工厂供电 某电力系统额定电压如图所示,请确定发电机的额定电压及变压器T1,T2,T3各侧的额定电压

文档收集于互联网如有不妥请聯系删除

所示供电系统中的变压器

变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为

的二次侧额定电压应比线路WL

的額定电压:应与变压器T

的一次额定电压相同即为

所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压?

发电机G的额定电压应比

线路额定電压高5%因此发电机G的额定电压应为

的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额

的额定电压:其一次額定电压应与发电机的额定电压相同即其一次额定

%,即其二次额定电压应

的额定电压:其一次额定电压应与

线路的额定电压相同即其一次额

%,即其二次额定电压应为

某厂有若干车间变电所互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调

压型配电变压器其高压绕组有

三个电压分接头,现调在主接头“

)运行但是白天生产时,低压母线电压只有

试问此变电所低压母线昼夜电压偏差范围

為多少宜采取哪些改善措施?

变电所低压母线昼夜的电压偏差范围:

该变电所白天的电压偏差按式(

该变电所晚上的电压偏差按式(

因此该变电所昼夜的电压偏差范围为

如果变压器的二次侧接高压线路则其二次侧电压高于线路电压

机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压于是:

所示供电系统Φ发电机和各变压器的额定电压?

如果变压器的二次侧接低压线路则其二次侧电压高于线路电压

路,则其二次侧电压高于线路电压

;一佽侧与发电机(或电力线路)相联则一次侧

额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的

高专《工厂供电》习题解答

本习題解答是应采用本人编《工厂供电》高专教材的部分任课教师的要

求、并在出版社有关编辑的大力支持下编写的供教师教学和批改学生莋业

由于习题中涉及的一些技术参数大多有一定的选取范围,

上查得的数据也不可能绝对精确

因此习题解答应着重注意其解题的方法步

驟,而答案不一定是唯一的仅供参考。

本习题解答不宜在学生中传播以免有的学生盲目抄袭,影响其独立完

成作业、培养解决技术问題的能力

如有错误和不当之处,欢迎批评指正

工厂的电力负荷及其计算

短路电流计算及变配电所电气设备选择

工厂电力线路及其选择計算

工厂供电系统的过电流保护

工厂供电系统的二次回路和自动装置

节约用电、计划用电及供电系统的运行维护