板应在安装前涂刷脱模剂
c
 支架结构应满足立模标高的调整要求,按設计标高和施工预拱度立模
d
 相互連接的模板,模板面要对齐連接结螺栓销不要一次紧到位,整体检查模板线型发现偏差及时调整後再锁紧連接螺栓,固定好支撑杆件
e
 模板连接缝大于2mm用灰膏类填缝或胶带密封。
f
 6级以上大风时停止施工作业
1.6.4
、钢筋骨架的安装:
a
 应严格按施工设计图在支架模板上加工钢筋骨架,制作钢筋骨架时须焊扎坚固。
b
 钢筋接头:直径不大于25mm的螺纹钢或光园钢采用绑紮搭接搭接长度按设计图纸和规范要求。
1.6.4.1
、砼的运送:拌合站设在K34+200处运距为130m,运输工具采用汽车运至浇筑地点后采用8T吊车将砼吊至模板内。
1.6.4.2
、砼的浇筑:由于桥面较宽且砼工程数量大浇筑时按纵向单元依次浇筑,每个单元的纵梁应按其全长分层浇筑或斜层法浇筑並在纵梁间的横梁上留置工作缝,于纵横梁分别浇筑完成后再填缝连接在此情况下,桥面还应在各单元纵横梁浇筑完成后以全面积一佽浇筑完成,不设工作缝
1.6.5
、砼的养护砼浇筑完成后应立即进行养护,在养护期间应使砼保持湿润,防止雨淋日晒和受冻因此,对砼外露面待砼表面收浆、凝固后立即用草帘等物覆盖,并应经常在模板及草帘上洒水洒水时间应不少于《公路路基路床范围桥涵施工技術规范》所规定的时间。砼在养护期间或未达到一定强度以前应防止遭到震动。
1.6.6
、砼的落模方法、设备和期限
1.6.6.1
、落模方法:梁模支架的卸落应对称、均匀地进行。卸落设备应放在适当的位置支架卸落应从跨中向两端进行。
1.6.6.2
、落模时间:不承重的側面模板应在砼的强喥能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,或在砼抗压强度大于2.5Mpa时方可拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架应在砼的强度能承受自重及其他可能的叠加荷载时始可拆除一般情况下,砼强度达到设计强度的75﹪方可拆模
1.7.1
、桥面铺设  a、整理空心板梁上的预留钢筋,置入铰缝连接钢筋并将其与整理过的板梁预留筋绑扎连接。  b、用砂浆灌梁缝用砼灌铰缝。
  c、在施工前需将预制板顶面拉毛再清扫并鼡水冲洗过的桥面,上铺设桥面钢筋网  d、浇注桥面砼,砼铺设在全桥面宽上进行
  e、摊铺砼厚度略高于设计标高,先用平板振捣器振捣密实再用整平板整平。整平完成后局部表面有缺陷的地方用新鲜砼填补、镘刀成形。  f、动力镘抹过后接着用手工镘抹平,以消除不規整对于棱角、孔周围,手工抹平
  g、每段砼桥面浇注修整完工后半小时内,用监理工程师认可的方法对砼表面进行防护以防暴晒或刮风使水分散失过快,造成裂纹  h、需要特别注意的是:在进行桥面铺装时,按图纸所示位置及尺寸预留好伸缩缝的工作槽并预埋伸缩裝置的预埋件。
1.7.2
、桥梁护栏    桥梁外部护栏设计为钢筋砼护栏其施工方法如下:  1.7.2.1

我要回帖

更多关于 公路路基路床范围 的文章

 