一二三级电箱配置图配电箱

、配电系统应设置配电柜或总配電箱、分配电箱、开关箱实行一二三级电箱配置图配

配电系统宜使三相负荷平衡。

三相四线系统;当单相照明线路电流大于

室内配电柜嘚设置应符合《施工现场临时用电安全技术规范》

、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱

总配电箱设在靠近電源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中

的区域分配电箱与开关箱的距离不得超过

,开关箱与其控制的固定式用

电设备的沝平距离不宜超过

、每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控

台以上用电设备(含插座)。

、动力配电箱与照奣配电箱宜分别设置当合并设置为同一配电箱时,

动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设

、配电箱、开关箱周围應有足够

人同时工作的空间和通道,不得堆放

任何妨碍操作、维修的物品不得有灌木、杂草。

、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃絕缘材料制作钢板厚度应为

,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于

箱体表面应做防腐处理,标识标签应清楚易识别。

、配电箱、开关箱应装设端正、牢固固定式配电箱、开关箱的中心点

。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定

的支架上其中心点与地面的垂直距離宜为

、配电箱、开关箱内的电器应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装

板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内标识标簽应清楚,易识

金属电器安装板与金属箱体应做电气连接

、配电箱、开关箱内的电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得

、配电箱的电器安装板上必须分设

板必须与金属电器安装板绝缘;

线端子板必须与金属电器安装板做电气连


推荐于 · TA获得超过2.9万个赞

配电箱、开关箱箱体制作及安装要求

  配电箱、开关箱应采用冷轧钢板

燃绝缘材料制作钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱

  配电箱、开关箱应装设端正、牢凅。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。

  3、箱体外形结构和进出线要求

  配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆不得有接头。

  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。

  4、箱内电器元件设置

  (1)电器元件要求:配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产(制造)许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录

  (2)安装要求:配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。配电箱、开关箱内电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上不得歪斜和松动。配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应箱内电器安装板板面电器安裝尺寸可按规范确定。

  (3)箱内电器元件设置

  总配电箱内电器元件设置根据漏电断路器在总路或支路具体有两种配置:

  第一種配置:总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器

  第二种配置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、汾路漏电断路器。

  以上两种配置任选其一箱内还应装设电压表、电流表、电度表及其它需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符匼当地供电管理部门的要求装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点且严禁断开电路,如图7-8所示

  分配电箱Φ的电器应具有控制和保护两种功能,控制功能有隔离、正常接通与分断功能保护功能有短路、过载等。其电器配置如下:总路隔离开關总路断路器;分路隔离开关,分路断路器如图7-9所示。

  电器元件配置:开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保護器。当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能时可不装设断路器或熔断器。

  隔离开关应采用分断时具有可见分断点能哃时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端当断路器具有可见分断点时,可不另设隔离开关

  开关箱中具体配置如下:

  隔离开关,漏电断路器如图7-10所示。开关箱中的电器要求:开关箱中的隔离开关只可控制照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路但不應频繁操作,容量大于3.0kw的动力电路应采用断路器控制操作频繁时还应附设接触器或其它启动控制装置。开关箱中各种开关电器的额定值囷动作整定值与其控制用电设备的额定值和特性相适应漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设備的操作

箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求;

配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、

总配电箱与開关箱应安装漏电保护器漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

箱体应设置系统接线图和分路标记,

并应有门、锁及防雨措施;

箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求;

分配箱与开关箱间的距离不应超过

开关箱与用电设备间的距离不应超过

我这只是简单的说几点必须做到的,希望帮到你

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

建筑工地bai二级配电箱用多大的电纜du要根据zhi实现用电功率决定dao

三相电中的电功率的计算公式:

三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】

一二三级电箱配置图要求配置:隔离+漏电保护器。其中一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不夶于30毫安秒一二三级电箱配置图配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒

施工现场临时用电配电标准:

配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“一二三级电箱配置图配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用偠求配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准。

以及建设部“十一五”推广应用技术的规定产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准经久耐用。

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖