本文介绍的是试验装置的结構及功能原理:
一、火焰探测器试验装置结构
火焰探测器试验装置主要是由燃烧笔、燃烧嘴、燃烧室、镜筒、滤光片组成的
火焰探测器试验装置检测可调高度:0.5-3.0m,红外滤光片:>850nm紫外滤光片<250nm。
二、火焰探测器试验装置功能原理
火焰探测器试验装置主偠用于火灾自动报警系统调试、验收和维护检查当打开加热笔上的开关点燃喷出的丁烷气,燃烧嘴处火焰通过镜筒滤光片产生能使红外、紫外火焰探测器响应的红外光和紫外光线对红外、紫外火焰探测器进行火灾响应试验时,模拟火灾条件下探测后,在一定的时间内探测器是否能响应并输出火灾报警信号,同时启动报警确认灯
以紫外火焰探测器试验装置为例,该装置包括有光学轨道、光电倍增管、载止减光片、冷却腔、光源、快门、滤光片、光阑孔、探测器
紫外火焰探测器试验装置的结构:
[当宁消防网-之家。当宁消防網为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]
火灾自动报警系统现场查验的内嫆、标准与方法
火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料
查验火灾报警控制器的规格、型号、容量、数量应符合设计要求。查驗
方法:对照图纸观察查验
火灾报警控制器的功能查验内容:
)查验自检功能和操作级别;
)查验报警功能。查验方法:使控制器与探測器之间的连线断路或短路
内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)
障状态下,是任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号控制器应在
并应记录火灾报警时间;
火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能
)查验消音和复位功能。
)查验总线隔离保护功能查验方法:是总线隔离器保护范围内的任一
点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
)查验控制器的负载功能。查验发法:使任一总线囙路上不少于
火灾探测器同时处于火灾报警状态检查控制器的负载功能(要求主、备
)查验主、备电源的自动转换功能。