更多内容请查看筑龙学社。
设计说明:无类型:污水处理厂处理技术:格栅筛网,混凝,过滤,消毒,生物膜法,厌氧法,活性污泥发工艺流程选介:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:20张以上规模:5-10万吨/天设计时间:2014年资料目录 箱体内总体布置图 进水泵房、粗细格栅机曝气沉砂池工艺设计图 初沉池工艺设计图 生物反应池 二沉池工艺图 中间提升泵房、高效沉淀池及放空泵井工艺设计图
V型滤池及反冲洗废液工艺设计图 紫外消毒池及出水泵房工艺设计图 脱水机房及料仓工艺设计图 加药间工艺设计图 鼓风机房工艺设计图 回水泵房工艺设计图 生物除臭工艺设计图内容简介 本工程位于南方,是一污水处理厂项目;主体工艺为A2
市政污水主要来源为生活污水,人们在日常生活活动中产生的废水,主要是生活废料和人的排泄物,其中包括厨房洗涤、淋浴、洗衣等的废水以及冲洗厕所等的污水。 污水处理的工艺技术介绍 当前流行的污水处理工艺有:AB法、SBR法、氧化沟法、普通曝气法、膜分离机等,各有其自身的特点。 AB法 AB法该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A级负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5
1、废水处理药剂种类 1.废水处理中常用药剂的种类有哪些? 为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类: (1)絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。 (2)助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。 (3)调理剂:又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。 (4)破乳剂:有时也称脱稳剂,主要用于对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理,其品种包括上述的
[工程简介] 本工程为长寿中医院搬迁工程配套项目,位于长寿区杏林路1号长寿中医院院内,设计污水排放量为600m3/d,采用工艺为生物接触氧化法,消毒采用二氧化氯排放的污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB)中相关标准,主要建(构)筑物为:格栅井1座,初沉池2座,调节池2座,缺氧池2座,接触氧化池4座,二沉池2座,消毒池2座,放流井1座,配套房1座。 [主要内容] 一、工程概况 二、专业工程特点 1、场地概况 2、岩土分层 3、地质构造 4、基岩面及基岩风化特征
设计说明:无类型:污水处理厂处理技术:格栅筛网,沉淀,过滤,活性污泥发设计阶段:施工图设计图纸张数:10-20张设计时间:2006年内容简介 资料为A2O工艺污水处理厂施工图,该工程采用A2O工艺,主要构筑物有初沉池、二沉池、曝气池、污泥浓缩池、污泥泵房等。 2 3 4
设计说明:无类型:污水处理厂处理技术:其他工艺流程选介:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:20张以上资料目录 青海省某市污水处理工艺图内容简介 本资料为某市污水处理厂各个工艺图纸。包含:沉砂池、初沉池、 二沉池、鼓风机房、进水泵房、浓缩池 巴氏计量槽、出水槽安装详图 2 3
一.中水回收的意义 我国水资源量大,但人均量少,目前很多城市水资源严重短缺,缺水引起多种状况。比如水价的提高,长距离引水,缺水原因:资源型缺水,工程型缺水,管理型缺水,污染型缺水 二.中水系统的意义 在国外比如美国,以色列,日本等国很早就开展了污水回用,在我国近20年发展起来。目前有一些地方已经利用。北京的高碑店污水处理厂建成了我国最大的污水回用工程,回用规模为30万m'/d,回用对象主要是河湖补水、城市绿化、喷洒道路和热电厂冷却用水。 小区中水回用的意义:使水资源得到合理利用,并使其发挥最大效益,污水回用比远距离调水造价低,比海水淡
内容简介 本污水处理厂工艺流程图包括:隔栅间、曝气沉砂池、进水泵房、初沉池、生物池、二沉池、澄清池、沼气利用、剩余污泥浓缩、预浓缩、后浓缩、污泥脱水、污泥回流泵房等的流程。
一、中水回收的意义 我国水资源量大,但人均量少,目前很多城市水资源严重短缺,缺水引起多种状况。比如水价的提高,长距离引水,缺水原因:资源型缺水,工程型缺水,管理型缺水,污染型缺水。 二、中水系统的意义
在国外比如美国,以色列,日本等国很早就开展了污水回用,在我国近20年发展起来。目前有一些地方已经利用。北京的高碑店污水处理厂建成了我国最大的污水回用工程,回用规模为30万m'/d,回用对象主要是河湖补水、城市绿化、喷洒道路和热电厂冷却用水。 小区中水回用的意义:使水资源得到合理利用,并使其发挥最大效益,污水回
设计说明:有类型:工业污废水处理站处理技术:格栅筛网,沉淀,混凝,厌氧法,活性污泥发,其他工艺流程选介:食品加工设计阶段:施工图设计图纸张数:20张以上规模:1万以下吨/天设计时间:2014年资料目录 工艺施工说明 工艺设计说明 工艺流程方框图 污泥干化池工艺流程图 高程布置图 污水处理站平面布置图 污水处理站管线平面布置图 集水井平面布置图、剖面图 调节池平面布置图、剖面图
潜污泵吊架 初沉池、水解酸化池、生物接触氧化池平面图 初沉池、水解酸化池、生物接触氧化池平剖面图 导流筒大样图 集水堰大样图 堰板安装图 水解酸化池配水系统图 水解酸化池、生物接触氧化池填料平面图、剖面图 水解
设计内容:工业污废水处理站规模:5万吨以下设计阶段:施工图设计出图日期:2009内容简介 工艺流程简介
来自车间的生产污水流入集水池,集水池内有提升泵,在集水池内污水的去向分为两部分,正常的生产污水由提升泵打入絮凝反应池,含有硫酸钠废水打入硫酸钠水池。由硫酸钠投加泵根据厌氧反应器的水质要求逐步投入调节池。絮凝反应池内投加入碱、混凝剂、以及还原剂,使废水中的胶体形成易于沉淀的矾花,(当污水中含有氧化剂时才投加还原剂)生产污水在絮凝池内充分反应进入初沉池。初沉池内设有斜板,絮凝体沿斜板沉淀,上清液流入调节池,污泥排入污泥池。调节池内有蒸汽管,若来水温度较低,可以打开蒸汽阀门加温。污水
设计内容:工业污废水处理站设计阶段:施工图设计内容简介 生产废水自流进入集水井,通过集水井内的潜污泵泵入调节池,在调节池内调节水量、均化水质。经潜污泵提升至混凝反应池,在混凝反应池中投加混凝剂和絮凝剂并进行搅拌混合,混凝反应后的污水进入初沉池,利用重力作用使混凝反应形成的絮体以污泥的形式沉淀下去,去除水中的大部分有机物和
,初沉淀池出水进入水解酸化池,通过厌氧污泥的水解酸化作用,去除部分有机污染负荷,并提高污水的可生化性,水解酸化池出水进入生物接触氧化池,通过池底鼓风曝气系统增加水中的溶解氧,促进水中好氧微生物的新陈代谢作用,分解氧化水中的有机物,从而达到去污目的,生物接触氧化池出水
设计内容:工业污废水处理站设计阶段:施工图设计出图日期:2007内容简介 某钢铁厂300t/d酸洗清洗废水处理回用工程工艺施工图 一 设计水量及水质 设计水量 :工艺废水45m3 /d, 其它废水255m3 /d。 二 设 计 范 围 本设计为某钢铁公司酸洗清洗废水废水处理回用工程施工图设计,
设计内容包括格栅井,废酸水调节池,综合调节池,中和池,初沉池,混凝池,二沉池,污泥池,中间水池,回用水池,加药间,砂滤罐,电控室,总图及各建构筑物、设备之间的管道连接。废水接入污水处理厂,废水事故性排放,压滤后污泥外运,雨水管接入市政管网,自来水及总电源的入、处理出水接入厂区
内容简介 制药厂废水处理全套图纸,根据药厂供数据,本污水处理站处理规模为150m3/d,按24小时运行,污水处理站总平面布置图、污水处理站设备平面布置图、污水处理站外管线平面布置图、污水处理站工艺流程图、水解池、接触氧化池、SBR池、二沉池、格栅井、调节池、事故池、反应池、初沉池、污泥泵房、污泥浓缩池、斜管支撑及人孔篦子平面图、中间水池、清水池、BAF池、活性炭滤池、风机房、设备值班室收水堰及电磁流量计安装图。
内容简介 本设计图纸是一间电子厂的生活污水处理施工图,采用接触氧化法,气提排泥,大样图详细,是一套不错的图纸,已经投入使用。 图纸内容包括:1.工艺流程图 2.综合池平、剖面图 3.总平面图 4.清水池、消毒池、调节池大样图 5.清水池、消毒池、调节池配管图 6.污泥池、初沉池、二沉池大样图 7.污泥池、初沉池、二沉池配管图 8.接触氧化池、调节池、设备间配管图
9.接触氧化池、调节池、设备间大样图 10.隔油隔渣池大样图 11.集水池大样图 12.调节池水泵安装大样图 13.填料安装图 14.气提装置大样图 15.穿孔管、堰板大样图 16.设备材料一览表 17.管道、管件一览表
资料目录 一、工程概况 二、工程技术难点与新技术推广应用情况 三、工程质量情况 四、工程技术资料情况 五、工程主要质量特色 六、不足之处 七、综合效果及获奖情况内容简介 污水处理规模为60万m3/d,变化系数1.3,峰值流量为78万m3/d; 泥区、水区总建筑面积为。 处理工艺采取缺氧、厌氧、好氧(A/A/O)工艺。 建筑类型为钢混、框架。
污水处理厂水区包括曝气池、初沉池、二沉池等水处理构筑物,泥区包括消化池等大型污泥处理构筑物,具有构筑物体量大、构造复杂,施工难度高等特点。 ⑴ 卵型消化池结构特殊,施工难度高 泥区消化池由5个
1.6.2 设备种类繁多,对土建的要求较高 13 1.6.3 施工功能试验多 13 1.6.4 混凝土性能要求高及结构形式复杂 14 1.6.5 管线种类繁多,交叉施工多 14 1.6.6 工程重点与难点施工
浏览数:2591 回复数:6
张家口 开工:2004 竣工:2005年 分类:创优精品图片 内容:实景照片 图片:25张 张家口市主城区污水处理工程,是国家重点工程,工程位于张家口市规划主城区以南,占地面积151亩,日处理水量10万m3。它对保护生态环境和北京上游水源有极其重要的意义。它分污水处理系统;污泥处理系统;生产附属建筑设施。污水处理工艺为A2/0二级生物处理法,通过粗、细格栅、旋流沉砂池及初次沉淀池机械物化处理去除SS物质,再经过生物池、二次沉淀池,接触池进行生化处理,最后以淹没方式排入洋河。污泥采用投药处理、机械浓缩脱水方法固化