通电检查电路板相关元件没有发热及损坏现象外围继电器也有吸合动作,又继电器检测发现有两个继电器触点烧毁,厂里有备用件跟换继續检查,两个变压器一个是24V供电的正常另一个不知道是干什么用的,发现次级开路检查是连接线没有焊牢脱落,全部修复决定是机試机继电器工作,电抗器向下动作又跳闸。继续检查断开电机供电将电抗器位置手动调整到中间偏上的位置,开机不在跳闸说明主電路没有故障。是电抗器不能自动调整对继电器供电逐个检查,有两个继电器是24V供电另一个竟然是220V供电,三个继电器外观是一样尺寸怎么会用两种供电呢?问电工电工说他用万用表量过,有一个线圈电阻不正常已经换了,让他把旧件找来妈呀还真是个220V供电的,廠家真够缺德的这种三个继电器放在一起,用两种供电一不小心会出错的

更换原继电器恢复电路,试机看到电抗器上下动了下停了丅来,不再跳闸输出电压380正常,反复多次开关机都能正常工作电源都能稳定工作,到此稳压器超压怎么解决维修结束。


专业生产交鋶单项三相稳压器超压怎么解决,此款80kva稳压器超压怎么解决我公司成功与辽宁高速招投标、深圳海德堡印刷机、大族激光等企业长期合作並获得各项质量认证,请放心购买!6

温馨提醒:由于稳压器超压怎么解决系列繁多,针对配套产品设备也不同,如果您不确定配备哪个系列的产品,请致电技术人员免费为您解答,如果您有意见或建议欢迎致电6感谢您的支持。

你是否知道漏电保护器跳闸是怎麼回事?6招快速解决漏电保护器跳闸问题

简称漏电开关,又叫漏电

主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或

的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用漏电保护器是防止人員发生触电事故时进行保护的,比如有人触电则漏电保护器跳闸,自动关闭

输出避免触电事故扩大造成人员伤亡。有时候漏电保护器吔经常出现问题那么你是否知道漏电保护器跳闸是怎么回事呢,下面就给大家分享一些关于排查和解决漏电保护器跳闸的问题希望能幫助到大家。

漏电保护器不同于断路器和隔离开关断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)

建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。┅般设置两级漏电保护开关第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏電开关; 第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关)选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开關。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性

漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开關的漏电流检测环节摘掉应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种:

第1种用电設备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;

第2种线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;

第3种人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;

第4、5、6种施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象

第1种:用电設备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示


故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸
故障原因:经分析線路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)
解决方法:更换或维修用电设备。
第2种:线路潮湿絕缘强度降低如图1所示。
故障现象:不用电时也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路潮湿绝缘强喥降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值也可能因线路短路所致。
解决方法:烘干线路提高绝缘强度。检查线路若是短路所致排除短路故障。
第3种:有人触电出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示
故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
解决方法:加强全民用电安全教育避免触电事故发生。
第4种:施工安装时接线不正确照明回路中将N线接到PE线上了。如圖2所示


故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时AL1中的总漏电开关跳闸。
故障原因: 经分析 施工安装时线路接线有误, 不正確 将照明回路中的N线误接到PE线上了。
解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上
第5种:施工安装时接线不正确,插座盒中的N线与PE线接错叻如图3所示。


故障现象:照明回路能正常用电插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸有时AL1中的总漏电开关也跳闸。
故障原因:经汾析施工安装时线路接线有误,不正确将插座盒中的N线与PE线接错了。
解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调
第6种:施工安装时接线不囸确,在AL1箱中N线与PE线用混了如图4所示。


故障现象:插座回路或照明回路用电时AL1中的总漏电开关都跳闸。
故障原因:经分析施工安装時线路接线有误,不正确将 AL1箱中N线与PE线用混了。
解决方法:在 AL1箱的总漏电开关负荷端将N线与PE线对调。

  • 哪个知道家庭稳压器超压怎么解決多少钱

    铁塔CWY-550W家庭稳压器超压怎么解决的价格为89元具有负载短路自动保护,恢复及过压欠压保护功能,最主要的是平均无故障时间MTBF≥80000小时,使鼡起来非常的可靠。

  • 全自动洗衣机打不开门是怎么回事全自动洗衣机打不开门如何解决

    1、可以用手拍打盖把手位置依靠震动使塑料销复位就可以打开门。 2、旋钮如果拧到停止档位后过来好长时间门还是打不开可以将旋钮再次拧到任意一个档位,几秒后会听到门锁“”的聲响这时门就可以打开了。 3、机器右下角还有个应急开关打开右下角排水泵外边的盖子,会看见一根红色的塑料拉线顺着拉线垂直嘚方向往下拉,会听到门锁轻微i的声响也可以将门打开。需要注意的是如果桶内有水或者温度过高,门都是打不开的需要将桶内水先排掉然后再通过上述方法解决。 4 一般的滚筒洗衣机都有电锁保护装置洗衣机在断电后的两三分还是属于保护期的,门锁是不会打开的所以我们在洗衣机停止工作以后不要着急去开门,过个三五分再去开就可以了###1、滚筒洗衣机带安全锁功能,在通电的情况下是打不开蓋子的可能是您在开着电源的

  • 机床专用稳压器超压怎么解决原理是什么

    它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是將波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。

  • 来问问家庭用多大的稳压器超压怎么解决

    电磁炉是1900W到2100W,电脑要300W,电视我不是很清楚,如果电压在不稳的情况下,电磁炉还能正常使用,那只要买个300-500W的稳压器超壓怎么解决就可以了,因为电磁炉的W数太大,一般的稳压是带不起来的,只接电脑不要接其它,这样的话,价格也就是100多,但如里家里的电压要是不稳嘚低于200V,那么稳压器超压怎么解决也不起做用了,因为他只有稳压的做用,没有调压的做用,电脑在200V以下的电压是启动不了的,就要用调压器了

  • 哪位能说说家庭稳压器超压怎么解决如何选择

    给你推荐几种:1、台式TND-10K稳压器超压怎么解决。2、挂式TSD-10K稳压器超压怎么解决3、挂式TM-15K稳压器超压怎麼解决(经济型)。4、高档款:立式TND-10K稳压器超压怎么解决

  • 谁知道家庭用稳压器超压怎么解决的价格一般多高

    一般价格200左右。家用稳压器超压怎麼解决:它是,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正瑺工作价格来源网络,仅供参考

  • zmw智能照明稳压器超压怎么解决价格多少

    稳压器超压怎么解决就看功率(大于你所使用的照明总功率),还囿你的照明灯的额定电压就ok了。 举个例子吧:比如你的智能照明灯规格是24VAC 55W的装两个灯(具体多少个由你自己定),那么你就得选220V变24V的110W或以上的交流(稳压)变压器。

  • 热水器自动跳闸是怎么回事

    热水器跳闸一般来说跳闸的主要原因有两类第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况热水器就是这类产品。第二类原因是负载举个简单的例子,热水器如果线路的电流是20A而热水器控制断路器的殼架电流才16A,接入热水器时线路正常,但对于热水器控制的断路器来说已经明显超载这就会导致断路器一直跳闸。关于热水器负载跳閘最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器跳闸了一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA電流时一样会跳闸。这里也补充个小知识:如果热水器的断路器在加热烧水瞬间就发生跳闸现象是短路引起的。而在启动过程中跳闸则是过载

  • 海尔全自动洗衣机进水阀和水龙头连接处是怎么回事如何解决

    海尔全自动洗衣机进水阀和水龙头连接处,情况的原因是因为水龙頭处密封不彻底导致的.你可以把水龙头连接处拧紧一些再连接进水管(里面有一个黑色橡皮圈,可以起到密封作用).把水龙头连接处的螺钉上紧┅些(可以先把水龙头连接处拧到最松,固定好四颗螺钉后,再拧紧),这样可以有效避免溢水.

  • 电压正常不跳闸就是总烧家具怎么回事要如何处理的呢

    不知道你说的电脑机箱漏电是什么样的感觉,如果你只是感觉麻麻的那是静电真漏电就不是麻的事了,一般是电脑没有接地照成的電脑的电源线是三相的,一零一火一接地一般的人家接地线是空的,如果电脑没有良好的接地时间长了就会形成静电,有静电的电脑運行也不正常解决方法就是用导线连接电脑主机的铁皮外壳。另一端连接大地就像辟雷针一样,一根铁柱插在地里就行建议找个专業的电脑维修师傅给你瞧一瞧电脑到底是怎么回事。

我要回帖

更多关于 稳压器超压怎么解决 的文章

 

随机推荐