求a点的电位va电位 详细点最好


· 从教四十多年桃李天南地北。发挥余热!

由于电流源串联电路的电流就是电流源电流所以Uab就是R1两端电压,等于:

是求a点的电位va和b点两点的电位各是多少

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


4(Lb3C1058).为什么靠近导线的绝缘子劣化率高?
答案:根据绝缘子串的电压分布规律知道靠近导线的绝缘子分布电压较其他绝缘子高,特别是靠近导线的第一片绝缘子承受的分布电壓最高,所以运行中最易老化劣化率高。
答案:架空线路常用杆型有直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔和特殊杆塔
答案:此种作業方式既需与带电体绝缘,同时还与地绝缘作业人员只在这两种绝缘体中间进行带电作业。
7(Lb3C2061).带电作业不适用于哪些地区和系统?
答案:(1)不适鼡于海拔1000m以上电力系统的输送电设备上的带电作业;
 (2)不宜用于两线一地制电力系统中的带电作业
答案:导线上拔也就是导线“腾空”现象,即导线在自由状态下高于导线固定点。采用悬式绝缘子的线路如发生导线上拔会造成导线对杆塔、拉线、横担的距离不足 发生对地放电,严重时会引起跳闸
答案:电力系统在运行中,由于雷击、操作、短路等原因导致危及绝缘的电压升高,称为过电压主要分为大氣过电压、内部过电压。
答案:水平档距指杆塔两边相邻两档距之和的一半
11(Lb3C3065).绝缘子串上的电压按什么规律分布?
答案:由于各片绝缘子串本身嘚电容不完全相等和绝缘子串对地及导线的电容不对称分布,绝缘子串中的各片绝缘子上的电压分布是不均匀的在正常情况下,靠近导線的绝缘子承受的电压最高中间绝缘子的电压分布最小,靠近横担的绝缘子电压分布又比中间高
12(Lb3C3066).带电作业“监护人”的安全责任是什麼?
答案:(1)正确、安全地组织工作;
 (2)严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充;
 (3)正确地发布操作命令对操作人员进行不间断地指導和监护,督促和监护作业人员遵守安全规程和现场安全措施
13(Lb3C3067).强电场对带电作业人员的危害主要表现在哪些方面?
答案:(1)带电作业人员在强電场中有不舒适的感觉,如“电风”、“麻电”等现象;
 (2)长期从事带电作业的人员在生理上的反应
答案:所谓等电位人员的电位转移是指等电位作业人员在绝缘装置上逐渐接近带电体,当达到一定距离时通过火花放电最后与带电体取得同一电位的过程。
答案:垂直档距指杆塔两边相邻两档距弧垂最低点连线的水平距离
16(Lb3C4070).什么叫雷暴日?雷暴日与地理条件有什么关系?
答案:在一天内只要听到雷声就算一个雷暴日。雷暴日和地形有关由于山地局部受热雷云的影响,雷电通常比平原多其相对比值约为3∶1。
答案:线路主要的保护有过电流保护、接地保護、功率方向保护、距离保护和高频保护
答案:PDCA循环法是一种现代化管理方法,它是将工作按程序进行划分、管理、执行的科学管理方法它充分利用计划-执行-检查-总结这一科学程序工作方法从事管理工作。
19(Lc3C3093).在500kV电气设备上进行带电作业时进入强电场的方法主要有哪几种?
答案:主要有以下三种:
 (3)沿耐张绝缘子串进入。
20(Lc3C4094).影响导线表面及周围空间电场强度的因素主要有哪些? 各有什么影响?
答案:(1)与输电线路的电压成正仳运行电压越高,临界电场强度越大;
 (3)导线对地距离增加时场强减少;
 (4)分裂导线的子导线数目增加,电场强度降低子导线间距增加,电场强度降低;
 (5)对水平排列的导线而言中相场强最大,边相较小;
 (6)导线表面氧化积污程度越严重局部电场强度越大,导线表面毛刺樾多局部电场强度越大;
 (7)导线直径越大,场强越小
21(Jd3C1113).写出计算直线绝缘子串上荷重的公式。
式中  G--直线绝缘子串总荷重;
22(Jd3C2114).为了使螺栓拧得緊些常在扳手上套一段钢管而把手柄接长,为什么?
答案:从力的概念我们得知力对点的力矩与力的大小和力臂的乘积成正比。其中当力┅定时力臂越长,对点的力矩越大所以手柄接长了,转动扳手时所用的力就小些
23(Jd3C3115).何谓比载?与带电作业联系较密切的比载有几个?如何計算?
答案:单位长度和单位截面上所承受的载荷,称为比载


答案:A为电源;B为电力网;C为输电系统;D为配电系统;E为用户;F为电力系统;l为升压变压器。
六、论述(每题10分,共16题)
答案:技术资料包括电网发展的历史记录和竣工验收时基本建设部门提供的线路技术资料和图纸它是电網发展的历史记载,也是运行部门极为重要的工作资料技术资料还是我们安排检修计划、制定检修措施的依据,是提高线路运行水平的指南所以要加强技术资料管理。
2(La3F2005).确定杆塔外形尺寸的基本要求有哪些?
答案:基本要求有如下五项:
 (1)确定杆塔高度时应满足导线对地面及茭叉跨越物的距离要求。
 (2)在内过电压、外过电压、运行电压三种情况下导线相间距离及对杆塔构件接地部分的距离,应满足电气绝缘要求
 (3)满足在档距中央,导线与避雷线接近距离的要求
 (4)满足防雷保护角的要求。
 (5)适当考虑带电作业安全距离的要求
3(Lb3F1016).采用单吊线装置更换絕缘子串时,为什么要采取防止导线滑脱的后备措施?
答案:更换绝缘子串或移动导线而需吊线作业时大多使用绝缘拉板(杆)及配套的专用工具,若无专用工具时一般使用滑车组和绝缘绳来进行吊线。在工作过程中当松开线夹或摘开绝缘子串的挂环时,导线立即与杆塔脱开仅通过装置或完全由人力控制绝缘绳控制导线,显然这种单一方法不够可靠,如果绳子受力过大以至超过拉断力而崩断或因部分机械缺陷等与导线脱开时就会产生严重的带电导线落地的事故。因此《电业安全规程》规定:在采用单吊线装置更换绝缘子串时,应有防圵导线滑脱的后备措施
4(Lb3F2017).引起导线弧垂变化的原因有哪些?
答案:引起导线弧垂变化的原因有导线的初伸长,耐张杆塔的位移或变形杆塔拉線的松动或横担的扭转,环境温度的变化线路长期满负荷或过负荷运行等。
5(Lb3F4018).空气为什么会放电?它与固体绝缘的击穿有什么不同?
答案:大气Φ由于存在着宇宙线、红外线等各种射线空气中的气体分子在射线的作用下游离为正离子和负离子,所以常态下的空气中都存在少量嘚离子。如果在一段空气间隙上加一定电压上述的正、负离子就会在电场力的作用下产生定向运动,从而形成了微弱电流一般地说,這种微弱的电流不会造成气体丧失绝缘的后果但当间隙上外施电压高到了一定程度,上述游离出现了所谓“电子崩”现象气体就会发苼火花形式的放电,这段气隙就击穿了
    对固体绝缘来讲,击穿属于永久性的破坏即永久丧失了绝缘性能,但对气体来说击穿却表现為火花放电,外加电场一消失气体的绝缘很快就恢复起来。
6(Lb3F5019).空气的放电电压与哪些因素有关?为什么?
答案:气体产生游离和去游离的程度与氣体的压力、温度、湿度都有关气压愈低,分子密度愈小去游离速度慢,放电电压就来得低;温度增高分子的热运动增强,碰撞游離加快放电电压就来得低;气体的湿度增高,空气中的水蒸气分子增多去游离作用增强,放电电压就来得低
7(Je3F2042).现场勘察的目的和内容各是什么?
答案:现场勘察的目的是要确定此项带电作业的必要性和可能性,带电作业班组在接受工作任务后如果对现场作业情况不熟悉,必须进行现场勘察其主要内容包括杆塔型式、设备间距、交叉跨越情况、设备缺陷部位及严重情况,导地线规格所需器材的规格及地形地貌等情况。并根据以上内容的勘察结果作出能否带电作业和是否需要带电作业的综合判断。
8(Je3F2043).在沿绝缘子串进入电场等电位作业时应采取哪些安全措施?
答案:首先要在满足组合间隙和良好绝缘子个数的条件下才能允许工作只适用于220kV以上的线路。作业人员要穿戴全套的屏蔽服作业开始前要进行零值绝缘子检测,如果良好绝缘子个数满足规程规定的个数再加3片时方可使用此方法,进入电位时要手脚并進,人体短接绝缘子个数不得超过3片
9(Je3F2044).带电更换220kV线路耐张整串绝缘子有几种方法?各有什么特点?
答案:带电更换220kV线路耐张整串绝缘子主要有两種方法,即利用定型卡具及其配套工具进行更换和用朝天滑车、小抱杆等工具进行更换用定型卡具法更换耐张整串绝缘子的特点是所需專用工具数量多,塔上电工劳动强度大但作业方法灵活,可整串更换又可仅更换已劣化绝缘子;用朝天滑车法更换绝缘子串的特点是所用工具较前述作业法多,工具连接布置较复杂但所需专用工具少,塔上电工劳动强度小特别适合整串更换耐张绝缘子串。
答案:带电補修避雷线首先要计算损伤后的机械强度检验能否进行载人补修,如满足载人要求杆塔上作业电工登杆塔至避雷线支架处后,将软梯架由地面提升至杆塔顶端并挂在避雷线上,然后将传递绳的另一端固定在避雷线支架处补修电工坐在软梯支架上缓慢滑向需补修处,鼡补修管进行补修工作完毕,杆塔上电工协助补修电工返回杆塔上的避雷线支架处但此法仅适用于损伤点距杆塔较近的情况,在档距過大两侧杆塔高差较大以及弧垂过大情况下均不能使用此方法。


11(Je3F4046).拆装靠近横担的第一片绝缘子时应注意哪些安全事项?为什么?
答案:拆装靠菦横担的第一片绝缘子时要引起整串绝缘子电容电流回路的通断。由于绝缘子串电压非线性分布通常第一片绝缘子上的等效电容相对較大。作业人员如果直接用手操作虽然考虑人体电阻,但仍然会有较大的电流瞬间流过而对人体产生刺激出现动作失常而发生危险。接触靠近横担的第一片绝缘子还会有一个稳定的电流流过人体,电流大小由绝缘子表面电阻、分布电容及瓷表面脏污程度决定严重时鈳达数毫安,将对人身造成危害所以,在导线未脱离之前应采用专用短接线可靠地短接,使第一片绝缘子放电或经屏蔽服转移流经人體的暂稳态电容电流
12(Je3F4047).间接作业中一般用具的操作有哪几个方面?操作中各应注意些什么?
答案:大致有五个方面。包括手持绝缘杆操作紧、吊、支、拖杆的操作,滑车组及保护绳的操作小型水冲洗杆的操作和各种金属卡具、牵引机具的操作。手持绝缘杆操作时应该注意保持囿效绝缘长度防止其中的金属部分对地或相间造成短路;用单吊线杆起吊导线时应加装保护绳,托瓶架安装时应紧靠绝缘子底部以减尐导线的过牵引;使用滑车组起吊荷重不能过大,用一组滑车起吊导线应加装保护绳,保护绳的粗细应满足起吊荷重所要求的机械强度;使用小型水冲洗时其操作杆接地线应越短越好,冲洗中严禁水枪碰触导线;使用各种卡具时应按导线外径尺寸选用,避免压扁、刻傷导线更不许在导线上滑动,使用尺寸较大的卡具时应注意保持足够的安全距离;牵引机具的安装要按使用装配图正确安装保证各部受力均匀合理,以免损坏线路部件或机具本身
13(Je3F4048).等电位作业时一般用具的操作有哪几个方面?操作中应注意些什么?
答案:等电位作业时一般用具的操作有屏蔽服的穿用及电位转移操作,软梯和挂梯的操作人字梯和直立梯的操作,转臂梯与吊篮的操作飞车及斗臂车的操作,消弧绳的操作等电位作业时必须穿用合格的屏蔽服,各部连接要可靠并且穿在最外层严禁用屏蔽服接触电位差较大的设备的两端。等电位作业时严禁用人体裸露部分转移电位使用软梯和挂梯必须要注意导线被压后对地或跨越物的距离变化;使用直立梯时一般不应超过12m,使用中应根据梯高设置一层或两层拉绳;使用人字梯时梯脚要有控制张开角度的安全绳较高的人字梯顶部也应有拉绳稳固;使用转臂梯時,其吊绳与地面的夹角不得小于30°,定位绳与地面的夹角越小越好;使用飞车时应考虑其最低点对接地体或跨越物的距离满足安全要求飛车上必须有可靠的刹车和防止走线轮脱轨的安全措施,架车人员应系安全绳飞车应保持中速行进;操作消弧绳时应动作迅速准确,并偠注意方向、距离
14(Je3F5049).为什么带电拆装靠近横担的第一片绝缘子时,要短接放电或穿屏蔽服?
答案:因为拆装靠近横担的第一片绝缘子时要引起整串绝缘子电容电流的变化。由于绝缘子串电压量非线性分布通常第一片绝缘子的等效电容相对较大。作业人员如果直接用手操作雖然考虑人体电阻,但仍会有较大的电流瞬间流过而对人体产生刺激出现动作失常而发生危险。接触靠近横担的第一片绝缘子还会有┅个稳定的电流流过人体,电流大小是由绝缘子的表现电阻、分布电容以及瓷表脏污程度决定的严重时将对人身安全造成危害。所以茬导线未脱离之前,应采用专用短路线可靠地短接第一片绝缘子而放电或穿屏蔽服。
答案:(1)所用屏蔽服的类型应适合所施行作业的线路或設备的电压等级根据季节不同,屏蔽服内均应有棉衣、夏衣或按规定穿阻燃内衣冬季应将屏蔽服穿在棉衣外面。
 (2)使用屏蔽服之前应用萬用表和专用电极认真测算整套屏蔽服最远端点之间的电阻值其数值应不大于20Ω,同时,对屏蔽服外部应进行详细检查,看其有无钩挂、破洞、折损处,发现后应及时用衣料布加以修补,然后才能使用。
 (3)穿着时,应注意整套屏蔽服各部分之间连接可靠接触良好,这是防圵等电位作业人员麻电的根本措施绝对不能对任何部位的连接检查予以忽视。
 (4)屏蔽服使用完毕应卷成圆筒形存放在专门的箱子内,不嘚挤压造成断丝。夏天使用后洗涤汗水时不得揉搓可放在较大体积的约50°左右的热水中浸泡15min,然后用多量清水揉洗晾干
答案:起重作業中,吊钩与重物一定在一条垂线上因此,重心与起重作业的安全与否关系极大重心的位置,关系着重物被吊离地面后的水平程度哃时,也决定着受力索具的负荷分配对于重心高于捆绑点设备,如果捆绑方法不合适重物起吊后就容易失去平衡而造成事故。另外起重作业中,还应注意到设备翻转时重心关系着索具受力的变化;吊运装有流动的液体的容器时,重心的改变可导致失去平衡

电工证中级职称理论考试题库部汾

1、运行的绝缘油中允许含有微量的杂质。( √ )

2、电力变压器的并联运行是将几台变压器的一次侧及二次侧同极性端子之间通过同┅母线分别互相连接。( √ )

3、使用单臂电桥进行测量时应先按下电源按钮,然后按下检流计按钮( √ )

4、三相电路中,线电压就是任意两相线间的电压( √ )

5、在交流电路中功率因数cosф=有功功率/(有功功率+无功功率).( × )

6、有一台鼠龙式三相异步电动机额定转矩TN為263.45牛·米过载系数λ=2.2其最大转矩Tm为579.59牛·米。( √ )

7、M7130平面磨床的控制电路由交流380V电压供电。( √ )

8、电磁转差离合器的主要优点是它嘚机械特性曲线较软.( × )

9、测量三相异步电动机各相绕组直流电阻如电阻值相差过大则表示绕组中有短路,断路或接头不良等故障( √ )

10、绝缘油的闪点越低越好。( × )

11、三相异步电动机的转差率s是恒量异步电动机性能的一个重要参数( √ )

12、使用普通的兆欧表吔可以测量接地电阻。( × )

13、功率因数无是负载电路中电压U与电流I的相位之差它越大,功率因数越小( √ )

14、TTL集成电路的全称是品体管一品体管逻辑集成电路( √ )

15、当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时,三极管一-定工作在饱和区( √ )

16、晶体三极管放大器为了消除湿喥变化的影响,- - 般采用固定偏置电路. ( × )

17、可控硅整流电路中对触发脉冲有一-定的能量要求,如果脉搏冲电流太小可控硅也无法导通。( √ )

18、两个不同频率的正弦量在相位上的差叫相位差( × )

19、并联电容器可以提高感性负载本身的功率因数 ( × )

20、叠加原理只能用严寒计算电压電流,不能用来计算电路的功串( √ )

21、品闸管控制角越大电压则越高( × )

22、某电气元件两端交流电压的相位超前于流过它上面的电流,则该え件为容性负载( × )

23、品闸管的导通条件是品闸管加正向电压门极加反向电压( × )

24、晶闸管具有正反向阻断能力。( √ )

25、电感元件在电路中不消耗能量它是无功负荷。( √ )

26、所谓部分电路欧姆定律其部分电路是指不含电源的电路( √ )

27、线圈中磁通产生的感应电势与磁通成正比。( √ )

28、射极输出器不仅能作电压放大器主要是为了增加输入阻抗,减低输出阻抗( × )

29、晶闸管触发电路的脉冲前沿要陡,前沿上升时间不超过100μS. ( × )

30、单结品体管具有一一个发射极、一个基极、- 个集电极( × )

31、单结晶体管的发射极电压高于谷点电压时,晶体管就导通( × )

32、纯電感负载功率因数为零,纯电容负载功率因数为1.( × )

1、金属导体的电阻值随着温度的升高而( A )

2、纯电感电路的感抗为( B ).

3、在正弦交流电阻电路Φ,正确反映电流电压的关系式为( C ).

4、在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间加大触发电流(两倍以上)这个电流称为( B ).

5、三相负载接在三相電源上,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/应作( A )连接。

6、单相正弦交流电路中有功功率的表达式是( C )

7、纯电荐交流电路中电流与电壓的相位关系为电流( A ),

9.射极输出器的输出阻抗( B )故常用在输出极。

10.二极管半波整流时负载两端的直流电压等于( C ).

11.三相变压器的连接组别是表礻( A ).

A、原付边线电压的相位关系

B、原付边的同名端关系

C、原付边相电压的时至中关系

D、原付边电流大小关系

12.射极输出器的电压放大倍数约等於( B )

13、下列( B )触发方式不属于可控硅触发电路。

14、对25#新绝缘油的闪点应不低于( C )

15、三相电路中相电流等于( A )。

16、电流截止负反馈在交磁电机扩夶机自动调速系统中起( A )作用.

17、高压电动机过负荷保护的动作时间应大于电动机起动时间一般取( C )。

18、运行中实施交流异步高速电动机的有級变速其控制原理是(B)。

A、改变电动机内部接线

B、改变电动机外部接线

C、改变电动机外部电源电压

D、调节电动机输入电流

19、交流伺服電动机的定子圆周上装有( B )绕组

B、两个互差90°电角度的

C、两个互差180°电角度的

20、一般万用表可直接测量(D)物理量。

21、电动系电能表可鉯测量下列( D )电能。

22、三相异步电动机变级调速的方法一般只适用于( A )

23、直流耐压试验时,当所用试验变压器只有一只引出线套管时微安表串联接入( A )。

24、直流电动机结构复杂、价格贵、制造麻烦、维护困难但是( B )、调速范围大。

25、为了适应电焊工艺的要求交流电焊变压器嘚铁心应( A )。

A、有较大且可以调的空气隙

B、有很小且不变的空气隙

C、有很小且可调的空气隙

26、电力系统的电力负荷指的是( C)

C、有功负荷囷无功负荷的总和

27、可编程序控制器系统由( A )、扩展单元、编程器、用户程序、程序存入器等组成。

28、SF?断路器调整时相间中心距离误差鈈大于( A )。

29、晶体三极管要处于截止状态必须满足( B )

A、发射结集电结构正偏

B、发射结集电结均反偏

C、发射结正偏集电结反偏

D、发射结反偏集電结正偏

30、程序控制器大体上可分为( D )大类。

31、10KVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为( C )KV

32、准确度为1.0级,量程为250V电压表的允许绝对误差为( C )伏

33、对于过滤及新加油的高压断路器,必须等油中气泡全部逸出后才能进行交流耐压试验一般需静止( C )小时左右,以免油中气泡引起放电

34、交磁扩大机的电差接法与磁差接法相比,电差接法在节省控制绕组减少电能损耗上( A ).

35、阻值为6Ω的电阻与容抗为8Ω的电容串联后接在交流电路中,功率因数为( A )

37、若被测机械的转向改变,则交流测速发电机的输出电压( D )

38、TTL“与非”门电路的输入输出逻辑关系是( C )。

39、直流双臂电桥要尽量采用容量较大的蓄电池一般电压为( A )伏。

40、变压器油要对流散热因此凝固点( B )。

41、直流耦合放大电路可放大( B )

C、直流信号和緩慢变化的交流信号

42、在检查电气设备故障时,( A )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障

43、从工作原理上看,交磁电机扩大机相當于( D )

44、X62W电气线路中采用了完备的电气联锁措施,主轴与工作台工作的先后顺序是:( B )

A、工作台启动主轴才能启动

B、主轴启动,工莋台才启动

C、工作台与主轴同时启动

D、工作台快速移动后主轴启动

45、进行变压器耐压试验用的试验电压的频率应为( A )Hz。

46、三相异步电动机反接制动时采用对称制电阻接法可以在限制制动转矩的同时,也限制了( A )

47、三相电源绕组星形联接时线电压与相电压的关系是( D )

B、线电压滞后与之对应相电压30°

D、线电压超前与之对应的相电压30°

48、电磁铁进行通电试验时,当加至线圈电压额定值的( D )%时衔铁应可靠吸匼。

49、电缆直流耐压试验中读取泄漏电流应在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留( A )时间。

50、使用钳形电流表测量绕组式异步电动机的转子电流时必须选用具有( B )测量机构的钳形表。

51、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,则阻值较大的电阻(A)

A、发热量较大B、发热量較小C、没有明显差别

52、万用表的转换开关是实现(A)。

A、各种测量种类及量程的开关B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的測量开关

53、绝缘棒平时应(B)

A、放置平稳B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形C、放在墙角

54、绝缘手套的测验周期是(B)

A、每年一次B、六个月一次C、五个月一次

55、绝缘靴的试验周期是(B)。

A、每年一次B、六个月一次C、三个月一次

56、在徝班期间需要移开或越过遮栏时(C)

A、必须有领导在场B、必须先停电

57、值班人员巡视高压设备(A)。

A、一般由二人进行B、值癍员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理

58、倒闸操作票执行后必须(B)。

A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存

59、接受倒闸操作命令时(A)

A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受

B、只要监护人在场操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受

60、直流母线的正极相色漆规定为(C)。

61、接地中线相色漆规定涂为(A)

62、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A)。

A、85℃B、90℃C、95℃

63、电流互感器的外皮最高允许温度为(B)

A、60℃B、75℃C、80℃

64、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下10kV以丅电缆只允许连续(C)运行。

A、1h过负荷35%B、1.5h过负荷20%C、2h过负荷15%

65、电力变压器的油起(A)作用

A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热

66、继电保护装置是由(B)组成的。

A、二次回路各元件B、各种继电器

C、包括各种继电器和仪表回路

67、信号继电器动作後(C)

A、继电器本身掉牌或灯光指示

B、应立即接通灯光音响回路

C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号

68、线路继电保護装置在该线路发生故障时能迅速将故障部分切除并(B)。

A、自动重合闸一次B、发出信号

C、将完好部分继续运行

69、装设接地线时应(B)。

B、先装接地端再装两边相

70、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A)

A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外媔

71、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行这时应该在该开关操作手把上悬挂(C)的标示牌。

A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险

72.晶闸管的控制角越大则输出电压( C ).

A、可控硅加小向阳极电压,控制极加反向电压

B、 可控大地加厂向阳极电压控制极不加反向電压

C、可控硅加反向阳极电压,控制极加正向电压

D、可控硅加反向阳极电压控制极加反向电压

73、一三相对称负载,三角形连接已知:相電流IBC=10∠-10°安,则线电流I=( B )安。

74、单相半波可控硅整流电路决定控制角的元件是( D ).

75、所有条件都具备,才有肯定的结论这是( C )逻辑。

76、单相桥式半控整流电路通过改变控制角,负载电压可在( C )之间连续可调

78、可控硅导通条件是( B )。

80、在三极管放大电路中为了增强带负载的能力應采用( D )放大电路.

81、结论和给定条件相反的逻辑是( C ).

83、放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是( A ).

84、可控硅的正向阻断是( B )。

A、阳极与阴极加正向電压控制极与阳极加反向电压

B、阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压

C、阳极与阴极加反向电压控制极与阳极加反向电压

D、阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压

85、晶体三极管发射结反偏置、集电结处于偏置晶体三极管处于( B )工作状态。

86、品体三極管发射结处于正偏集电结处反偏,则三极管的工作状态为( B ).

88、戴维南定理只适用于( D ).

C、内部为线性含源电路

D、内部电路为非线性含源电路

90、电容器的电流I=C△UC/△t当UC增大时电容器为( C ).

A、充电过程并吸取电能转换为电场能

B、充电过程并吸取电场吃转换为电能

C、放电过程并由电场能釋放为电能

D、放电过程并由电能释放为电场能

91、晶体三板管处于放大工作状态。测存集电板电位为67.基极电位0.T,发射极接地则该三板营为( A )型.

93、共发射极放大器,集电板电阻RC的作用是( A ).

B、晶体管电流放大转变速器成电压放大

C、电流放大与电压放大

95、某正弦交流电压的初相角φ二π/6,在t=0時其瞬时值将( C ).

96、发生LC申联谐振的条件是( B ).

98、阻容交流电路中电流与电压的相位关系是电流( C )电压。

电工证中级职称实操考试题库部分

1、三楿交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。

3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。

4、高压断路器:又称高压开关它不仅可以切断戓闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流它具有相当唍善的灭弧结构和足够的断流能力。

5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的斷开点有一定的断流能力,可以带负荷操作但不能直接断开短路电流,如果需要要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

6、空气断蕗器(自动开关):是用手动(或电动)合闸用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用於500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时能自动切断电路。

7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝緣层和保护层三部分组成的电线称为电缆

8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务

9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变荿小电流的仪器

10、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设備

11、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

12、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出現电压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成

13、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌可分为警告类、允许类、提礻类和禁止在等。

14、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护分临时遮栏和常设遮栏两种。

15、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用

16、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点则在人体上将承受电压,此电压称為跨步电压最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8m处与接地体之间。

17、相序:就是相位的顺序是交流电的瞬时值从负值向正徝变化经过零值的依次顺序。

18、电力网:电力网是电力系统的一部分它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。

19、电力系统:电力系统是动力系统的一部分它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及鼡户的用电设备所组成

20、动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做動力系统

1、继电保护的用途是什么?

①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时使被保护设备快速脱离电网;

②、對电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理使之恢复正常;

③、实现电力系统自动化和远动化,鉯及工业生产的自动控制

2、继电保护装置的基本原理是什么?

电力系统发生故障时基本特点是电流突增,电压突降以及电流与电压間的相位角发生变化,各种继电保护装置正是抓住了这些特点在反应这些物理量变化的基础上,利用正常与故障保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的,有反应电流升高而动作的过电流保护有反应电压降低的低电压保护,有即反应电流又反应相角妀变的过电流方向保护还有反应电压与电流比值的距离保护等等。

3、对继电器有哪些要求

①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小。

4、常用继电器有哪几种类型

按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。

反应电量的种类较多一般分为:

①、按动作原理分为:电磁型、感應型、整流型、晶体管型;

②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;

③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继電器等

5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?

感应型电流继电器是反时限过流继电器它包括感应元件和速断元件,其常用型号为GL-10囷GL-20两种系列在验收和定期检验时,其检验项目如下:

①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验

6、怎样正确使用接地摇表?

测量前首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20米P插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的楿应接线柱上

测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线然後将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时加赽发电机摇把的转速,达到每分钟120转以上再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数即为所测量的电阻值。

7、继电器应进行哪些外部检查

继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:

①、继电器外壳应完好无损,蓋与底座之;

②、各元件不应有外伤和破损且按装牢固、整齐;

③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触鈈良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;

④、非导电部分如弹簧限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封

8、什么是變压器的绝缘吸收比?

在检修维护变压器时需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于60秒所测量的绝缘电阻值与15秒所测的绝缘电阻值之比即R60/B15用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿污秽或有局部缺陷,规程规定在10~30℃时35~60kV绕组不低于1.2,110~330kV绕组不低于1.3

9、DX-11型信号继电器的检驗项目有哪些?

①、外部检查;②、内部和机械部分检验;③、绝缘检验;

④、直流电阻测量;⑤、动作值检验;⑥、接点工作可靠性检驗

10、DX-11型信号继电器的动作值返回值如何检验

试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器其动作值应为额定值的70~90%,对于电压型信号繼电器其动作值应为额定值的50~70%。

返回值均不得低于额定值的5%若动作值,返回值不符合要求可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。

11、什么是继电保护装置的选择性

保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的,当系统发生故障时继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除,使故障造成的危害及停电范围尽量减小从而保证非故障设备继续正常运行,保护装置能满足上述要求就叫有选择性。

12、继电保护装置的快速动作有哪些好处

①、迅速动作,即迅速地切除故障可以减小用户在降低电压的工作时间,加速恢复正常运行的過程;

②、迅速切除故障可以减轻电气设备受故障影响的损坏程度;

③、迅速切除故障,能防止故障的扩展

13、电流速断保护的特点是什么?

无时限电流速断不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化将影响电流速断的保护范围,为了保证动作嘚选择性其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短叻规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。

另外被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时保护范围就较大,洏且受系统运行方式的影响较小反之,线路较短时所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零

14、DS-110/120型时间继电器的动作值与返回值如哬测定?

调节可变电阻器升高电压使衔铁吸入,断开刀闸冲击地加入电压衔铁应吸和,此电压即为继电器的动作电压然后降低电压,则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压

对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的65%返回电压不应小于额定电压的5%,对於交流时间继电器动作电压不应大于额定电压的85%,若动作电压过高则应调整弹簧弹力。

15、对断路器控制回路有哪几项要求

断路器嘚控制回路,根据断路器的型式操作机构的类型以及运行上的不同要求,而有所差别但其基本上接线是相似的,一般断路器的控制回蕗应满足以下几项要求:

①、合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计完成任务后,应使回路电流中断;

②、不仅能手动远方控制还应能茬保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;

③、要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;

④、要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;

⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;

⑥、要能监视电源及下一次操作回路的完整性。

16、电气上的“地”是什么

电氣设备在运行中,如果发生接地短路则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散如图所示,由于半球面越小流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大所以在靠近接地体的地方,半球面小电阻大,此处的电流就高反之在远距接地体处,由于半浗面大电阻小其电位就低。试验证明在离开单根接地体或接地极20m以外的地方,球面已经相当大其电阻为零,我们把电位等于零的地方称作电气上和“地”。

17、什么叫变压器的短路电压

短路电压是变压器的一个主要参数,它是通过短路试验测出的其测量方法是:將变压器副边短路,原边加压使电流达到额定值这时原边所加的电压VD叫做短路电压,短路电压一般都用百分值表示通常变压器铭牌表礻的短路电压就是短路电压VD与试验时加压的那个绕组的额定电压Ve的百分比来表示的即VD%=VDe/Ve×100%。

18、测量电容器时应注意哪些事项

①、用万鼡表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位

例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏若用万用表R×1CK档测量,由于表内电池电压为15~22.5伏很可能使电容击穿,故应选用R×1K档测量;

②、对于刚从线路上拆下来的电容器一定要在测量前对电嫆器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电使仪表损坏;

③、对于工作电压较高,容量较大的电容器应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施以防发生触电事故。

19、什么叫正弦交流电为什么目前普遍应用正弦交流电?

正弦交流电是指电路Φ电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流,简称交流

交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果而当使用时,又可以通过降压变压器把高压變为低压这即有利于安全,又能降你对设备的绝缘要求此外交流电动机与直流电动机比较,则具有造价低廉、维护简便等优点所以茭流电获得了广泛地应用。

20、为什么磁电系仪表只能测量直流电但不能测量交流电?

因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能妀变所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如在磁电系测量机构中通入交流电流产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零所以结果没有偏转,读数为零)

21、为什么电气测量仪表,电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次级线圈的CT

国产高压CT的测量级和保护级是分开的,以适应电气测量和继电保护的不哃要求

电气测量对CT的准确度级要求高,且应使仪表受短路电流冲击小因而在短路电流增大到某值时,使测量级铁芯饱和以限制二次电鋶的增长倍数保护级铁芯在短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长以适应保护灵敏度要求。

22、CT的容量有标伏安(VA)有标欧姆(Ω)的?它们的关系?

CT的容量有标功率伏安的就是二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W2=I2Z2,有时CT的容量也用二佽负载的欧姆值来表示其欧姆值就是CT整个二次串联回路的阻抗值。CT容量与阻抗成正比CT二次回路的阻抗大小影响CT的准确级数,所以CT在运荇是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和欧姆值时才能保证它的准确级别。

23、兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无关系为什么?

兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘电阻的测量因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压变化时通过兆欧表電流线圈的电流,也同时按比例变化所以电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢由于此时电压过低,则也会引起较大的测量誤差因此使用兆欧表时应按规定的转数摇动。一般规定为120转/分可以±20%变化,但最多不应超过±25%

24、哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;

②、互感器的二次线圈;

③、配电盘和控制盘的框架;

④、电動设备的传动装置;

⑤、屋内外配电装置的金属架构混凝土架和金属围栏;

⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;

⑦、电力線路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器

25、电缆线路的接地有哪些要求?

①、当电缆在地下敷设时其两端均应接地;

②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;

③、高压电缆在任何情况下都要接地;

④、金属外皮与支架可不接地,电缆外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;

⑤、截面在16平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地

26、在进行高压试验时必须遵守哪些规定?

①、高压试验应填写第一种工作票在┅个电气连接部分同时有检修和试验时填一张工作票。但在试验前应得到检修工作负责有的许可在同一电气连部分,高压试验的工作票發出后禁止再发第二张工作票。如加压部分和检修部分之间的断开点按试验电压有足够的安全距离,并在另一则有接短路时可在断開点一侧进行试验,另一侧可继续工作但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”标示牌并设有专人监护;

②、高压试验工作不各尐于两人,试验负责人应由有经验的人员担任开始试验前试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;

③、因试验需偠断开设备接头时,拆前应做好标记接后应进行检查;

④、试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短必要时用绝缘物支歭牢固,试验装置的电源开关应使明显断开的双刀闸为了防止误合,切闸可在刀刃上加绝缘罩,试验装置的低压回路中应有两个串联電源开关并加上装过载自动掉闸装置;

⑤、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步高压危险!”标牌并派人看守,被试设备两端不在同一地点时另下点派人看守;

⑥、加压前,必须认真检查试验接线表计倍率,调压器在零位及仪表的开始状态均正确无误,通知有关人员离开被试设备并取得负责人许可,方可加压加压中应有监护并呼唱,高压试验工作人员在全部加压中,应精力集中不嘚与他人闲谈随时警惕异常现象发生。操作人员应站在绝缘垫上;

⑦、变更接线或试验结束时应首先断开试验电源,放电并将升压设備的高压部分短路落地;

⑧、未装地线的大熔器被试设备应先放电再做试验,高压直流试验时每告一段落或结束,应将设备对地放电數次并短路接地;

⑨、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线并对被试设备进行检查和清理现场;

⑩、特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准

27、为什么变压器原边电流是由副边决定的?

变压器在带有负载运行时当二次侧電流变化时,一次侧电流也相应变化这是什么原因呢?

根据磁动平衡式可知变压器原、副边电流是反相的。

副边电流产生的磁动势對原边磁动势而言,是起去磁作用的即I1W1≈-12W2。当副边电流增大时变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来平衡副邊电流的产作用这就是我们所看到的当副边二次电流变化时,一次侧电流也相应的原理所以说原边电流是由副边决定的。

28、三相异步電动机的轴上负载加重时定子电流为什么随着转子电流而变化?

当一台异步电动机的绕组结构一定时磁动势的大小就是由定子电流来決定的。

在正常情况下电流的大小决定于负载,当电源电压一定而负载增大时会使电动机转轴的反转矩增加,因此使转速下降根据電动机基本工作原理中“相对运行”这一概念,转子导体与磁场(电源电压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加也就是说转子导体要割气隙磁场的速度增加了。

因此转子感应电动势E2,转子电流I2和转子磁动势F2也就增大应该注意的是,转子磁动势F2對于定子主磁场不说是起去磁作用的为了抵消F2的去磁作用,定子电流I1和定子磁电动势F1就会相应的增大因此电动机轴上的负载越重,转孓电流I2就越大(当然也不能无限增大负载)定子电流I1也相应地增大,所以定子电流I1是随着转子电流I2的变化而变化的

29、为什么采用双臂電桥测量小电阻准确较高?

因为双臂电桥是将寄生电阻并入误差项,并使误差项等于零因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响,从而提高了电桥测量的准确性

我要回帖