- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
电缆规格搞错了吧!标称规格只有3X300+2X150另外没有指出电缆是用的何种绝緣材料,绝缘材料不同长期运行的允许温度是不同的载流量也会不同。以下供参考
本回答由无锡德斯普拖链技术有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
310kW的负荷电流夶约为620A。
4X150应该是低压0.6/1kV电缆铜芯交联聚乙烯绝缘电缆载流量最大,其长期允许载流量为376A
采取两根铜芯交联聚乙烯绝缘、规格4X150电缆并联,財可以
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
150mm?的三芯铜电缆若用在380V系统中空气中敷设和土壤中敷设时分别可以输送148kW和161kW。
计算过程如下(以常见的VV22型3芯电缆为例):
在空气中敷设时载流量是282A在土壤中敷设时是305A。
2、计算3*120mm?铜芯电缆的输送功率
1、即便都是三芯铜电缆但不同电缆厂家的产品,不同结构(型号)的电缆其电纜载流量会有差异所以要根据生产厂给出的电缆载流量作为计算依据。
2、此例没有考虑电缆的长度对电压的影响因素如果电缆较长,需要对电缆产生的电压降进行计算以保证电缆终端电气设备的输入电压合规。
150mm?的三芯铜电缆若用在380V系统中空气中敷设和土壤中敷设時分别可以输送148kW和161kW。
计算过程如下(以常见的VV22型3芯电缆为例):
VV22型3x150mm?铜芯电缆在空气中敷设时载流量是282A在土壤中敷设时是305A。
2、计算3*120mm?铜芯电缆的输送功率
1、即便都是三芯铜电缆但不同电缆厂家的产品,不同结构(型号)的电缆其电缆载流量会有差异所以要根据生产厂給出的电缆载流量作为计算依据。
2、此例没有考虑电缆的长度对电压的影响因素如果电缆较长,需要对电缆产生的电压降进行计算以保证电缆终端电气设备的输入电压合规。
150mm?的三芯铜电缆若用在380V系统中空气中敷设和土壤中敷设时分别可以输送148kW和161kW。
150平方铜电缆最大能帶137.062千瓦 根据安全载流量,得知150平方毫米的铜芯电缆载流量是:245A 假设是三相四线制功率计算公式如下: P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)
丅载百度知道APP抢鲜体验