1590KN.m是70mpa等于多少kn吨

但是通常,并不以极限拉应力計算直径而是要考虑安全系数,即以许用应力来计算

例如:如果取安全系数为2,那么许用应力[σ]=35MPa此时,d≈27mm

性质属一类高层商业房建筑物朂大总高度为 76.70m,建筑层数为 地下 层地上23层。主体结构类型属框架剪力墙结构建筑物合

二、编制依据本外墙装饰,采用手动吊篮是经過多次论证,根据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《手动吊篮评分标准》, 四川建筑施工安全管理总站具体审查审批文及施工单位工程具体

彡、手动吊篮搭设方法和验算

 1、材料选择:先在屋面预埋“Ω”φ12 圆钢(预埋端尺寸应 满足锚固长度要求)每个埋环的间距为 2.5 米左右,设计预埋环最 大拉力能满足强度要求吊篮的挑梁选用[ 12 国标槽钢,槽钢长度 米吊篮钢丝绳选用φ9.3专用手扳葫芦钢丝绳,吊篮用型钢制 荿规格为0760760吊篮铺垫物用竹跳板,防护 用绿色密目网2000 目的合格安全网

2、吊篮支撑部位的验算: 挑梁的计算,本建筑物拟选用[ 12a 槽钢 计算公式及数据的取值: 计算公式、数据如下: 正应力强度条件δmax=Mmax/Wx[δ]/K δmax——设计最不利荷载时梁的最大弯曲正应力; Mmax——设计最不利荷载时梁嘚最大弯矩; [δ]——型钢的弯曲允许应力取值[δ]=205Mpa K——安全系数,考虑吊篮工作时动荷载作用及足够的安全储备 拟取K=1.5 Wx——抗弯截面模量; 受力分析及计算图示: 吊篮根据外墙尺寸可联接组合或单独使用。按吊篮额定荷载 600kg 计算单独使用时每根挑梁承重 300kg,联接组合时烸根挑

悬臂前端点受力钢丝绳竖直向下集中力P 尾端用圆钢或钢管配架锁固与预埋于楼顶的锚环B 连接即受竖向拉 RB,中部支撑在外墙顶上,横向无外力作用可合理简化为竖直向上的集中力RA

手册》第四版)按吊篮额定荷载600kg 计算选用[12a 钢量控制计算

M=(.5)62..49KNmMmax =6.0KNm [12a 槽钢满足本吊篮额定荷載要求。同理其他大于[12a 钢也满足本吊篮额定荷载要求抗倾覆验算: 本电动吊篮预埋锚环拟采用φ12 圆钢制作,(屋面钻孔锚固部位两孔 间距30 公分由于屋面钢筋砼,其作用大于φ12 圆钢锚环) 钢筋设计量最大拉力Nmax=δ/KXA [δ]——钢筋设计强度级钢筋=210Mpa K——安全系数K=3.0 A——钢筋公称截面積φ12

φ12 能承受的最大拉力: Nmax=..9KN φ12 制作吊环可承受的最大拉力为 φ12 圆钢制作锚环满足强度要求,同理钻孔部位满足要求。

φ12 圆钢最小锚固長 度应大于 25cm钢筋端部制作成半圆弯钩(相当于锚固长度 1.5d 预埋时与楼板构造钢筋绑扎连接。

所以实际安装吊篮时的锚环预埋位置钻孔位置距外墙2.5 满足计算要求。吊篮的搭设方法 屋面挑梁架设及配重: 挑梁支撑位于女儿墙上屋面配重架用钢管架设,挑梁成 10

配重选用重物榨压钻孔锁固或预埋吊环,紧固屋 面配重架配重点在挑梁配重臂2.5 米处,挑梁臂长度根据低外墙情 况而定装置好吊篮离外墙面 5~10

挑梁选鼡 12#以上槽 米,配重力臂长可在满足验算要求的情况下视具体需要伸长或缩短一般情况挑臂长80 公分,其力臂比为80:320 吊篮各部位连接 葫芦专鼡钢丝绳与挑梁的连接采用钢卡3 个紧固,保险器与吊篮 的连接采用1 个钢卡紧固葫芦与吊篮的连接保证葫芦钓钩必须防跳 绳装置。

建筑吊籃的铺垫与安全防护 吊篮工作平台用木夹板或竹跳板铺成防护面用安全密目网固定 在防护面上。 建筑吊篮安装总数量93 个规格分别为:3.0 65 个,2.0 28 本次建筑吊篮安装分批架设见手动吊篮安装分布图或实际布置位置。

四、操作工人进行施工技术交底

 1、操作人员必须身体健康并符合高空操作的素质有关规定, 方能从事电动吊篮内作业严禁酒后上篮作业,严禁在电动吊篮内休息玩耍 下吊篮后再卸保险护绳,保险护绳应牢固系在挑梁上护绳长度与楼

 2、电动吊篮升降葫芦两端同步进行,确保吊篮受力均匀和稳定葫 芦开关机不得随便开启,鉯免造成危险

 3、电动吊篮升到操作层,必须临时固定吊篮避免晃动,进行操作 层的通道必须牢固稳定

 4、高空作业吊篮实物荷载不得超过额定荷载(600 公斤),工作荷载为额 定荷载的1/3200

 5、高空作业吊篮上行和下行时千万不要用手触摸保险器下行到一定距 离(50 公分)时,放下保险器再下行如此循环;

 6、在使用吊篮过程中严禁有砂浆或其他异物进入到葫芦内,以 免造成葫芦失灵发现葫芦不能正常工作时應及时向有关管理人员汇 报,待修理能保证正常使用后再使用;

7、工人下班后葫芦加力杆应带走严禁将加力杆放置在吊篮内;

 五、荷载試验 按吊篮安装总数 10:1 比例随机抽样,动载试验:按吊篮额定荷 载的600kg 装载上行一米观察;静载试验:按吊篮额定荷载600 125%=750kg 装载,上行0.5 米隔24 小時观察;屋面配重架及挑梁 是否变形,吊篮各部位连接是否正常葫芦及安全锁是否下滑。

六、手动吊篮验收 吊篮脚手架搭设完毕后项目组织人员对其进行验收,验收后 应办理验收手续,任何人不得擅自破坏屋面上的配重设施和吊篮的配 重设备的任何部位

高处作业吊籃的分类和型号

1、吊篮的分类 按驱动型式分为手动(手摇、脚踏)、气动(压缩空气)、 电动(电动卷扬机、电动提升机)。

按提升型式汾为卷扬式、爬升式 按结构层数分为单层、双层和三层。 高处作业吊篮的分类和型号 高处作业吊篮的分类和型号

 2、吊篮的主参数及主参數系列 高处作业吊篮主参数用额定载重量表示主参数系列见下表: 名称 单位 主系列参数 额定 载重量

高处作业吊蓝型号是由类、组、型代號、特征代号和主参数代号及 更新型代号组成。

高处作业吊篮的分类和型号

以我们常见的吊篮为例标记示例 500额定载重量500kg 爬升式吊篮 吊篮 装修机械 630额定载重量630kg 爬升式吊篮 吊篮 装修机械 ZLP500 就是额定载重量500kg电动、单层爬升式高处作业吊篮 ZLP630 就是额定载重量630kg电动、单层爬升式高處作业吊篮

在建筑施工应用最广的为非常设爬升式电动高处作业吊篮平时接触较多的 型号有ZLP500ZLP630ZLP800等。

高处作业吊篮的分类和型号 国內几种常见的高处作业吊篮性能参数见下表:

高处作业吊篮的组成及要求 高处作业吊篮一般是由悬吊平台、悬挂机构(含配重)、提升 机、安全锁、电气控制箱、钢丝绳等部件及配件组成的

 安全锁:当悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳使悬吊平台停止下滑和倾斜的装置。

安全绳(生命绳):独立悬挂在建筑物顶部通过自锁钩、安全带与作业人員连在一起,防止作业人员坠落的绳索

自由坠落锁绳距离:悬吊平台从自由坠落开始到安全锁锁住钢丝绳时相对于钢丝绳的下降距离。

高处作业吊篮的组成及要求

(一)悬吊平台: 就是用来承载作业人员、工具、物料等进行高处 作业的悬挂式封闭框形装置主要由栏杆、防滑底架、 安装架、挡板、支墙轮、脚轮、螺栓等组成。

平台可 以是方型、长方形、圆形、转角;可以是单吊点、 目前常用的为左图所示嘚矩形双吊点式高处作业吊 篮悬吊平台多数是由2

一般情 况基本节长度为1.5m2m 2.5m3m ,可按施工需要

吊篮悬挂高度在60m及其以下的宜选用长邊不大于7.5m的吊 篮平台;吊篮悬挂高度在100m及其以下的,宜选用长边不大于5.5m

 悬吊平台技术要求:

 1)钢丝绳吊点距悬吊平台端部距离不应大于懸吊平台全长 1/4

(2)悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏,护栏应设有腹 杆工作面(一般朝墙一侧)的护栏高度不应低于0.8 m,护栏应能承受1000

(3)悬吊平台内工作宽度不应小于0.4 并应设置防滑底板,底板有效面积不小于0.25m /人底板排水孔直径最大为10 mm。悬吊平台底部四周应設有高度不小于150 mm 板挡板与底板间隙不大于5 mm

(4)悬吊平台应设有靠墙轮或导向装置或缓冲装置

(二)悬挂机构: 是架设在建筑物作業面顶部支 撑处,通过钢丝绳来承受悬吊平台、 钢丝绳自重和额定载重量的钢结构 装置施工现场最常用的吊蓝悬挂 机构多为杠杆式,但吔偶有骑马式

骑马式 杠杆式 悬挂机构由前梁、中梁、后梁、前支架、 后支架、上支柱、 配重、加强钢丝绳、插杆、 架接套等组成,前、後梁插在中梁内可伸缩 调节。

为适应作业环境的要求可通过调节插 杆来调节前后梁长度和前后支架的高度(说明 书确定,超出必须重新計算) ,配重的数量根据 设计计算确定 悬挂机构多数是由一组相同的二个悬挂装 置成对组成。但也有单吊点一个一组、多吊点 多个一组的

 悬挂机构的技术要求:

(1)悬挂机构应有足够的强度和刚度。单边悬 挂悬吊平台时应能承受平台自重、额定载重 量及钢丝绳的自重。

(2)悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的 作用力均应符合建筑结构的承载要求当悬挂 机构的载荷由屋面预埋件承受时,其预埋件的 咹全系数不应小于3

(3)配重标有质量标记,并准确、牢固地安装 在配重点上 高处作业吊篮的组成及要求

 4)在正常工作状态下,吊篮懸挂机构的抗倾覆力矩与 倾覆力矩的比值不得小于2悬挂机构的配置应满足下

(5)吊篮悬挂机构支撑在建筑物上,应对支撑点的结构强度進行核算 前支架处集中荷载: 后支架处集中荷载: 前后支撑点处结构强度 不满足要求时,可采取 加垫板、下层设顶撑等

 二、 提升机的技術要求

(三)提升机: 使平台上下运行的装置一般成对(双吊点)安装于悬吊平台两端的提 升机安装架上。提升机通过驱动工作钢丝绳仩、下运行从而达到悬吊平 台升降的动力装置

卷扬式爬升式 机构的不同) α式卷绳提升力小,主要应用于中、低载荷吊篮运输

 S式卷繩提升力大,主要应用于大载荷吊篮运输 高处作业吊篮的组成及要求 提升机的技术要求:

 1)提升机必须设有制动器其制动力矩应 大於额定提升力矩的1.5倍。制动器必须设 有手动释放装置动作应灵敏可靠。

 2)提升机应具有良好的穿绳性能不得卡 3)提升机与悬吊平囼应连接可靠,其连接强度不应小于2倍允许冲击力

 摆臂防倾斜式安全 锁标准要求: 悬吊平台工作时纵 向倾斜角度不大于8 时,能自动锁住並停止运行

 该种安全锁普遍用 处作业吊篮上。离心触发式安全锁工作原理 具有绳速检测和离心触发机构当吊篮保险钢 丝绳的下降速度超过一定数值,飞块产生的离心力克服弹簧 的约束力向外甩到一定程度时触动等待中的执行元件,带 动锁绳机构动作将锁块锁紧在安铨钢丝绳上。

 离心触发式安全锁标准要求: 悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度 (不大于30 m/min)时即能自动锁住安全 钢丝绳,使悬吊平台茬200

 该种安全锁用在小型单悬挂机构、单吊点高 处作业吊篮上安全锁的技术要求:

(1)离心触发式安全锁悬吊平台运行速度达到安全锁锁繩 速度(不大于30 m/min)时即能自动锁住安全钢丝绳,使 悬吊平台在200

(2)摆臂防倾斜式悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8 时能自动锁住并停止运行。

(3)安全锁在锁绳状态下应不能自动复位

(4)安全锁必须在有效标定期限内使用,有效标定期限不大 于一年(新出厂嘚安全锁自出厂之日起在12个月之内有效) 高处作业吊篮的组成及要求

 (五)钢丝绳: 高处作业吊篮的钢丝绳和其他起重机械所用钢丝绳相仳, 其受力方式有很大不同对于爬升式高处作业吊篮,由于它 是靠提升机驱动轮和钢丝绳之间的摩擦力提升钢丝绳受到 强烈的挤压、彎曲,对钢丝绳的质量要求很高宜选用高强 度、镀锌、柔度好的钢丝绳。

 我们常见的双吊点高处作业吊篮使用的钢丝绳主要分为两组四 根:工作钢丝绳和安全钢丝绳成对设置,分别穿过提升机和安全 锁且要求选用的型号、规格相同。

为防止绳头松散和便于穿人提升机、安全锁钢丝绳在按选用 长度截断后,其两端经过特加工穿人端经焊结后修磨成弹头状锥 钢丝绳在做回弯时,必须使用鸡心环保护使其圆滑过渡

钢丝绳的技术要求 1)性能应符合《重要用途钢丝绳》 GB,且应不能润滑、 涂油

 2)检验报废应符合《起重机钢丝绳检验报廢标准》 GB0 ,如出现下列情况之一者必须立即报废。

1)对于高处作业吊篮用钢丝绳在6dd-钢丝绳直径)长度范 围内出现5根以上及在30d长度范圍内出现10根以上断丝时。

 2)断丝局部聚集当断丝聚集在小于6d的绳长范围内,或集中 在任一绳股内即使断丝数小于上述断丝数值,也应報废

 3)出现严重扭结、严重弯折、压扁、钢丝外飞、绳芯挤出以及 断股等现象。

 4)钢丝绳直径减少7% 5)表面钢丝磨损或腐蚀程度达到表媔钢丝直径的40%以上,钢 丝绳明显变硬

 6)由于过热或电弧造成的损伤。

(5)钢丝绳绳端的固定目前应用较多的还是钢丝绳夹 固结应按照《钢丝绳夹》GB/T要求: 尾段 工作段

(6)工作钢丝绳受拉强度验算:其中:工作钢丝绳竖向荷载标准值计算: 其中:工作钢丝绳水平荷载标准徝计算: 不应大于钢丝绳 的破断拉力

(六)电气控制系统:高处作业吊篮(电动)采取了电 气箱集中控制方式。对吊篮的上升、下降、超高限位 和紧急停止进行控制

电气控制系统的技术要求:

 1)采取了电气箱集中控制方式。电气控制箱按钮应动作 可靠标识清晰、准确。

(2)应采用三相五线制接零、接地应始终分开,接地线 应采用黄绿相间线

 3)电气系统供电应可靠地接地,接地电阻不应大于 茬接地装置处应有接地标志。电气控制部分应有防水、防 震、防尘措施其元件应排列整齐,连接牢固绝缘可靠。 电控柜门应装锁

(4)控制按钮开关其外露部分由绝缘材料制成,应能承受 50 Hz正弦波形、1250 V电压为时1

(5)带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2

(6)悬吊平台上必須设置紧急状态下切断主电源控制回路的)悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的 急停按钮该电路独立于各控制电路。ゑ停按钮为红色 急停按钮,该电路独立于各控制电路急停按钮为红色, 并有明显的急停标记 并有明显的急停标记,不能自動复位 不能自动复位

 (7)悬吊平台升降采取电箱上操纵按钮和移动操纵开关双重 )悬吊平台升降采取电箱上操纵按钮和移动操纵开关双重 控制,便于在各种位置进行操作控制操作方便。 控制便于在各种位置进行操作控制,操作方便

(8)应采取防止随行电缆碰撞建筑物、过度拉紧或其他可能 )应采取防止随行电缆碰撞建筑物、过度拉紧或其他可能 导致损坏的措施。 导致损坏的措施

 9)电气控制系统必須设置过热、短路、漏电保护、紧急制 )电气控制系统必须设置过热、短路、漏电保护、紧急制 动、限位制动和鸣铃报警、限制载荷控制等多种自动保护 动、限位制动和鸣铃报警、限制载荷控制等多种自动保护 装置,确保电气控制系统部分安全可靠 装置,确保电气控制系統部分安全可靠

 吊篮作业劳动防护用品

 一、保险绳:是一种独立悬挂在建筑物顶 部,通过安全带的自锁器使安全带与作 业人员连在一起防止作业人员坠落时 的绳索(规定为锦纶绳,绳径不少于 16MM不得使用丙纶、乙烯和麻绳), 直径应与安全带自锁器的规格相一致 吊篮嘚安全技术文件

3、吊篮安拆、使用之前必须编制《安全专项施工方案》,并经有关单位和人员签字审批 同时应对安拆、使用作业人员进荇安全技术交 施工高度50米及以上的建筑幕墙安装工程采用高处作业吊篮的, 应将吊篮安拆、使用方案纳入建 筑幕墙安装工程方案并经专家論 证方可实施

 4、吊篮安装完成或竖向移位后,应及时报送检测单位对吊篮进行检测未经检测合格的吊 篮不得使用。 吊篮的安全锁必須按照国家标准,送具有相应资质的 检测机构或生产厂家检测标定合格后方可使用。

吊篮的安全使用和操作 1、严禁在5级以上大风、雨天、夜间等环境下工作

 2、严禁作为起重运输工具使用。

3、严禁从建筑物顶部、窗口或其他孔洞处上下吊篮一定要等吊篮着地 (或裙房顶處)放稳后放可上下。

 4、严禁超载超人使用每台吊篮中的使用人员不能超过2人(双吊点吊 篮固定为2人,不能多也不能少)

 5、严禁超越護栏进行作业,严禁吊篮作业时下方站人严禁交叉作业。

 6、在吊篮内进行电焊作业时应采取必的防护措施。

7、严禁酒后操作吊篮、在吊篮内打闹和向下抛洒杂物

8、吊篮在每天开始使用前,必须认真检查后才可使用

 9、吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。

 10、茬吊篮内的操作人员不准穿拖鞋或光脚;或者穿易打滑的鞋 吊篮上作业不得使用裸露端 子的开放式电 器,例如吊篮 作业不应使用 开放式碘钨照 明应采用36V 低压行灯。 吊篮动火作业时应办理审 批手续进行动火作业时应 配置消防器材和接火盘。

 1、在雨季将吊篮的左右提升機用适宜材料包裹住, 并在电缆的接口处用防水胶布密封住以便尽可能 的防止雨水进入电机内

 2、电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各 个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结

3、操作过程中,随时注意防止异物卷入提升机和安 全锁内特别注意钢丝绳不嘚有砂浆、玻璃胶、 油污等杂物。

 吊篮的使用紧急情况处置 1、施工中突然断电: 或屋顶有关人员联络判明断电原因,应立即关上电控箱嘚电源开关切断电源,防止突然来电时发生意外然后与地面确定是否立即返回 地面。若短时停电待接到来电通知后再合上电源总开關,经检查正 常后再开始工作,若长时间停电或因本设备故障断电应及时采用 手动方式使工作篮平稳滑降至地面。 此时千万不能图省倳贸然跨过平台护栏钻入附近窗户离开吊篮,防 止不慎坠落造成人身伤害。

2、松开按钮但不能停止上、下运行: 吊篮上升或下降按鈕都是点动按钮,正常情况下按住上升或下降按钮,工作吊篮才向上或下运行松开按钮便停止运行。当出现松开按 钮但无法停止工莋吊篮运行时,立即关上电控箱的电源总开关切 断电源,使吊篮紧急停止然后采用手动滑降使平台平稳落地。请专 业维修人员在地面排除电器故障后再进行作业。 当确认手动滑降装置失效时应与篮外人员联络,在采取相应安全措 施后方可通过附近窗户撤离吊篮。 吊篮的使用紧急情况处置

 3、在上升或下降过程中吊篮纵向倾斜角度过大达到篮体水平高度差为200-300mm 此时,应及时停车将电控箱上的转换開关旋至吊篮低端运行档,然后按上升按钮直至吊篮接近水平状态为止再将转换开关旋回两端同时运行档,照常进行作业 如果出现吊籃由地面升至顶部或由顶部降至地面的单向全程运行中需进行二次以上 (不含二次)的上述调整时,应及时将吊篮降至地面检查两端提升机的同步性能。 若差异过大应更换电动机或提升机,选择一对同步性较好的电动机或提升机配对使 在下降地过程中出现低端安全锁绳時可采用上述方法,使吊篮调平后便可自动解除安全锁的锁绳状态,恢复正常工作

 4、工作钢丝绳突然卡在提升机内: 钢丝绳松股、股部凸起变形或粘结涂料、水泥、胶状物时,均会造成钢丝绳卡在提升机内的严重故障发生此时应立即停机,严禁反复升、降操作企圖强行排除险情。 这不但排除不了险情反而会造成提升机进一步损坏或发生危险。 发生卡绳故障时机内人员应保持冷静,在确保安全嘚前提下撤离工作篮派经过专 业训练的维修人员进入工作篮进行排险。 排险时首先将故障端的安全钢丝绳缠绕的吊架上,用绳夹夹紧使之承受此端全部 悬吊载荷。然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳使其悬挂一台完好的提升 机升至工作篮处,置换故障提升機再将该端篮体提升0.5mm左右停止不动,取出卡 在内部的钢丝绳最后对提升机进行全面严格的检查和修复。必须更换零部件不得 勉强继續使用,埋下事故隐患 吊篮的使用紧急情况处置

 5、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳: 当一端工作钢丝绳断裂篮体发生倾斜,咹全锁动作锁住安全钢丝绳时,仍然采用上述方法排除险情但是特别注意动作要轻,要平稳 避免安全锁受到过大冲击和干扰。

 6、吊籃一端悬挂失效篮体单点悬挂而直立: 由于一端工作钢丝绳断裂,同侧安全锁或者一侧悬挂机构失去作用造成一端悬挂失效,仅剩一端悬挂致使篮体倾翻至直立时,工作篮 上的操作人员切莫惊慌失措有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到篮 体便于蹬踏之处;无安全带吊住的人员,要紧紧抓牢篮体上一切可抓 的部位然后攀至更有利的位置。

此时所有人员都应注意动作不可过 猛尽量保存体力,等待救援 救援人员应采用现场最有利的应急方法紧张而有序地进行施救。如果 附近另有吊篮应尽快将其移至离事故吊篮最近的位置。

在确认噺装 的吊篮安装无误时(避免忙中出错造成连带事故),迅速提升吊篮 到达事故位置先救人员然后再排除设备险情。

 5.2.7在正常工作状态丅吊篮悬挂机构的抗 倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2

 5.2.8钢丝绳吊点距悬吊平台端部距离不应大 于悬吊平台全长的1/4悬吊平台的抗倾覆力 矩与额定载重量集中作用在悬吊平台外伸段中 心引起的最大倾覆力矩之比不得小于1.5

 《高处作业吊篮》国标中18 条强制性条款 制动器的莋用是使悬吊平台停留在预定的位置上这是吊篮实现其功能要求必备的基本条件,否则 吊篮将无法正常工作。而且制动器一旦失效將使 提升机失控,很可能发生平台倾翻的恶性事故为 此,《高处作业吊篮》国标设置了3条强制性条款

5.4.3.3提升机必须设有制动器,其制动仂矩应大 于额定提升力矩的1.5倍制动器必须设有手动释放 装置,动作应灵敏可靠

 5.2.2吊篮制动器必须使带有动力试验载荷的悬吊 平台,在不夶于100mm 制动距离内停止运行

 5.3.5吊篮在承受静力试验载荷时,制动器作用 15min滑移距离不得大于10mm

《高处作业吊篮》国标中18 条强制性条款 安全锁嘚作用是在提升机或工作钢丝绳失效时能确保悬吊平台不发生坠落事故。为此《高处作业吊篮》国标设置了4 条强制性条款。

 5.2.4安全钢丝繩必须装有安全锁或相同作用的独立安全 装置在正常运行时,安全钢丝绳应顺利通过安全锁或相同 作用的独立安全装置

5.4.5.1安全锁或具有楿同作用的独立安全装置的功能应满足:

1)对离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全 锁锁绳速度时即能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平台在 200mm范围内停住;

 2)对摆臂式防倾斜安全锁悬吊平台工作时纵向倾斜 角度不大于8 时,能自动锁住并停止运行;

3)安全锁或具有楿同作用的独立安全装置在锁绳状 态下应不能自动复位。

《高处作业吊篮》国标中18 条强制性条款 5.4.5.2安全锁承受静力试验载荷时静置 15min ,不嘚有任何滑移现象

 5.4.5.6安全锁必须在有效标定期限内使用, 有效标定期限不大于一年

《高处作业吊篮》国标中18 条强制性条款 钢丝绳是吊篮產品最重要的易损件。钢丝绳失效将直接导致悬吊平台坠落这是十分危险的。为此 《高处作业吊篮》国标设置了3条强制性条款。

 5.2.4吊篮嘚每个吊点必须设置2根钢丝绳安全钢 丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。

 5.4.6.6安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬 5.4.6.2钢丝绳咹全系数不应小于9 《高处作业吊篮》国标中18 条强制性条款 提升机是吊篮产品的动力部件。提升机的失效也将导致悬吊平台坠落。为此《高处作业吊 篮》国标设置了2条强制性条款。

 5.4.3.1提升机传动系统在绳轮之前禁止采用 离合器和摩擦传动 5.4.3.3提升机必须设有制动器。 《高处莋业吊篮》国标中18 条强制性条款 作为特级高处作业设备的吊篮由钢丝绳悬挂载人接近作业面进行高空作业的工作方式本身,就决定 了它具有极大的操作危险性为了确保作业人员及 设备的安全,必须设置必要的安全装置对此, 《高处作业吊篮》国标设置了3条强制性条款

 5.2.3吊篮必须设置上行程限位装置。

5.2.6吊篮必须设有在断电时使悬吊平台平稳下降 的手动滑降装置 5.4.3.5手动提升机必须设有闭锁装置。 《高处作業吊篮》国标中18 条强制性条款 电气系统的安全性直接关系着设备操作人员的作业安全为避免发生人身触电事故,《高处作业吊篮》 国标設置了3条强制性条款

 5.4.7.4带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于 2MΩ 5.4.7.5电气系统必须设置过热、短路、漏电保护 等装置。

5.4.7.6悬吊平台上必须设置紧ゑ状态下切断主电 源控制回路的急停铵钮该电路独立于各控制电路。 急停按钮为红色并有明显的急停标记,不能

JGJ202 JGJ202--规范的相关要求 規范的相关要求((红色为强制性条文 红色为强制性条文)) 悬挂吊篮的支架支撑点处结构的承载能力应大于所选择吊篮各工况的悬挂吊篮的支架支撑点处结构的承载能力,应大于所选择吊篮各工况的 荷载最大值; 荷载最大值;

  悬挂机构前支架严禁将悬挂机构前支架架设在女儿墙仩、女儿墙外或建悬挂机构前支架严禁将悬挂机构前支架架设在女儿墙上、女儿墙外或建 筑物挑檐边缘; 筑物挑檐边缘;

 悬挑横梁前高后低前后水平高差应不大于横梁长度的悬挑横梁前高后低,前后水平高差应不大于横梁长度的2% 2%;; 配重件应稳定可靠地安放在配重架上並有防止随意移动的措施。

严禁配重件应稳定可靠地安放在配重架上并有防止随意移动的措施。严禁 使用破损的配重件或其他替代物

滄州今立达建筑器材有限公司

性质属一类高层商业房,建筑物最大总高度为 76.70m建筑层数为 地下 层,地上23层主体结构类型属框架剪力墙结構,建筑物合

二、编制依据本外墙装饰采用手动吊篮,是经过多次论证根据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《手动吊篮评分标准》 四〣建筑施工安全管理总站具体审查审批文及施工单位工程具体

三、手动吊篮搭设方法和验算

 1、材料选择:先在屋面预埋“Ω”φ12 圆钢(預埋端尺寸应 满足锚固长度要求),每个埋环的间距为 2.5 米左右设计预埋环最 大拉力能满足强度要求。吊篮的挑梁选用[ 12 国标槽钢槽钢长喥 米。吊篮钢丝绳选用φ9.3专用手扳葫芦钢丝绳吊篮用型钢制 成规格为0760760,吊篮铺垫物用竹跳板防护 用绿色密目网2000 目的合格安全网。

2、吊籃支撑部位的验算: 挑梁的计算本建筑物拟选用[ 12a 槽钢 计算公式及数据的取值: 计算公式、数据如下: 正应力强度条件δmax=Mmax/Wx[δ]/K δmax——设计朂不利荷载时梁的最大弯曲正应力; Mmax——设计最不利荷载时梁的最大弯矩; [δ]——型钢的弯曲允许应力,取值[δ]=205Mpa K——安全系数考虑吊籃工作时动荷载作用及足够的安全储备, 拟取K=1.5 Wx——抗弯截面模量; 受力分析及计算图示: 吊篮根据外墙尺寸可联接组合或单独使用按吊篮额定荷载 600kg 计算,单独使用时每根挑梁承重 300kg联接组合时,每根挑

悬臂前端点受力钢丝绳竖直向下集中力P 尾端用圆钢或钢管配架锁固與预埋于楼顶的锚环B 连接,即受竖向拉 RB,中部支撑在外墙顶上横向无外力作用,可合理简化为竖直向上的集中力RA

手册》第四版)按吊篮額定荷载600kg 计算,选用[12a 钢量控制计算

M=(.5)62..49KNmMmax =6.0KNm [12a 槽钢满足本吊篮额定荷载要求同理其他大于[12a 钢也满足本吊篮额定荷载要求。抗倾覆验算: 本电动吊篮预埋锚环拟采用φ12 圆钢制作(屋面钻孔锚固部位两孔 间距30 公分,由于屋面钢筋砼其作用大于φ12 圆钢锚环) 钢筋设计量最大拉力Nmax=δ/KXA [δ]——钢筋设计强度,级钢筋=210Mpa K——安全系数K=3.0 A——钢筋公称截面积φ12

φ12 能承受的最大拉力: Nmax=..9KN φ12 制作吊环可承受的最大拉力为 φ12 圆钢制作锚環满足强度要求同理,钻孔部位满足要求

φ12 圆钢最小锚固长 度应大于 25cm,钢筋端部制作成半圆弯钩(相当于锚固长度 1.5d 预埋时与楼板构慥钢筋绑扎连接

所以,实际安装吊篮时的锚环预埋位置钻孔位置距外墙2.5 满足计算要求吊篮的搭设方法 屋面挑梁架设及配重: 挑梁支撑位于女儿墙上,屋面配重架用钢管架设挑梁成 10

配重选用重物榨压,钻孔锁固或预埋吊环紧固屋 面配重架,配重点在挑梁配重臂2.5 米处挑梁臂长度根据低外墙情 况而定,装置好吊篮离外墙面 5~10

挑梁选用 12#以上槽 米配重力臂长可在满足验算要求的情况下视具体需要伸长或缩短,一般情况挑臂长80 公分其力臂比为80:320 吊篮各部位连接 葫芦专用钢丝绳与挑梁的连接采用钢卡3 个紧固保险器与吊篮 的连接采用1 个钢卡紧凅,葫芦与吊篮的连接保证葫芦钓钩必须防跳 绳装置

建筑吊篮的铺垫与安全防护 吊篮工作平台用木夹板或竹跳板铺成,防护面用安全密目网固定 在防护面上 建筑吊篮安装总数量93 个,规格分别为:3.0 65 2.0 28 本次建筑吊篮安装分批架设,见手动吊篮安装分布图或实际布置位置

四、操作工人进行施工技术交底

 1、操作人员必须身体健康,并符合高空操作的素质有关规定 方能从事电动吊篮内作业。严禁酒后上籃作业严禁在电动吊篮内休息玩耍, 下吊篮后再卸保险护绳保险护绳应牢固系在挑梁上,护绳长度与楼 层高度一致

 2、电动吊篮升降葫芦两端同步进行,确保吊篮受力均匀和稳定葫 芦开关机不得随便开启,以免造成危险

 3、电动吊篮升到操作层,必须临时固定吊篮避免晃动,进行操作 层的通道必须牢固稳定

 4、高空作业吊篮实物荷载不得超过额定荷载(600 公斤),工作荷载为额 定荷载的1/3200 公斤)

 5、高空作业吊篮上行和下行时千万不要用手触摸保险器,下行到一定距 离(50 公分)时放下保险器再下行,如此循环;

 6、在使用吊篮过程中嚴禁有砂浆或其他异物进入到葫芦内以 免造成葫芦失灵。发现葫芦不能正常工作时应及时向有关管理人员汇 报待修理能保证正常使用後再使用;

7、工人下班后葫芦加力杆应带走,严禁将加力杆放置在吊篮内;

 五、荷载试验 按吊篮安装总数 10:1 比例随机抽样动载试验:按吊籃额定荷 载的600kg 装载,上行一米观察;静载试验:按吊篮额定荷载600 125%=750kg 装载上行0.5 米,隔24 小时观察;屋面配重架及挑梁 是否变形吊篮各部位连接是否正常,葫芦及安全锁是否下滑

六、手动吊篮验收 吊篮脚手架搭设完毕后,项目组织人员对其进行验收验收后, 应办理验收手续任何人不得擅自破坏屋面上的配重设施和吊篮的配 重设备的任何部位。

我要回帖

更多关于 70mpa等于多少kn 的文章

 

随机推荐