1、居民住宅小区**停车场做一**碳检测多不多?
现在做的越来越多了,尤其是绿色建筑,基本都考虑的,现在国家越来越重视了,也已经出台了相关政策,一**碳检测占了很大的比重,居民小区**停车库车多的话从安全因素讲也是要装的楼主可以咨询下相关厂家或设计院啊
2、**室(车库)内一**碳(CO)检测报警器如何设计、选择?
这个你可以参考《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB)、一般来说CO的检测范围在1m左右,详细的设计要看空间。主要的是要能够超标报警,能联动排风设备就好了。
3、车库CO一**碳浓度如何检测?
车库中检测一**碳浓度需要安装专门的一**碳气体报警器。
一**碳气体传感器应垂直悬挂在巷道的上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
4、**停车场CO检测是国家强制的吗
这个问题楼主问的是建筑方面的吧,我查了下,近年来国家对**车库一**碳检测系统也有明文要求,如《绿色建筑评价标准》GB-T50378
有相关规定,《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的**车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一**碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置**车库CO检测仪。
至于是不是强制的,我不懂法律,但这是安全上的检测,总是百利而无一害的。
楼主可以咨询下当地的相关设计院,或者有的厂家也涉及这个,给楼主推荐个艾伊科技,仅供参考吧
5、**车库一**碳报警器设计依据是什么?
这个是根据您每个防火分区的平面图和具体面积来设计的,一般情况下一**碳探测器的探测半径是7.5米,根据您现场的面积可以推算出大约需要安装多少台探测器。每个防火分区域由一台控制主机来带动这些探测器,当现场有任意一台一**碳探测器检测到一**碳浓度超标时,控制主机会联动风机进行排风工作。当气体浓度下降时气体报警器停止报警,排风扇停止排风。每个探测器和控制主机的监控状态实时上传到值班室,监控状态一目了然。
他提供的这种报警监控状态相对来说比较节能环保了,有的**停车场是每隔一小段时间就进行排风工作,他是通过**车库内一**碳浓度来进行排风,就避免了排风频率过高导致的能源浪费。
根据测试,空气中的一**碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
**车库一**碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。**停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,**车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换,**汽车库CO含量长期应低于25ppm,短期不应高于50ppm。
6、本人想做**车库中CO含量测定,想请教几个问题,专业人士请进!
测定一**碳用非色散红外吸收法
参考标准固定污染源排气中一**碳的测定 非色散红外吸收法/空气质量 一**碳的测定 非分散红外法
7、车库**空间停车场的一**碳co浓度检测报警装置如何设置?
车库**空间停车场的一**碳co浓度检测报警装置
1.4 周围应无干扰检定的因素。
2、电源电压应符合产品使用说明书上的要求。
3.1 气体标准物质 采 用 由 国家计量行政部门批准、颁布并具有相应标准物质“制造计量器具许可证”的单位提供的co气体标准物质。对等级为3级和5级的仪器,气体标准物质的总不确定度应分别不大于1.0]和不大于1.5]。
3.2零点气零点 气 可 采用高纯氮气或清洁空气。清洁空气中的co含量应不大于1u mol/mol(x了0一6)。
3.3 减压阀、流量计和管路 使 用 与 气体标准物质钢瓶配套的减压阀,准确度不低于2.5级的流量计及使用不影响测定气体浓度的管路。
3.4 秒表分辨率为0.1s,准确度为士0.25s /h的电子秒表或机械秒表。
4、检定前应将被测仪器
检定用设备置于检定环境条件下12 ho。
(7)**车库一**碳监测造价扩展资料:
在水中的溶解度甚低,但易溶于氨水。
空气混合爆炸极限为12.5%~74%。一**碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡。
因此一**碳具有毒性。一**碳是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。
一**碳会危害我们人体的健康,如果一**碳中毒厉害的话会导致人死亡,所以提醒大家要安全用煤气,在工厂上班的同志也要注意一**碳的浓度!
泵吸式一**碳检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器。
泵吸式一**碳检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
泵吸式一**碳检测仪特点:
1.自带吸气泵,可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
3.大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
4.开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
5.安全提示:定期闪灯、声音提示
6.出众的音频声音报警
7.配有充电器,携带方便、使用灵活
9.可以支持1、2、3或4种的气体检测工作
资料来源;网络-一**碳检测仪
8、**车库的一**碳报警器一般可以用多少年?采用那种方案比较好?
一**碳报警器的使用寿命在2-3年左右,每年要到当地的计量局进行年检。
安装一**碳报警器时应注意由于空气的平均分子质量是29,一**碳是28,所以一**碳在空气中向上移动,一**碳报警器应该安装在应离天花板0.3m-1.2m的的位置,距离气源半径1.5M以内。
9、**车库检测一**碳该怎么选检测点?
目前,**车库一**碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,**车库场所一**碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
一**碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
10、**车库都要求装一**碳报警器,有谁装过吗?
现在的**车库都要求装吧,而且是连接消防系统的,我们已经接到过好几个了。