原标题:建筑给水、排水、消防施工工艺流程全解读你要的都在这里!
消火栓立管安装规范上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交
上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面
UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:
1、单根UPVC排水消火栓立管安装规范支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线
2、多根管道共用一个角钢支架用铁丝莋上下垂线,保证消火栓立管安装规范垂直度
3、排水消火栓立管安装规范上钢套管预制并作局部防腐处理
4、UPVC排水消火栓立管安装规范与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求
5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开符合规范要求
6、UPVC排水消火栓立管安装规范表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护
7、UPVC排水消火栓立管安装规范孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平整
8、浇砼前UPVC消火栓立管安装规范上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致
9、UPVC排水消火栓立管安装规范孔洞在浇砼时必须采用手持式振动器进行振捣
10、UPVC排水消火栓竝管安装规范在一次浇砼后进行蓄水试验
11、UPVC排水消火栓立管安装规范孔洞闭水格后进行二次浇砼找平
12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿牆套管加上
13、UPVC排水消火栓立管安装规范穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齐
14、UPVC排水消火栓立管安装规范上套管,冒出地面部分的做防腐處理
图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验
圖纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面
PP-R给水管道施工工艺流程图文解析:
1、PP-R给水管道的支架在施工前须在砼结構板下弹控制线,保证支架在一直线上
2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀管道平整度符合规范要求
PP-R管与固定支架间加设塑料軟管作保护
3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定
4、阳台PP-R给水管安装效果
管道除锈、刷漆→坡口制作→消火栓立管安装规范吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→消火栓立管安装规范洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压試验
除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面
消火栓管道施工工艺流程图文解析:
1、消火栓管道除锈、刷漆钢管表面刷漆均匀
2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理
3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆
4、管道支架茬安装时须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度
5、消火栓立管安装规范固定支架上钢板暗埋做法固定须牢靠
6、修补完成后的消火栓立管安装规范支架,感观比较美观
7、管道不切坡口时在点焊时两管间应留有1~2mm间隙
8、消火栓立管安装规范与支架固定牢靠,接触紧密
9、層高大于5米时消火栓立管安装规范上设两个支架
10、走道内消防环状管安装
11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让
12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道
13、消火栓支管安装完成后须对管外表再做一道防腐处理
14、消火栓口安装位置准确,标高符合规范要求