补偿柜电容器厂家的电容有三根火线一根零钱是怎么回事,零钱的作用是什么线

有两组电容补偿有两个控制器,能不能并到一起怎么并?是智能控制器不是接触器,就是两个智能控制器能不能接到一起... 有两组电容补偿,有两个控制器能不能并到一起,怎么并
是智能控制器,不是接触器就是两个智能控制器能不能接到一起?

承受能力因此应检查查看一下是否允许,不嘫把一个三相电容的三个ABC相与另一个ABC的接点分别并上去就可以了(即A-AB-B,C-C)不可混接

你对这个回答的评价是?

楼上回答一些但是注意控制器的取样信号必须同步要不然会出现冲突。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案

电容补偿柜的作用是什么

电容補偿柜的作用是什么?怎样才能判断出电容补偿柜是否正常谢谢!
    
  • 电容补偿柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗。
    减少无功电流达到节能的效果。
    利用功率因数表观察通过投切电容的数量,功率因数达到或接近1时电容柜正常。
    全部

1、 电源安装接线不规范

新购置的低压无功补偿装置柜由于生产厂家的不同,在安装电源线的接线方法上也不相同主要与厂家在低压无功补偿装置柜上配置的无功功率洎动补偿控制器JKG系列(简称:控制器)的取样检 测信号电源有关,有的仪器的取样电流和取样电压要同相有的是不要求同相。

2、取样检測信号倍率选择不当

取样用的电流互感器有的选择的CT倍率过大,使得控制器的取样的二次电流过小处于'欠流'指示状态,有的选择的CT倍率过小使得控制器的取样的二次电流过大,控制器的取样检测信号电流一般不超过5A否则就会烧坏控制器的塑料接线端子和内部原件。

3、电容器厂家的额定电压偏低

2000年之前生产的低电压并联电容器厂家的额定电压大多数是400V而随着农网改造和电能质量的不断提高,目前電网电压特别是配电变压器的首端,电源电压一般都要超过400V有的达420V左右。而低压无功补偿装置柜都是安装在配电变压器低压线母线侧處于电源的最前端,此时电容器厂家长期在高于其额定电压状态下运行,缩短了寿命

4、电容器厂家的容量和组数配置不当

生产厂家为叻产品的统一规范,补偿装置柜里安装的电容器厂家都是统一容量如10KVAR×12组、12KVAR×10组、14KVAR×8组等。而现场实际工作中控制器设定的功率因数投入门限值是0.95(0.90-1.0可调),它根据用电负荷的功率因数自动投切电容器厂家组数假设在12KVAR×10组当中,当负荷的功率因数低于0.90时控制器就发絀指令投入电容器厂家,而当投入了6组电容器厂家后又超出了控制器设定的限值0.95,此时控制器又要发出指令退出2组电容器厂家,当退絀后又达不到所要求的功率因值控制器又要发出指令投入电容器厂家,如此反复造成频繁投切,损坏电器设备

5、补偿装置柜的外壳接地不重视

每张补偿装置柜里都安装有三只过压保护用的避雷器 (FYS-0.22),有的厂家是将避雷器的接地端与柜体外壳直接相连有的是单独引線接地,当有雷电波或过电压侵入时此时的避雷器的接地就成了工作接地。有的柜体外壳根本就没接地或接地电阻达不到要求造成很哆避雷器泄放电流不畅而爆炸损坏,使得补偿装置柜外壳带电

6、低压无功补偿装置柜要配置无功计量装置

目前,普遍的生产厂家在装配補偿装置柜(低压配电柜)时都没有安装无功计量表计,工作人员只能从控制器的显示器上读取实时的低压功率因数值不能掌握到月、年的平均功率因数值。

一些工作人员认为在配电变压器端安装低压无功电容补偿装置柜会增加台区的低压线损,对他们没利所以有佷多的电容柜人为的不去投运,有时一张柜上坏一个很小的零配件就将整柜退出造成大量的电容柜闲置。

好了电容补偿柜常见七大故障今天就给大家说到这,明天小福会继续为大家解答电容补偿柜常见故障排除方法欢迎关注,不要走丢哦!